Перейти к содержимому

  • Форум о ремонте и строительстве
Фотография
- - - - -

Разобраться с электропроводкой


Сообщений в теме: 112

#91   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 944 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 153

Отправлено 20 Май 2013 - 09:30

Так, ошибочка у меня вышла: пересмотрел ещё раз - вводной-таки есть (этот ВКЗ - ДиффАвтомат всё-таки, 50А/100мА).Схему бы так сделал: Shema_3f___2 - Размер 12,25К, Загружен: 369
  • 0

#92   Bagis

Bagis
  • Online
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 809 сообщений
  • 1586 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 131

Отправлено 20 Май 2013 - 10:35

этот ВКЗ - ДиффАвтомат всё-таки

Действительно. Никогда в таком корпусе трёхфазных дифов не видел.
  • 0

#93   ZloyZloy

ZloyZloy
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 20-Февраль 12
  • 77 сообщений
  • 0

Отправлено 20 Май 2013 - 10:57

Так, ошибочка у меня вышла: пересмотрел ещё раз - вводной-таки есть (этот ВКЗ - ДиффАвтомат всё-таки, 50А/100мА). Схему бы так сделал: Shema_3f___2 - Размер 12,25К, Загружен: 369

Я у ABB и Legrand не видел УЗО на 50А. Взять тогда на 63А?
  • 0

#94   Bagis

Bagis
  • Online
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 809 сообщений
  • 1586 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 131

Отправлено 20 Май 2013 - 11:40

Взять тогда на 63А?

Да.
  • 0

#95   ZloyZloy

ZloyZloy
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 20-Февраль 12
  • 77 сообщений
  • 0

Отправлено 20 Май 2013 - 12:44

Я так понимаю, что теперь задача разбивается на 2 этапа:1)В подъездном щитке подключить фазу напрямую к ВКЗ(убрать автомат на 16А) и больше не трогать 2) Собирать и монтировать шкаф, согласно полученным ответам, советам и рекомендациям.С уважением ZZ.
  • 0

#96   Bagis

Bagis
  • Online
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 809 сообщений
  • 1586 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 131

Отправлено 20 Май 2013 - 12:56

Да, только не забудь это вкз отключить когда фазу будешь перебрасывать :)
  • 0

#97   ZloyZloy

ZloyZloy
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 20-Февраль 12
  • 77 сообщений
  • 0

Отправлено 20 Май 2013 - 13:02

Голова руками у меня всё ещё управляет :rolleyes: Буду осторожен :rolleyes:
  • 0

#98   ZloyZloy

ZloyZloy
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 20-Февраль 12
  • 77 сообщений
  • 0

Отправлено 21 Май 2013 - 08:40

Вот, нарисовал более точно и детально щитовую, использовав схемы Bagis и Bagayama

Прикрепленные изображения

  • _______ - Размер 221,92К, Загружен: 354

  • 0

#99   Bagis

Bagis
  • Online
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 809 сообщений
  • 1586 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 131

Отправлено 21 Май 2013 - 08:57

Кабель 5х4 не нужен, достаточно на 2.5.
  • 0

#100   ZloyZloy

ZloyZloy
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 20-Февраль 12
  • 77 сообщений
  • 0

Отправлено 21 Май 2013 - 09:21

У меня получилось в итоге 17 модулей: 10 автоматов (однофазных) - 10 модулей, 1 автомат (трёхфазный) - 3 модуля, 2 УЗО (однофазных) - 4 модуля.У ABB есть щиты на 18 модулей будет ли этого достаточно(на запас 1 модуль остаётся)?
  • 0

#101   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 944 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 153

Отправлено 21 Май 2013 - 09:43

нарисовал более точно и детально щитовую

Нормально, можно при желании несколько ужать количество автоматов на 1 и 2 фазы. Я б ещё добавил розетку в прихожей, в районе двери.

Кабель 5х4 не нужен

Тут как посмотреть. Можно вообще бросить один 5х2,5 до варочной, а 1-ю фазу на питание духовки брать уже с неё отдельным отводом. Но если финансы не прижимают и хочется подстраховаться, я б оставил как есть 4 квадрата - вдруг-таки захочется (придётся) потом плиту на 1 фазу переделывать.

