Перейти к содержанию
Форумы о ремонте и строительстве

УЗО или автомат — что раньше?

Оценить эту тему:


Рекомендуемые сообщения

"Противопожарное УЗО на вводе необходимо устанавливать после вводного автомата и счетчика электроэнергии. На отходящих групповых линиях – тоже после автоматических выключателей. Это требование вызвано тем, чтобы в зону защиты автомата попадало также и УЗО."post-51271-1370189932_thumb.jpgА у нас на форуме наоборот - сначала УЗО,потом автомат,потом нагрузка...Есть ли разница,что ставить раньше,если работает одинаково?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

По барабану :)  Ставится как удобнее.Одно узо, очень часто, используют на несколько автоматов, потому его и располагают перед ними.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

не надо путать "первое" узо и "последнее"узо всегда должно быть защищено (тем же вводным автоматом) а вот дальше разницы нет

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Вопросов не было,если бы ни это ... "На отходящих групповых линиях – тоже после автоматических выключателей."

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Serg46,откуда цитаты то,с этого мастерэлектрика штоле? Есличо,то у них и на схеме лажа,с номиналом УЗО промашка. ;)
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Вопросов не было,если бы ни это ...

Будем читать первоисточники.

ПУЭ:

"7.1.75. Во всех случаях применения УЗО должно обеспечивать надежную коммутацию цепей нагрузки с учетом возможных перегрузок.

7.1.76. Рекомендуется использовать УЗО, представляющее собой единый аппарат с

автоматическим выключателем, обеспечивающим защиту от сверхтока.

Не допускается использовать УЗО в групповых линиях, не имеющих защиты от сверхтока,

без дополнительного аппарата, обеспечивающего эту защиту.

При использовании УЗО, не имеющих защиты от сверхтока, необходима их расчетная проверка в режимах сверхтока с учетом защитных характеристик вышестоящего аппарата, обеспечивающего защиту от сверхтока.

...

7.1.79. ...

Допускается присоединение к одному УЗО нескольких групповых линий через отдельные

автоматические выключатели (предохранители)."

ПыСы: Была как-то большая дискуссия по поводу правомочности применения УЗО при двухпроводном подключении - не могу найти чтоб туда вставить цитату из СП 31-110-2003 "Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий":

"А.1.7 Использование УЗО для объектов действующего жилого фонда с двухпроводными сетями, где электроприемники не имеют защитного заземления, является эффективным средством в части повышения электробезопасности. Срабатывание УЗО при замыкании на корпус в таких сетях происходит только при появлении дифференциального тока, то есть при непосредственном прикосновении к корпусу (соединении с "землей"). В соответствии с этим установка УЗО может быть рекомендована как временная мера повышения безопасности до проведения полной реконструкции. Решение об установке УЗО должно приниматься в каждом конкретном случае после получения объективных данных о состоянии электропроводок и приведения оборудования в исправное состояние.

А.2.1 Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током, наряду с устройствами защиты от сверхтока относятся к основным видам защиты от косвенного прикосновения, обеспечивающим автоматическое отключение питания.

А.2.2 Защита от сверхтока обеспечивает защиту от косвенного прикосновения путем отключения поврежденного участка цепи при глухом замыкании на корпус. При малых токах замыкания, снижении уровня изоляции, а также при обрыве нулевого защитного проводника УЗО является, по сути дела, единственным средством защиты

А.3.1 Основными видами защиты от прямого прикосновения являются изоляция токоведущих частей и мероприятия по предотвращению доступа к ним. Установка УЗО с номинальным током срабатывания до 30 мА считается дополнительной мерой защиты от прямого прикосновения в случае недостаточности или отказа основных видов защиты. То есть применение УЗО не может являться заменой основных видов защиты, а может их дополнять и обеспечивать более высокий уровень защиты при неисправностях основных видов защиты."

