пойдет?  B)

post-47616-0-33636900-1378189187_thumb.jpgpost-47616-0-05719000-1378188857_thumb.jpgpost-47616-0-21210800-1378188883_thumb.jpgpost-47616-0-44259800-1378189206_thumb.jpgpost-47616-0-00718000-1378189249_thumb.jpgpost-47616-0-02646200-1378190062_thumb.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

проводочки уложены, так более менее

если докапываться, то нету  запаса проводов,  особо фазные вплотную подрезаны,  переоборудование будет затруднено,  если конечно оно когда нибудь будет :) но правила хорошего тона  требуют  оставлять запас  проводов.

Подписываемся на тему День за днём, моя работа https://homemasters.ru/...esta-raboty/ и на мой инстарам https://www.instagram.c...gda35remont/

Принимаю заказы на мебель из слэбов

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Во-во, если переоборудование когда-нибудь будет :) Да и потом, отходящие линии подключены к автомату снизу. В случае чего, отсутствие запаса, можно будет компенсировать переподключением отходящего конца наверх.

Так что, лично мне, всё нравится :)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

но правила хорошего тона требуют оставлять запас проводов.

всего лишь  :)

Подписываемся на тему День за днём, моя работа https://homemasters.ru/...esta-raboty/ и на мой инстарам https://www.instagram.c...gda35remont/

Принимаю заказы на мебель из слэбов

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

спасибо за замечания, можно конечно было и поаккуратнее сделать, согласен.

по поводу запаса - вводной по потолку проложен с крюком, если по диагонали его кинуть, то там метра 2 запаса будет  B)

верхний правый, 2/25, там да, это на баню (в перспективе), там сверху петли в сторону сделал, мб и маловаты.

рядом ПВС на плиту, петля спускается за автоматы, там см 10 есть.

первый раз сделал ввод в автомат снизу, видел что другие это практикуют, но сам всегда делал ввод сверху.

скажите, автомату все равно, сверху или снизу в него фаза приходит?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

автомату все равно, сверху или снизу в него фаза приходит?
Всё равно, питание традиционно подаётся сверху, но в общем случае как удобно.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Я не понял, а что это за желтые провода в многополюсные автоматы заходят?? :wow:

Или это 3-я фаза такого цвета у вас оказалась?

ПВС на вводе еще раз говорит о "чоткости" электриков, обслуживающих наши дома.. :)  У меня такой же с лестницы кинули... 3х4мм2 кажется...

Про запас люди правильно говорят - вспомните когда изоляция возле автоматов подплавится или переделать чего решите. Я в своем щитке запасы согнул буквой U и под счетчик пихнул.

Изменено пользователем aam
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

И у меня вопросик назрел: водную нейтраль через какой клеммник удлинял?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Я не понял, а что это за желтые провода в многополюсные автоматы заходят?? :wow:

Или это 3-я фаза такого цвета у вас оказалась?

ПВС на вводе еще раз говорит о "чоткости" электриков, обслуживающих наши дома.. :)  У меня такой же с лестницы кинули... 3х4мм2 кажется...

Про запас люди правильно говорят - вспомните когда изоляция возле автоматов подплавится или переделать чего решите. Я в своем щитке запасы согнул буквой U и под счетчик пихнул.

Изначально там ПВС 4*6 - коричневый, черный, синий, ж/з

ж/з ноль, потом он стал синим, а землю отдельной жилой завел, ПВ-3 1*6 ж/з

Про какой запас идет речь? разве см по 5 не достаточно будет? или надо было колечки выкрутить под каждым автоматом?

Хз, с верхнего ряда тоже надо запас оставлять? чтоб до нижнего хватило?

И у меня вопросик назрел: водную нейтраль через какой клеммник удлинял?

Через УЗО она прошла.

"Коротыш" на первом снимке в УЗО, потом синим до нулевой шины. На пятом ее видно, самы толстый синий провод.

 

зы наконечники (НШВИ) на многожилку не ставил. Расстреляете? )

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

зы наконечники (НШВИ) на многожилку не ставил. Расстреляете? )
Не-а. В автоматах это допустимо. По-крайней мере пендосы с ними не заморачиваются :)
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Т. е. вы землю ответвляете от нуля в своем щитке? Она до УЗО идет и не рвется, я так понял? Тогда правильно.

А эта хрень на 4 полюса с одной ручкой наверно и есть 3-х фазное УЗО?

Интересно, это хата или дача? И какой стоит счетчик? Что-то ни разу не видел в хатах трехфазные счетчики...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Т. е. вы землю ответвляете от нуля в своем щитке? Она до УЗО идет и не рвется, я так понял? Тогда правильно.

А эта хрень на 4 полюса с одной ручкой наверно и есть 3-х фазное УЗО?

Интересно, это хата или дача? И какой стоит счетчик? Что-то ни разу не видел в хатах трехфазные счетчики...

