Перейти к содержимому

  • Форум о ремонте и строительстве
REHAU
Фотография
- - - - -

Подключение полотенцесушителя

полотенчик полотенцосушитель подключение полотенцесушителя

Сообщений в теме: 15

#1   Boyakov.maksim

Boyakov.maksim
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 04-Апрель 13
  • 7 сообщений
  • 1 спасибо
  • 0

Отправлено 23 Июль 2013 - 22:55

WP_20130720_009 2 - Размер 100,83К, Загружен: 276 Уважаемые ПРОФИ! Понимаю что все про ПС много раз обсуждалось. Возможно для кого-то моя проблема заурядна. ПС на фото является одновременно компенсатором линейных расширений ГВС. Такой в каждой квартире по стояку. Т.е. роль компенсаторов выполняют  повороты трубы стояка до американок ПС. Труба-1дюйм. Спрямлять меньшим диаметром запрещает застройщик в лице их сантехника в доме. ПС любой ставить можно но без кранов. Мол роль компенсаторов выполнят ПП уголки. Споры, зачитывание пунктов СНИпов результата не дают.Сейчас ПС нагревает всю квартиру. Отключение трубы-1тыс. Хочешь снять Пс и уложить плитку - еще 1тыс. Дело не в 2 ух тыс. Хочу,сохранив оригинальные отводы стояка, после них через два тройника поставить байпас 3/4 дюйма, затем краны 3/4,затем экопластиком 25м дойти до ПС лесенка (Сунержа) 1200-500,который будет установлен  через 750мм. от стояка. Диагональное подключение по уму  не выходит т.к.  подача воды сверху(9 этаж) а верхний отвод стояка ниже  ПС. Нижний отвод вровень с нижнем уровнем ПС. Поэтому вопросы: 1) Будет ли греть при нижнем подключении 2)Насколько бредово пропилив стену за стояком завернуть отводами в сторону комнаты , установить байпас, краны-американки, проштробить со стороны комнаты до отверстий к ПС и подключить его через стену(18см) уже в ванной. Общая длина трассы 1,5-1,8м. Заранее благодарен за любой конструктивнный ответ.


  • 0

Не нашли ответа? Посмотрите еще здесь Скрыть

#2   volkodav

volkodav
  • Offline
  • Прорабы
  • Мы все учились понемногу Чему-нибудь и как-нибудь
  • PipPipPipPip
  • 17-Февраль 11
  • 3 246 сообщений
  • 963 спасибо
  • Москва
  • 137

Отправлено 24 Июль 2013 - 00:01

Боюсь полотенчик с нижним подключением начнет греть только если вам разрешат поставить на байпас пережимной или 3-х ходовой вентиль, что запрещено.


  • 0

#3   Boyakov.maksim

Boyakov.maksim
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 04-Апрель 13
  • 7 сообщений
  • 1 спасибо
  • 0

Отправлено 24 Июль 2013 - 06:31

Про краны на байпас или в стояке даже мысли не возникает.Если проблему решить не удастся,-подключу без кранов.Т.е.как требуют застройщики.Страшновато:в случае любой проблемы нужно вновь отключать воду.Я думал что при смещенном байпасе(не на 30см,но все же)ПС бы прогревался.Volkodav,спасибо за ответ
  • 0

#4   volkodav

volkodav
  • Offline
  • Прорабы
  • Мы все учились понемногу Чему-нибудь и как-нибудь
  • PipPipPipPip
  • 17-Февраль 11
  • 3 246 сообщений
  • 963 спасибо
  • Москва
  • 137

Отправлено 24 Июль 2013 - 09:46

Boyakov.maksim, чтобы заработало можно переварить верхний отвод стояка на уровень выше подключения ПС, по максимуму отодвинуть смещенный байпас и выполнить диагональное подключение ПС. Не знаю что там у вас за сантехники, но как правило небольшая подмазка решает проблему ;)


  • 0

#5   deyl

deyl
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 10-Май 11
  • 199 сообщений
  • 29 спасибо
  • Москва
  • 4

Отправлено 24 Июль 2013 - 11:14

Рекомендую выяснить у руководства УК правомерность взимания платы (как Вы пишете, 1 тыс за люое действие по отключению 1 стояка).


