Отправлено 15 Апрель 2013 - 22:32

Всем привет!
Ситуация такая... Собрал весь водопровод, система получилась сложная, но компактно размещенная. Все соединения собраны на герметике SISEAL/S сильной фиксации. Провел гидравлическое испытание - закачал 6 бар и оставил, давление падало по 0,1 бара в сутки. Падение давления настораживало, но где утечка не нашел. Замазал все штукатуркой, и занялся прочими работами, при этом на всякий случай подключив свою собранную систему к водопроводу - cомнения гложили где-то в глубине души ;):-)))
Прошло время - на стене появилось темное влажное пятно :huh::o Провожу повторное гидроиспытание: потери давления 0,1 бара в минуту ! :o Разламываю кусок стены,
_____2 - Размер 153,98К, Загружен: 168
благо еще плитку не положили, обнаруживаю течь
_____3 - Размер 85,21К, Загружен: 220
Течёт с тыльной стороны, может поэтому я течь и не обнаружил при первом испытании.

Первое, что пришло в голову - обильно обмотать место течи льном с уплотнительной пастой и наложить хомут. Вода даже если и посочится первое время, то со временем забьется солями и все вроде-бы должно быть окей... Ситуация осложняется тем, что течет в районе 3/4 резьбы, а хомут придется брать большого диаметра - способный охватить шестигранник запорного вентиля. Т.е. матать льна с пастой придется дахрина!

Подозреваю,что уважаемые форумчане предложат какой-нибудь герметик или вообще другой путь решения проблемы.
Варианты типа все разобрать и по новой собрать конечно самый правильный, но СЛИШКОМ трудоемкий. И учитывая, что все собрано на герметике, проще будет все выкинуть.

С нетерпением жду Ваших предложений!
  • 0

Не нашли ответа? Посмотрите еще здесь Скрыть

#2   Bagis

Bagis
  • Offline
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 787 сообщений
  • 1583 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 131

Отправлено 15 Апрель 2013 - 22:46

Блин, это кто ж надоумил муровать резьбовое соединение :wow: У меня даже слов нет... Хомут тут точно не поможет. Можно попробовать замазать как тут предлагают, но фиг знает как это получится в столь неудобном месте.


  • 0

#3   R o m a n

R o m a n
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Бригадир
  • PipPipPip
  • 12-Ноябрь 08
  • 96 сообщений
  • 7 спасибо
  • Подольск
  • 0

Отправлено 15 Апрель 2013 - 22:53

Надоумил Hans Grohe ;) Его запорные вентили задуманы, как резьбовые вмуровываемые в стену. Это нормально! Все собрано на герметике - типо даже вибрации и пар не страшны, хотя я мог бы и на льне собрать ... В этот раз рука чёйто дрогнула :P
  • 0

#4   Bagis

Bagis
  • Offline
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 787 сообщений
  • 1583 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 131

Отправлено 16 Апрель 2013 - 08:59

Надоумил Hans Grohe ;)

Без пробела :P
Ага, есть такое дело, вот только, сколько я видел работ уважаемых и не очень сантехников, у них резьба присутствует только непосредственно на выходах из ibox-ов и иже с ними, ну все эти приблуды с маркировкой hansgrohe, а дальше идёт или на паяных соединениях, или на обжимных, короче совсем не так как сделано здесь. Наверное у них так сделано не спроста. Особенно учитывая что потекло как раз не на hansgrohe-ном стыке :) Я вообще полагаю что у них там резьба применяется какая-то особая.

Все собрано на герметике...

Ну да, глянул инструкцию - герметик из, так называемых, неразборных.

В этот раз рука чёйто дрогнула :P

Вот теперь эта рука и будет переделывать :)
Может раздолбить побольше, чтоб к стыку подобраться можно было, зачистить его и замазывать как dmaraptor говорил?!
  • 0

#5   Evgenik

Evgenik
  • Offline
  • Модераторы
  • Самоделкин-любитель
  • PipPipPipPip
  • 16-Декабрь 07
  • 7 042 сообщений
  • 1036 спасибо
  • Сибирь
  • 198

Отправлено 16 Апрель 2013 - 15:33

Печально,но факт - лучше сейчас помучиться и переделать по-уму,чем заниматься штопаньем и ждать когда закапает уже из-под красиво положенной плитки. :unsure:
  • 0

#6   pavlik123

pavlik123
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 04-Декабрь 09
  • 2 850 сообщений
  • 890 спасибо
  • г.Хабаровск
  • 277

Отправлено 16 Апрель 2013 - 15:40

как мне показалось, вот та самая блестящая штучка(видимо удлинитель 3/4) закручивалась газовым ключем, видны отпечатки зубов. Газовый ключ иногда ломает такие детальки и течь может быть как раз напротив этих отпечатков с обратной стороны, т.е. там скорее всего трещина на удлинителе. Когда опресовывал трубы были холодные и трещина не расщирялась, затем возможно погонял горячую воду и как известно от горячей воды все элементы расширяются и соответственно трещину расперло, отсюда и более сильная утечка. По хорошему конечно соединение надо перебрать ибо если там трещина она будет дальше расползаться. Как временная мера Холодная сварка или бинтование эпоксидкой, т.е. не просто эпоксидка, а армированная эпоксидка сеткой, стройбинтом или чем то подобным.
  • 0