ну она как бы вообще независимая, просто провод с запасом 20 метров на улицу выходит (в перспективе будет контур)

ага, оно самое.

новый дом в деревне, каркасник, летний вариант с редкими заездами зимой.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

С контуром я бы поосторожнее был бы... У нас сети с заземленной нейтралью. И потенциал нейтрали и ведра, зарытого возле дома на даче может ооочень сильно отличаться. А между фазами у вас 380 В :-) Я бы сделал зануление, т. е. как у вас щас - нейтраль и PE соединены в щитке ДО ВСЕХ коммутаторов и PE никогда не отключатеся.

просто провод с запасом 20 метров на улицу выходит
Минутку, ПРОВОД? Т. е. только желтый?? А где вы нейтраль берете тогда?
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Да,вот про контур заземления по подробнее.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

тоже про контур интересно

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Тогда вы лучше пока не включайте :D Ато у вас дом по схеме "звезда" запитается...

Куда подключать собираетесь все это хозяйство? И какие оттуда выходят провода?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

чтоб много букв не писать )

post-47616-0-99835100-1378467161_thumb.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Схема ТТ. Можно так при питании от ВЛ, хотя для чёткости надо почитать в ПУЭ - прописаны случаи когда её можно применять.Какое сечение жил кабеля от столба до вводного автомата?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

от столба до дома СИП 4*16, потом переход на ПВС 4*6 и он до вводного автомата.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе.

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из сервисов



  • Наши рекомендации

    • Аккумуляторные пилы  SCW и  SCM  22-A
      После того как провёл тесты, приступил к самому главному. Поменять диски местами, и проверить, как инструмент на это отреагирует, ведь они внешнее и походу внутренне практически одинаковые, пила по дереву конечно более навороченее, есть настройки угла наклона и можно на шину посадить через адаптер.

      • 4 ответа
    • Подходы к ремонту старых домов в России
      В России сотни тысяч старых домов, многие из которых являются не только свидетельством исторического наследия, но и отражением уникальной культуры и традиций страны. Эти дома, будь то деревянные избы или старинные каменные постройки, сохраняют в себе дух времени и рассказывают историю поколений.

      • 0 ответов
    • Люк для кошек своими руками
      Разумеется давно придуманы и продаются специальные лючки для кошек, которые можно врезать в дверь, но мы ведь не ищем легких путей . Да и по зоомагазинам я не хожу, а "гугление" показало, что такие люки для кошек стоят относительно не дешево. В то же время под рукой были два "копеечных" сантехнических пластиковых лючка для ГКЛ. Все что оставалось, так это обломать фиксаторы крышек, что бы они открывались в обе стороны, ровно выпилить отверстие в двери, да вклеить симметрично эти лючки.

      То, что получилось видно на фото. Разумеется это не для тех, у кого "дизайнерский ремонт", но для обыкновенной квартиры вполне подходит. Недостатков не замечено, животных и людей всё устраивает .


      Реакцию форумчан на этот люк можно узнать в этой теме https://homemasters.ru/...me/?p=330637

        • Ого
      • 5 ответов
    • Дома из сруба: идеальное сочетание уюта и прочности.
      Строительство собственного дома является важной вехой в жизни любого человека, поскольку оно знаменует собой важное событие. Выбор строительных материалов имеет огромное значение для создания теплого и функционального жилища. На протяжении всей древней истории древесина была распространенным материалом для строительства домов, что отразилось на различных культурах мира.

      • 0 ответов
    • Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки
      Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки

        • Нравится
      • 16 ответов
    • Вторая жизнь дивана: искусство ремонта мягкой мебели своими руками
      В эпоху беспрерывного потребления и стремления к новизне, ремонт старой мягкой мебели своими руками приобретает не просто практическое, но и глубоко философское значение. Это действие как знак уважения к труду мастеров, которые вложили свое мастерство в создание диванов, кресел и пуфов, и как воплощение идеи устойчивого потребления. С каждым возвращенным к жизни предметом мебели, мы не только сохраняем историю и уникальность каждого изделия, но и противостоим бездумному обновлению интерьера за счет экологии и рационального использования ресурсов.

        • Нравится
      • 0 ответов
    • Газовые котлы: эффективное, экономичное и экологичное решение для отопления вашего дома
      В современном мире, где комфорт и устойчивость стали ключевыми аспектами повседневной жизни, выбор правильного источника отопления дома становится особенно актуальным. Газовые котлы, сочетая в себе преимущества эффективности, экономичности и экологичности, представляют собой одно из наиболее популярных решений для обеспечения комфортной температуры в жилых и коммерческих помещениях.

      • 0 ответов
    • Потолки инь и янь
      Одна из первых наших работподдержали восточную тематику веткой сакуры

       

       

      • 32 ответа
×
×
  • Создать...

Важная информация

Мы разместили cookie-файлы на ваше устройство, чтобы помочь сделать этот сайт лучше. Вы можете изменить свои настройки cookie-файлов, или продолжить без изменения настроек.