Насчёт автомата на 16А без понятия. Могу проверить, что он отключает.А так, судя по фото вот:

Прикрепленные изображения

  • ____________1_________ - Размер 855,13К, Загружен: 429

  • 0

#32   Bagis

Bagis
  • Offline
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 811 сообщений
  • 1586 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 131

Отправлено 26 Апрель 2013 - 09:21

Могу проверить

Проверь.

А так...

Ну так то что концы промаркированы это правильно. Кстати, скорее не синий, а зелёный. Так, по крайней мере, должно быть. Мне неясно зачем этот 16 рвёт фазу уходящую в квартиру, ограничивая тем самым твои возможности.
  • 0

#33   ZloyZloy

ZloyZloy
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 20-Февраль 12
  • 77 сообщений
  • 0

Отправлено 26 Апрель 2013 - 09:24

П.С. 63А да трёхфазное питание на однушку это, конечно, очень круто. У меня всего 20 :)

Просто район престижный (Москва, Куркино), площади квартир хорошие. В доме 5 этажей, на этаже всего 2 однушки ( 53 м2), одна 3-х комнатная (108 м2) и одна 4-х комнатная (125м2). Всё сделано более ли менее прилично, хотя про черновые работы молчать нужно - стены сложили кривые даже из пазогребневых блоков. На стяжке по полам перепады по 5см на 3-х метрах. Теперь всё ломать приходится, так как предыдущая плитка на кухне вздулась.
  • 0

#34   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 944 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 153

Отправлено 26 Апрель 2013 - 10:21

Мне неясно зачем этот 16 рвёт фазу уходящую в квартиру, ограничивая тем самым твои возможности.

Там всё гораздо хуже. На вводе стоит 3ф. ВН (рубильник по сути) на 63А > Счётчик 3ф. > 3ф. УЗО 100мА/50А > далее уже в квартиром щитке 3ф. УЗО 30мА/25А > две фазы питают группы из 1ф. УЗО 30мА ! :) и автоматов 16А (на одной все, на другой только один "с защитой"), третюю фазу защищает тот автомат, что стоит в этажном щите 16А. Короче, ВБП !
  • 0

#35   ZloyZloy

ZloyZloy
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 20-Февраль 12
  • 77 сообщений
  • 0

Отправлено 26 Апрель 2013 - 10:38

Хочется поступить, как в подписи у bagayama: Не будем нервничать и не спеша во всём разберёмся. (С)
Как было сказано ранее - всё тут масло масляное, но разобравшись более детально, хочется выругаться на того "умельца", который всё это собрал....
  • 0

#36   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 173 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 26 Апрель 2013 - 10:57

маркировка трех фаз - Желтый, Зелёный,Красный это цвета фаз по порядку А, В, С
и эта фаза может ещё куда нить идти


ZloyZloy а посмотри в щитках схем ни где нет??? бумажка обычно должна быть


Вводной на 63, а противопожарное узо на 50. Это не правильно. Узо нужно заменить на большее.

П.С. 63А да трёхфазное питание на однушку это, конечно, очень круто. У меня всего 20 :)

Серёг нафига??? всё же через одно место сделано, зачем на большое? я бы вводной меньше поставил, и тут всю схему переделывать надо для начала и начинать с вводного
  • 0

#37   ZloyZloy

ZloyZloy
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 20-Февраль 12
  • 77 сообщений
  • 0

Отправлено 26 Апрель 2013 - 11:06

Вот схема

Прикрепленные изображения

  • ____________3_ - Размер 322,32К, Загружен: 452

  • 0

#38   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 944 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 153

Отправлено 26 Апрель 2013 - 11:54

Видишь, умельцы это сперва придумали... :)
  • 0

#39   Manul

Manul
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 15-Август 11
  • 3 675 сообщений
  • 717 спасибо
  • Украина
  • 134

Отправлено 26 Апрель 2013 - 12:02

А не может быть, что на квартирку идет только через АВ 16 А, а остальное - прямиком на электроплиту?
  • 0

#40   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 944 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 153

Отправлено 26 Апрель 2013 - 12:05

тут всю схему переделывать надо для начала и начинать с вводного

Этажный не трогать, только 16А убрать из схемы (хотя тоже не факт, зачем-то они его там поставили - надо выяснить, может так нагрузки по фазам согласовывали? 16А/48А/64А). Вводной ставить в квартирном, ампер 20.
  • 0

#41   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 173 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 26 Апрель 2013 - 12:23

А не может быть, что ...