  • 0

#6   volkodav

volkodav
  • Offline
  • Прорабы
  • Мы все учились понемногу Чему-нибудь и как-нибудь
  • PipPipPipPip
  • 17-Февраль 11
  • 3 246 сообщений
  • 963 спасибо
  • Москва
  • 137

Отправлено 24 Июль 2013 - 11:18

А что где-то по другому? По-моему везде берут и это официально.


  • 0

#7   Boyakov.maksim

Boyakov.maksim
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 04-Апрель 13
  • 7 сообщений
  • 1 спасибо
  • 0

Отправлено 24 Июль 2013 - 12:14

Дело пока что не в деньгах. И сантехник - не монстр.Управляющей компании еще нет.Но парень сильно переживает что когда он будет передавать дом по своей специальности то его вздёрнут за любое спрямление,байпасы,теплые полы отГВС.Нет изменений-нет проблем.Он по своему прав.Сделали 3в1:ПС плюс стояк плюс компенсатор-живите и радуйтесь.По проблеме:предположим мне разрешат перенести верхний отвод выше.ПС 1200мм высотой т.е.байпас получится 1260мм? Можно уточнить: байпасу все равно какой он длины?И еще:я понимаю что диагональное подключение выполненое правильно гарантирует мне работу ПС,но если не разрешат(мол компенсатор трогать нельзя),то подскажите:при нижнем подключении мне байпас тоже необходимо переносить как можно ближе к ПС? Тогда 1"до байпаса,сам он3/4" ,краны и непосредственно сам ПС.Так?Заранее спасибо.
  • 0

#8   volkodav

volkodav
  • Offline
  • Прорабы
  • Мы все учились понемногу Чему-нибудь и как-нибудь
  • PipPipPipPip
  • 17-Февраль 11
  • 3 246 сообщений
  • 963 спасибо
  • Москва
  • 137

Отправлено 24 Июль 2013 - 17:57

Для чего делают смещенный байпас? Чтобы изменить направление движения воды с вертикали на горизонт. Вода как бы инерционно забрасывается в сторону ПС. Чем дальше байпас от стояка, там больше "разбег". Помогает при длинной от стояка трассе. У Вас же, при нижнем подключении, одинаковым с байпасом диаметром и 4 поворотами и изменениями направления, инерция пропадет и водичка двинется по меньшему сопротивлению - по байпасу вниз и опять в стояк. Хотя бывают чудеса, может и заработает...


  • 0

Поблагодарили 1 :

#9   Boyakov.maksim

Boyakov.maksim
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 04-Апрель 13
  • 7 сообщений
  • 1 спасибо
  • 0

Отправлено 25 Июль 2013 - 20:22

Volkodav, спасибо за объяснение "заброса воды в ПС". Постараюсь воплотить подсказки на практике. Конечно можно обратиться к мастеру , но на пол-пути не то не се. Устал ломать голову и решил что окончательная схема следующая:1)Развернуть имеющиеся отводы стояка ГВС в сторону стены. 2)Со стороны комнаты за вернуть уголками1" и трубой 1" дойти в штробе до уровня ПС(800мм трасса) 3) Перед нижним подключением- горизонтальный байпас(500 мм- равный ширине сушила) 3/4"диаметром 4) После байпаса -краны 1" с американкой(может быть угловые). 5) От кранов "коротыши" по 180 мм через стену к нижним точкам ПС. Если не сложно ответите на два последних вопроса:1) Байпасу все равно горизонтальный он или вертикальный ? Если не все равно- поставлю вертикально max близко к ПС. 2) Чем реализовывать: железом- оцинковкой или ПП Экопластик. Ну после кранов( и естественно муфт1"на3/4"- забыл про них) можно ППРом , а от отводов стояка до кранов? Не сумел отредактировать фото поэтому, извините, все на словах. Если ответите-очень выручите т.к. завтра - послезавтра надо сделать(отключили воду на два дня). Спасибо
  • 0

#10   volkodav

volkodav
  • Offline
  • Прорабы
  • Мы все учились понемногу Чему-нибудь и как-нибудь
  • PipPipPipPip
  • 17-Февраль 11
  • 3 246 сообщений
  • 963 спасибо
  • Москва
  • 137

