нарисовал более точно и детально щитовую

Нормально, можно при желании несколько ужать количество автоматов на 1 и 2 фазы.Я б ещё добавил розетку в прихожей, в районе двери.

Кабель 5х4 не нужен

Тут как посмотреть. Можно вообще бросить один 5х2,5 до варочной, а 1-ю фазу на питание духовки брать уже с неё отдельным отводом. Но если финансы не прижимают и хочется подстраховаться, я б оставил как есть 4 квадрата - вдруг-таки захочется (придётся) потом плиту на 1 фазу переделывать.

есть щиты на 18 модулей будет ли этого достаточно

лучше 2-е линейки по 12 позиций. Удобно визуально - верхний ряд: УЗО1, пробелы, УЗО2, пробелы, 3ф. Автомат; нижний ряд - автоматы от УЗО1; автоматы от УЗО2.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Кабель 5х4 не нужен, достаточно на 2.5.

не Серёг наоборот 4мм2 оставить надо, а проводов можно и 4 кинуть (захочет хозяйка плиту с пиролизом - автомат то заменить не проблема, а вот провод не позволит) 4 провода из за тенденции использования 2х фаз, а не 3х (почему то), а если делают 3 то ноль не используется (управление от 380)
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Цитата(Bagis @ 21.5.2013, 12:35) Кабель 5х4 не нужен

Тут как посмотреть... если финансы не прижимают и хочется подстраховаться.

Да ради бога. Если хочется перебдеть - я не против. Другое дело что 4-ка идёт только сюда и её нужно специально отдельно покупать для какой-то маловероятной будущей замены, которой, скорее всего, никогда на случится, ибо, имея 3 фаза брать однофазную плиту, КМК, по меньшей мере, странно :)

лучше 2-е линейки по 12 позиций.

Вот тут +100. Если место позволяет, то щиток лучше брать попросторнее. Удобнее будет работать.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

и вообще меня сильно напрягает отсутствие 3х фазного узо на 30мА

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

плиту с пиролизом

Это ты загнул. Конфорки прожигать? :D У ZloyZloy духовка независимая. Это тогда на духовку нужно 4-ку закладывать :) Что, учитывая твой пиролиз (кстати, скока он жрёт?), не лишено смысла.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Bagayama, ты читаешь мои мысли :) кабель на 4 квадрата уже заложен, обратного пути нет. А насчёт щитовой я и хотел следующий пост написать про бокс на 24 модуля, так как в один ряд слишком не эстетично смотрится.

Розетка в прихожей просто выпала из таблицы (случайно) :rolleyes:

и вообще меня сильно напрягает отсутствие 3х фазного узо на 30мА

Ты имеешь ввиду на варочную поверхность и духовку?

С уважением, ZZ.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

нет я про квартиру

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

нет я про квартиру

Нужно поставить его в квартирном щите?
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

ну да - в щите втором после узо на 100мА на квартиру, а на плиту и духовку пускать мимо него

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Какой смысл ставить 3ф. УЗО 30мА если планируется : два 1ф. УЗО 30мА, на 1 и 2 фазы, а на духовку и плиту пустить мимо.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Какой смысл ставить 3ф. УЗО 30мА если планируется

Значит оставляю схему также, как и была, без УЗО, верно?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Я мысль Димпа не понял, а он её не развил, получается оставляй "как и была".

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

это была не мысль (чуствую что что не то), а развить не могу - вроде всё у bagayama сходится

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе.

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из сервисов



  • Наши рекомендации

    • Аккумуляторные пилы  SCW и  SCM  22-A
      После того как провёл тесты, приступил к самому главному. Поменять диски местами, и проверить, как инструмент на это отреагирует, ведь они внешнее и походу внутренне практически одинаковые, пила по дереву конечно более навороченее, есть настройки угла наклона и можно на шину посадить через адаптер.

      • 4 ответа
    • Потолки инь и янь
      Одна из первых наших работподдержали восточную тематику веткой сакуры

       

       

      • 32 ответа
    • Вторая жизнь дивана: искусство ремонта мягкой мебели своими руками
      В эпоху беспрерывного потребления и стремления к новизне, ремонт старой мягкой мебели своими руками приобретает не просто практическое, но и глубоко философское значение. Это действие как знак уважения к труду мастеров, которые вложили свое мастерство в создание диванов, кресел и пуфов, и как воплощение идеи устойчивого потребления. С каждым возвращенным к жизни предметом мебели, мы не только сохраняем историю и уникальность каждого изделия, но и противостоим бездумному обновлению интерьера за счет экологии и рационального использования ресурсов.

        • Нравится
      • 0 ответов
    • Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки
      Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки

        • Нравится
      • 16 ответов
    • Дома из сруба: идеальное сочетание уюта и прочности.
      Строительство собственного дома является важной вехой в жизни любого человека, поскольку оно знаменует собой важное событие. Выбор строительных материалов имеет огромное значение для создания теплого и функционального жилища. На протяжении всей древней истории древесина была распространенным материалом для строительства домов, что отразилось на различных культурах мира.

      • 0 ответов
    • Газовые котлы: эффективное, экономичное и экологичное решение для отопления вашего дома
      В современном мире, где комфорт и устойчивость стали ключевыми аспектами повседневной жизни, выбор правильного источника отопления дома становится особенно актуальным. Газовые котлы, сочетая в себе преимущества эффективности, экономичности и экологичности, представляют собой одно из наиболее популярных решений для обеспечения комфортной температуры в жилых и коммерческих помещениях.

      • 0 ответов
    • Люк для кошек своими руками
      Разумеется давно придуманы и продаются специальные лючки для кошек, которые можно врезать в дверь, но мы ведь не ищем легких путей . Да и по зоомагазинам я не хожу, а "гугление" показало, что такие люки для кошек стоят относительно не дешево. В то же время под рукой были два "копеечных" сантехнических пластиковых лючка для ГКЛ. Все что оставалось, так это обломать фиксаторы крышек, что бы они открывались в обе стороны, ровно выпилить отверстие в двери, да вклеить симметрично эти лючки.

      То, что получилось видно на фото. Разумеется это не для тех, у кого "дизайнерский ремонт", но для обыкновенной квартиры вполне подходит. Недостатков не замечено, животных и людей всё устраивает .


      Реакцию форумчан на этот люк можно узнать в этой теме https://homemasters.ru/...me/?p=330637

        • Ого
      • 5 ответов
    • Подходы к ремонту старых домов в России
      В России сотни тысяч старых домов, многие из которых являются не только свидетельством исторического наследия, но и отражением уникальной культуры и традиций страны. Эти дома, будь то деревянные избы или старинные каменные постройки, сохраняют в себе дух времени и рассказывают историю поколений.

      • 0 ответов
×
×
  • Создать...

Важная информация

Мы разместили cookie-файлы на ваше устройство, чтобы помочь сделать этот сайт лучше. Вы можете изменить свои настройки cookie-файлов, или продолжить без изменения настроек.