Попытался выяснить по телефонам управляющей компании дома и у энергосбытовой компании в приемной через интернет сайт:

1) Какова мощность и сила тока выделенная на квартиру в таком то доме ? 2) Возможно ли заменить электросчетчик (max 40А), автоматические выключатели, алюминиевый провод отвода на квартиру, установленные в электрощитке на этаже подъезда, на более современный электросчетчик класса 1, максимальный ток которого 65-80А, двухполюсный автоматический выключатель на 63А и медный кабель сечением 6-10кв.мм ?

На что на 1-й вопрос я внятного ответа так и не получил, а на второй вопрос мне утвердительно сказали "да" и на электронный почтовый ящик от энергосбытовой компании я получил такой ответ:

возможно всё :и проводка и автоматы и счётчик. Про мощность мы вам сказать не можем т.к. мощность зависит от эл. приборов ваших, а мы к сожелению про них не знаем ничего. А вот по поводу напряжения можем пояснить, что на квартиру подаётся 220 вольт

Поэтому в частном порядке я договорился с электриком о замене в эл.щитке подъезда вводного алюминиевого провода на медный сечением 10мм.кв., заменой электросчетчика на 60А и замену автоматических выключателей на один общий двухполюсный 63А, отсюда вопрос: "Вводный кабель сечением 10мм.кв. исходящий от двухполюсного вводного автомата (или от эл.счетчика) будет проложен до внутриквартирного эл.щитка, а в каком именно соединении (контакте) внутриквартирного эл.щитка необходимо окончить прокладку данного кабеля ? Насколько я понимаю кабель сечением 10мм.кв во внутриквартирном эл.щитке соединяется с общим УЗО 63А/100мА, от которого фаза и ноль исходит до соответствующих разветвительных шин, от которых далее разводка между последующими УЗО и АВ происходит уже медным кабелем сечением 6мм.кв." Подкорректируйте меня пожалуйста если я не прав. :rolleyes: схема расположения в эл.щитке УЗО и АВ, а также их соединение кабелем:post-83676-1370396287_thumb.jpg
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Щиток у вас выходит на 36 позиций (29 чистыми). При желании можно несколько сократить число автоматов по свету и розеткам.

Шинка по питанию мне не нравится.

Подключение счётчика показано не правильно.

Касательно не обязательности установки на свет УЗО:

нарыл вот такой пункт, в принципе касающийся ванных -

ПУЭ

"6.1.14. В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных при высоте установки светильников общего освещения над полом или площадкой обслуживания менее 2,5 м применение светильников класса защиты 0 запрещается, необходимо применять светильники класса защиты 2 или 3. Допускается использование светильников класса защиты 1, в этом случае цепь должна быть защищена устройством защитного отключения (УЗО) с током срабатывания до 30 мА.

...

6.1.16. Для питания светильников местного стационарного освещения с лампами накаливания должны применяться напряжения: в помещениях без повышенной опасности - не выше 220 В и в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных - не выше 50 В. В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных допускается напряжение до 220 В для светильников, в этом случае должно быть предусмотрено или защитное отключение линии при токе утечки до 30 мА, или питание каждого светильника через разделяющий трансформатор (разделяющий трансформатор может иметь несколько электрически не связанных вторичных обмоток)."

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

1)Эл.щиток на 36 позиций так и есть, заказал ABB UNIBOX2)

Шинка по питанию мне не нравится.

- а можно поточнее что именно не нравится и как будет правильнее ?3)

Подключение счётчика показано не правильно

в настоящее время это выглядит вот так post-83676-1370410353_thumb.jpgпланирую переделать вот такpost-83676-1370410841_thumb.jpgА как правильно ? 4) По поводу освещения я планирую использовать трансформаторы в помещениях для перехода на 12В, ванна и туалет - перед помещением. :o Изменено пользователем banifadse
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

2. Шинки по питанию как-то не делают, максимум клемму на дин-рейку - обычно шлейфом через клеммы автомата. Для нейтрали шинка - это нормально. Но вобщем всё зависит от конкретных условий.3. Я имел в виду что клеммы у счётчика подписаны определённым образом и в таком порядке их и подключают: фаза-"генератор" / фаза-"нагрузка" / нейтраль-"генератор" / нейтраль-"нагрузка".4. Понятно. Тоже вариант, хоть и не универсальный, но есть свои плюсы.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

от энергосбытовой компании я получил такой ответ

Ржунимагу если так и вправду ответили.:lol: Или может прикололись?А если серьезно,то лучше чтобы была у тебя какая-нибудь бумажка от них,что разрешено на квартиру поиметь 63А.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Сам поражаюсь такому ответу, хоть я и новичек в этом деле. Писал то в приемную компании на их сайте, да и обслуживают они всю область. Их ответ специально скопировал слово в слово. [lollol] [lollol] [lollol]

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты