Жень человек ставит под 20 автоматов и экономит на узо, вы ему объясните что если денег жалко - лучше сократить первое, а то у него только водяные и прочие жители ванной защищены , а на остальное население квартиры они с Серёгой забили

А кто говорит, что денег жалко? Я тут всё время спрашиваю, как сделать, чтобы было и полезно, и нужно, я же кап.ремонт делаю один раз лет на 20))) Так, что лучше сейчас вбахать, чем через 5 лет, всё заново ломать, тем более, что делаем под себя..

У нас вообще в городе, говорил с пару электриками(не алкаши) так они за УЗО на меня смотрят как на идиота, и спрашивают, у меня что денег много и нафиг оно мне надо... 

Напишите, хоть 10 штук УЗО ставить, поставим)))

У меня папа на электрика учился еще при совдепе, и тогда такого не было, в итоге, как скажете, так и сделаем...

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
оворил с пару электриками(не алкаши) так они за УЗО на меня смотрят как на идиота, и спрашивают, у меня что денег много и нафиг оно мне надо...

идиоты как раз они, одним словом электрики,  вам бы с электромонтажниками надо общаться

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

да при чем алкаши не алкаши? удел электрика проверка розетки и замена лампочек, большего от них требовать нет смысла, то что ты сейчас пытаешься узнать это раздел проектирования (Сань монтажники работают по схеме, они умеют красиво укладывать провода и очень часто не более :) )

хотя самое интересное - что все выше перечисленные каждый год сдают экзамены на подтверждение группы, и одна из основ это ПУЭ 

@ivaMadDog что бы что то написать надо знать к чему? выложи фотку вводного щита (на лестничной клетке который) что с общедомовой проводкой? я с 5 сообщения это жду и чего то никак :no:

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
(Сань монтажники работают по схеме, они умеют красиво укладывать провода и очень часто не более :) )

продвинутые  чуть больше умеют :)

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

это почему же??? аргументируй? чем маловато? у него потолок выделенной мощности 25А...

Приборов много, про 25, пока, домыслы, но, учитывая газ, скорее всего ты прав. Но, всё равно, приборов от этого меньше не становится. Что‐то где‐то не в порядке и начнёт это узо постоянно вылетать. А при наличии всего одного узо сумарная утечка, достаточная для его, узо, срабатывания, вполне возможна. Разобраться кто тут виновник может быть очень непросто. Помучаются ТС с папой, потом плюнут, нас проклянут (или сначала проклянут, а потом плюнут :)) и отключат это узо вообще нафиг. Возможен такой сценарий? Мне кажется, что вполне.

Серёга ты у него в авторитете - посоветуй как надо - не бери грех на душу :)

Так всё уже, клиент созрел :) Вон уже на 10 узо согласен :) Завтра, если выдастся свободная минутка, нарисую свой вариант схемы.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

про 25, пока, домыслы

да какие домыслы? дом 60 годов очнися :noddle: тогда под пробки в 10 - 15 А делали

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Дим, да я же уже с тобой согласился, просто  пока от ТС подтверждения нет это всё домыслы :)

Вот, накропал (придирки к красоте исполнения не принимаются :P ) -

post-15106-0-80766400-1380605049_thumb.jpg

До УЗМ идут вводной и счётчик. Их рисовать не стал. Остальное, надеюсь, ничего не забыл :)

Свет объединил на три группы. Каждая спальня на отдельном автомате + к каждой спальне навешиваем остальные  не соседние помещения. Например на первом спальня №1 + кухня или коридор с СУ. Мне планировка неизвестна, на месте виднее.

 Узо №2 и №3 будут подбираться исходя из номинала вводного, так что цифры 63 пугаться не стоит, она там временно.

С остальным, надеюсь, и так всё понятно.

Замечания по самой схеме принимаются и приветствуются. 

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

@Bagis, кондеям и холодильнику нужна задержка включения 6-10 минут. Остальным потребителям - это лишнее. Как по мне, то освещение можно пускать мимо УЗМ.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

@Manul, вот это уже кому как угодно. Как подключат, так и будет :) У меня вообще этого УЗМ-а нет :)

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

ivaMadDog что бы что то написать надо знать к чему? выложи фотку вводного щита (на лестничной клетке который) что с общедомовой проводкой? я с 5 сообщения это жду и чего то никак  

камнями не быть((( я только квартиру купил два месяца назад..

post-86921-0-55216200-1380619283_thumb.png

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

да это ещё нормальный щиток  :)  вот у меня в подъезде - это дааааааа

и почему инфу то выдавливать надо??? какие перегородки и перекрытия???

