Перейти к содержанию
Форум о ремонте и строительстве

Рекомендуемые сообщения

Evgenik

и реально не пожалел!

А как было то,расскажи? ;)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Maksim

Что было то??выбор системы?или что?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Evgenik

Не,ну как... Если реально не пожалел,то значит после установки системы был прецедент и она спасла от потопа.Я так понимаю и поэтому спрашиваю как всё было.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
alex-bs

Здорова, други! У самого Гидролок уже 4 года стоит, много тут распинался по этой теме, кому не лень - ищите.Теперь по порядку:

А кто-нить может объяснить, по какому принципу работают сами датчики?

Макс всё элементарно - контроль сопротивления

Димон, не совсем "элементарно": датчики Гидролока по крайней мере, активные, от них идет 3 проводочка: "земля", "питание" и "сигнал". Так вот, когда намочишь датчик, на сигнальном конце появляется лог. 1, которая НЕ ПРОПАДАЕТ, даже если высохнет датчик. Ее можно снять, только выключив и включив сам эл. блок. Знаю это, потому, что сам проверял. Походу, в датчике какая-то микруха стоит, типа триггера или одностабильного мультивибратора, ХЗ. Но сделано это грамотно, дополнительная защита не помешает, согласись?

Гидролок - наша разработка (на 100%) делают в Зеленограде

Не совсем так: разработка и производство в Мытищах, по крайней мере 5 лет назад, когда только купил весь комплект, еще по телефону с ихними разработчиками перетирал кое-какие моменты...

А как было то,расскажи? ;)

Жень, почитай мой опус, там и всякие аварийные ситуации описаны, и как я модернизировал систему...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Evgenik

Иваныч :preved:

К тебе вопросов нету,по этой теме естественно. ;) Я думал может Maksim чего занятного поведает...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Anthony

А кто-нить может объяснить, по какому принципу работают сами датчики? А то я отца попрошу спаять мне таких, рассую по всем подозрительным местам и подключу к пищалкеам моргалкам. Сами они воду не перекроют, но панику поднимут конкретную.

А если купить датчики готовые? ведь у производителей таких систем можно купить не только системы в сборе но и отдельно датчики..

вот я валяюсь - вы откуда информацию то берёте?Гидролок - наша разработка (на 100%) делают в Зеленограде

А я по-моему про гидролок ничего не говорил. Мне задали вопрос про Нептун. Я на него ответил. Информацию про нептун я взял там же, где вы вы взяли информацию про гидролок. :-)))) У каждого производителя есть свой сайт, плюс куча информации в интернете и т.д.

Изменено пользователем Anthony

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp
 У гидролока, например, гарантия 12 месяцев.

нууууууууу это же не я писал ;)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Тагер

Кто-то может подсказать, каким кабелем можно удлинить датчик протечки воды и на какое расстояние?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Финик

Тагер,

 Если мне не изменяет память, то кабель должен быть экранированным(2 витые пары в экране, сечением не менее 0.35мм). Длина кабеля может быть не более 100 м. ( но не думаю, что на такое расстояние вам надо будет удлинить кабель :-)))) Соединение кабеля датчика протечки воды надо проводить через распаянную коробку.

 

Изменено пользователем Bagis
оверквотинг

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Evgenik

Тагер,

 Соединение кабеля датчика протечки воды надо проводить через распаянную коробку.

Да ну! На слаботочку коробки вкорячивать :huh:  Соединил,запаял,заизолировал и все дела.Или новый кинуть нужной длины,не так дорого он стОит. ;)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
shatl

Согласен, он видимо всего лишь "сигнальный". Он же не передаёт температуру пролившейся воды или степень её мокрости)))))))А вообще беспроводные намного удобнее.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Мои пять коп. (мой Гидролок). На кранах Бугатти. Работает на 5+. А то что пищит, так это ж как раз и то что надо в качестве аварийной сигнализации.

post-66245-0-40030400-1374759549_thumb.jpg

Изменено пользователем deyl

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Батюшка

Вы уж поаккуратнее. 

Если пищит, это может быть признаком того, что АКБ разряжается (10 писков подряд)

Ндя, как же у Вас стремно все поставлено. столько соединений до кранов пугает.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе. Это очень просто!

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из этих сервисов



  • Google рекомендует

  • Наши рекомендации

×