ZloyZloy

Разобраться с электропроводкой

В теме 113 сообщения

Bagis, узнал выделенную мощность на квартиру - 14 кВт. Главный энергетик района что то ещё пробормотал мне про 25А.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

правильно пробормотал - это твой вводной автомат 3 фазы по 25А

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Тогда предложенный мной ампераж УЗО проходит?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Тогда предложенный мной...

63? Подходит. Но можно взять и меньше (25, 32...).
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

все что равны или больше 25А (если вводной на 25А ) то подходят

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Bagayama предложил:

"Этажный не трогать, только 16А убрать из схемы (хотя тоже не факт, зачем-то они его там поставили - надо выяснить, может так нагрузки по фазам согласовывали? 16А/48А/64А). Вводной ставить в квартирном, ампер 20."

По нагрузкам выяснили вчера, по остальному тогда нужно поступить так(касательно щита на лестничной клетке):

Убрать из схемы автомат 16А, подключить фазу без разрыва, оставив на месте 3ф. УЗО 100мА/50А?

Все верно?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

не выгодно сейчас иметь 3х фазное питание, смотри как пример - 14кВт на квартиру это много, если это 1фаза хозяева себя ни в чём не ущемляют (запас большой) а в 3х фазном это всего 25А (и то со слов кого то, а из пересчета это 21,2А) у тебя и так ограничение 25А по фазе а ты хочешь до 20 ущемить,захочешь поставить проточник уже будешь искать какой поменьшепоэтому не ущемляй свои и так не великие возможности :)

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

dimp,

Немного не понял Вас.....насчёт возможностей (солнце видимо голову нагрело)..

Возможно я неправильно понял главного энергетика. Чётко он только ответил "на квартиру выделено 14кВт", остальное звучало, как невнятная речь алкоголика, говорящего со своим собутыльником, понимающим его с полуслова.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Это элементарно....3-фазные 14 кВт - это суммарно 65,8 А. Т.е. на каждую из фаз приходится 21,9 А.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Это элементарно....

3-фазные 14 кВт - это суммарно 65,8 А. Т.е. на каждую из фаз приходится 21,9 А.

Значит противопожарное на лестничной клетке меняю с 50А на 63А. Далее во внутриквартирном устанавливаю УЗО согласно схеме Bagis со следующими параметрами: УЗО-1 (63А/30), УЗО-2 (63А/30), УЗО-3 (16А/10).

Поправьте, если что не так расписал.

С ув. ZZ

post-81137-1368692337_thumb.jpg

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

14кВт на квартиру это много, если это 1фаза хозяева себя ни в чём не ущемляют (запас большой) а в 3х фазном это всего 25А

По-видимому в этом причина такого перекоса распределения по фазам в квартире - автоматов в щитке (64А/48А/16А). Если это сделано официально, т.е. на всех этажах фазы распределены аналогичным способом, то будет логичнее этот принцип оставить и распределить питание примерно следующим образом:Кухню с двумя группами розеток 16А+16А + прихожую 16А + свет"1" 10А посадить на 1 фазу (25А), /Ванную+Туалет/ 16А + Комнату 16А + свет"2" 10А - на вторую фазу (20А), + отдельный кабель 3ф. на питание (варочная поверхность + духовка) (3ф. 16А).Такой вариант приемлем если нет фактического ограничения выделенной 3ф. мощности на уровне вводного автомата, в противном случае придётся плиту переводить на 1ф. подключение к 3-ей фазе и вводной автомат ставить 3ф. 20А. Изменено пользователем bagayama
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

У меня мозг раскололся на пополам от того что написал Bagayama.....Ничего вообще не понял...

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Скажем так, это альтернативный вариант твоему рисунку. Можно так делать, я же исхожу из нежелания тащить минимум две фазы в каждое помещение. Т.е. в твоём варианте в помещении будет не 220В а 380В. Там где это действительно необходимо, как в кухне - дело одно, но напр в ванной, во влажном помещении где свет на одной фазе, а розетка на другой - опасность повышается, считаю это важным моментом; в комнате где играют дети ставят 10мА на розетки, а мы на разные розетки заведём разные фазы... <_< В моём варианте опять же есть сложности с выравниванием нагрузки по фазам.Можно сделать компромисный вариант, т.е. пробросить до розеточных распред-коробок каждого помещения 5-ти или 4-х жильный провод, сделать напр. по моему варианту, а если будут проблемы с выравниванием нагрузки, в некоторых случаях сделать разбиение нагрузки по фазам на уровне распред коробок.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Bagayama, перекроил свою схему и схему Bagis, опираясь на твои советы, получил вот что:

Некоторые элементы остались под вопросом

Поправьте, пожалуйста, если что не так...

P.S. Прошу прощения за некоторые непонятки с моей стороны....

С ув. ZZ.

______.pdf

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

P.S. Прошу прощения за некоторые непонятки с моей стороны....

Да это как раз нормально, для того и форум. Так что извиняться не за что :)Щаз мы опять возвращаемся к тому с чего начали. По твоей крайней схеме ты опять хочешь подключить поверхность на одну фазу. Сам же правильно пишешь, что при таком варианте автомат на плиту должен быть как минимум на 32А, а у тебя, по последним данным, вводной будет на 25. Нестыковочка :)Ну и, раз уж опять влез, мне не очень понятна эта боязнь -

Т.е. в твоём варианте в помещении будет не 220В а 380В.

Про 380, это довольно условно. Одна фаза, по одному кабелю, грубо говоря, приходит в один угол, другая, по другому кабелю, в другой. Ну и что с того? Чего тут такого уж страшного? Особенно учитывая что все розеточные группы перекрыты узо на 30 или 10 мА, а свет 100мА.Что же касается выбора узо, то я уже несколько раз высказывался, но могу ещё раз повториться: не вижу смысла ставить узо на 63А при вводном на 25А. Если очень хочется перебдеть, то 32А за глаза.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Bagis, я тут запутался после двух постов #71 и #73 Bagayama (ни в коем случае не виню его). Та схема, которую ты мне прислал очень для меня удобна, но дальше возникают вопросы, которые описал Bagayama:

"...причина такого перекоса распределения по фазам в квартире - автоматов в щитке (64А/48А/16А)" и "Такой вариант приемлем если нет фактического ограничения выделенной 3ф. мощности на уровне вводного автомата, в противном случае придётся плиту переводить на 1ф. подключение к 3-ей фазе и вводной автомат ставить 3ф. 20А."

Я в своих думках, дальше автоматов по потребителям, так и не продвинулся.... А нужно еще опредлиться и с группировкой по фазам, по вводному, по УЗО. Жуть :rolleyes:

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

предложенный вариант bagayama маловероятен (такое не практикуется) и я чего то не могу понять откуда выползло 64А и 48А?

выкладывай картинку ещё раз на какой остановился, только подписывай где какой автомат, с этим самые главные проблемы выползут

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Картинка осталась прежней, которую нарисовал Bagis:

post-81137-1368784787_thumb.jpg

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

а узо подписать??? ну нет у меня времени тему прокрутить ещё раз

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

а узо подписать??? ну нет у меня времени тему прокрутить ещё раз

Как раз на УЗО я и остановился... Все твердят про вводной автомат на 25А, но я никак не пойму о чём речь. Я нигде не видел у себя автоматов на 25А, которые были бы установлены ранее. Вот ещё раз фото лестничного щитка:

post-81137-1368805910_thumb.jpg

Изменено пользователем ZloyZloy
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе. Это очень просто!


Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.


Войти

  • Google рекомендует