Изменено пользователем bagayama
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Serg46,откуда цитаты то,с этого мастерэлектрика штоле? Есличо,то у них и на схеме лажа,с номиналом УЗО промашка. ;)

Оттуда...
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 1 месяц спустя...

Причина, по которой нет разницы, в каком порядке располагать УЗО и автомат, проста: сила тока при последовательном соединении одинакова на всех участках цепи в любой момент времени (с поправкой на скорость распространения электрического поля, которая приближается к скорости света в вакууме, и ей можно пренебречь).

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Но если неудачно замкнуть проводки на выходе УЗО, то стоящий перед УЗО автомат сработает на КЗ и не даст сгореть УЗО, а автомат, стоящий после УЗО, будет продолжать релаксировать, глядя на поджаривающееся УЗО, вроде так :)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

если неудачно замкнуть проводки на выходе УЗО, ... автомат, стоящий после УЗО, будет продолжать релаксировать, глядя на поджаривающееся УЗО

Верно, только кто кроме квалифицированного электрика должен лазить в щит? Полез - отвечай за произшедшее, тем более происходящее на твоих глазах. ;) При КЗ снаружи щита порядок расположения УЗО и защитного Автомата роли не играет.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Ну, электрики тоже разные бывают...

post-1-0-51087100-1384744085_thumb.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 3 недели спустя...
Navigator34

Существует книга (подобие нашего ПУЭ) "Руководство по устройству электроустановок Schneider Electric" 22_Rukovodstvo_po_ustrois...ric_2009.pdf. Техническое руководство написано очень доходчиво, с картинками и примерами (в отличие от нашего ПУЭ). В ней найдёте все ответы по теме (есть отдельная глава посвященная УЗО). Очень часто обращаюсь к ней, если возникают вопросы. И ещё много есть технической литературы от Schneider Electric (типа подробных расчетов электрических сетей и т.д.) с подробными примерами - ссылок на них под рукой сейчас нет, но гугл поможет.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 3 недели спустя...

Я вчера столкнулся вот с чем: есть вывод под розетку, автомат на эту линию отключил, чтобы заштукатурить стену. Пока вклеивал подрозетник, замкнул ноль и землю. Ноль и земля подключены на шины в квартирном щитке (фаза разомкнута автоматом). Так вот, коротнул ноль и землю - и сработало УЗО. Что в принципе логично. Но я как-то расстроился - получается я могу остаться без света в квартире во время работ с электричеством даже при заранее отключенном автомате на нужной линии. Это что же - избавиться от этого можно только установкой двухполюсных автоматов? Или я снова что-то не так соединил в щитке?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Электричество оно такое... Тут или двухполюсник ставь, или при производстве работ изолируй все концы :)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Или я снова что-то не так соединил в щитке?

Нет всё правильно, при соединении нуля на выходе УЗО с землёй образуется некий микроток в нулевой цепи УЗО, отличающийся от фазного (в твоём случае равного 0). Если этот ток больше тока утечки - УЗО сработает.

Частенько перепутывают на розетке провода нулевой и заземления и тогда при подключении нагрузки выбивает УЗО.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Я медкомиссию на права проходил конечно условную, но на дальтонизм меня проверили и желто-зеленый провод с синим я не перепутаю ни в щитке, ни в розетке :)

Просто я малость расстроился из-за того, что отключение автомата не гарантирует света во всей квартире при любых манипуляциях с якобы отключенной линией. По крайней мере в той части квартиры, которая висит на одном конкретно взятом УЗО :(

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Такова селявиха... Безопасность требует жертв :)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 2 месяца спустя...
Navigator34

Почитайте брошуру из технической коллекции Schneider Electric 01_Zashchita_elektricheskikh_setei_...shchitam.pdf (Составленное на основе анализа работы электрооборудования (электродвигатели, трансформаторы и т.д.), возможных повреждений и их последствий настоящее Руководство позволяет произвести подбор наиболее технологичных устройств защиты).

