Прошу оценить схему


Сообщений в теме: 15

#1   avt163964

avt163964
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 15-Июль 13
  • 6 сообщений
  • 0

Отправлено 19 Июль 2013 - 14:42

Всем доброго времени суток!Народ, помогайте. Дано: Двушка, новостройка, электрика ограничивается щитком на площадке, вход 50А, скорее всего 6мм (уточню).Плита разумеется электрическая.Читал форум, много думал.Набросал потребителей на план квартиры (пока без света), набросал схему, взяв из стандартных.Щиток планирую слева как входишь в квартиру, на 24 элемента.Экономить не собираюсь, буду ставить ABB или Legrand.Свет везде 3х1,5, розетки 3х2,5, варочная 3х6, ничего оригинального, вести под стяжкой..Холодильник пока не буду вести отдельно, пусть к общим розеткам будет... ________new - Размер 240,95К, Загружен: 399 551 - Размер 340,45К, Загружен: 539
  • 0

Не нашли ответа? Посмотрите еще здесь Скрыть

#2   Bagis

Bagis
  • Offline
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 812 сообщений
  • 1586 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 131

Отправлено 19 Июль 2013 - 15:56

Автоматы на розетки комнат откуда будут питаться? :)Не написан номинал 3 и 4 узо.Бойлер со встроенным узо? Если нет, то и его лучше через узо (или диф) пустить.П.С. Сейчас уже 19 мест. КМК, щиток на 24 позиции будет тесноват. Если место позволяет, то лучше взять попросторнее - легче будет работать.
  • 0

#3   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 179 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 19 Июль 2013 - 20:44

пока не видно что

Экономить не собираюсь

:) комнаты и мокрые помещения надо делить на разные узо.
  • 0

#4   avt163964

avt163964
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 15-Июль 13
  • 6 сообщений
  • 0

Отправлено 19 Июль 2013 - 21:10

Автоматы на розетки комнат откуда будут питаться?

Пардон, не дорисовал :) В аттаче.

Не написан номинал 3 и 4 узо.

Дык вот не знаю, какие ставить...

Бойлер со встроенным узо? Если нет, то и его лучше через узо (или диф) пустить.

О! Спасибо добрый человек, теперь я знаю, что бывают бойлеры с УЗО :) Будем считать, что с УЗО.

Если место позволяет

Вот с этим проблема. Щиток-то уже куплен... :noddle: Будем ориентироваться на 24!

надо делить на разные узо.

Учитывая считок на 24 мест - думаю даже на диффы. Номинал какой рекомендуете? 551 - Размер 332,28К, Загружен: 668
  • 0

#5   Bagis

Bagis
  • Offline
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 812 сообщений
  • 1586 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 131

Отправлено 19 Июль 2013 - 21:45

В аттаче.

Тогда совсем плохо. На 40-ка амперном узо и трёх кухонных много, а тут ещё два нарисовались :) Это узо, на 40, отдать на комнатные розетки, а на кухню поставить 50/30.

Дык вот не знаю, какие ставить...

Учитывая тесноту щитка, узо на плиту можно вообще не ставить, а на ванную поставить 25/10. Заменить автомат с 16 на 13 + на это же узо повесить бойлер, потому как встроенное узо, обычно, кака :rolleyes: , так же заменив автомат с 16 но уже на 10.
  • 0

#6   avt163964

avt163964
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 15-Июль 13
  • 6 сообщений
  • 0

Отправлено 20 Июль 2013 - 08:54

См. аттач.С УЗО-3 на автоматы розеток комнат каким сечением провод кидать? 2,5? или надо 4?Тот же вопрос про УЗО-4..У меня получается 19 мест. 551 - Размер 334,71К, Загружен: 446
  • 0

#7   Bagis

Bagis
  • Offline
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 812 сообщений
  • 1586 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 131

Отправлено 20 Июль 2013 - 09:12

Если подключать будешь каждый автомат отдельным проводом непосредственно от узо (с 4-ым узо это совсем простой), то 2,5, если же планируются перемычки, то 4. Но чтоб отдельно ещё и 4-ку не покупать, можно взять обрезки от имеющейся 6-ки.
  • 0

#8   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 179 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 20 Июль 2013 - 11:59

какое расстояние от подъездного щита до квартирного?это я к тому - нахрена ещё один автомат на 50А после узо в подъезде?узо 4 - ни у ABB ни у легранда нет 25А на 10мА, бойлер в туалете будет или в ванной? вводной самый первый автомат (на лестничном щитке) поставь двухполюсной
  • 0

#9   Bagis

Bagis
  • Offline
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 812 сообщений
  • 1586 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 131

Отправлено 20 Июль 2013 - 14:39

ни у ABB ни у легранда

Кстати да, спасибо что напомнил. Но если это не критично и можно использовать узо других марок, то такое узо есть у шнайдера, а значит и у мерин герин (тоже самое, но, возможно, дешевле) + ещё у кого-то менее брендового.
  • 0

#10   avt163964

avt163964
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 15-Июль 13
  • 6 сообщений
  • 0

Отправлено 23 Июль 2013 - 14:26

какое расстояние от подъездного щита до квартирного

10 метров

нахрена ещё один автомат на 50А после узо в подъезде

Ну как бы вводной автомат, что бы выключил и всё, не ходить за дверь... нет?

узо 4 - ни у ABB ни у легранда нет 25А на 10мА

Вот тут согласен полностью, ломаю голову.

да и УЗО2 50А30mA тоже не могу подобрать пока.

бойлер в туалете будет или в ванной?

В туалете, около стояка ХВС, ГВС, канализации.

вводной самый первый автомат (на лестничном щитке) поставь двухполюсной

Вот это будет наверное самое интересное дело...


  • 0

#11   Bagis

Bagis
  • Offline
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 812 сообщений
  • 1586 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 131

Отправлено 23 Июль 2013 - 14:38

да и УЗО2 50А30mA тоже не могу подобрать пока.

Тогда возьми 63А 30мА. Это ещё и лучше :)


  • 0

#12   avt163964

avt163964
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 15-Июль 13
  • 6 сообщений
  • 0

Отправлено 23 Июль 2013 - 14:57

Хм. А Это нормально, что на вводном щитке УЗО50, а тут будет 63? 


  • 0

#13   Bagis

Bagis
  • Offline
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 812 сообщений
  • 1586 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 131

Отправлено 23 Июль 2013 - 16:19

Нормально


  • 0

#14   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 179 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 23 Июль 2013 - 22:16

при хорошем КЗ отрабатывать будут оба, и ходить придётся включать

на бойлер - можно с того же кухонного узо запитать


  • 0

#15   volkodav

volkodav
  • Offline
  • Прорабы
  • Мы все учились понемногу Чему-нибудь и как-нибудь
  • PipPipPipPip
  • 17-Февраль 11
  • 3 258 сообщений
  • 963 спасибо
  • Москва
  • 140

Отправлено 24 Июль 2013 - 10:24

На ванную стиралка 2кВ + фен 2кВ, 10амперного автомата маловато будет.


  • 0

#16   avt163964

avt163964
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 15-Июль 13
  • 6 сообщений
  • 0

Отправлено 24 Июль 2013 - 13:49

На ванную стиралка 2кВ + фен 2кВ, 10амперного автомата маловато будет.

Да, пожалуй. Поставлю 16. А бойлеру хватит и 10, я смотрю они в основном до 2 [color=rgb(0,0,0);font-family:Arial, 'Geneva CY', sans-serif;font-size:13px;]кВт, 1,6 или 1,8, если брать накопительный литров на 50-60.[/color]