Перейти к содержимому

  • Форум о ремонте и строительстве
Фотография
* - - - - 1 Голосов

Подключение варочной панели и духового шкафа


Сообщений в теме: 184

#31   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 178 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 14 Ноябрь 2013 - 19:52

тем было десятка 2

дело в том что вилка духовки на 16А а ты через автомат на 32 хочешь вот и нестыковка 


  • 0

#32   Ramon32

Ramon32
  • Offline
  • Мастера
  • Бригадир
  • PipPipPip
  • 13-Июль 11
  • 120 сообщений
  • 2 спасибо
  • Брянск
  • 1

Отправлено 14 Ноябрь 2013 - 22:04

dimp, скажем нежелательно подключать так из-за того, что потроха духовки и провод выгорят быстрее, чем сработает автомат в случае чего? Или нет?


  • 0

#33   Alice Tracy

Alice Tracy
  • Offline
  • Модераторы
  • Спроси меня "как" и сделай наоборот!
  • PipPipPipPip
  • 07-Июнь 09
  • 7 164 сообщений
  • 1206 спасибо
  • Москва
  • 197

Отправлено 15 Ноябрь 2013 - 08:57

А нельзя в качестве гипотезы предположить, что раз производители посчитали максимальную потребляемую мощность и сочли, что вилка на 16А ее выдержит, то в случае КЗ все равно сработает автомат, а в случае какого-то косяка внутри агрегата все равно первой сгорит вилка? *это размышлизм*

А что мешает поставить автомат на 16А непосредственно сразу после вилки духовки?


  • 0

#34   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 178 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 15 Ноябрь 2013 - 16:03

Ramon32, да так оно и будет - вилка выгорает а ни чего не срабатывает

Макс да запросто всяко может быть :)  просто проверять своё жильё на авось не каждый рискнёт, к производителям присоединяются китайцы и хитрованы, а я вот им не доверяю уже


  • 0

Поблагодарили 1 :

#35   Ramon32

Ramon32
  • Offline
  • Мастера
  • Бригадир
  • PipPipPip
  • 13-Июль 11
  • 120 сообщений
  • 2 спасибо
  • Брянск
  • 1

Отправлено 22 Ноябрь 2013 - 21:52

Доброго всем времени суток.

Люди добрые, подскажите пожалуйста, как можно варочную поверхность подключить кроме как через здоровую "советскую" вилку ... точнее интересно узнать у опытных кто как у себя подключал. Хотел подключить через монтажную коробку КЛК-5с, 

но чего-то эта самая коробка во всех специализированных электромагазинах моего города оказалась такой экзотикой, что пришлось пока прибегнуть к "советской" вилке.


  • 0

#36   Bagis

Bagis
  • Online
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 812 сообщений
  • 1586 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 131

Отправлено 22 Ноябрь 2013 - 22:17

Ну если эта коробка столь экзотична, а нечто подобное хочется изобразить, то можно взять любую другую, подходящую по размерам, разместить в ней "люстречный" клеммник подходящего сечения, лучше немецкий, и выйдет почти тоже самое. Можно даже пойти дальше - в коробке закрепить динрейку, а на ней "рельсовый" клеммник.
  • 0

Поблагодарили 1 :

#37   Jurgen

Jurgen
  • Offline
  • Мастера
  • Бригадир
  • PipPipPip
  • 09-Июль 13
  • 115 сообщений
  • 9 спасибо
  • Екатеринбург
  • 2

Отправлено 27 Ноябрь 2013 - 11:40

Подскажите и мне с подключением:

имеется индукционная варочная поверхность макс.мощность подключения по инструкции 7,4кВт. автомат фирмы IEK 40А 50Гц 30мА, на схеме щитка написано кабель 3*2,5 по факту померил диаметр провода 2,4мм это получается 3*4,5, может опечатка на схемке в щитке.

духовой шкаф мощность подключения по инструкции 3,85 кВт, будет встроен в колонну ,где есть розетки 3*2,5 с автоматом на 16А (тут же будет воткнут холодильник и встраеваемая микроволновка примерно 900Вт).

надо ли для духового шкафа штробить и прокладывать кабель от розетки с автоматом 40А?