да что угодно может, вот только 63А в 3х фазном - это небольшая домна :) , да и в квартирном щитке стоит узо 3х фазное на 25А и от него тонюсенькие хвостики :)

да рано номиналами кидаться, сначало схему сделать надо

ZloyZloy
давай эксперименты ставить - выключил автомат, проверь где пропало
ну и нам расскажи
  • 0

#42   ZloyZloy

ZloyZloy
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 20-Февраль 12
  • 77 сообщений
  • 0

Отправлено 27 Апрель 2013 - 09:09

Вчера провёл эксперименты, получил вот что:

Прикрепленные изображения

  • _________________________ - Размер 280,17К, Загружен: 406

  • 0

#43   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 173 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 27 Апрель 2013 - 18:10

что такое фаза на один провод??? что отключает одинарный автомат в первом щитке??
  • 0

#44   ZloyZloy

ZloyZloy
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 20-Февраль 12
  • 77 сообщений
  • 0

Отправлено 27 Апрель 2013 - 22:32

что такое фаза на один провод??? что отключает одинарный автомат в первом щитке??

1. Я неверно выразился "фаза на один провод": на 5-ти жильном кабеле, к которому подключались раньше 2 розетки (варочная поверхность и духовка) индикатор загорается на двух жилах, а при выключенном автомате, горит только на одной жиле. 2. При выключении одинарного автомата в первом щитке тухнет весь свет и инидкатор показывает питание на розетках кухни, гостиной, коридора справа
  • 0

#45   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 944 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 153

Отправлено 29 Апрель 2013 - 07:00

На последнем фото на выходе 3ф. УЗО (снизу) самая правая фаза (белым проводом) уходит непонятно куда, без защитного автомата.Интересно её дальнейшее направление.
  • 0

#46   ZloyZloy

ZloyZloy
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 20-Февраль 12
  • 77 сообщений
  • 0

Отправлено 29 Апрель 2013 - 08:29

На последнем фото на выходе 3ф. УЗО (снизу) самая правая фаза (белым проводом) уходит непонятно куда, без защитного автомата. Интересно её дальнейшее направление.

Эта фаза уходит как раз на одну из жил 5х4,0 (подключалась варочная поверхность и духовка), которая не прерывается ни одним из внутриквартирных автоматов на 16А
  • 0

#47   ZloyZloy

ZloyZloy
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 20-Февраль 12
  • 77 сообщений
  • 0

Отправлено 30 Апрель 2013 - 04:20

Заглянул вчера к соседям в щиты на площадке:В одной квартире также стоит разрыв фазы на 16А (3-х комнатная), на смежной однушке вообще этот автомат убрали, а в 4-х комнатной убрали разрыв фазы и заменили УЗО 50А на УЗО 40А.
  • 0

#48   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 944 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 153

Отправлено 30 Апрель 2013 - 12:59

Эта фаза уходит как раз на одну из жил 5х4,0 ..., которая не прерывается ни одним из внутриквартирных автоматов

Вывод напрашивается сам собой. ;) Вобщем у вас там бардак.

Этажный не трогать, только 16А убрать из схемы.... Вводной ставить в квартирном, ампер 20.

... хватит с запасом.
  • 0

#49   ZloyZloy

ZloyZloy
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 20-Февраль 12
  • 77 сообщений
  • 0

Отправлено 30 Апрель 2013 - 15:32

То что там бардак я уже понял. Не разобрался в главном, что убирать, что ставить и что вообще делать....
  • 0

#50   Bagis

Bagis
  • Offline
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 811 сообщений
  • 1586 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 131

Отправлено 30 Апрель 2013 - 15:43

Внутриквартирный щиток этот останется или будешь новый ставить?
  • 0

#51   ZloyZloy

ZloyZloy
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 20-Февраль 12
  • 77 сообщений
  • 0

Отправлено 30 Апрель 2013 - 16:50

Конечно буду новый ставить. Для этого и начал всю эту тему здесь, так как были сомнения по поводу того, что сделали при строительстве местные электрики
  • 0

