Помогите, пожалуйста, советом.Хочу подключить в комнате подсветку сумарной мощность 1 квт, всю разводку запланировал, теперь думаю через что запитаться? Есть возможность подключиться к УЗО (25 А), но на нем уже висит нагрузка около 5 квт, могу ли я так сделать? Если да то воозникает вопрос каким сечением провод для подсветки использовать, в магазине посоветовали - цельный (провод будет скрыт в стене) 1,5.
  • 0

#2   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 174 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 01 Июнь 2007 - 12:23

Помогите, пожалуйста, советом. Хочу подключить в комнате подсветку сумарной мощность 1 квт, всю разводку запланировал, теперь думаю через что запитаться? Есть возможность подключиться к УЗО (25 А), но на нем уже висит нагрузка около 5 квт, могу ли я так сделать? Если да то воозникает вопрос каким сечением провод для подсветки использовать, в магазине посоветовали - цельный (провод будет скрыт в стене) 1,5.

а что значит около 5кВт, 1кВт это 4,35А а после узо у тебя что либо стоит?? УЗО защищает от токов утечки а 25 А это ток который оно держит и безболезненно разрывает при утечках, т.е. если у тебя меньше 5 кВт то впритык, а провода 1,5 мм2 хватит за уши для 1кВт
  • 0

#3   KGB

KGB
  • Offline
  • Admin
  • Админ, просто админ
  • PipPipPipPip
  • 17-Ноябрь 04
  • 6 699 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Санкт-Петербург
  • 270

Отправлено 01 Июнь 2007 - 12:26

tugok
А поподробнее можно, пока ничего не понятно
  • 0

#4   tugok

tugok
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 03 Июнь 2007 - 17:04

Попытаюсь разъяснить как умею.Хочу сделать подсветку на комнату в суммарной нагрузке 1 кВт, провода все развел, остался один вопрос: от чего запитаться? К розетке подключаться страшновато - она используется для утюга (2,1 кВт), кроме того подключаются светильники по 200 Вт. Есть вариант подключиться к УЗО (25 А 30 мА)которое есть на антресоли. Этот УЗО ставил электрик когда делал разводку в ванной, он поставил автомат в щитке (16 А), подключил к нему этот УЗО, а к УЗО подключил: теплый пол (85 Вт), вентилятор (35 Вт), водонагреватель (1,8 кВт), и стиральную машину (по маркировке точно сказать мощность не могу, поэтому напишу что там по этому поводу напечатано: Motors; Spin 600 W Wash 300 W Heating element: 1900 W Total input: 2200 W (скорее всего вот эта цифра, но не уверен)). Так вот я хотел спросить могу я к этому УЗО запитаться или многовато на него будет?
  • 0

#5   vdb

vdb
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 04 Июнь 2007 - 01:30

tugok,
Старайтесь мерять не мощность потребления, а ток. Ибо есть потребители, которые потребляют минимум эффективной мощнсти, но в результате их работы в цепи течет гораздо больший ток, нежели чем следовало бы ожидать. Почти на всех приборах пишут не только мощность, но и ток, создаваемый этим прибором.

В Вашем случае, упрощенно: Пол 400 мА + Вентилятор 200 мА + водонагреватель 8,5 А + стиральная машина по максимуму 10 А. В сумме: около 19 А.

В вашем случае защитный прибор - это автомат, который ставится перед защищаемыми (УЗО, цепь).
Он рассчитан на 16 А, что означает, что Вы уже превысили допустимые токи автомата.
Почему тогда автомат не вырубается? Скорее всего он не успевает выключиться, т.к. вдонагревательный элемент стиральной машины (1900W который) работает короткое время, которого не достаточно для срабатывания автомата по тепловому расцепителю. А может просто автомат уже "сварился" и непригоден к инспользованию, что вряд ли.

На номинальный ток УЗО не следует ориентироваться, т.к. защита цепи от перегрузки - не его задача. Он в данном контексте на самом деле сам является защищаемым прибором, а защищает его - тот самый автомат на 16А.

Резюмируя - не стоит подключать дополнительные потребители к этому автомату.

А вот к розетке наверное можно, но при условии, что вы написали все возможые потребители от этой линии (утюг 10А + освещение 100 мА). Ну и конечно, если самое слабое звено цепи рассчитано на 16А (провод, клеммники, автомат). Если Вы точно знаете, что электрик был хороший, то достаточно на автомат посмотреть, т.к. защищаемая этим автоматом цепь будет рассчитана на больший ток, нежели сам защитный автомат.
  • 0

#6   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 174 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 04 Июнь 2007 - 08:57

Попытаюсь разъяснить как умею. Хочу сделать подсветку на комнату в суммарной нагрузке 1 кВт, провода все развел, остался один вопрос: от чего запитаться? К розетке подключаться страшновато - она используется для утюга (2,1 кВт), кроме того подключаются светильники по 200 Вт. Есть вариант подключиться к УЗО (25 А 30 мА)которое есть на антресоли. Этот УЗО ставил электрик когда делал разводку в ванной, он поставил автомат в щитке (16 А), подключил к нему этот УЗО, а к УЗО подключил: теплый пол (85 Вт), вентилятор (35 Вт), водонагреватель (1,8 кВт), и стиральную машину (по маркировке точно сказать мощность не могу, поэтому напишу что там по этому поводу напечатано: Motors; Spin 600 W Wash 300 W Heating element: 1900 W Total input: 2200 W (скорее всего вот эта цифра, но не уверен)). Так вот я хотел спросить могу я к этому УЗО запитаться или многовато на него будет?