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

, ты может цитату приведёшь со своим толкованием рассматриваемой ситуации?

Или представители Шнайдера только могут пальцем на талмуд показывать? ;)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

техническая коллекция шнайдера направлена не в сторону бытовой техники, а на промку (ну и на свой пиар)

ты бы ещё к ТОЭ народ отправлял 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе.

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из сервисов



  • Наши рекомендации

    • Люк для кошек своими руками
      Разумеется давно придуманы и продаются специальные лючки для кошек, которые можно врезать в дверь, но мы ведь не ищем легких путей . Да и по зоомагазинам я не хожу, а "гугление" показало, что такие люки для кошек стоят относительно не дешево. В то же время под рукой были два "копеечных" сантехнических пластиковых лючка для ГКЛ. Все что оставалось, так это обломать фиксаторы крышек, что бы они открывались в обе стороны, ровно выпилить отверстие в двери, да вклеить симметрично эти лючки.

      То, что получилось видно на фото. Разумеется это не для тех, у кого "дизайнерский ремонт", но для обыкновенной квартиры вполне подходит. Недостатков не замечено, животных и людей всё устраивает .


      Реакцию форумчан на этот люк можно узнать в этой теме https://homemasters.ru/...me/?p=330637

        • Ого
      • 5 ответов
    • Дома из сруба: идеальное сочетание уюта и прочности.
      Строительство собственного дома является важной вехой в жизни любого человека, поскольку оно знаменует собой важное событие. Выбор строительных материалов имеет огромное значение для создания теплого и функционального жилища. На протяжении всей древней истории древесина была распространенным материалом для строительства домов, что отразилось на различных культурах мира.

      • 0 ответов
    • Вторая жизнь дивана: искусство ремонта мягкой мебели своими руками
      В эпоху беспрерывного потребления и стремления к новизне, ремонт старой мягкой мебели своими руками приобретает не просто практическое, но и глубоко философское значение. Это действие как знак уважения к труду мастеров, которые вложили свое мастерство в создание диванов, кресел и пуфов, и как воплощение идеи устойчивого потребления. С каждым возвращенным к жизни предметом мебели, мы не только сохраняем историю и уникальность каждого изделия, но и противостоим бездумному обновлению интерьера за счет экологии и рационального использования ресурсов.

        • Нравится
      • 0 ответов
    • Подходы к ремонту старых домов в России
      В России сотни тысяч старых домов, многие из которых являются не только свидетельством исторического наследия, но и отражением уникальной культуры и традиций страны. Эти дома, будь то деревянные избы или старинные каменные постройки, сохраняют в себе дух времени и рассказывают историю поколений.

      • 0 ответов
    • Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки
      Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки

        • Нравится
      • 16 ответов
    • Газовые котлы: эффективное, экономичное и экологичное решение для отопления вашего дома
      В современном мире, где комфорт и устойчивость стали ключевыми аспектами повседневной жизни, выбор правильного источника отопления дома становится особенно актуальным. Газовые котлы, сочетая в себе преимущества эффективности, экономичности и экологичности, представляют собой одно из наиболее популярных решений для обеспечения комфортной температуры в жилых и коммерческих помещениях.

      • 0 ответов
    • Потолки инь и янь
      Одна из первых наших работподдержали восточную тематику веткой сакуры

       

       

      • 32 ответа
    • Аккумуляторные пилы  SCW и  SCM  22-A
      После того как провёл тесты, приступил к самому главному. Поменять диски местами, и проверить, как инструмент на это отреагирует, ведь они внешнее и походу внутренне практически одинаковые, пила по дереву конечно более навороченее, есть настройки угла наклона и можно на шину посадить через адаптер.

      • 4 ответа
×
×
  • Создать...

Важная информация

Мы разместили cookie-файлы на ваше устройство, чтобы помочь сделать этот сайт лучше. Вы можете изменить свои настройки cookie-файлов, или продолжить без изменения настроек.