Отправлено 25 Июль 2013 - 21:22

Интересная идея "подтянуть" стояк к ПС  :)  Не понятна схема реализации с другой стороны стены. Все это должно быть в открытом виде, в штробу замуровывать нельзя + нужен доступ к запорным кранам. Байпас без разницы горизонт или вертикаль, но надо его сделать не ПЕРЕД подключением, а МЕЖДУ отводами к ПС. Чем делать без разницы, но я бы сделал материалом из которого изготовлен стояк. Если нет проблем с разрешением, то заработает. Удачи :)


  • 0

Поблагодарили 1 :

#11   Boyakov.maksim

Boyakov.maksim
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 04-Апрель 13
  • 7 сообщений
  • 1 спасибо
  • 0

Отправлено 25 Июль 2013 - 21:46

WP_20130725_001eee2 - Размер 88,57К, Загружен: 386

Байпас без разницы горизонт или вертикаль, но надо его сделать не ПЕРЕД подключением, а МЕЖДУ отводами к ПС. Чем делать без разницы, но я бы сделал материалом из которого изготовлен стояк. Если нет проблем с разрешением, то заработает. Удачи :)

Между отводами к ПС...? Я особо не умничаю но разве трубы ведущие от стояка к ПС не являются "отводами к Пс" на всем протяжении Извините если "ступил".Сейчас выложу фото.Ведя магистраль со стороныт комнаты избегаю заделку ее кафелем(со стороны комнаты будет шкаф-все решается)
  • 0

#12   volkodav

volkodav
  • Offline
  • Прорабы
  • Мы все учились понемногу Чему-нибудь и как-нибудь
  • PipPipPipPip
  • 17-Февраль 11
  • 3 246 сообщений
  • 963 спасибо
  • Москва
  • 137

Отправлено 25 Июль 2013 - 21:52

По схеме все правильно, просто не поняли друг друга :)


  • 0

Поблагодарили 1 :

#13   Boyakov.maksim

Boyakov.maksim
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 04-Апрель 13
  • 7 сообщений
  • 1 спасибо
  • 0

Отправлено 25 Июль 2013 - 22:20

По схеме все правильно,
Volkodav, если без особых эмоций,то это лучшее  что произошло со мной за последние три дня(в плане ремонта).Готов проставиться если живете в Питере.Спасибо Вам.
  • 0

Поблагодарили 1 :

#14   shatl

shatl
  • Offline
  • Прорабы
  • пробаб ;)
  • PipPipPipPip
  • 03-Октябрь 09
  • 2 631 сообщений
  • 533 спасибо
  • Калуга-Подольск
  • 12

Отправлено 26 Июль 2013 - 06:10

Эээ, как бы сказать, не в коем разе не сумлеваюсь в компетенции Волкодава, ладно попробую.Взгляните на батарею в однотрубной системе отопления. Видим, скруглённые отводы, затем байпас , краны(регуляторы) и сам прибор, причём все они (до отсеченого крана) сделаны одним материалом! Соответственно Вам надо делать так же по крайней мере до кранов, иначе не дай бог чего, будете обвиненны в ереси и сожжены на костре в песочнице!:)Если есть возможность, то избегайте резьбовых соединений ДО отсеченых кранов.
  • 0

Поблагодарили 2 :
,

#15   volkodav

volkodav
  • Offline
  • Прорабы
  • Мы все учились понемногу Чему-нибудь и как-нибудь
  • PipPipPipPip
  • 17-Февраль 11
  • 3 246 сообщений
  • 963 спасибо
  • Москва
  • 137

Отправлено 26 Июль 2013 - 09:29

Если нет проблем с разрешением

я бы сделал материалом из которого изготовлен стояк

Я руками и ногами ЗА.  Здесь нужна работа сварного с плавными загибами трубы. Все решается на уровне УК. Дадут разрешение на скрутки, можно ставить, нет - придется варить.


  • 0

Поблагодарили 1 :

#16   shatl

shatl
  • Offline
  • Прорабы
  • пробаб ;)
  • PipPipPipPip
  • 03-Октябрь 09
  • 2 631 сообщений
  • 533 спасибо
  • Калуга-Подольск
  • 12

Отправлено 26 Июль 2013 - 16:14

Да , извини не "догнал" видимо , утро добрым не бывает))))))