Пока вышеописанное вызывает дополнительные вопросы: - варочная и ДШ будут зависимые или отдельные? - известна ли точная компоновка и расположение элементов кухонного гарнитура?

ВП и ДШ будут скорее независимыми. Приобретаться будут по очереди. Но находиться будут одна под другой.

Кухню (мебель) пока не моделировали, но точно известно, что встр.посудомойка и ВП с ДШ будут стоять рядом, далее пойдет рабочая зона, моечная зона ....  На Посудомойку выведен отдельный провод 3*2,5 ,  на ВП и ДШ 3*4 жёсткие. к самому полу пока.

В беседе с установщиком бытовой техники мне пояснили, что лучше конечно сделать розетки, но с соответствием к каждому устройству. А вот где их разместить, чтобы в дальнейшем было удобно обслуживать - точного ответа так и не получил. На общепринятых схемах в инете, подобные розетки размещены в 10см от пола (что имхо очень низко и недопускает монтаж плинтуса), чтобы снимая нижнюю фальшпанель гарнитура, можно было дотянуться рукой и отключить. Монтажник сказал, что это не есть хорошо. Где-то надо в стороне от инсталляции, чтобы можно было вплотную подвинуть устройство и повыше.

Если оставлять плохо гнущийся хвост (он 30см), то как дальнейшее подключение будет происходить? И этот "соединение" будет висеть за гарнитуром?


  • 0

#92   Evgenik

Evgenik
  • Offline
  • Модераторы
  • Самоделкин-любитель
  • PipPipPipPip
  • 16-Декабрь 07
  • 7 050 сообщений
  • 1037 спасибо
  • Сибирь
  • 201

Отправлено 28 Май 2014 - 00:48

ВП и ДШ будут скорее независимыми

Тогда ДШ нужно запитывать не вместе с ВП,а с ПММ,с линии 3х2,5. Независимый ДШ подключается в обычную розетку.

Кабель 3х4 подключится напрямую к клеммнику в ВП и никаких соединений за гарнитуром не будет. 

А вот где разместить розетки для ДШ и ПММ нужно решать исходя из компоновки мебели, удобства обслуживания и личных предпочтений. ;)


  • 0

#93   Oleg154

Oleg154
  • Offline
  • Новички
  • Стажер
  • Pip
  • 26-Май 14
  • 4 сообщений
  • 0

Отправлено 28 Май 2014 - 11:10

Кабель 3х4 подключится напрямую к клеммнику в ВП и никаких соединений за гарнитуром не будет.

Почему то у меня вызывает отторжение мысль, что достаточно негибкий провод 3*4 с концом всего 30см будет торчать из стены. И что такое (прошу прощение за неграмотность) "подключится напрямую к клеммнику"  Как это примерно будет выглядеть? Какая-то скрутка или контактная группа будет валяться на полу?

С остальным боле-менее понятно.


  • 0

#94   Oleg154

Oleg154
  • Offline
  • Новички
  • Стажер
  • Pip
  • 26-Май 14
  • 4 сообщений
  • 0

Отправлено 28 Май 2014 - 13:04

Тогда ДШ нужно запитывать не вместе с ВП,а с ПММ,с линии 3х2,5. Независимый ДШ подключается в обычную розетку.

Провода 3*2,5, двойной розетки на 16А и автомата 25А будет достаточно для ПММ и ДШ ?


  • 0

#95   Evgenik

Evgenik
  • Offline
  • Модераторы
  • Самоделкин-любитель
  • PipPipPipPip
  • 16-Декабрь 07
  • 7 050 сообщений
  • 1037 спасибо
  • Сибирь
  • 201

Отправлено 28 Май 2014 - 14:01

"подключится напрямую к клеммнику" 

Это имелось в виду что кабель,торчащий из стены, подключается к клеммной колодке варочной поверхности.Про 30 см упустил,сорри. Такой огрызок до ВП не достанет.

Тогда лучше поставить на него розетку (понятное дело - специальную ;) ),а до ВП довести гибким кабелем. Эту розетку можно поставить в "необслуживаемом" месте,

но все равно с возможностью при большой необходимости до нее добраться.

Провода 3*2,5, двойной розетки на 16А и автомата

только автомата не на 25, а на 16А! Вообще должно хватить,но чтобы точнее сказать надо знать потребление ПММ и ДШ.


