Разобраться с электропроводкой

Рекомендуемые сообщения

dimp

тогда рисуй на схеме вводной автомат и счетчик, ну что не трогаем что было? или делаем по правильному?вводной у тебя на последней картинке справа на 63А

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Bagis

Не-а, именно вводного автомата у него и правда пока вовсе нет :) На 63, это, как уже раньше отмечал bagayama, простой выключатель нагрузки. Вот вместо него и нужно поставить вводной автомат на 25А.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
ZloyZloy

Я бы не хотел снимать этот автомат, так как управляющая компания создаст мне проблемы из-за этого. Его в любом случае нужно менять?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Bagis

Тогда вообще всё как я и писал выше - в этом щитке оставить всё как есть, убрав только одиночный автомат и перекинув с него отходящую фазу на противопожарное узо, а в квартирном делать по моей схеме (ну или примерно так, если последуют уточнения и рекомендации старших товарищей :) ). Там даже вводной был нарисован. Вот его и поставить на 25А.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
bagayama

я чего то не могу понять откуда выползло 64А и 48А?

Ты посмотри у него щит квартирный   и просуммируй нагрузки по фазам: на одной фазе висит 4 автомата 16А, на другой - 3 автомата 16А, на последней стоит в этажном щите 16А. Вводного автомата у него нет, только рубильник, понятно что есть коэфф одновременного использования, но примерная пропорция остаётся... Мы исходим из суммарной нагрузки 14 кВт, но если принудительного ограничения на вводном нет по проекту, то мы его и не ставим и этот вариант

Кухню с двумя группами розеток 16А+16А + прихожую 16А + свет"1" 10А посадить на 1 фазу (25А), /Ванную+Туалет/ 16А + Комнату 16А + свет"2" 10А - на вторую фазу (20А), + отдельный кабель 3ф. на питание (варочная поверхность + духовка) (3ф. 16А).

считаю оптимальным (3ф. автомат ставить параллельно однофазным). Я говорю, надо узнать у местного электрика как сделаны щиты в квартирах на других этажах, если все по такому же принципу - выравнивать симметрично нагрузки по фазам в данном случае смысла не имеет.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
ZloyZloy
Bagayama, я постараюсь узнать, что в щитах у соседей. Насчёт местного электрика шансов думаю нет, так как тут такая текучка кадров, что каждые полгода новые люди.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
ZloyZloy

Тогда вообще всё как я и писал выше - в этом щитке оставить всё как есть, убрав только одиночный автомат и перекинув с него отходящую фазу на противопожарное узо, а в квартирном делать по моей схеме (ну или примерно так, если последуют уточнения и рекомендации старших товарищей :) ). Там даже вводной был нарисован. Вот его и поставить на 25А.

Если все верно я понял, то схема такая:

post-81137-1369024089_thumb.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
bagayama

Насчёт местного электрика ... каждые полгода новые люди.

В УК должен быть свой энергетик, его и пытай.Скажи: "Хочу сделать в квартире нормальную проводку. по выделенной мощности у меня 14кВт. Заводится 3-и фазы.Вводного автомата нет - только 3ф. выключатель нагрузки 63А. Нагрузка от застройщика по фазам разделена очень не симметрично.Это так по проекту заложено или какая-то самодеятельность? Мне это надо знать чтобы правильно самому распределить нагрузки по фазам."Пусть посмотрит документацию на дом - интересуют этажные и квартирные щитки, какие суммарно автоматы стоят по разным фазам по квартирам (щитки для разных квартир д,быть разные, отличаются напр. 1 комн. и 4 комн.).

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

bagayama чуть не так надо посмотреть нагрузку на этаже если квартир больше 2 или на 2х этажах

если все по такому же принципу - выравнивать симметрично нагрузки по фазам в данном случае смысла не имеет.