  • 0

#38   Evgenik

Evgenik
  • Offline
  • Модераторы
  • Самоделкин-любитель
  • PipPipPipPip
  • 16-Декабрь 07
  • 7 050 сообщений
  • 1037 спасибо
  • Сибирь
  • 201

Отправлено 27 Ноябрь 2013 - 14:34

Надо штробить и прокладывать от щитка с автоматом на 20А.


  • 0

#39   Jurgen

Jurgen
  • Offline
  • Мастера
  • Бригадир
  • PipPipPip
  • 09-Июль 13
  • 115 сообщений
  • 9 спасибо
  • Екатеринбург
  • 2

Отправлено 28 Ноябрь 2013 - 09:26

Надо штробить и прокладывать от щитка с автоматом на 20А.

не совсем понял - новый автомат 20А ставить только на духовку, для всего остального 16А хватит (для стиралки вроде хватает)? 40А нормально для индукции (по таблицам из темы https://homemasters....-moschnost-tok/ вроде нормально получается или что то не так, приведенные там таблицы немного не сходятся между собой)?

Дело в том что щиток уже опломбирован  и от него до кухни очень далеко,  можно ли дядом с розеткой от 40А прицепить автомат на 20А и пустить далее на дух.шкаф? Прошу ответы более "разжеванные" для понимания, делайте скидку - я в электрике мало понимаю. 


  • 0

#40   Evgenik

Evgenik
  • Offline
  • Модераторы
  • Самоделкин-любитель
  • PipPipPipPip
  • 16-Декабрь 07
  • 7 050 сообщений
  • 1037 спасибо
  • Сибирь
  • 201

Отправлено 28 Ноябрь 2013 - 14:03

 щиток уже опломбирован 

Это кто же у вас такой суровый,аж целый щиток опломбировал?

 

 можно ли дядом с розеткой от 40А прицепить автомат на 20А и пустить далее на дух.шкаф?

Так можно.Только нужно иметь в виду,что полной мощности панели и духовки автомат не вытянет.

Линия с автомата 16А так и остается для холодильника и микроволновки.

Да,вот еще пара важных вопросов:

1. Какой вводной автомат на всю квартиру?

2. Как запитывается духовой шкаф - через шнур с вилкой или кабелем?


  • 0

#41   Jurgen

Jurgen
  • Offline
  • Мастера
  • Бригадир
  • PipPipPip
  • 09-Июль 13
  • 115 сообщений
  • 9 спасибо
  • Екатеринбург
  • 2

Отправлено 29 Ноябрь 2013 - 11:24

Это кто же у вас такой суровый,аж целый щиток опломбировал?

Это у нас УК при приемке квартиры все опломбировала, сняли показания и пломбу наклеили (во внутриквартирном щитке находится счетчик и все автоматы), так что не повредив пломбу ничего не поменять.

 

Вводный автомат, если я привильно понял, находится на лифтовой площадке, сегодня посмотрю - в понедельник отпишусь.

 

Поповоду вилки у дух.шкафа, сам еще не смотрел, но позвонил в службу поддержки производителя, там сказали - евровилка на 16А (мощность подключения 3580 Вт). Так надо или нет на него пускать автомат на 20А? 

 

кабель от варочной индукции можно через клемник прицепить или лучше прикупить вилку и сделать полноценную розетку?


  • 0

#42   Evgenik

Evgenik
  • Offline
  • Модераторы
  • Самоделкин-любитель
  • PipPipPipPip
  • 16-Декабрь 07
  • 7 050 сообщений
  • 1037 спасибо
  • Сибирь
  • 201

Отправлено 29 Ноябрь 2013 - 14:05

 у нас УК при приемке квартиры все опломбировала

Как они еще входную дверь не опломбировали и не сделали вход платным... :noddle:

Максимум что они могут опломбировать,то это вводной автомат и счетчик.А остальное не их ума дело.

Если на духовке евровилка на 16 А,то тогда и автомат на 16А надо ставить,не более.

Кабель лучше через клеммник завести,только через хороший и с соответственной разделкой кабеля.Можно,конечно,и розетку поставить,но она занимает больше места

и контакт в ней хуже по определению.


