#1   fluger

fluger
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Бригадир
  • PipPipPip
  • 16-Июль 10
  • 99 сообщений
  • Санкт Петербург
  • 0

Отправлено 23 Апрель 2013 - 06:38

Добрый день!Очень прошу совета клуба. Год назад меняли сантехнику полностью. Трубы МП. Но почему-то ВДРУГ, давление в холдной воде существенно упало. Причем во всех кранах холодной воды. Первым делом проверены и почищены фильтр и сеточки на кранах. Не помогло. Проверено давление на входе, после крана на стояке давление есть. Сеточка на входе счетчика тоже не забита. Обратного клапана нет. Дальше пока не полез. Короче ХЗ на что и думать.Может были у кого похожие анамалии? Фото редуктора пилагаю...

Прикрепленные изображения

  • ____0430 - Размер 550,45К, Загружен: 440

  • 0

Не нашли ответа? Посмотрите еще здесь Скрыть

#2   dmaraptor

dmaraptor
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 10-Декабрь 07
  • 629 сообщений
  • 110

Отправлено 23 Апрель 2013 - 11:53

Год назад меняли сантехнику полностью. Трубы МП. Но почему-то ВДРУГ, давление в холдной воде существенно упало.

Конечно по фотке лечить тяжело, но судя по всему редуктор виноват. Еще вариант - счетчик. Но ИМХО все же редуктор.
  • 0

#3   fluger

fluger
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Бригадир
  • PipPipPip
  • 16-Июль 10
  • 99 сообщений
  • Санкт Петербург
  • 0

Отправлено 23 Апрель 2013 - 12:45

Но ИМХО все же редуктор.

А что с редуктором то может случиться? Труба и труба себе...
  • 0

#4   Evgenik

Evgenik
  • Offline
  • Модераторы
  • Самоделкин-любитель
  • PipPipPipPip
  • 16-Декабрь 07
  • 7 141 сообщений
  • Сибирь
  • 1 263

Отправлено 23 Апрель 2013 - 15:10

Да чего тут думать и гадать? Проверять надо все по порядку.После фильтров и сеточек остается счетчик и редуктор.Если счетчик работает нормально,то он скорее всего не при чем. А редуктор вполне может.Найди в тырнете схему потрохов любого редуктора и увидишь - там есть чему поломаться. :)
  • 0

#5   fluger

fluger
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Бригадир
  • PipPipPip
  • 16-Июль 10
  • 99 сообщений
  • Санкт Петербург
  • 0

Отправлено 24 Апрель 2013 - 07:11

Прошу пардону, редуктором назвал коллектор :)
  • 0

#6   dmaraptor

dmaraptor
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 10-Декабрь 07
  • 629 сообщений
  • 110

Отправлено 26 Апрель 2013 - 12:34

Прошу пардону, редуктором назвал коллектор :)

Вот эта серебристая хрень (прямо по центру фотки) сразу после подающего крана это скорее всего редуктор. Конечно могу ошибаться. Вот ее надо снять и проверить без нее какое будет давление. Если там все ОК, то следующий на проверку - счетчик. P.S. Круто, у вас разъемное соединение ДО счетчика (кран с американкой). У нас бы такое не приняли и на учет не поставили "ни в жисть" :)
  • 0

#7   Manul

Manul
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 15-Август 11
  • 3 809 сообщений
  • Украина
  • 899

Отправлено 26 Апрель 2013 - 13:21

Вот эта серебристая хрень (прямо по центру фотки)

это фильтр грубой очистки :)
  • 0

#8   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 315 сообщений
  • Калуга
  • 1 502

Отправлено 26 Апрель 2013 - 13:44

фильтр он и в африке фильтр https://www.google.r...и...280&bih=642 кстати его промывали?
  • 0

#9   fluger

fluger
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Бригадир
  • PipPipPip
  • 16-Июль 10
  • 99 сообщений
  • Санкт Петербург
  • 0

Отправлено 14 Май 2013 - 12:14

На праздниках проверил всю систему подводки. Спокойно продуваю своими легкими все трубы от розетки крана до коллектора. Получаеся что давление все таки не достаточное. Живем на 14 этаже. Теперь хочу поставить манометр и от его показаний плясать в сторону УК. Но так как места совсем нет, то можно ли манометр сделать как на фото, врезать в крышку от прямого фильтра? Или еще как?Спасибо.

Прикрепленные изображения

  • ________ - Размер 463,66К, Загружен: 427

  • 0

#10   Anchoret

Anchoret
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 19-Март 13
  • 50 сообщений
  • Санкт-Петербург
  • 13

Отправлено 16 Май 2013 - 23:23

Если это грязевик, то стоит вроде не по правилам. :) Даже на мой не искушенный взляд. Хотя это не косой фильтр...