Отправлено 04 Июнь 2013 - 23:22

Друзья, вот моя схема, прошу оценить и дать дельные советы, указать на недостатки. Есть вопросы: какие параметры должны быть у дифавтоматов, УЗО, входного автомата, и как реализовать заземление, если в доме таковое отсутствует, проще говоря куда крепить желтый кабель на площадке? Правильно ли проложены провода заземления?

Прикрепленные изображения

  • __________ - Размер 290,15К, Загружен: 475

  • 0

Не нашли ответа? Посмотрите еще здесь Скрыть

#2   Sano

Sano
  • Offline
  • Администрация
  • Обычный отделочник :)
  • PipPipPipPip
  • 18-Ноябрь 04
  • 17 714 сообщений
  • 4047 спасибо
  • Россия
  • 540

Отправлено 04 Июнь 2013 - 23:31

2.5мм2 на электро плиту ?диф и узо номиналы не написаныкухню и сан.узел разделите, два принципиально разных помещения
  • 0

#3   Evgenik

Evgenik
  • Offline
  • Модераторы
  • Самоделкин-любитель
  • PipPipPipPip
  • 16-Декабрь 07
  • 7 048 сообщений
  • 1037 спасибо
  • Сибирь
  • 201

Отправлено 05 Июнь 2013 - 01:19

крепить желтый кабель на площадке?

Конец заизолировать и спрятать подальше в щитке до лучших времен,тоже самое и в розетках. А еще было бы не лишним фото подъездного щитка.
  • 0

#4   butcher

butcher
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 18-Июнь 10
  • 20 сообщений
  • 0

Отправлено 05 Июнь 2013 - 08:23

2.5мм2 на электро плиту ? диф и узо номиналы не написаны кухню и сан.узел разделите, два принципиально разных помещения

вообще то у меня газ, это я на всякий случай провел кабель для электродуховки (если такая когда-нибудь будет) диф и узо как раз и интересуют какими должны быть по номиналу? поэтому и не написал кухня и санузел там только свет и вытяжка насчет заземления (или зануления) может как-то можно сделать? на корпус щитка его пустить или еще как?

Прикрепленные изображения

  • _____6 - Размер 698,18К, Загружен: 917

  • 0

#5   Evgenik

Evgenik
  • Offline
  • Модераторы
  • Самоделкин-любитель
  • PipPipPipPip
  • 16-Декабрь 07
  • 7 048 сообщений
  • 1037 спасибо
  • Сибирь
  • 201

Отправлено 05 Июнь 2013 - 14:54

Дело хозяйское,но я бы не стал подключать никакое зануление в таком щитке.По дифам:1. 6А/30мА2. 16А/10мА3. 16А/30мА4. 10А/30мАУЗО 1 и 2 - 32А/30мА
  • 0

#6   butcher

butcher
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 18-Июнь 10
  • 20 сообщений
  • 0

Отправлено 06 Июнь 2013 - 09:03

Еще пару вопросов: для входного автомата D40 это правильно? Правильно ли проложены провода заземления?

Прикрепленные изображения

  • __________ - Размер 293,87К, Загружен: 542

  • 0

#7   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 168 сообщений
  • 1415 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 06 Июнь 2013 - 11:03

2 раза правильно :)
  • 0

#8   butcher

butcher
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 18-Июнь 10
  • 20 сообщений
  • 0

Отправлено 06 Июнь 2013 - 12:24

а какой щиток нужен при такой схеме? на сколько модулей? входной автомат будет отдельно на площадке.
  • 0

#9   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 943 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 153

Отправлено 06 Июнь 2013 - 12:44

butcher экзотичные у вас номиналы и типы модульной аппаратуры. Найти такие сможете? :)
  • 0

#10   butcher

butcher
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 18-Июнь 10
  • 20 сообщений
  • 0

Отправлено 06 Июнь 2013 - 15:43

butcher экзотичные у вас номиналы и типы модульной аппаратуры. Найти такие сможете? :)

предложите свои номиналы и типы. Эти - рекомендованны выше, это пока только схема, еще не закупался.
с удовольствием рассмотрю все варианты.
  • 0

#11   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 168 сообщений
  • 1415 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 06 Июнь 2013 - 16:16

