Квартирный электрощиток. Покритикуйте, похвалите )


Сообщений в теме: 20

#1   ClubMD

ClubMD
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 06-Сентябрь 10
  • 204 сообщений
  • 23 спасибо
  • МО
  • 0

Отправлено 03 Сентябрь 2013 - 09:38

пойдет?  B)

 

300820131032 - Размер 163,03К, Загружен: 443 300820131047 - Размер 239,68К, Загружен: 341 300820131050 - Размер 217,19К, Загружен: 372 300820131055 - Размер 214,52К, Загружен: 615 300820131059 - Размер 142,96К, Загружен: 451 300820131057 - Размер 128,71К, Загружен: 384


  • 0

Не нашли ответа? Посмотрите еще здесь Скрыть

#2   Evgenik

Evgenik
  • Offline
  • Модераторы
  • Самоделкин-любитель
  • PipPipPipPip
  • 16-Декабрь 07
  • 7 050 сообщений
  • 1037 спасибо
  • Сибирь
  • 201

Отправлено 03 Сентябрь 2013 - 15:17

Хвалю! :shake:


  • 0

#3   Sano

Sano
  • Offline
  • Администрация
  • Обычный отделочник :)
  • PipPipPipPip
  • 18-Ноябрь 04
  • 17 720 сообщений
  • 4049 спасибо
  • Россия
  • 542

Отправлено 03 Сентябрь 2013 - 20:34

проводочки уложены, так более менее

если докапываться, то нету  запаса проводов,  особо фазные вплотную подрезаны,  переоборудование будет затруднено,  если конечно оно когда нибудь будет :) но правила хорошего тона  требуют  оставлять запас  проводов.


  • 0

#4   Bagis

Bagis
  • Online
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 812 сообщений
  • 1586 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 131

Отправлено 03 Сентябрь 2013 - 21:11

Во-во, если переоборудование когда-нибудь будет :) Да и потом, отходящие линии подключены к автомату снизу. В случае чего, отсутствие запаса, можно будет компенсировать переподключением отходящего конца наверх.

Так что, лично мне, всё нравится :)


  • 0

#5   Sano

Sano
  • Offline
  • Администрация
  • Обычный отделочник :)
  • PipPipPipPip
  • 18-Ноябрь 04
  • 17 720 сообщений
  • 4049 спасибо
  • Россия
  • 542

Отправлено 03 Сентябрь 2013 - 21:21

но правила хорошего тона требуют оставлять запас проводов.

всего лишь  :)


  • 0

#6   ClubMD

ClubMD
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 06-Сентябрь 10
  • 204 сообщений
  • 23 спасибо
  • МО
  • 0

Отправлено 04 Сентябрь 2013 - 08:08

спасибо за замечания, можно конечно было и поаккуратнее сделать, согласен.

по поводу запаса - вводной по потолку проложен с крюком, если по диагонали его кинуть, то там метра 2 запаса будет  B)

верхний правый, 2/25, там да, это на баню (в перспективе), там сверху петли в сторону сделал, мб и маловаты.

рядом ПВС на плиту, петля спускается за автоматы, там см 10 есть.

 

первый раз сделал ввод в автомат снизу, видел что другие это практикуют, но сам всегда делал ввод сверху.

скажите, автомату все равно, сверху или снизу в него фаза приходит?

 


  • 0

#7   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 944 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 153

Отправлено 04 Сентябрь 2013 - 08:35

автомату все равно, сверху или снизу в него фаза приходит?
Всё равно, питание традиционно подаётся сверху, но в общем случае как удобно.
  • 0

#8   aam

aam
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 13-Ноябрь 11
  • 242 сообщений
  • 3 спасибо
  • Москва
  • 1

Отправлено 05 Сентябрь 2013 - 16:22

Я не понял, а что это за желтые провода в многополюсные автоматы заходят?? :wow:

Или это 3-я фаза такого цвета у вас оказалась?

ПВС на вводе еще раз говорит о "чоткости" электриков, обслуживающих наши дома.. :)  У меня такой же с лестницы кинули... 3х4мм2 кажется...

Про запас люди правильно говорят - вспомните когда изоляция возле автоматов подплавится или переделать чего решите. Я в своем щитке запасы согнул буквой U и под счетчик пихнул.


  • 0

#9   Bagis

Bagis
  • Online
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 812 сообщений
  • 1586 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 131

Отправлено 05 Сентябрь 2013 - 16:43

И у меня вопросик назрел: водную нейтраль через какой клеммник удлинял?


  • 0

#10   ClubMD

ClubMD
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 06-Сентябрь 10
  • 204 сообщений
  • 23 спасибо
  • МО
  • 0

Отправлено 05 Сентябрь 2013 - 19:47

Я не понял, а что это за желтые провода в многополюсные автоматы заходят?? :wow:

Или это 3-я фаза такого цвета у вас оказалась?

ПВС на вводе еще раз говорит о "чоткости" электриков, обслуживающих наши дома.. :)  У меня такой же с лестницы кинули... 3х4мм2 кажется...

Про запас люди правильно говорят - вспомните когда изоляция возле автоматов подплавится или переделать чего решите. Я в своем щитке запасы согнул буквой U и под счетчик пихнул.