  • 0

#43   Jurgen

Jurgen
  • Offline
  • Мастера
  • Бригадир
  • PipPipPip
  • 09-Июль 13
  • 115 сообщений
  • 9 спасибо
  • Екатеринбург
  • 2

Отправлено 02 Декабрь 2013 - 07:01

Вобщем посмотрел: у самого эл.счетчика переключатель который полностью вкл/выкл всю электрику в квартире 63А, на лифтовой площадке - 50А.

По разделке кабеля от индукции проблем нет - он уже разделанный идет, там обжатые концы.

Я так понял что лучше будет от розетки с автоматом на 40А протянуть для духовки кабель и поставить перед розеткой автомат на 16А - так у меня с щитка сразу оба будут отключаться, ну и чтобы розеточную сеть не перегружать, там и так холодильник, стиралка и микроволновка будут. Буду сверлить двойной подрозетник - в один саму розетку, а в другой заглушку и в нее постараюсь врезать автомат (ну чтобы покрасивее было, кстати автомат влезет в подрозетник ф68 мм?). Вопрос по кабелю - мне до розетки с 16А можно через клемник использовать кабель 3х2,5 или надо такойже как в розетке с 40А (3х4,5), а только после автомата 3х2,5

Помоги с выбором автомата на розетку - дело в том, что у меня в щитке автоматы установлены не просто с рубильником, а еще с кнопочками тест и возврат - такие лучше или нет, простого без кнопок (и вобще для чего они и как этими кнопами пользоваться)?  avtomat - Размер 28,81К, Загружен: 359

у такого как я понял и ноль и фазу свеху вставить и снизу вывести к розетке, а землю без автомата подключать.


  • 0

#44   Evgenik

Evgenik
  • Offline
  • Модераторы
  • Самоделкин-любитель
  • PipPipPipPip
  • 16-Декабрь 07
  • 7 050 сообщений
  • 1037 спасибо
  • Сибирь
  • 201

Отправлено 02 Декабрь 2013 - 14:07

Ну вот и добрались более-менее конкретных решений и поэтому дальше без схемы лучше не беседовать,вдруг на словах чего не так получится.

Поэтому наберись немного терпения и набросай эту линию,которую собираешься переделывать,в виде схемы,как в этой теме https://homemasters....heskie-schitki/ .

А лучше,конечно,полностью всю схему питания квартиры.

У тебя стоит не просто автомат,а дифференциальный автомат,т.е. автомат+УЗО. Кнопочки относятся к УЗО,для чего они можно ознакомиться прочитав про эти самые УЗО.


  • 0

Поблагодарили 1 :

#45   Jurgen

Jurgen
  • Offline
  • Мастера
  • Бригадир
  • PipPipPip
  • 09-Июль 13
  • 115 сообщений
  • 9 спасибо
  • Екатеринбург
  • 2

Отправлено 03 Декабрь 2013 - 13:00

ок, к завтра сфоткаю схему на щитке

я так понял это хорошо, что у меня автоматы с УЗО


  • 0

#46   Evgenik

Evgenik
  • Offline
  • Модераторы
  • Самоделкин-любитель
  • PipPipPipPip
  • 16-Декабрь 07
  • 7 050 сообщений
  • 1037 спасибо
  • Сибирь
  • 201

Отправлено 03 Декабрь 2013 - 14:29

Ага,что УЗО это хорошо.А к сфотанной схеме еще дорисуй как дальше по квартире идет. ;)


  • 0

#47   Jurgen

Jurgen
  • Offline
  • Мастера
  • Бригадир
  • PipPipPip
  • 09-Июль 13
  • 115 сообщений
  • 9 спасибо
  • Екатеринбург
  • 2

Отправлено 04 Декабрь 2013 - 08:32

схема мелкая и телефоном нормально сфоткать не получается, так что я ее перерисовал:

Схема - Размер 27,38К, Загружен: 406

на схеме где эл.плита было написано, что кабель 3*2,5, а по факту жилы померил - диаметр 2,4мм, так что получается опечатка и по факту там кабель 3*4,5

сейчас еще постараюсь изобразить как розетки сделать планирую


  • 0

#48   Evgenik

Evgenik
  • Offline
  • Модераторы
  • Самоделкин-любитель
  • PipPipPipPip
  • 16-Декабрь 07
  • 7 050 сообщений
  • 1037 спасибо
  • Сибирь
  • 201

Отправлено 04 Декабрь 2013 - 14:34

Вот,уже что то можно обсуждать предметно :)

Рисуй план.