ты бы написал каким проводом от автомата в щитке до узо цепь выполнена, если медным 2,5мм2 то надо заменить автомат с 16 на 25, 16 поставишь после узо а перед узо подключишь свой свет через автомат 6А, что бы не пропадал если вдруг чего в ванной
  • 0

#7   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 174 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 04 Июнь 2007 - 11:18

Вот не надо менять 16 на 25... Если есть необходимость в дополнительных амперах - надо новую линию тянуть. Оно(установка линейных автоматов в 25А) хоть правилами и допустимо, но идет в разрез с паспортными даными бытовой техники и светорегулирующей и установочной арматуры.

а где это разрез??? я предложил на этой линии его оставить после узо а 25А получится на 2 линии которые ветвятся перед и после узо линия то до ваны отдельно проложена
  • 0

#8   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 174 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 05 Июнь 2007 - 12:48

Чеме дальше в лес, тем злее партизаны... :) Как это, "которые ветвятся перед и после узо"? Перечитал, но понял так: автомат в щите до узо меняем с 16 на 25, а после узо ставим 2 штуки - 16 на старую линию и 6 на киловаттную подсветку. Так что ли? Да и вообще там у автора все стремно как-то... УЗО вместо того, чтобы стоять на дин-рейке в щите, валяется на антресолях... Опасно таким людям чего-либо вообще советовать... Не дай бог поймут не так, как ты хотел:(((

с тем что опасно - полностью согласен есть ещё те чумаходы которые рвуться в бой и сначала делают потом думают :D а понял почти так только автомат на свет (6А) я бы подключил до узо на его входных клемах (чтобы при срабатываннии узо не оставаться без света )
  • 0

#9   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 174 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 05 Июнь 2007 - 13:43

Ну можно и так... Хотя на линии освещения узо никто не отменял.

если бы я проектировал или монтировал то поставил бы 3 узошки санузел-кухня, свет, розетки- но многие почемуто экономят на своей жизни (типа дорого и нафига) а заводить всё на одно это не дело сработает (от ниизвестно чего) и вырубит сразу и всё свет самая салонагруженная линия (даже если этот случай брать)
  • 0

#10   tugok

tugok
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 22 Июнь 2007 - 11:03

Привет, это опять я.Да и вообще там у автора все стремно как-то... УЗО вместо того, чтобы стоять на дин-рейке в щите, валяется на антресолях...Опасно таким людям чего-либо вообще советовать... Не дай бог поймут не так, как ты хотел:((([/quote]Ну ребят чего вы так сразу. Я ж не электрик, я только пытаюсь научиться. Если б был электриком, то не появлялся бы в этом форуме, а так я просто хочу спросить совета у знающих людей. А про "валяющееся УЗО", оно там не валяется, а закреплено на дин-рейке на стене (делалось электриком), в щитке места мало, да и спереть могут.Проводить линию из щитка неохота, а то как сами говорите "начумаходю".Хотелось бы лучше попробовать подключиться к розетке, только не к той о которой писал, а к другой, к котрой ничего дополнительно не подключено, используется в основном для светильника, и зарядки мобильного телефона. Хотелось бы спросить реально ли это? А да, кстати, про 1 кВт это я загнул, все пересчитал получилось 500 Вт.Так вот, можно ли так подключить мою многострадальную подсветку 500 Вт? И можно ли поставить на эту линию свой автомат? Еще хотелось бы спросить имеет ли значение что к розетке идет ток по алюминиевому проводу, а подключаться я хочу через медные. Еще у меня вопрос про клемники, можно ли использовать обычные клемники, те которые пластиковые с винтиками (вот такой я электрик :) ). Спасибо большое, всем кто ответит.
  • 0

#11   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 174 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 22 Июнь 2007 - 15:03

Привет, это опять я..

не ну правильно говорят тебе - ты узо ну хотя бы в пластиковую коробку тогда уж засунь (20руб. всё удовольствие)
к розетке 2 ампера подключай - тут проблем не видно
автомат ставить можно (вопрос где?) а только для чего? поставь предохранитель (есть наружние закрытые)
подключай так что бы не было контакта между медью и аллюминием
пластиковые с винтиками не вздумай плавяться, зажимные (пружинные) - любые которые понравяться