так вот я то и веду почти к этому, если 63А ни кого не пугает на вводе - использовать 1фазу на всю квартиру и не париться особо

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Bagis

то схема такая:

Да, такая.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
bagayama

Так, ошибочка у меня вышла: пересмотрел ещё раз - вводной-таки есть (этот ВКЗ - ДиффАвтомат всё-таки, 50А/100мА).Схему бы так сделал:post-3509-1369031343_thumb.gif

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Bagis

этот ВКЗ - ДиффАвтомат всё-таки

Действительно. Никогда в таком корпусе трёхфазных дифов не видел.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
ZloyZloy

Так, ошибочка у меня вышла: пересмотрел ещё раз - вводной-таки есть (этот ВКЗ - ДиффАвтомат всё-таки, 50А/100мА).Схему бы так сделал:post-3509-1369031343_thumb.gif

Я у ABB и Legrand не видел УЗО на 50А. Взять тогда на 63А?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Bagis

Взять тогда на 63А?

Да.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
ZloyZloy

Я так понимаю, что теперь задача разбивается на 2 этапа:1)В подъездном щитке подключить фазу напрямую к ВКЗ(убрать автомат на 16А) и больше не трогать 2) Собирать и монтировать шкаф, согласно полученным ответам, советам и рекомендациям.С уважением ZZ.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Bagis

Да, только не забудь это вкз отключить когда фазу будешь перебрасывать :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
ZloyZloy

Голова руками у меня всё ещё управляет :rolleyes: Буду осторожен :rolleyes:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
ZloyZloy

Вот, нарисовал более точно и детально щитовую, использовав схемы Bagis и Bagayama

post-81137-1369114833_thumb.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Bagis

Кабель 5х4 не нужен, достаточно на 2.5.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
ZloyZloy

У меня получилось в итоге 17 модулей: 10 автоматов (однофазных) - 10 модулей, 1 автомат (трёхфазный) - 3 модуля, 2 УЗО (однофазных) - 4 модуля.У ABB есть щиты на 18 модулей будет ли этого достаточно(на запас 1 модуль остаётся)?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе. Это очень просто!

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из этих сервисов



  • Google рекомендует

  • Наши рекомендации

    • Биокамин своими руками
      Вступила в голову блаж, сделать дома камин. Тыкая ссылки в поисковике, нарвался на рекламу биокаминов.
      Без дыма, без золы, живой огонь, итд... Заинтересовало млин!!!

        • Нравится
      • 186 ответов
    • Альбомы технических решений
      Альбомы технических решений FAR
      Инструкции по монтажу сантехприборов :
      Монтажные схемы на ванны,душкабины,смесители,гидросауны, гидромассажные колонны различных производителей

        • Нравится
      • 41 ответ
    • Колесо на потолке, работы с гкл
      Небольшой потолочек, в общем ничем не примечателен, есть только одна особенность в монтаже.

        • Нравится
      • 3 ответа
    • Предлагаю в этой теме специалистам поделиться своим опытом в изготовлении стяжки, а "чайникам" задать свои вопросы.
      Я отношусь как раз ко второй категории.
      Насколько я знаю, процесс выполнения стяжки можно разделить на следующие этапы:

      • 1 454 ответа
    • Сухая штукатурка.
      Стена , деревянная, штукатурка по дранке, кривая, очень сильно завалена, покрашена зелёной сыпучей хренью. Короче, тяжёлый случай.
      Ровнять будем гипсокартоном, по технологии "сухая штукатурка". Однако, в данном случае тупо наляпать Перлфикса и притулить лист нихрена не получится. Опишу некоторые приёмы и хитрости.

      • 18 ответов
    • Сборка корпусной мебели самостоятельно
      Хочу поделиться своим опытом дизайна и сборки корпусной мебели. Для кого-то это, возможно, рутина, я же это делал в первый раз. Описываю тезисно, если кому-то станут интересны детали, задавайте уточняющие вопросы.

      • 122 ответа
    • Эта тема-предупреждение
      "Обходя разложенные грабли-ты теряешь драгоценный опыт"

      • 130 ответов
    • Открываю данную тему, которая должна объединить в себе все знания и сведения о лазерных приборах. Уверен, что тема будет интересна очень многим.

      • 696 ответов
×