 

Изначально там ПВС 4*6 - коричневый, черный, синий, ж/з

ж/з ноль, потом он стал синим, а землю отдельной жилой завел, ПВ-3 1*6 ж/з

Про какой запас идет речь? разве см по 5 не достаточно будет? или надо было колечки выкрутить под каждым автоматом?

Хз, с верхнего ряда тоже надо запас оставлять? чтоб до нижнего хватило?

 

И у меня вопросик назрел: водную нейтраль через какой клеммник удлинял?

Через УЗО она прошла.

"Коротыш" на первом снимке в УЗО, потом синим до нулевой шины. На пятом ее видно, самы толстый синий провод.

 

зы наконечники (НШВИ) на многожилку не ставил. Расстреляете? )


  • 0

#11   Bagis

Bagis
  • Online
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 812 сообщений
  • 1586 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 131

Отправлено 05 Сентябрь 2013 - 19:57

зы наконечники (НШВИ) на многожилку не ставил. Расстреляете? )
Не-а. В автоматах это допустимо. По-крайней мере пендосы с ними не заморачиваются :)
  • 0

#12   aam

aam
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 13-Ноябрь 11
  • 242 сообщений
  • 3 спасибо
  • Москва
  • 1

Отправлено 05 Сентябрь 2013 - 19:58

Т. е. вы землю ответвляете от нуля в своем щитке? Она до УЗО идет и не рвется, я так понял? Тогда правильно.

А эта хрень на 4 полюса с одной ручкой наверно и есть 3-х фазное УЗО?

Интересно, это хата или дача? И какой стоит счетчик? Что-то ни разу не видел в хатах трехфазные счетчики...


  • 0

#13   ClubMD

ClubMD
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 06-Сентябрь 10
  • 204 сообщений
  • 23 спасибо
  • МО
  • 0

Отправлено 05 Сентябрь 2013 - 20:19

Т. е. вы землю ответвляете от нуля в своем щитке? Она до УЗО идет и не рвется, я так понял? Тогда правильно.

А эта хрень на 4 полюса с одной ручкой наверно и есть 3-х фазное УЗО?

Интересно, это хата или дача? И какой стоит счетчик? Что-то ни разу не видел в хатах трехфазные счетчики...

ну она как бы вообще независимая, просто провод с запасом 20 метров на улицу выходит (в перспективе будет контур)

ага, оно самое.

новый дом в деревне, каркасник, летний вариант с редкими заездами зимой.


  • 0

#14   aam

aam
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 13-Ноябрь 11
  • 242 сообщений
  • 3 спасибо
  • Москва
  • 1

Отправлено 05 Сентябрь 2013 - 20:57

С контуром я бы поосторожнее был бы... У нас сети с заземленной нейтралью. И потенциал нейтрали и ведра, зарытого возле дома на даче может ооочень сильно отличаться. А между фазами у вас 380 В :-) Я бы сделал зануление, т. е. как у вас щас - нейтраль и PE соединены в щитке ДО ВСЕХ коммутаторов и PE никогда не отключатеся.

просто провод с запасом 20 метров на улицу выходит
Минутку, ПРОВОД? Т. е. только желтый?? А где вы нейтраль берете тогда?
  • 0

#15   Evgenik

Evgenik
  • Offline
  • Модераторы
  • Самоделкин-любитель
  • PipPipPipPip
  • 16-Декабрь 07
  • 7 050 сообщений
  • 1037 спасибо
  • Сибирь
  • 201

Отправлено 06 Сентябрь 2013 - 01:04

Да,вот про контур заземления по подробнее.


  • 0

#16   ClubMD

ClubMD
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 06-Сентябрь 10
  • 204 сообщений
  • 23 спасибо
  • МО
  • 0

Отправлено 06 Сентябрь 2013 - 08:46

тоже про контур интересно


  • 0

#17   aam

aam
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 13-Ноябрь 11
  • 242 сообщений
  • 3 спасибо
  • Москва
  • 1

Отправлено 06 Сентябрь 2013 - 14:17

Тогда вы лучше пока не включайте :D Ато у вас дом по схеме "звезда" запитается...

Куда подключать собираетесь все это хозяйство? И какие оттуда выходят провода?


  • 0

#18   ClubMD

ClubMD
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 06-Сентябрь 10
  • 204 сообщений
  • 23 спасибо
  • МО
  • 0

Отправлено 06 Сентябрь 2013 - 14:33

чтоб много букв не писать )

Прикрепленные изображения

  • aam - Размер 53,66К, Загружен: 497

  • 0

#19   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 944 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 153

Отправлено 06 Сентябрь 2013 - 15:27

Схема ТТ. Можно так при питании от ВЛ, хотя для чёткости надо почитать в ПУЭ - прописаны случаи когда её можно применять.Какое сечение жил кабеля от столба до вводного автомата?
  • 0

#20   ClubMD

ClubMD
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 06-Сентябрь 10
  • 204 сообщений
  • 23 спасибо
  • МО
  • 0

Отправлено 06 Сентябрь 2013 - 15:58

от столба до дома СИП 4*16, потом переход на ПВС 4*6 и он до вводного автомата.
  • 0

#21   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 944 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 153

Отправлено 06 Сентябрь 2013 - 16:22

переход на ПВС 4*6

Для корректной ТN-С-S (соединения нейтрали ввода с домовым устройством заземления) маловато. Сколько сейчас помню вводная жила должен быть не менее 10мм2.

Остаётся только ТТ, либо менять ввод.


  • 0