Отправлено 13 Ноябрь 2014 - 21:46

да ) именно так и потянем ):

а что с изгибом кабеля ввгнг 3х2,5 ? его можно согнуть на 90 градусов? 


  • 0

#122   Scratch

Scratch
  • Offline
  • Новички
  • Стажер
  • Pip
  • 30-Ноябрь 14
  • 3 сообщений
  • Москва
  • 0

Отправлено 30 Ноябрь 2014 - 22:45

Уважаемые, добрый день!

Подскажите в 100500 раз по теме подключения духового шкафа в загородном доме. 

Заложил кабель 3х4мм2, автомат на 25А. Духовку покупать неизвестно когда будем, посмотрел вроде обычно в районе 3,5 кВт специально для евровилки сделано... Что лучше сделать,

1. Если духовка <= 3,5кВт - поставить обычную розетку на 16А (но как в нее 4 квадрата запихнуть) и поменять автомат на 16А

2. Если будет >= 3,5 кВт - нужно силовую розетку >16A и 25А автомат... Но... если привезу духовку, а у нее евровилка, что ее кусать и насаживать на силовую розетку?

Плиз подскажите, завтра нужно электрику привезти розетку ))) 


  • 0

#123   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 944 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 153

Отправлено 01 Декабрь 2014 - 00:02

поставить обычную розетку на 16А (но как в нее 4 квадрата запихнуть)

сделать в отдельной коробке (бывают такие с клеммами, но не телефонные  :), до 16А ) переход с 4 на 2,5 мм2.

 

если привезу духовку, а у нее евровилка

"Евровилка" (по-нормальному - вилка «Schuko») расчитана на ток до 16А (на самой кстати вилке должно быть написано).

Выше либо спец силовые вилки/розетки, либо зажим под клемму (хотя мне встречался китайский сварочник на 7кВт с вилкой шУко :)).


  • 0

#124   Evgenik

Evgenik
  • Offline
  • Модераторы
  • Самоделкин-любитель
  • PipPipPipPip
  • 16-Декабрь 07
  • 7 052 сообщений
  • 1037 спасибо
  • Сибирь
  • 201

Отправлено 01 Декабрь 2014 - 03:00

переход с 4 на 2,5 мм2.
Да лучше уж концы чутка подточить. ;)  
  • 0

#125   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 944 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 153

Отправлено 01 Декабрь 2014 - 07:31

Хорошо когда есть варианты. :)


  • 0

#126   maxx

maxx
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 06-Ноябрь 13
  • 76 сообщений
  • 5 спасибо
  • Уфа
  • 1

Отправлено 01 Декабрь 2014 - 11:36

Зачем люди для духовки кабель 4ку закладывают интересно?Я не спец,конечно ,но таких мегадуховок ещё ниразу не видел...Мегамастер рунета Лёша Земсков тоже в своём ролике 4ку закладывает ...или все у него теперь просто слизывают?По мне так отдельной линии 2,5 квадрата заглаза....Тем более духовки как правило сразу с вилкой 16А и продаются.


  • 0

#127   Scratch

Scratch
  • Offline
  • Новички
  • Стажер
  • Pip
  • 30-Ноябрь 14
  • 3 сообщений
  • Москва
  • 0

Отправлено 01 Декабрь 2014 - 15:53

Зачем люди для духовки кабель 4ку закладывают интересно?Я не спец,конечно ,но таких мегадуховок ещё ниразу не видел...Мегамастер рунета Лёша Земсков тоже в своём ролике 4ку закладывает ...или все у него теперь просто слизывают?По мне так отдельной линии 2,5 квадрата заглаза....Тем более духовки как правило сразу с вилкой 16А и продаются.

Я уже это понял)) не знал, что они уже не такие мощные, как раньше. Но ситуация сейчас, что заложен 4 квадрата. 

Думаю буду пихать эти 4 квадрата в обычную розетку для 16А. 

Подскажите, автомат в этом случае лучше поменять на 16А (вместо 25А)? 


  • 0

#128   Evgenik

Evgenik
  • Offline
  • Модераторы
  • Самоделкин-любитель
  • PipPipPipPip
  • 16-Декабрь 07
  • 7 052 сообщений
  • 1037 спасибо
  • Сибирь
  • 201

Отправлено 01 Декабрь 2014 - 16:07

лучше поменять на 16А
Не лучше,а обязательно. А розетку можно поискать чтобы туда 4 квадратика нормально заходило. 
  • 0

#129   maxx

maxx
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 06-Ноябрь 13
  • 76 сообщений
  • 5 спасибо
  • Уфа
  • 1

Отправлено 01 Декабрь 2014 - 20:03

Я уже это понял)) не знал, что они уже не такие мощные, как раньше. Но ситуация сейчас, что заложен 4 квадрата. 

Думаю буду пихать эти 4 квадрата в обычную розетку для 16А. 