вот вводной как поставили на 32 больше и не вздумай ставить, провода у  тебя уже все сухие (изоляция посохла) только не пойму медь или алюминий?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
да это ещё нормальный щиток   вот у меня в подъезде - это дааааааа и почему инфу то выдавливать надо??? какие перегородки и перекрытия??? вот вводной как поставили на 32 больше и не вздумай ставить, провода у  тебя уже все сухие (изоляция посохла) только не пойму медь или алюминий?

Общался сегодня с электриком из жэка, сказал, что медь 4 мм2 по подъезду, типа автоматов должно быть в щитку два по 25, т.к. две квартиры на этаже. Пытался говорить про замену провода по стояку подъезда, мягко говоря покрутили у виска, и сказали, если хочешь менять, гони материал, а мы всё сделаем (а судя по моим соседям, это не реально, т.к. я не миллионер).

Дом кирпичный, плита перекрытия пустотелая, стены по квартире в пол кирпича, только в туалете и в ванной стены из гипсокартона... 

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

ну вот и ограничения вылезают, вводной 25А

кстати зря думаешь про безумные деньги, тебе халяву предложили - если сделают бесплатно, на стояк кидаете алюминий 16мм2 он дешёвый

узо ставишь только на розетки

2-3 шт достаточно, приблизительно что Серёга накидал можно и оставить, номинал поменять и автоматы можно посокращать

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Что то я пропустил - а кабель от щитка до квартиры менять собираетесь?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
кстати зря думаешь про безумные деньги, тебе халяву предложили - если сделают бесплатно, на стояк кидаете алюминий 16мм2 он дешёвый

типа нужно как ты писал, 16 мм2- на мой пятый этаж 120 метров (щиток распределительный на дом в другом подъезде)+ чтобы на каждом этаже поменять щит для автоматов + купить каждому на 2 автомата на этаж, т.е. 5 щитков для автоматов + 10 автоматов по 25.

Что то я пропустил - а кабель от щитка до квартиры менять собираетесь?

думал, пометь от щитка в квартиру: автомат + щиток, и немного кабеля, а теперь уже окончательно запутался... 

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Ага,и еще каждому в квартиру по щитку как Bagis нарисовал.Обязательно! :laugh:

Можно просто стояковый кабель поменять,а остальная лохматина в щитах пусть остается. Правда,еще придется на "орехи" раскошелиться.

Это ладно,дело одних предложить,других - отказаться. :)  Но 4 квадрата на стояк это хлипковато.

Если будешь менять кабель от щита в хату,то вводной ставь в щитке,а кабель подключай к стояку.

Кстати,что скажешь по поводу схемы, которую любезно нарисовал наш схемотехник?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Если будешь менять кабель от щита в хату,то вводной ставь в щитке,а кабель подключай к стояку. Кстати,что скажешь по поводу схемы, которую любезно нарисовал наш схемотехник?

Я понял, так и сделаю.

Схема намного лучше моей))) Захомячу её себе, останется только УЗО просчитать...

Буду как раз на выходных к отцу ехать, распечатаю ему, поставлю его в известность, что нужно мастерить)) Будем материал закупать, по окончанию работ, покажу фото щитка квартирного и на этаже)))

Всем огромное спасибо за помощь! :beer:

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

какие 120м? 5 этажей это 15м бери АВВГ 4*16 это 45р метр плюс до домового вводного щита протянуть (не больше 50м) итого 65*45=2925 

и все твои траты пускай делают :)

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
какие 120м? 5 этажей это 15м бери АВВГ 4*16 это 45р метр плюс до домового вводного щита протянуть (не больше 50м)

так скорее всего и сделаем, только теперь прийдется подождать до ноября, жэк поставили на аукцион, и они теперь сидят морозятся...