  • 0

#49   Jurgen

Jurgen
  • Offline
  • Мастера
  • Бригадир
  • PipPipPip
  • 09-Июль 13
  • 115 сообщений
  • 9 спасибо
  • Екатеринбург
  • 2

Отправлено 05 Декабрь 2013 - 10:09

Вот постарался изобразить план боевых действий на кухне (с изображением где что будет находиться), масштаб примерно соответствует:

проводка1 - Размер 41,14К, Загружен: 542

рисовал старался, так что не ругайте за ходожественный талант  :)

Распред.коробки 16А висят на одном автомате, можно духовку сюда же зацепить или лучше подцепиться к розетке 40А через дополнительный автомат на 16А (и как тогда соединят провода)?

По плану получается все кухонные розетки (и еще плюсом 2 из коридора) зацеплены на один автомат 16А - это нормально? может дифферинциальный автомат такое позволить (автоматы вточь как на картинке, только на освещение простой на 10А и у счетчика на всю квартиру на 63А)?

Как в щитке провода подцеплены посмотреть не получится, т.к это все хозяйство закрыто крышкой и опечатано - торчат только "выпуклости" с переключателями и счетчик.

Прикрепленные файлы


  • 0

#50   Evgenik

Evgenik
  • Offline
  • Модераторы
  • Самоделкин-любитель
  • PipPipPipPip
  • 16-Декабрь 07
  • 7 050 сообщений
  • 1037 спасибо
  • Сибирь
  • 201

Отправлено 05 Декабрь 2013 - 14:31

Духовку цеплять на 16-амперную линию,которая питает розетки,однозначно бы не советовал,при включенной духовке будет постоянно выбивать автомат. 

зацеплены на один автомат 16А - это нормально?

 Не удобно,но нормально. 

или лучше подцепиться к розетке 40А через дополнительный автомат на 16А

Так будет лучше,если есть возможность разместить автомат.Сам автомат можно поставить обычный двухполюсный,он меньше места занимает чем дифф.

А как соединять зависит расположения всего соединяемого хозяйства (входной кабель 3х4,автомат,розетка для духовки и пр.) по месту и расположения кухонной мебели.Тут вариантов

множество.В общем,нарисуй теперь покрупнее этот участок - где выходит и заканчивается вводной кабель 3х4,где будет располагаться розетка для духовки,как пойдет кабель на варочную

поверхность и где по твоим соображениям есть возможность разместить автомат.

ЗЫ. Рисуешь нормально для начинающего. :)


  • 0

Поблагодарили 1 :

#51   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 944 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 153

Отправлено 05 Декабрь 2013 - 20:08

Jurgen, а какую именно ты хочешь взять духовку (модель)?
  • 0

#52   Lee

Lee
  • Offline
  • Прорабы
  • PipPipPipPip
  • 06-Апрель 07
  • 2 095 сообщений
  • 533 спасибо
  • Юг Руси
  • 151

Отправлено 05 Декабрь 2013 - 20:37

все кухонные розетки

обычно пару линий кидаю, на средней кухне бывает больше 3.5кВт нагрузки. только вот печаль у вас с пломбировкой, а так самое время еще линию на 16А пробросить. на крайняк от 40А не только духовку запитать, а еще розеток поставить через 16А авт ессно.
  • 0

#53   Bagis

Bagis
  • Online
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 812 сообщений
  • 1586 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 131

Отправлено 05 Декабрь 2013 - 21:14

подцепиться к розетке 40А через дополнительный автомат на 16А (и как тогда соединят провода)?

 

Вот, уже как-то кому-то выкладывал этот набросок. Смысл в том что фаза и ноль от щитка заходят в двухполюсный автомат, а потом идут дальше на плиту. Короче, и по картинке должно быть всё понятно -   __________ - Размер 82,37К, Загружен: 1124

 


  • 0

Поблагодарили 1 :

#54   Evgenik

Evgenik
  • Offline
  • Модераторы
  • Самоделкин-любитель
  • PipPipPipPip
  • 16-Декабрь 07
  • 7 050 сообщений
  • 1037 спасибо
  • Сибирь
  • 201

Отправлено 06 Декабрь 2013 - 01:08

Jurgen,сфотай еще сам щиток,охота глянуть чего у тебя там опломбировано.