Подскажите, автомат в этом случае лучше поменять на 16А (вместо 25А)? 

 

Конечно.Вилка,розетка и шнурок от вилки до духовки на 16 А расчитаны.Случись,что будут гореть и плавиться,а 25 А автомат будет за этим наблюдать :)


  • 0

#130   KGB

KGB
  • Online
  • Admin
  • Админ, просто админ
  • PipPipPipPip
  • 17-Ноябрь 04
  • 6 702 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Санкт-Петербург
  • 270

Отправлено 15 Декабрь 2014 - 13:28

Последний вопрос переехал https://homemasters....ite-chto-delat/


  • 0

#131   barbysize

barbysize
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 18-Ноябрь 14
  • 74 сообщений
  • 18 спасибо
  • Электросталь
  • 5

Отправлено 15 Декабрь 2014 - 14:15

Хочу задать вопрос, который мучает мою голову последние пару недель. 

Знакомые сагитировали заняться самостоятельной прокладкой проводки в собственной квартире (с нуля). Нарисовали примерный план щитка. Благодаря форуму множество вопросов в голове решилось. Остался вопрос с духовкой) 

 

Варочная панель будет подключена отдельной линией (3х6). На посудомойку и духовку планируется кабель 3х4 с узо и автоматом. 

Вопрос 1: По хорошему, должен стоять автомат на 16 ампер для духовки с посудомойки, верно? Одновременное включение этих приборов не вырубят 16 амперный автомат?

(собственно говоря, также в одной группе розеток на кухне планируется подключение микроволновки и чайника, и на эту линию тоже 16 ампер с проводом 3х2,5 - не будет вырубать?)

Вопрос 2: Если тянуть 3х4 до посудомойки, от неё шлейфом к духовке, полагаю, что провода просто не влезут в рзеточные клеммы - это раз, не очень это надежно - это 2. Поэтому для себя представил, что это должно быть так: приходит 3х4 в распайку, оттуда провод 3*2,5 до посудомойки и такой же до духовки. В распайке соединить все провода опрессовкой. Имеет ли смысл вести до этой распайки именно 3х4, или это не обоснованный "запас"?


  • 0

#132   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 944 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 153

Отправлено 15 Декабрь 2014 - 14:30

По хорошему, должен стоять автомат на 16 ампер для духовки с посудомойки, верно? Одновременное включение этих приборов не вырубят 16 амперный автомат?

Вырубят, либо включать по-одиночке, либо кидать две линии, или посудомойку цеплять на незагруженную постоянно группу (она ведь тоже воду не постоянно греет).

 

 

на кухне планируется подключение микроволновки и чайника, и на эту линию тоже 16 ампер с проводом 3х2,5 - не будет вырубать?

Потянет:Чайник - 2,5кВт максимум, Микроволновка - под киловатт. И не долго - 5 минут.


  • 0

Поблагодарили 1 :

#133   Sano

Sano
  • Offline
  • Администрация
  • Обычный отделочник :)
  • PipPipPipPip
  • 18-Ноябрь 04
  • 17 725 сообщений
  • 4049 спасибо
  • Россия
  • 546

Отправлено 16 Декабрь 2014 - 00:22

Вопрос 2: Если тянуть 3х4 до посудомойки, от неё шлейфом к духовке, полагаю, что провода просто не влезут в рзеточные клеммы - это раз, не очень это надежно - это 2. Поэтому для себя представил, что это должно быть так: приходит 3х4 в распайку, оттуда провод 3*2,5 до посудомойки и такой же до духовки. В распайке соединить все провода опрессовкой. Имеет ли смысл вести до этой распайки именно 3х4, или это не обоснованный "запас"?

вилка духовки рассчитана на 16А как и стандартная розетка

вилка посудомойки аналогично

значит автомат ставим на 16А

поэтому кабель 3х4  избыточен

если так надо то лучше два кабеля по 2.5, каждый  на отдельный автомат   это если будете всё вместе использовать

если отдельно то в РК  или в подрозетнике делаем соединение  и к щитку один на 2.5мм  на автомат 16А,   который если что вырубится и защитит кабель

зы. как ни странно  но основное назначение автоматов защищать именно проводку,  на приборах бывает что свои предохранители стоят


  • 0

Поблагодарили 1 :

#134   barbysize

barbysize
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 18-Ноябрь 14
  • 74 сообщений
  • 18 спасибо
  • Электросталь
  • 5

Отправлено 16 Декабрь 2014 - 13:02

если так надо то лучше два кабеля по 2.5, каждый  на отдельный автомат   это если будете всё вместе использовать

если отдельно то в РК  или в подрозетнике делаем соединение  и к щитку один на 2.5мм  на автомат 16А,   который если что вырубится и защитит кабель

зы. как ни странно  но основное назначение автоматов защищать именно проводку,  на приборах бывает что свои предохранители стоят

 

Получается что необходимо кидать отдельную линию на варочную панель, отдельную на духовку и посудомойку, отдельную на чайник и микроволновку и отдельную на оставшиеся розетки, которые используются менее мощными приборами и не постоянно? Всего получается 4 линии на "розетки". Это не перебор или нормальная практика?