только я сейчас вспомнил, что 120 метров одножильного, нафига?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

им его монтировать по этажам проще, так тот ещё дешевле

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Схема намного лучше моей))) Захомячу её себе

Авторский гонорар знаешь кому отчислять. ;)

так скорее всего и сделаем

Если получится,то будет нехило, dimp плохого не посоветует. :)  Только в этом случае все равно не забывайте,что дальше в доме проводка старенькая и новый стояк

совсем не значит что каждый может повешать на свою квартиру новый большой и красивый автомат.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Только в этом случае все равно не забывайте,что дальше в доме проводка старенькая и новый стояк совсем не значит что каждый может повешать на свою квартиру новый большой и красивый автомат.

так, я конечно же согласен! Но, судя по соседям (на 30 квартир только 5 кондеров), квартиры эти малосемейки, так что на пару хозяев, которые на разгоняются, улучшать своё существование в лучшую сторону.. Квартиру брал из-за большой площади- 90 квадратов, нас в городе мало таких квартир.. Сорри, что не в тему, просто на соседей не особо стоит рассчитывать.. 

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Так вот с этими пятерыми и договорись скинуться,получится вообще копейки.

ЗЫ. У меня в подъезде на 36 квартир вообще ни одного кондея,совсем бедные :xnik:

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
которые на разгоняются, улучшать своё существование в лучшую сторону..
 

Не хотят слаживаться, протяни себе на 5-й этаж отдельно от них (если есть место в каналах). Сейчас на рынках провода СИП на 16 квадрат полно. Цена у нас скрученного 4 провода – 9грн, 2 провода -5грн. За метр.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

СИП на стояк - низззя!

Провода самонесущие изолированные, предназначены для применения в воздушных силовых и осветительных сетях на переменное напряжение 0,66/1 кВ номинальной частотой 50Гц.
Преимущественные области применения - для воздушных линий электропередач и ответвлений к вводам в жилые дома, хозяйственные постройки в районах с умеренным и холодным климатом.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Точно нельзя? А мы поставили. Вот что я нашел в инете.

Есть несколько способов ввести кабель. Один из них состоит в том, чтобы вести СИП внутрь дома; в качестве альтернативы в дом заводят кабель ВВГнг сечением 6 или 10 кв. мм., который считается «домашним». Естественно, перед вводом в СИПе делают разрыв и соединяют его с ВВНг. Этот вопрос вызывает наибольшие разногласия между специалистами. За второй вариант высказывается большинство электриков, предлагая соединять СИП и ВВГнг непосредственно перед вводом с использованием штатной арматуры – прокалывающих зажимов – или даже обычных «орешков». При этом заводить в дом СИП не рекомендуют категорически, считая его исключительно уличным.Однако техники Энергосбыта видят в разрывах прямую возможность для хищения электроэнергии и потому с нелюбовью относятся к подобным решениям. Кроме того, разрывы в проводке, еще и «подкреплённые» прокалывающими зажимами, представляют собой слабое место с повышенной опасностью. В свою очередь здравый смысл подсказывает, что СИП, разработанный для эксплуатации под открытым небом, внутри помещения будет не менее надежным. Поэтому смело можно заводить СИП на вводной автомат распределительного внутреннего щита. Такой способ подключения зачастую предлагается в серьезных проектах и одобряются организациями надзора.Но поскольку СИП – достаточно жёсткий провод, работать с ним внутри щита довольно неудобно, хотя, конечно, вполне возможно.

Изменено пользователем bahmet
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

точно нельзя - он для воздушных линий, а чем ABBГ не устраивает? только его от 16мм2 можно и выше

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
а чем ABBГ не устраивает?
Да мы уже проложили СИП-4. При подключении присутствовал представитель РЭСа, никаких претензий не предъявил.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Ну не знаю чего вы на СИП ополчились. :noddle:  То что для воздушных линий это не потому что он в "безвоздушном" пространстве хуже себя чувствовать будет,

а просто он затачивался под улицу и самонесение. И если правила не запрещают его использовать в помещениях,то почему не использовать. Другой вопрос нужно

ли это делать по соображениям целесообразности. 

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

да не в безвоздушности дело а в изоляции

в ГОСТ Р 52373-2005 сказано, что он предназначен только для воздушных линий

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе. Это очень просто!


Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.


Войти

  • Google рекомендует