  • 0

Поблагодарили 2 :
,

#96   ayy

ayy
  • Offline
  • Новички
  • Стажер
  • Pip
  • 31-Август 14
  • 1 сообщений
  • москва
  • 0

Отправлено 31 Август 2014 - 19:53

Добрый день, подскажите пожалуйста, у нас такая расстановка кухни как на фото по ссылке, просто свою неохото заливать) ссылка на фото -, у нас плита и шкаф на другой стороне от розетки, а столешницу не хотим пилить чтобы провод тащить, подскажите как быть? Хочу все сделать сам чтобы мастера не вызывать,.


  • 0

#97   KGB

KGB
  • Offline
  • Admin
  • Админ, просто админ
  • PipPipPipPip
  • 17-Ноябрь 04
  • 6 701 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Санкт-Петербург
  • 270

Отправлено 31 Август 2014 - 20:45

у нас такая расстановка кухни как на фото по ссылке, просто свою неохото заливать

А нам отвечать на вопрос человека, который плюет на правила, тоже неохота


  • 0

#98   noodles

noodles
  • Offline
  • Новички
  • Стажер
  • Pip
  • 17-Октябрь 14
  • 5 сообщений
  • Москва
  • 0

Отправлено 18 Октябрь 2014 - 11:38

Добрый день. Собираюсь ставить кухню в новостройке, будет независимая ВП и ДШ, строители оставили выход 3х6, не длинный. Собираюсь поставить распаечную коробку. Вопрос - допустимо ли для уменьшения пучка проводов подключить провода ВП к ДШ или наоборот, а уже от туда пускать один 3х4 на распаячную коробку( еще будет отвод под стиральную машину). Вдогонку, как лучше соеденить все  это хозяйство, скруткой, клемную колодку на винтах, с одной стороны 6ку, с другой срутка всего или заморочится с опрессовкой?


  • 0

#99   Evgenik

Evgenik
  • Offline
  • Модераторы
  • Самоделкин-любитель
  • PipPipPipPip
  • 16-Декабрь 07
  • 7 050 сообщений
  • 1037 спасибо
  • Сибирь
  • 201

Отправлено 18 Октябрь 2014 - 17:01

А хотя бы пару страниц темы изучить никак? Всё же разжевано...


  • 0

Поблагодарили 1 :

#100   noodles

noodles
  • Offline
  • Новички
  • Стажер
  • Pip
  • 17-Октябрь 14
  • 5 сообщений
  • Москва
  • 0

Отправлено 18 Октябрь 2014 - 17:55

Извините, да мой косяк, все нашел!


  • 0

#101   Evgenik

Evgenik
  • Offline
  • Модераторы
  • Самоделкин-любитель
  • PipPipPipPip
  • 16-Декабрь 07
  • 7 050 сообщений
  • 1037 спасибо
  • Сибирь
  • 201

Отправлено 19 Октябрь 2014 - 03:10

Нашел? - молодец. Теперь расскажи как делать будешь,а то вдруг чего не то нашел. ;)


  • 0

#102   noodles

noodles
  • Offline
  • Новички
  • Стажер
  • Pip
  • 17-Октябрь 14
  • 5 сообщений
  • Москва
  • 0

Отправлено 28 Октябрь 2014 - 07:48

Думаю так - Распаечная коробка, напрямую ВП, отвод 3х2,5 через 16а автомат, на две розетки с защитой IP55 под стиральную машину и ДШ.


  • 0

#103   Evgenik

Evgenik
  • Offline
  • Модераторы
  • Самоделкин-любитель
  • PipPipPipPip
  • 16-Декабрь 07
  • 7 050 сообщений
  • 1037 спасибо
  • Сибирь
  • 201

Отправлено 28 Октябрь 2014 - 17:08

Думаю так

Ага,думаешь правильно :)  Только пару вопросиков наводящих будет - как планируешь делать соединения проводов в коробке и на розетки вместо автомата дифавтомат не рассматривал?


  • 0

#104   noodles

noodles
  • Offline
  • Новички
  • Стажер
  • Pip
  • 17-Октябрь 14
  • 5 сообщений
  • Москва
  • 0

Отправлено 28 Октябрь 2014 - 22:04

Думал конечно про диф.автомат, но дорого....

Планирую скрутки с СИЗ 3М, но если получится опрессую в гильзы, не хочется из-за одной распаечной пресс клещи покупать.

 


  • 0

#105   Bagis

Bagis
  • Offline
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 812 сообщений
  • 1586 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 131

Отправлено 29 Октябрь 2014 - 12:14

noodles, как вариант -

 

1 - Размер 14,11К, Загружен: 360

 

Автомат на 16А + клемма для земли (её я рисовать не стал, и так понятно) Всё это в маленький накладной щиток.