  • 0

#135   KGB

KGB
  • Online
  • Admin
  • Админ, просто админ
  • PipPipPipPip
  • 17-Ноябрь 04
  • 6 702 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Санкт-Петербург
  • 270

Отправлено 16 Декабрь 2014 - 13:40

Это не перебор или нормальная практика?

Много линий не бывает))))  16 ампер это примерно 3,5 квт. Сами думайте, что и с чем скомпоновать. Только при этом имейте в виду, что контролировать количество включенных одновременно приборов ни Вы, ни домочадцы просто не будут.

У себя я поступил проще. Протянул от основного щитка отдельную линию до кухни и там, в небольшом проходе поставил второй щиток только для кухни, от него уже развел по потребителям


  • 0

Поблагодарили 1 :

#136   Sano

Sano
  • Offline
  • Администрация
  • Обычный отделочник :)
  • PipPipPipPip
  • 18-Ноябрь 04
  • 17 725 сообщений
  • 4049 спасибо
  • Россия
  • 546

Отправлено 16 Декабрь 2014 - 22:50

Всего получается 4 линии на "розетки". Это не перебор или нормальная практика?

обычная,  сами подсчитали , если щиток очень далеко то это может показаться дорогим делом  из-за  расхода кабеля

но с другой стороны в самом щитке всегда можно линии объединить или разделить, если отработка автоматов будет частым явлением


  • 0

#137   madmozh

madmozh
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 11-Январь 15
  • 10 сообщений
  • Нижний Новгород
  • 0

Отправлено 11 Январь 2015 - 00:17

Друзья, прочитал тему, но конкретно к моему вопросу как применить не придумал. Опыт в электрике - сегодняшний день чтения интернетов)

 

Имеем
Индукционную варочную панель с пиковым потреблением - 7,4квт
Духовой шкаф - 2,8квт
 
Суммарно - 10,2квт
 
Есть только одна силовая розетка с маркировкой 6[] 380V/40A - не знаю насколько это соответствует проводке. 
На вид сечение 4 или 6 медь... Фото розетки  rozetka1 - Размер 98,96К, Загружен: 473
 
Автомат на эту розетку стоит С32 - rozetka2 - Размер 67,03К, Загружен: 271
 
Из того, что я успел нагуглить за день - С32 - это дифавтомат на 32А, который максимум потянет 32*220= 7040вт...
 
Понятно что правильного решения уже не добиться с выводом отдельных линий на варочную и духовой, так как чистовой ремонт сделан.
 
Какое оптимальное решение сейчас можно сделать малой кровью? Можно ли запитать и духовку и варочную в одну розетку в расчет на то что пиковой мощности они все равно не покажут никогда (4 конфорки на макс + духовка на макс это что то маловероятное)
 
Буду благодарен за советы.

  • 0

#138   Sano

Sano
  • Offline
  • Администрация
  • Обычный отделочник :)
  • PipPipPipPip
  • 18-Ноябрь 04
  • 17 725 сообщений
  • 4049 спасибо
  • Россия
  • 546

Отправлено 11 Январь 2015 - 00:55

Понятно что правильного решения уже не добиться с выводом отдельных линий на варочную и духовой, так как чистовой ремонт сделан. Какое оптимальное решение сейчас можно сделать малой кровью

поставить небольшой щиток  за кухонным гарнитуром, внутри него,   и разделить по автоматам   на плиту 32А и на духовку 16А

или на плиту прямиком с клемм  а на духовку ответвление через автомат на 16А 


  • 0

#139   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 179 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 11 Январь 2015 - 23:19

варочную подключить от этой розетки, а духовку от другой ближайшей стандартной


  • 0

#140   madmozh

madmozh
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 11-Январь 15
  • 10 сообщений
  • Нижний Новгород
  • 0

Отправлено 12 Январь 2015 - 22:43

Друзья, спасибо за советы..Так сложилось что пришлось быстрее решать, обзвонил несколько электриков, все предложили разные варианты подключения, но все исключают дополнительную защиту 16А автоматом для духовки..
В итоге что сделано:
Провод из стены (ТСЖ уверяет что 4мм по проекту, но на вид он явно толще 4мм, возможно и 6..) нарощен через контакты WAGO ("орехи" просто негде было бы разместить, расположение встроенной техники не позволяет) 4мм проводом и выведено две параллельных розетки. В крупном профильном магазине для электромонтажа не нашлось ничего кроме простых "советских" карболитовых розеток... При их монтаже конечно оказалось что качество ****мо.
 