Ряд стандартных значений для УЗО: 16А, 25А, 40А, 63А.Ряд стандартных значений для автоматов: 6А, 10А, 13А, 16А, 20А, 25А, 32А, 40А, 50А, 63А.узо округляй до ближайшего в большую сторону
  • 0

#12   butcher

butcher
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 18-Июнь 10
  • 20 сообщений
  • 0

Отправлено 06 Июнь 2013 - 16:43

узо поменять на 25А/30мА ?а с дифавтоматами как?какой под это все надо щиток? на сколько модулей? входной автомат будет отдельно на площадке.
  • 0

#13   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 168 сообщений
  • 1415 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 06 Июнь 2013 - 18:26

:huh: ну тогда вопрос первого класса - какое число больше 25 или 32???
  • 0

#14   butcher

butcher
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 18-Июнь 10
  • 20 сообщений
  • 0

Отправлено 06 Июнь 2013 - 18:53

что-то я не понял, что не так в схеме? что надо поменять?
  • 0

#15   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 168 сообщений
  • 1415 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 06 Июнь 2013 - 19:51

узо - нет значения 32А как у тебя на схеме, значит берем из стандартных большее - это 40А
  • 0

#16   butcher

butcher
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 18-Июнь 10
  • 20 сообщений
  • 0

Отправлено 06 Июнь 2013 - 20:58

мне, Evgenik написал УЗО 1 и 2 - 32А/30мА я так и поставил, а сколько реально надо исходя из приведенной мной схемы 16, 25, 40 я понятия не имею, поэтому и задаю сюда вопрос есть какие-то варианты кроме вот этого По дифам:1. 6А/30мА2. 16А/10мА3. 16А/30мА4. 10А/30мАУЗО 1 и 2 - 32А/30мА узо я так понял такого нету, а какое для данной схемы правильнее поставить? и по дифам так надо?
  • 0

#17   Evgenik

Evgenik
  • Offline
  • Модераторы
  • Самоделкин-любитель
  • PipPipPipPip
  • 16-Декабрь 07
  • 7 048 сообщений
  • 1037 спасибо
  • Сибирь
  • 201

Отправлено 07 Июнь 2013 - 15:30

butcher,ты же не сказал из каких ты мест,какие предпочтения в марках предполагаются,поэтому про то же УЗО на 32А я написАл в принципе.
А в принципе такие существуют,и если у некоторых производителей нет таких таких номиналов,то это уже частности. ;)
  • 0

#18   butcher

butcher
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 18-Июнь 10
  • 20 сообщений
  • 0

Отправлено 07 Июнь 2013 - 18:04

я из РБ предпочтения исходя из форума: все кроме iek, (хотя на плащадку планирую поставить именно его, бо не жалко)1. УЗО 32 это потому что 2*16 автоматы? если не найду тогда лучше 25 или 40?2. по дифам есть каки-то еще варианты?3. вводной автомат 40?4. Щиток при таком количестве на сколько модулей? входной автомат будет отдельно на площадке.
  • 0

#19   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 168 сообщений
  • 1415 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 07 Июнь 2013 - 19:38

1 ты издеваешься :huh: 2 можно оставить (на 6А дороже рублей на 300)3 ага4 24 или больше, как понравится
  • 0

#20   butcher

butcher
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 18-Июнь 10
  • 20 сообщений
  • 0

Отправлено 07 Июнь 2013 - 20:13

1 ты издеваешься ни сколько. я просто не знаю какой надо вот и спрашиваю
  • 0

#21   Sano

Sano
  • Offline
  • Администрация
  • Обычный отделочник :)
  • PipPipPipPip
  • 18-Ноябрь 04
  • 17 714 сообщений
  • 4047 спасибо
  • Россия
  • 540

Отправлено 07 Июнь 2013 - 20:38

1. УЗО 32 это потому что 2*16 автоматы? если не найду тогда лучше 25 или 40?