  • 0

Поблагодарили 1 :

#106   Evgenik

Evgenik
  • Offline
  • Модераторы
  • Самоделкин-любитель
  • PipPipPipPip
  • 16-Декабрь 07
  • 7 050 сообщений
  • 1037 спасибо
  • Сибирь
  • 201

Отправлено 29 Октябрь 2014 - 16:26

Думал конечно про диф.автомат, но дорого....

Дороже чем простой автомат,ага, но безопасность дороже  ;)  ДШ еще куда ни шло,а вот СМ очень желательно через УЗО или диф запитать.

как вариант -

Вот к чему я и вел наводящими вопросами. :)  Это лучший вариант,несмотря на небольшое удлинение кабелей. 


  • 0

Поблагодарили 2 :
,

#107   noodles

noodles
  • Offline
  • Новички
  • Стажер
  • Pip
  • 17-Октябрь 14
  • 5 сообщений
  • Москва
  • 0

Отправлено 30 Октябрь 2014 - 03:21

Так даже лучше, без всяких скруток и распаечной можно обойтись! Благодарю!


Общий УЗО на квартиру есть.


  • 0

#108   Evgenik

Evgenik
  • Offline
  • Модераторы
  • Самоделкин-любитель
  • PipPipPipPip
  • 16-Декабрь 07
  • 7 050 сообщений
  • 1037 спасибо
  • Сибирь
  • 201

Отправлено 30 Октябрь 2014 - 16:14

Общий УЗО на квартиру есть.
Если противопожарное,то у него ток срабатывания большой и в целях безопасности оно не подходит. А одно УЗО с малым током на всю квартиру не есть хорошо, при срабатывании будешь в потемках шарахаться.
  • 0

#109   Shtreex

Shtreex
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 12-Ноябрь 14
  • 7 сообщений
  • Санкт-Петербург
  • 0

Отправлено 12 Ноябрь 2014 - 15:14

ВСем привет! я тут новенький! есть пара вопросов в электрике не особо :(

так что помогайте :) пожааалуйста :)

вот план кухни....

ситуация такая что розеток на кухне как всегда не хватает, нарисовал то что есть на данный момент, и то что планирую сделать.

подскажите если что не так...

варочная 7,1кВт, духовой шкаф 2,5кВт, посудомойка 2,2кВт, тянуть отдельную линию для подключения духового шкафа нет возможности... может ещё как можно сделать? как лучше? 

автомат где подключена сейчас вар.панель на 40А, остальные розетки все одной группы 16А

Прикрепленные изображения

  • кухня для форума - Размер 316,24К, Загружен: 355

  • 0

#110   Evgenik

Evgenik
  • Offline
  • Модераторы
  • Самоделкин-любитель
  • PipPipPipPip
  • 16-Декабрь 07
  • 7 050 сообщений
  • 1037 спасибо
  • Сибирь
  • 201

Отправлено 12 Ноябрь 2014 - 16:11

нарисовал то что есть на данный момент

Точнее,нарисовал что практически нет ничего. ;)  Как я понял планируется с линии на 40А через автомат на 16А запитать духовку? Нормальный рабочий вариант,только сделать надо все надежно. Остальные потребители (ПММ,розетки, холод и т.д.) висят на одной линии с автоматом на 16А? Криминала нет,но надо иметь в виду что автомат будет постоянно отрубаться при большом количестве потребителей. Ну и ПММ с розетками желательно через УЗО запитывать.

как лучше? 
 Лучше кинуть дополнительные линии со щитка. 
  • 0

#111   Shtreex

Shtreex
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 12-Ноябрь 14
  • 7 сообщений
  • Санкт-Петербург
  • 0

Отправлено 12 Ноябрь 2014 - 16:20

да так и есть на этой стене 2е розетки на другой ещё 2е, все на одной групее 16А :(

я так понял что просто нужно не более 3,5кВт на одну розетку? или допустим в одну включил 2,2 в другую 2,5 и всё ??? перебор? 


  • 0

#112   Evgenik

Evgenik
  • Offline
  • Модераторы
  • Самоделкин-любитель
  • PipPipPipPip
  • 16-Декабрь 07
  • 7 050 сообщений
  • 1037 спасибо
  • Сибирь
  • 201

Отправлено 12 Ноябрь 2014 - 16:37

Если быть точными,то 3,52 кВт на эту линию. 

допустим в одну включил 2,2 в другую 2,5 и всё
Ага,именно так.
  • 0

Поблагодарили 1 :

#113   Shtreex

Shtreex
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 12-Ноябрь 14
  • 7 сообщений
  • Санкт-Петербург
  • 0

Отправлено 12 Ноябрь 2014 - 16:39

это ж ппц! там же потребителей просто тьма... , мда видимо без переделки не получиться... 

