Мощность проводки


Сообщений в теме: 7

#1   AndreyKS

AndreyKS
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 21 Май 2007 - 18:51

1) На какую максимальную мощность рассчитана проводка в хрущёвках? Кабель алюминиевый, диаметр около 1,5мм. Розетки были на 6А*250В=1,5кВТ Надо подключить стиральную машину (макс. мощность 2,1кВТ). При работе розетка значительно нагревается. 2) Обойдусь ли заменой розетки на розетку ЭвроРус (16А*250В)?3) Или проводка потянется?Мастера, которые устанавливали машинку, отмахались, что и розетку менять не надо, объясняя, что у машинки средняя потребляемая мощность 650Вт, а 2,1кВТ - кратковременная (когда идёт нагрев воды - около 10 мин)Про заземление пока не говорю
  • 0

Не нашли ответа? Посмотрите еще здесь Скрыть

#2   KGB

KGB
  • Offline
  • Admin
  • Админ, просто админ
  • PipPipPipPip
  • 17-Ноябрь 04
  • 6 703 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Санкт-Петербург
  • 270

Отправлено 22 Май 2007 - 01:11

Скажу так. Сечение кабеля в принципе должно хватить на 2,1 КВт. Но ведь есть еще соединения.
  • 0

#3   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 179 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 22 Май 2007 - 12:58

сечения хватает и на долговременную такую нагрузку (впритык но хватает) но только если провод новый , аллюминий со временем окисляеться и сечение (концов провода уж точно) уменьшается, поэтому я бы не советовал оставлять как есть (даже с супер розеткой), нет возможности заменить старую протяни новый поверх
  • 0

#4   AndreyKS

AndreyKS
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 22 Май 2007 - 15:45

сечения хватает и на долговременную такую нагрузку (впритык но хватает) но только если провод новый , аллюминий со временем окисляеться и сечение (концов провода уж точно) уменьшается, поэтому я бы не советовал оставлять как есть (даже с супер розеткой), нет возможности заменить старую протяни новый поверх

Розетку уже заменил. Старая на 1,5кВт была.
Концы кабеля несмотря на то что проводке как и дому 30 лет в хорошем состоянии. Розетка раньше не использовалась
В смысле провести наружную проводку?


Кратковременная, это примерно 4 минуты, если память не изменяет... Все что больше - долговременная.

Сечение твоего провода где-то 2 квадрата - держит ток порядка 14А(при прокладке в трубе)...

На счет замены розетки смотри сам - ведь скорее всего у тебя один автомат на всю электрику квартиры... И отобрав стиралкой практически половину, а то и больше - у тебя будет перегруз магистрали до автомата и самого автомата... Его элементарно может просто вышибать... Кстати - чего за автомат на этой линии?

Чего вообще может твой ввод?

У меня пробки на счётчике:
2 пробки на 3 комнаты + розетки в кухне
2 пробки на коридор, кухню, ванную и туалет
Пробки вроде расчитаны или 2,5 или на 3кВт
Подключать планирую на розетку в кухни, то есть на остальные 3 комнаты при работающей машинке остаётся всего 400 или 900Вт
Если 900, то хорошо, а 400 не хватит (камп - 300, свет в 3 комнатах - 140-200Вт)
Подскажите, пожалуйста, мощность предохранителей (пробок)
  • 0

#5   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 179 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 22 Май 2007 - 17:13

Розетку уже заменил. Старая на 1,5кВт была.
Концы кабеля несмотря на то что проводке как и дому 30 лет в хорошем состоянии. Розетка раньше не использовалась
В смысле провести наружную проводку?
поставишь автомат и отдельный провод протянешь по стене от счётчика до машины
У меня пробки на счётчике:
2 пробки на 3 комнаты + розетки в кухне
2 пробки на коридор, кухню, ванную и туалет

а раздела нет розетки - свет?

Пробки вроде расчитаны или 2,5 или на 3кВт
Подключать планирую на розетку в кухни, то есть на остальные 3 комнаты при работающей машинке остаётся всего 400 или 900Вт
Если 900, то хорошо, а 400 не хватит (камп - 300, свет в 3 комнатах - 140-200Вт)
Подскажите, пожалуйста, мощность предохранителей (пробок)

на пробке указан ампераж умножь на 220 получишь мощьность

а вооще тебе надо заменить ввод - поставь автоматы и что можно переразведи рисуй что есть будем думать что можно с наименьшими потерями
  • 0

#6   AndreyKS

AndreyKS
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 22 Май 2007 - 18:18

А ты вообще расскажи нам о том, как организована твоя проводка? Где расположен твой щиток, как к нему подключается ответвление от стояка, где стоят пробки(до или после счетчика), номинал счетчика, разрешенную мощность твоего ввода, какими проводами твой щиток подключен к магистрали стояка, етс... Вобщем все что сможешь. Ты пробку выкрути - на ней написан номинал. Хотя, если память не изменяет, то это и так видно - на торце должна быть надпись. Если не понимаешь что там написано - просто приведи эту надпись, полностью, сюда. P.s. Ты б пробки заменил на автоматы - все равно ведь, наверняка, узошку решишь поставить или еще чего...

На лестничной площадке была пробка, но когда их начали в середине 90-х воровать, электрик замкнул без пробки. От площадки идёт провод к счётчику. На счётчике стоят пробки, через которые идёт питание к розеткам в квартире. Проводка. К розетке - алюминий, около 1,5 мм в диаметре.От пробки такой же самый. Номинал пробки по-моему 10А, ещё дома посмотрю и уточню. Предохранители брал на рынке, где и говорили, что они вылетают при нагрузке 2,5 - 3 кВт Это всё, что могу сказать. В жек заходил. Там электрик день через неделю ходит - как карта ляжет. Даже спросить не у кого. :huh:
  • 0

#7   AndreyKS

AndreyKS
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 23 Май 2007 - 15:55

Таким образом получилось, что у тебя нет никакой защиты от стояка до счетчика?

Да

Каким сечением(ну или диаметром)?]

Сечение кабеля к счётчику не знаю. Живу в 5-этажке построенной в 1970г в 3-комнатной квартире

Прям на счетчике и стоят? Боже..., кто же их туда взгоромоздил...:)))

Счётчик прикреплён на железном щитке. На нём же чуть выше - 4 пробки

По какому поводу они говорили, что пробки вылетают при указанной нагрузке?

По поводу сколько приборов можно включать одновременно (всего на 2,5 или 3 кВТ, точно не помню)

А тебе электрик и не нужен - тебе нужен Главный инженер. Либо идти в энергосбыт и там, опять же у главного инженера, интересоваться разрешенной мощностью разбора в вашем доме.

Спасибо. энергосбыт - Это организация, который мы за электроэнергию платим?

Слушай, а у тебя нет желания хотя бы ввод и щиток в порядок привести?

Есть, но врядли руки дойдут...
  • 0

#8   AndreyKS

AndreyKS
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 23 Май 2007 - 21:05

Млин, ну каким проводом запитан счетчик и на какой ток сам счетчик рассчитан? Да, это именно та организация - они должны знать какую максимальную мощность ты у них купил. А чего доходить-то? Отрываешь эти пробки с крепежем, на их место дин-рейку прикручиваешь. На нее автоматы и нулевую шину. Соединяешь все это грамотно - вот тебе и новый щиток... Ставить коробку с крышкой и перезатягивать ввод тебя никто не заставляет.

Для замены пробок на чо-то другое надо будет обесточить счётчик. А пробки в подъезде нет. А сам туда я не полезу. Спасибо всем за советы. Машинка работает (я только розетку поменял). Может как-нибудь руки и до счётчика дойдут... И до заземления...