просто узо должно быть номиналом больше чем автомат, надо чтобы автомат вырубало при КЗ а не узо, т.к. в случае поломки автомат дешевле узо заменить будет , т.е. узо может быть и 25А и 40А но если после него идут автоматы ниже номиналом, у вас они на 16А
  • 0

#22   fomins

fomins
  • Offline
  • Прорабы
  • Тут надо технически
  • PipPipPipPip
  • 29-Март 10
  • 5 851 сообщений
  • 1409 спасибо
  • Черноземье
  • 227

Отправлено 07 Июнь 2013 - 20:52

Зачем лезть в щиток и пытаться что то там делать, если в этом нихрена не рубишь?Меня всегда мучал ответ на этот вопрос.Он же строгий, но справедливый.Въе...т, мало не покажется.
  • 0

#23   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 168 сообщений
  • 1415 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 07 Июнь 2013 - 20:56

Ряд стандартных значений для УЗО: 16А, 25А, 40А, 63А. узо округляй до ближайшего в большую сторону

узо у тебя в схеме проходит на 32А - утвердили, ранее но в стандартном ряду его нет значит берём ближайшее большее это 40А ну зачем так жёстко? хотя бы ради того что бы дать ТЗ электрику, многим сейчас доверять нельзя, меня до сих пор в восторг приводит закупка автоматов на 25А это самый распространённый номинал в магазине
  • 0

#24   Sano

Sano
  • Offline
  • Администрация
  • Обычный отделочник :)
  • PipPipPipPip
  • 18-Ноябрь 04
  • 17 714 сообщений
  • 4047 спасибо
  • Россия
  • 540

Отправлено 07 Июнь 2013 - 20:59

меня до сих пор в восторг приводит закупка автоматов на 25А это самый распространённый номинал в магазине

да, это вообще пипец, в новострое щиток открываю а там всё на 25А, в магах тоже самое, просто эпидемия какая то напала, чума
  • 0

#25   Bagis

Bagis
  • Online
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 806 сообщений
  • 1585 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 131

Отправлено 09 Июнь 2013 - 09:26

С автоматами и узо вроде как разобрались. Мне же не нравится как нарисовано подключение автоматов после узо. Возможно это просто чертёж некорректный и делаться будет не так, но я, на всякий случай, напомню: если монтироваться будет так как нарисовано, то после узо до первого автомата жила перемычки должна быть никак не меньше 4мм. Если же делать жилой в 2.5, то обе перемычки на автоматы нужно кидать непосредственно от узо.
  • 0

#26   butcher

butcher
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 18-Июнь 10
  • 20 сообщений
  • 0

Отправлено 09 Июнь 2013 - 19:36

так? в щитке наверно правильнее будет все смонтировать сечением 4мм или рейкой, фирму думаю брать АВВ. Не понятно что делать с желтым проводом, может есть у кого какие идеи, жалко его просто так в щитке хоронить...

Прикрепленные изображения

  • __________ - Размер 293К, Загружен: 384

  • 0

#27   Bagis

Bagis
  • Online
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 806 сообщений
  • 1585 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 131

Отправлено 09 Июнь 2013 - 19:55

так?

Ага. И шинку на нейтраль, после узо, можно не ставить (если ставить, то тоже 4-ку к ней от узо вести), а точно так же завести две жилы прямо в узо.

жалко его просто так в щитке хоронить...

Ну почему же хоронить. Бог даст и на вашей улице будет праздник реновации электросетей. П.С. Кста, если кабели ещё не закуплены, то вместо 4-ки, после вводного, я бы кинул 6-ку. Разница в цене выйдет совсем небольшая, а спокойнее будет значительно :)
  • 0

#28   Denis523

Denis523
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 05-Декабрь 12
  • 24 сообщений
  • 0

Отправлено 10 Июнь 2013 - 07:49

Почему на свет 2х1.5, а не 3х1.5?
  • 0

#29   butcher

butcher
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 18-Июнь 10
  • 20 сообщений
  • 0

Отправлено 10 Июнь 2013 - 17:10

Bagis так?


Почему на свет 2х1.5, а не 3х1.5?

почитав форум решил что для комнат свет не актуально заземлять

Прикрепленные изображения

  • __________ - Размер 157,46К, Загружен: 392

  • 0

#30   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 168 сообщений
  • 1415 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 10 Июнь 2013 - 18:24

а ты и не заземляй - вдруг соберёшься выключатели спаренные поставить , а всё уже подготовлено