а если переделывать тогда и к духовке и пмм можно прокинуть отдельные линии... 

спасибо! завтра буду думать что и как , буду задавать глупые вопросы :) 


  • 0

#114   Evgenik

Evgenik
  • Offline
  • Модераторы
  • Самоделкин-любитель
  • PipPipPipPip
  • 16-Декабрь 07
  • 7 050 сообщений
  • 1037 спасибо
  • Сибирь
  • 201

Отправлено 12 Ноябрь 2014 - 16:57

завтра буду думать что и как
Верное решение :)  
  • 0

#115   Shtreex

Shtreex
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 12-Ноябрь 14
  • 7 сообщений
  • Санкт-Петербург
  • 0

Отправлено 13 Ноябрь 2014 - 11:59

подскажи пожалуйста:

- а как нужно вести отдельную линию? провод может идти по полу в плинтусах? нужна ли какая то защита провода ?(гофра или ещё что то) и нужно ли менять что в щитке кроме добавки автомата? и какие автоматы ставить ? есди отдельно тянуть на пмм и духовой шкаф? по 16А? 

- как определить скрытую проводку? купил отвертку индикатор, но она иногда как то странно загорается вроде есть провод вроде и нет :) обычно проводка к розеткам подходит снизу?? буду вырубать розеточную линию, питание болгарки с другой группы через удлинитель... так что думаю ничего страшного :)


  • 0

#116   Evgenik

Evgenik
  • Offline
  • Модераторы
  • Самоделкин-любитель
  • PipPipPipPip
  • 16-Декабрь 07
  • 7 050 сообщений
  • 1037 спасибо
  • Сибирь
  • 201

Отправлено 13 Ноябрь 2014 - 16:22

провод может идти по полу в плинтусах?
Может. Гофра в плинтус не влезет ;)  

есди отдельно тянуть на пмм и духовой шкаф? по 16А? 
Да, по 16А на каждого. 

нужно ли менять что в щитке кроме добавки автомата?
Нет. 

как определить скрытую проводку?
О,это задача не из легких,всякие индикаторные отвертки покажут +/- полкилометра и могут вообще всякие мультики показывать. :)  

обычно проводка к розеткам подходит снизу?
Обычно сверху, но может и прийти как угодно,зависит от творчества строителей.
  • 0

Поблагодарили 1 :

#117   Shtreex

Shtreex
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 12-Ноябрь 14
  • 7 сообщений
  • Санкт-Петербург
  • 0

Отправлено 13 Ноябрь 2014 - 17:32

спасибо за ответы! 

прям в плинтус без всяких защитных плёнок или что там бывает? просто кладу провод и закрываю плинтусом? а если вода попала? так то понимаю что кабель в обмотке , но как то боязно  :) 


  • 0

#118   Evgenik

Evgenik
  • Offline
  • Модераторы
  • Самоделкин-любитель
  • PipPipPipPip
  • 16-Декабрь 07
  • 7 050 сообщений
  • 1037 спасибо
  • Сибирь
  • 201

Отправлено 13 Ноябрь 2014 - 17:37

А плинтус какой? В пластиковый плинтус с кабель-каналом нужно хорошо постараться чтобы воды налить. 


  • 0

#119   Shtreex

Shtreex
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 12-Ноябрь 14
  • 7 сообщений
  • Санкт-Петербург
  • 0

Отправлено 13 Ноябрь 2014 - 18:05

плинтус обычный с каналом (но в канал не лезет 2е),  т.к. мне нужно 2е ветки тянуть - примерил сейчас не в кабель канал а под него очееень хорошо 2а лезут :)

вот сижу чешу репу :)

ещё раз померил, оба тоже входят в кабель канал поинтуса, но так довольно туго... 

ничего же если они в плотную идут? :)


  • 0

#120   Bagis

Bagis
  • Offline
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 812 сообщений
  • 1586 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 131

Отправлено 13 Ноябрь 2014 - 20:41

плинтус обычный с каналом (но в канал не лезет 2е)...

Вариантов, на самом деле, довольно много  :)

plintus-plastikovyy-s-kabel-kanalom-razmery-zavisyat-ot-koliches - Размер 88,72К, Загружен: 336


  • 0

Поблагодарили 1 :



Google рекомендует

Количество пользователей, читающих эту тему: 1

0 пользователей, 1 гостей, 0 анонимных

Рейтинг@Mail.ru