#52   Bagis

Bagis
  • Offline
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 811 сообщений
  • 1586 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 131

Отправлено 30 Апрель 2013 - 18:52

Раз сомнения гложут, то, наверное, и все кабели будешь перетягивать?П.С. Завтра у нас выходной и, если всё срастётся, днём, когда мелкие будут спать, нарисую свой вариант схемки.
  • 0

#53   ZloyZloy

ZloyZloy
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 20-Февраль 12
  • 77 сообщений
  • 0

Отправлено 30 Апрель 2013 - 19:38

Я уже купил бухту 3х2,5 NYM и бухту гофры. Завтра в обед вернусь домой и начну растягивать кабели.
  • 0

#54   Bagis

Bagis
  • Offline
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 811 сообщений
  • 1586 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 131

Отправлено 01 Май 2013 - 14:20

Ну вот, набросал быстренько то о чём писал выше. Надеюсь так нагляднее и понятнее будет. Землю не стал рисовать, чтоб картинку не перегружать, но все концы сводятся на общую шинку.Номинал вводного я не писал, потому как вы тут с ним ещё вроде как и не определились :) Ампераж узо тоже пока под вопросом. zloy1 - Размер 271,83К, Загружен: 373 На лестнице убирается одиночный автомат и все фазные жилы, кабеля идущего в квартиру, подключаются к противопожарному узо на лестничной клетке.
  • 0

#55   ZloyZloy

ZloyZloy
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 20-Февраль 12
  • 77 сообщений
  • 0

Отправлено 01 Май 2013 - 21:02

Bagis , спасибо большое за схему.
По УЗО я ранее писал, что хочу поставить УЗО-1 и УЗО-2 по 63А и отдельное УЗО-3 на розетку ванной комнаты.
А вот с вводным не могу пока разобраться, насущные вопросы завалило просто.....
  • 0

#56   Bagis

Bagis
  • Offline
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 811 сообщений
  • 1586 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 131

Отправлено 01 Май 2013 - 22:38

по 63А

Так если вводной автомат будет 20 или 25, то узо на 63 вроде как и не надо. Я всё твои деньги пытаюсь сэкономить :) Достаточно будет взять равное или на ступень больше вводного. А для спасибо есть специальная кнопочка :)
  • 0

#57   ZloyZloy

ZloyZloy
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 20-Февраль 12
  • 77 сообщений
  • 0

Отправлено 02 Май 2013 - 07:10

Почему вводной будет 20А или 25А? А как же тогда мои расчеты по УЗО? По току (А) при раз биении на группы получил два УЗО не менее 45-48А и одно 16А.
  • 0

#58   Bagis

Bagis
  • Offline
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 811 сообщений
  • 1586 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 131

Отправлено 02 Май 2013 - 09:27

Почему вводной будет 20А или 25А?

Так сейчас с вводным неясно что и как. Как такового его в действующей схеме попросту нет. Поэтому, хорошо бы узнать выделенную мощность на квартиру. bagayama предложил поставить 20-ку

Вводной ставить в квартирном, ампер 20.

У меня как раз 20-ка, вполне хватает. С другой стороны, если можно поставить больше, то не вижу смысла этого не сделать. Во общем узнавай у управляющей компании что и как.

при раз биении на группы получил два УЗО не менее 45-48А и одно 16А.

При вводном, к примеру в 20А, больше 20 в квартиру всё равно не проскочит, а значит смысла ставить 63 вроде как и нет :) Поэтому я и написал -

Достаточно будет взять равное или на ступень больше вводного.


  • 0

#59   ZloyZloy

ZloyZloy
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 20-Февраль 12
  • 77 сообщений
  • 0

Отправлено 02 Май 2013 - 22:25

У одних соседей в щите на площадке стоит УЗО АВВ на 40А, вместо противопожарного УЗО украинской фирмы на 50А. Правда, если я не ошибаюсь, оно 2-х фазное.
  • 0

#60   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 944 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 153

Отправлено 06 Май 2013 - 06:35

Я бы не стал тащить в каждое помещение 3-и фазы, это возможно но ИМХО не удобно..1 фаза - кухня, 2-ая - комната, 3-ая - ванная и туалет. Прихожую присоединить возможно лучше к третей фазе.Отдельным кабелем 3-и фазы на кухню к варке+духовка.