накидал схему электропроводки. 2шка. можете покритиковать?

В теме 55 сообщений

правильно?

А в чём цимус кидать на розетки кабель на 1.5 и ставить автоматы 10-ки?

а как надо? 2,5 вместо 1,5?

нагрузка же не оч большая там, вроде, будет...

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
РК лучше делать ниже подвесного потолка? за обои прятать... или выше?
Лучше ниже натяжного потолка, под обои.
нагрузка же не оч большая там, вроде, будет...
кто знает как с годами изменятся ваши аппетиты, а кабель уже не перебросишь...
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Да и еще стОит учитывать что нынче производители грешат занижением сечения. ;)

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

А чего главный вдруг распух до 80А? Это вводной или перед счётчиком есть ещё автомат? Если это вводной, и он правда будет на 80, то второе узо, на линии 7 - 13, лучше заменить на бОльшее. Или откидывать какие-то группы. Или делить это узо на два.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

1)перед счетчиком не знаю, нужен ли автомат? у меня нет. 80А после счетчика поставил.

распух - на всякий случай) номиналы же увеличил автоматов.

2)ставить еще третий УЗО на 63А и раскидать второе УЗО на третий?

3)по реле напряжения правильно поставил? или переместить его куда-нибудь?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
распух - на всякий случай) 

Нормальный ход :) А чё не 250 тогда :) Мне интересно что на это скажет начальник транспортного цеха (читать как энергокомпания)?

Если серьёзно, то с выделенной мощностью на квартиру нужно разбираться. Или открывать щиток на лестнице, или узнавать в управляющей компании. Потом можно и про узо продолжить.

по реле напряжения правильно поставил?

Обычно оно идёт после вводного. Тут пока не ясно есть он на лестнице или нет... 

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

да аппетиты у народа растут :)  люди спокойно обходятся 5ю киловаттами, вводной 40А больше нахрен не нужен (электроплиты нет?)

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

А что то я на схеме освещения не вижу :huh:  Или на на него отдельный вводной автомат будет,тоже так ампер на 40? ;)

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

ну нет) вводный один  будет)

просто план-схема по свету отдельно от электропроводки силовой. чтобы не путаться

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Ага,тут бы с этим разобраться.))

Вопщим,из того что сразу попалось в глаз соображения такие,тезисно:

- розетки на ванную и туалет желательно запитать через УЗО на 10мА;

- водогрей смотря какой мощности,может надо будет кабель 3х4 кидать.И водогреи бывают с встроенным УЗО,тогда нет смысла его от общего запитывать;

- кондиционер вполне обойдется без УЗО,ИМХО;

- дверной звонок - нахрена на него кабель на 2,5 и автомат на 16А,если это не сирена оповещателя ГО;

- и для чего розетки на открытой лоджии?? :noddle:

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

- водогрей смотря какой мощности,может надо будет кабель 3х4 кидать.И водогреи бывают с встроенным УЗО,тогда нет смысла его от общего запитывать;

- кондиционер вполне обойдется без УЗО,ИМХО;

про кондиц и водогрей понял

- и для чего розетки на открытой лоджии?? [/font]

:noddle:

я хотел хотя-бы под крышей вывести их, или коробку, на будущее пригодится, если и ее застеклять будем

 

- дверной звонок - нахрена на него кабель на 2,5 и автомат на 16А,если это не сирена оповещателя ГО;

я сначала и делал 2*1,5 и автомат или 6А или 10А был. - критиковали 1,5 толщину)
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
я сначала и делал 2*1,5 и автомат или 6А или 10А был. - критиковали 1,5 толщину)
Э, нет. Критиковали полторашку на розетки! Потому как розетка есть розетка. Сегодня там звонок, завтра пылесос или ещё что. А звонки разные бывают. Есть такие в которые можно кабель напрямую завести. Тогда туда и жила может быть тоньше, и автомат меньше... 
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

На дворе 21-ый век,а мы всё на звонки 220 тянем.Не современно это,не продвинуто... :no:

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Ты за всех то не говори :) У меня он в комнате просто в розетку воткнут :)

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе. Это очень просто!


Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.


Войти

  • Google рекомендует