есть щиты на 18 модулей будет ли этого достаточно

лучше 2-е линейки по 12 позиций. Удобно визуально - верхний ряд: УЗО1, пробелы, УЗО2, пробелы, 3ф. Автомат; нижний ряд - автоматы от УЗО1; автоматы от УЗО2.
  • 0

#102   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 173 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 21 Май 2013 - 11:24

Кабель 5х4 не нужен, достаточно на 2.5.

не Серёг наоборот 4мм2 оставить надо, а проводов можно и 4 кинуть (захочет хозяйка плиту с пиролизом - автомат то заменить не проблема, а вот провод не позволит) 4 провода из за тенденции использования 2х фаз, а не 3х (почему то), а если делают 3 то ноль не используется (управление от 380)
  • 0

#103   Bagis

Bagis
  • Online
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 809 сообщений
  • 1586 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 131

Отправлено 21 Май 2013 - 11:26

Цитата(Bagis @ 21.5.2013, 12:35) Кабель 5х4 не нужен

Тут как посмотреть... если финансы не прижимают и хочется подстраховаться.

Да ради бога. Если хочется перебдеть - я не против. Другое дело что 4-ка идёт только сюда и её нужно специально отдельно покупать для какой-то маловероятной будущей замены, которой, скорее всего, никогда на случится, ибо, имея 3 фаза брать однофазную плиту, КМК, по меньшей мере, странно :)

лучше 2-е линейки по 12 позиций.

Вот тут +100. Если место позволяет, то щиток лучше брать попросторнее. Удобнее будет работать.
  • 0

#104   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 173 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 21 Май 2013 - 11:27

и вообще меня сильно напрягает отсутствие 3х фазного узо на 30мА
  • 0

#105   Bagis

Bagis
  • Online
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 809 сообщений
  • 1586 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 131

Отправлено 21 Май 2013 - 11:31

плиту с пиролизом

Это ты загнул. Конфорки прожигать? :D У ZloyZloy духовка независимая. Это тогда на духовку нужно 4-ку закладывать :) Что, учитывая твой пиролиз (кстати, скока он жрёт?), не лишено смысла.
  • 0

#106   ZloyZloy

ZloyZloy
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 20-Февраль 12
  • 77 сообщений
  • 0

Отправлено 21 Май 2013 - 11:50

Bagayama, ты читаешь мои мысли :) кабель на 4 квадрата уже заложен, обратного пути нет. А насчёт щитовой я и хотел следующий пост написать про бокс на 24 модуля, так как в один ряд слишком не эстетично смотрится.
Розетка в прихожей просто выпала из таблицы (случайно) :rolleyes:

и вообще меня сильно напрягает отсутствие 3х фазного узо на 30мА

Ты имеешь ввиду на варочную поверхность и духовку?

С уважением, ZZ.
  • 0

#107   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 173 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 21 Май 2013 - 14:04

нет я про квартиру
  • 0

#108   ZloyZloy

ZloyZloy
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 20-Февраль 12
  • 77 сообщений
  • 0

Отправлено 21 Май 2013 - 22:14

нет я про квартиру

Нужно поставить его в квартирном щите?
  • 0

#109   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 173 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 22 Май 2013 - 06:53

ну да - в щите втором после узо на 100мА на квартиру, а на плиту и духовку пускать мимо него
  • 0

#110   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 944 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 153

Отправлено 22 Май 2013 - 12:53

Какой смысл ставить 3ф. УЗО 30мА если планируется : два 1ф. УЗО 30мА, на 1 и 2 фазы, а на духовку и плиту пустить мимо.


  • 0

#111   ZloyZloy

ZloyZloy
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 20-Февраль 12
  • 77 сообщений
  • 0

Отправлено 27 Май 2013 - 10:12

Какой смысл ставить 3ф. УЗО 30мА если планируется

Значит оставляю схему также, как и была, без УЗО, верно?


  • 0

#112   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 944 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 153

Отправлено 27 Май 2013 - 13:28

Я мысль Димпа не понял, а он её не развил, получается оставляй "как и была".
  • 0

#113   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 173 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 27 Май 2013 - 16:44

это была не мысль (чуствую что что не то), а развить не могу - вроде всё у bagayama сходится
  • 0




Google рекомендует

Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных

Рейтинг@Mail.ru