Насчёт автомата на 16А без понятия. Могу проверить, что он отключает.А так, судя по фото вот:

post-81137-1366956815_thumb.jpg

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Могу проверить

Проверь.

А так...

Ну так то что концы промаркированы это правильно. Кстати, скорее не синий, а зелёный. Так, по крайней мере, должно быть. Мне неясно зачем этот 16 рвёт фазу уходящую в квартиру, ограничивая тем самым твои возможности.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

П.С. 63А да трёхфазное питание на однушку это, конечно, очень круто. У меня всего 20 :)

Просто район престижный (Москва, Куркино), площади квартир хорошие. В доме 5 этажей, на этаже всего 2 однушки ( 53 м2), одна 3-х комнатная (108 м2) и одна 4-х комнатная (125м2).Всё сделано более ли менее прилично, хотя про черновые работы молчать нужно - стены сложили кривые даже из пазогребневых блоков. На стяжке по полам перепады по 5см на 3-х метрах. Теперь всё ломать приходится, так как предыдущая плитка на кухне вздулась.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Мне неясно зачем этот 16 рвёт фазу уходящую в квартиру, ограничивая тем самым твои возможности.

Там всё гораздо хуже.На вводе стоит 3ф. ВН (рубильник по сути) на 63А > Счётчик 3ф. > 3ф. УЗО 100мА/50А > далее уже в квартиром щитке 3ф. УЗО 30мА/25А > две фазы питают группы из 1ф. УЗО 30мА ! :) и автоматов 16А (на одной все, на другой только один "с защитой"), третюю фазу защищает тот автомат, что стоит в этажном щите 16А.Короче, ВБП !
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Хочется поступить, как в подписи у bagayama: Не будем нервничать и не спеша во всём разберёмся. (С)

Как было сказано ранее - всё тут масло масляное, но разобравшись более детально, хочется выругаться на того "умельца", который всё это собрал....

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

маркировка трех фаз - Желтый, Зелёный,Красный это цвета фаз по порядку А, В, С

и эта фаза может ещё куда нить идти

ZloyZloy а посмотри в щитках схем ни где нет??? бумажка обычно должна быть

Вводной на 63, а противопожарное узо на 50. Это не правильно. Узо нужно заменить на большее.

П.С. 63А да трёхфазное питание на однушку это, конечно, очень круто. У меня всего 20 :)

Серёг нафига??? всё же через одно место сделано, зачем на большое? я бы вводной меньше поставил, и тут всю схему переделывать надо для начала и начинать с вводного
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Видишь, умельцы это сперва придумали... :)

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

А не может быть, что на квартирку идет только через АВ 16 А, а остальное - прямиком на электроплиту?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

тут всю схему переделывать надо для начала и начинать с вводного

Этажный не трогать, только 16А убрать из схемы (хотя тоже не факт, зачем-то они его там поставили - надо выяснить, может так нагрузки по фазам согласовывали? 16А/48А/64А). Вводной ставить в квартирном, ампер 20.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

А не может быть, что ...

да что угодно может, вот только 63А в 3х фазном - это небольшая домна :) , да и в квартирном щитке стоит узо 3х фазное на 25А и от него тонюсенькие хвостики :)

да рано номиналами кидаться, сначало схему сделать надо

ZloyZloy

давай эксперименты ставить - выключил автомат, проверь где пропало

ну и нам расскажи

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Вчера провёл эксперименты, получил вот что:

post-81137-1367042987_thumb.jpg

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

что такое фаза на один провод??? что отключает одинарный автомат в первом щитке??

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

что такое фаза на один провод??? что отключает одинарный автомат в первом щитке??

1. Я неверно выразился "фаза на один провод": на 5-ти жильном кабеле, к которому подключались раньше 2 розетки (варочная поверхность и духовка) индикатор загорается на двух жилах, а при выключенном автомате, горит только на одной жиле.2. При выключении одинарного автомата в первом щитке тухнет весь свет и инидкатор показывает питание на розетках кухни, гостиной, коридора справа
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

На последнем фото на выходе 3ф. УЗО (снизу) самая правая фаза (белым проводом) уходит непонятно куда, без защитного автомата.Интересно её дальнейшее направление.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

На последнем фото на выходе 3ф. УЗО (снизу) самая правая фаза (белым проводом) уходит непонятно куда, без защитного автомата.Интересно её дальнейшее направление.