В итоге я конечно сильно переживаю за надежность этой конструкции. Просьба подсказать насколько вообще критична такая схема подключения? А то сделали, заплатил, а теперь спать не буду..

  • 0

#141   KGB

KGB
  • Online
  • Admin
  • Админ, просто админ
  • PipPipPipPip
  • 17-Ноябрь 04
  • 6 702 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Санкт-Петербург
  • 270

Отправлено 12 Январь 2015 - 23:12

нарощен через контакты WAGO

какой ваго на варочную панель?


  • 0

#142   Sano

Sano
  • Offline
  • Администрация
  • Обычный отделочник :)
  • PipPipPipPip
  • 18-Ноябрь 04
  • 17 725 сообщений
  • 4049 спасибо
  • Россия
  • 546

Отправлено 12 Январь 2015 - 23:28

Просьба подсказать насколько вообще критична такая схема подключения?

фото того что сделано


  • 0

#143   madmozh

madmozh
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 11-Январь 15
  • 10 сообщений
  • Нижний Новгород
  • 0

Отправлено 13 Январь 2015 - 09:36

Все ваги 773 маркировки с 30А...


  • 0

#144   KGB

KGB
  • Online
  • Admin
  • Админ, просто админ
  • PipPipPipPip
  • 17-Ноябрь 04
  • 6 702 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Санкт-Петербург
  • 270

Отправлено 13 Январь 2015 - 10:00

Все ваги 773 маркировки с 30А...
Вообщето у вас плита больше 30 А
  • 0

#145   madmozh

madmozh
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 11-Январь 15
  • 10 сообщений
  • Нижний Новгород
  • 0

Отправлено 13 Январь 2015 - 10:06

я понимаю сколько пиковый ток у моей плиты. Я не электрик и вынужден выбирать электриков и доверяться им. Вот доверился.

Сам я все равно решение не приму. Поэтому и обращаюсь за советом - на что еще можно переделать монтаж провода на Вагах.

Более 15 электриков в городе обзвонил, и все говорят разное, кто то Ваги - норм, кто то - давай вообще на двойную розетку запитаем, кто то только сварку признает, кто то на орехи...итд итп. Что конкретно мне нужно поставить такое чувство что никто не знает, так как по разговору никто не уверен в своих словах.

 

Сори за нервозность, сроки поджимают, в пятницу установка кухни, не думал что перенос розетки на 1метр создаст такие проблемы..


  • 0

#146   KGB

KGB
  • Online
  • Admin
  • Админ, просто админ
  • PipPipPipPip
  • 17-Ноябрь 04
  • 6 702 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Санкт-Петербург
  • 270

Отправлено 13 Январь 2015 - 10:18

madmozh, я не вникал в ваши проблемы, но ваги на плиту+духовка я бы не ставил. или орехи или сварка, если нет возможности как рекомендовали выше. Ваги хороши, если не китай голимый, но не для таких нагрузок. И не надо про пиковую нагрузку. Электрика - наука о контактах! А контакт у ваги, при всем удобстве не ахти.


  • 0

#147   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 944 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 153

Отправлено 13 Январь 2015 - 10:19

Все ваги 773 маркировки с 30А...
773-173 (3 жилы до 6 квадрат)?

Выложите фото что сделали и крупно на макросъёмке маркировку на Вагах


  • 0

#148   madmozh

madmozh
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 11-Январь 15
  • 10 сообщений
  • Нижний Новгород
  • 0

Отправлено 13 Январь 2015 - 10:54

три жилы.

 

Вот все фото:

plan1 - Размер 215,34К, Загружен: 288

plan2 - Размер 255,14К, Загружен: 267

wago1 - Размер 175,61К, Загружен: 724

wago2 - Размер 97,84К, Загружен: 259

wago3 - Размер 86,63К, Загружен: 275

 

Маркировка на Вагах 30А, но при этом в интернете нашел такие где заявлено 41А.. Ничего не понимаю)

 


  • 0

#149   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 179 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 13 Январь 2015 - 11:28

вы оригинал!!! вторая 3х фазная розетка для духовки? я в восторге!!!

никогда такого не говорил - но в данной ситуации скрутка будет надёжнее

больше советов не даю, вы скорее всего овен (год ваш :) ) у меня жена такая же, я ей всё время задаю вопрос - ну на хрена ты тогда спрашиваешь если всё равно сделаешь по своему (могу только посочувствовать) 


  • 0

#150   KGB

KGB
  • Online
  • Admin
  • Админ, просто админ
  • PipPipPipPip
  • 17-Ноябрь 04
  • 6 702 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Санкт-Петербург
  • 270

Отправлено 13 Январь 2015 - 11:32

три жилы.
Я бывший электрик, но это безобразие. И потом. У вас достаточно места даже для щитка 