  • 0

#55   Jurgen

Jurgen
  • Offline
  • Мастера
  • Бригадир
  • PipPipPip
  • 09-Июль 13
  • 115 сообщений
  • 9 спасибо
  • Екатеринбург
  • 2

Отправлено 06 Декабрь 2013 - 09:28

а какую именно ты хочешь взять духовку (модель)?

Bosch hbg43t420

Вот, уже как-то кому-то выкладывал этот набросок. Смысл в том что фаза и ноль от щитка заходят в двухполюсный автомат, а потом идут дальше на плиту. Короче, и по картинке должно быть всё понятно -  

т.е кабель 3*4,5 можно поытаться загнуть петелькой и воткнуть в 16А автомат, а из 16А автомата на духовку можно пустиь кабель 3*2,5? 

Как насчет земли - до духовки пустить  жилу 1*4,5 или можно землю и так соединить 2,5 + 4,5 через клемник?


  • 0

#56   Evgenik

Evgenik
  • Offline
  • Модераторы
  • Самоделкин-любитель
  • PipPipPipPip
  • 16-Декабрь 07
  • 7 050 сообщений
  • 1037 спасибо
  • Сибирь
  • 201

Отправлено 06 Декабрь 2013 - 14:05

Да,соединение как на картинке Bagisа,получается оптимальным при таком раскладе. Кабель на 4 квадрата заходит на "вход" автомата (петлёй идеальный вариант,но если и будет просто 

два конца,но одного сечения,то они хорошо зажмутся в клемме автомата) и дальше идет на варочную панель.С выхода автомата на розетку для духовки достаточно кабеля 3х2,5.

Вообще,разрыв "земли" не приветствуется,поэтому лучше земляной провод кабеля 3х4 довести до панели без разрыва,а к нему подцепить 1х2,5 земли на розетку.

ЗЫ. Кабеля с сечением 4,5 квадрата не бывает по стандартам,бывает на 4 квадрата. ;)


  • 0

#57   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 178 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 06 Декабрь 2013 - 20:14

человек хочет на автомат 16А и в чем проблемы? посади на один автомат стиралку и микроволновку - вероятность одновременного включения ноль целых хрен десятых, и зачем ему ещё один автомат, на 10 дней вас покинуть низя уже :)


  • 0

#58   Evgenik

Evgenik
  • Offline
  • Модераторы
  • Самоделкин-любитель
  • PipPipPipPip
  • 16-Декабрь 07
  • 7 050 сообщений
  • 1037 спасибо
  • Сибирь
  • 201

Отправлено 07 Декабрь 2013 - 03:41

 на 10 дней вас покинуть низя уже

Ага,расслабился совсем за 10 дней :D

У него и так на 16А линии вся эта байда - холодильник,микруха,стиралка,вытяжка,розетки - висит.Духовка на 3,8кВт тут явно лишней будет. ;)


  • 0

#59   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 178 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 07 Декабрь 2013 - 21:35

да пипец файл я не видел, а на фотке надпись сайта загородила что коробки с одного автомата

тогда согласен надо делить либо тянуть


  • 0

#60   Jurgen

Jurgen
  • Offline
  • Мастера
  • Бригадир
  • PipPipPip
  • 09-Июль 13
  • 115 сообщений
  • 9 спасибо
  • Екатеринбург
  • 2

Отправлено 09 Декабрь 2013 - 08:11

Jurgen,сфотай еще сам щиток,охота глянуть чего у тебя там опломбировано.

вот собсно мой щиток: 

Фото0977 - Размер 272,98К, Загружен: 415

 

ЗЫ. Кабеля с сечением 4,5 квадрата не бывает по стандартам,бывает на 4 квадрата.

скузи, я немного ошибся, замерил штангенциркулем диаметр 2,5 мм и по формуле посчитал S=(3.14*D^2)/4

получил 4,9 т.е  у меня кабель  3*5,0


  • 0




Google рекомендует

Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных

Рейтинг@Mail.ru