#7   R o m a n

R o m a n
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Бригадир
  • PipPipPip
  • 12-Ноябрь 08
  • 96 сообщений
  • 7 спасибо
  • Подольск
  • 0

Отправлено 16 Апрель 2013 - 16:29

Да, похоже так и есть! Заглянул зеркальцем и выявил , что течь на самом деле между запорником и блЯстящим удлинителем. Похоже я малясь передавил газовым ключом и блЯстючий удлинитель дал трещину. В этом месте, как видно на фото - высокая плотность соединений. Начну греть и разбирать одно соединение - могут потечь остальные. А если посмотреть в сторону пайки, возможно ли там как нибудь запаяться.А вариант с намоткой льна с пастой и наложением хомута - вообще на катит???
  • 0

#8   Bagis

Bagis
  • Offline
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 787 сообщений
  • 1583 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 131

Отправлено 16 Апрель 2013 - 19:30

R o m a n, я конечно понимаю что мои замечания тебе не очень то нравятся, но мимо подобного пройти просто не в силах :) Теперь выясняется что ты ещё и ключом эти соединения тянул -

Похоже я малясь передавил газовым ключом...

Все соединения собраны на герметике SISEAL/S сильной фиксации.

Между тем в инструкции к твоему герметику русским по белому написано - Закрутите соединение «от руки», не затягивая инструментом.
Если ты тут "порвал" переход, то нет никакой гарантии что и в других соединениях нет трещин. Пока плитку не поклеил и разобрать относительно просто, лучше было бы переделать...
  • 0

#9   R o m a n

R o m a n
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Бригадир
  • PipPipPip
  • 12-Ноябрь 08
  • 96 сообщений
  • 7 спасибо
  • Подольск
  • 0

Отправлено 16 Апрель 2013 - 20:14

Ё-маЁ! Конечно не нравятся! :angry: Нет чтоб предложить как решить проблему без разбора - а то разобрать и все тут! :unsure: Закручивалось все от руки, но поскольку удлинитель коротинький, его удобнее было держать газовым ключем. Трещина походу от сжатия ключем появилась. Инструкцию я тоже читал.Это сути не меняет! Если буду греть это соединение, придется разбирать все и в верх и в право. Ближе к теме... Есть предложения как обойтись малой кровью? :beer: :beer: :beer:
  • 0

#10   Manul

Manul
  • Online
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 15-Август 11
  • 3 650 сообщений
  • 717 спасибо
  • Украина
  • 132

Отправлено 16 Апрель 2013 - 20:19

В таких делах "малая кровь" грозит обернуться большим потопом или авралом, в зависимости от обстоятельств. Поэтому,

лучше было бы переделать...


  • 0

#11   Bagis

Bagis
  • Offline
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 787 сообщений
  • 1583 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 131

Отправлено 16 Апрель 2013 - 20:37

Нет чтоб предложить как решить проблему без разбора - а то разобрать и все тут!

Ну вообще-то я ещё вчера ссылку давал где описано чем и как можно попробовать решить эту проблему. Других предложений у меня, пока, к сожалению :unaware:
  • 0

#12   Ромыч

Ромыч
  • Offline
  • Новички
  • Стажер
  • Pip
  • 01-Май 13
  • 2 сообщений
  • 0

Отправлено 01 Май 2013 - 22:06

не слушай свою лень,она подведёт тебя!я старый сантехник,с водой шутки плохи,мой совет-переделай,и лучше,если это сделает специалист.в твоем случае(учитывая плотность разводки)я сделал бы всё на меди.
  • 0

#13   R o m a n

R o m a n
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Бригадир
  • PipPipPip
  • 12-Ноябрь 08
  • 96 сообщений
  • 7 спасибо
  • Подольск
  • 0

Отправлено 04 Май 2013 - 18:25

Всё уже переделано!
Проблема была в том, что сантиметровый удлинитель имел овальность!!! Я его газовым ключом сплюснул. А стеночки у него тонюююююююсенькие.
Вопчем все разобрано и собрано.
Подогревал местно газовой горелкой, при этом остальные соединения обмотал тряпкой и поливал водой. Все прошло ОК! Соединения Рехау за тройником тоже не пострадали.
Резюмирую:
Изначально проблема была в лени - поленился укорачивать Viegавский удлинитель и купил эту тонкостенную хрень, ну и плюс руки в тот день из ж...ы росли :) .
Соединения на герметике сильной фиксации разбираются без проблем. Наибольшую сложность составила очистка резьбы от герметика для повторной сборки.
Всем спасибо за моральную помощь!
  • 0

#14   Evgenik

Evgenik
  • Offline
  • Модераторы
  • Самоделкин-любитель
  • PipPipPipPip
  • 16-Декабрь 07
  • 7 042 сообщений
  • 1036 спасибо
  • Сибирь
  • 198

Отправлено 05 Май 2013 - 04:03

Молодца что не поленился разобрать и сделать по-человечьи. :shake: