Перейти к содержимому

  • Форум о ремонте и строительстве
Фотография
- - - - -

Покритикуйте схему щитка


В теме одно сообщение

#1   Zmei59

Zmei59
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 16-Апрель 12
  • 7 сообщений
  • Пермь
  • 0

Отправлено 18 Июль 2013 - 12:55

Доброго времени суток. Да, это моя первая самостоятельная схема. :rolleyes: Ввод из подьезда ВВГ 5*16На схеме щиток первого этажа. От него запитан (ВВГ 3*12) щиток второго этажа (в разработке) __________ - Размер 475,91К, Загружен: 88
  • 0

Не нашли ответа? Посмотрите еще здесь Скрыть

#2   Evgenik

Evgenik
  • Offline
  • Модераторы
  • Самоделкин-любитель
  • PipPipPipPip
  • 16-Декабрь 07
  • 7 049 сообщений
  • 1037 спасибо
  • Сибирь
  • 201

Отправлено 18 Июль 2013 - 15:42

ВВГ 5*16

Фигасе :wow: Можно небольшой цех со станками запитать... По схеме. Желательно равномерно распределить нагрузку между 3-мя фазами.Пока неизвестно сколько будет потреблять второй этаж,но вполне может получиться что эта фаза будет сильно загружена,что не есть гуд. На свет сделать отдельное УЗО,хватит 25А-30мА. Ну и для второго УЗО 16-ти ампер будет маловато для такого количества нагрузок, желательно разделить хотя бы на два - розетки 16А-10мА и полы 32А-30мА.