Эта фаза уходит как раз на одну из жил 5х4,0 (подключалась варочная поверхность и духовка), которая не прерывается ни одним из внутриквартирных автоматов на 16А
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Заглянул вчера к соседям в щиты на площадке:В одной квартире также стоит разрыв фазы на 16А (3-х комнатная), на смежной однушке вообще этот автомат убрали, а в 4-х комнатной убрали разрыв фазы и заменили УЗО 50А на УЗО 40А.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Эта фаза уходит как раз на одну из жил 5х4,0 ..., которая не прерывается ни одним из внутриквартирных автоматов

Вывод напрашивается сам собой. ;)Вобщем у вас там бардак.

Этажный не трогать, только 16А убрать из схемы.... Вводной ставить в квартирном, ампер 20.

... хватит с запасом.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

То что там бардак я уже понял. Не разобрался в главном, что убирать, что ставить и что вообще делать....

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Внутриквартирный щиток этот останется или будешь новый ставить?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Конечно буду новый ставить. Для этого и начал всю эту тему здесь, так как были сомнения по поводу того, что сделали при строительстве местные электрики

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Раз сомнения гложут, то, наверное, и все кабели будешь перетягивать?П.С. Завтра у нас выходной и, если всё срастётся, днём, когда мелкие будут спать, нарисую свой вариант схемки.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Я уже купил бухту 3х2,5 NYM и бухту гофры. Завтра в обед вернусь домой и начну растягивать кабели.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Ну вот, набросал быстренько то о чём писал выше. Надеюсь так нагляднее и понятнее будет. Землю не стал рисовать, чтоб картинку не перегружать, но все концы сводятся на общую шинку.Номинал вводного я не писал, потому как вы тут с ним ещё вроде как и не определились :) Ампераж узо тоже пока под вопросом.post-15106-1367407031_thumb.jpgНа лестнице убирается одиночный автомат и все фазные жилы, кабеля идущего в квартиру, подключаются к противопожарному узо на лестничной клетке.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Bagis , спасибо большое за схему.

По УЗО я ранее писал, что хочу поставить УЗО-1 и УЗО-2 по 63А и отдельное УЗО-3 на розетку ванной комнаты.

А вот с вводным не могу пока разобраться, насущные вопросы завалило просто.....

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

по 63А

Так если вводной автомат будет 20 или 25, то узо на 63 вроде как и не надо. Я всё твои деньги пытаюсь сэкономить :) Достаточно будет взять равное или на ступень больше вводного.А для спасибо есть специальная кнопочка :)
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Почему вводной будет 20А или 25А? А как же тогда мои расчеты по УЗО? По току (А) при раз биении на группы получил два УЗО не менее 45-48А и одно 16А.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Почему вводной будет 20А или 25А?

Так сейчас с вводным неясно что и как. Как такового его в действующей схеме попросту нет. Поэтому, хорошо бы узнать выделенную мощность на квартиру. bagayama предложил поставить 20-ку

Вводной ставить в квартирном, ампер 20.

У меня как раз 20-ка, вполне хватает. С другой стороны, если можно поставить больше, то не вижу смысла этого не сделать. Во общем узнавай у управляющей компании что и как.

при раз биении на группы получил два УЗО не менее 45-48А и одно 16А.

При вводном, к примеру в 20А, больше 20 в квартиру всё равно не проскочит, а значит смысла ставить 63 вроде как и нет :) Поэтому я и написал -

Достаточно будет взять равное или на ступень больше вводного.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

У одних соседей в щите на площадке стоит УЗО АВВ на 40А, вместо противопожарного УЗО украинской фирмы на 50А. Правда, если я не ошибаюсь, оно 2-х фазное.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Я бы не стал тащить в каждое помещение 3-и фазы, это возможно но ИМХО не удобно..1 фаза - кухня, 2-ая - комната, 3-ая - ванная и туалет. Прихожую присоединить возможно лучше к третей фазе.Отдельным кабелем 3-и фазы на кухню к варке+духовка.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе. Это очень просто!


Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.


Войти

  • Google рекомендует