накидал схему электропроводки. 2шка. можете покритиковать?

электропроводка план схема

Сообщений в теме: 54

#31   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 178 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 24 Октябрь 2013 - 14:35

раскидай ты группу 2 на 2 провода (правый и левый) и проще и надежнее, у тебя коробка будет только одна под номером 3 которая

Сань а про РК её проще утопить и либо как bagayama предлогает либо шайбы подложить :)


  • 0

#32   Evgenik

Evgenik
  • Offline
  • Модераторы
  • Самоделкин-любитель
  • PipPipPipPip
  • 16-Декабрь 07
  • 7 050 сообщений
  • 1037 спасибо
  • Сибирь
  • 201

Отправлено 24 Октябрь 2013 - 14:41

Зачем тебе над каждым спуском по коробке? Сделай коробку где значок "4",а от нее к значкам 2, 3 и группе на этой же стене брось отдельными линиями.


  • 0

Поблагодарили 1 :

#33   repon

repon
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 15-Октябрь 13
  • 30 сообщений
  • Saratov
  • 0

Отправлено 24 Октябрь 2013 - 17:15

Расписал по нагрузкам)

чтобы выбрать сечение кабеля и правильный автомат

 

Гр1кондиционер-3квтГр2обогреватель-3квтпылесос-2квттелевизор- 0,2 квтакустич сист - 0,2 квттв приставка - 0,1 квт
Гр3
комп+монитор+колонки+лампа-1квт
утюг-2квт
Гр4 водонагр-3квт Гр5 фен-1,5квт бритва 0,5 квт выпрямит д/волос 0,5 квт бритва 0,5 квт пылесос-2квт Гр6 стиральн маш-2квт Гр7 кондиционер-3квт Гр8 обогреватель-3квт комп+монитор+колонки+ - 1квт пылесос-2квт телевизор- 0,2 квт Гр9 пылесос-2квт обогреватель-3квт дрель-2квт Гр10 телевизор- 0,2 квт тостер- 1,5 квт микроволновка - 2,5 квт электрочайник - 2 квт мультиварка - 1,5 квт вытяжка - 0,1 квт подсветка духовки - 0,1 квт Гр11 холодильник - 0,5 квт Гр12 пылесос-2квт дрель-2квт Гр13 звонок - 0,01 квт

  • 0

#34   Sano

Sano
  • Offline
  • Администрация
  • Обычный отделочник :)
  • PipPipPipPip
  • 18-Ноябрь 04
  • 17 720 сообщений
  • 4049 спасибо
  • Россия
  • 544

Отправлено 24 Октябрь 2013 - 19:11

мало вероятно что всё это будет работать одновременно


  • 0

#35   repon

repon
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 15-Октябрь 13
  • 30 сообщений
  • Saratov
  • 0

Отправлено 25 Октябрь 2013 - 08:13

ну надо же рассчитать с макс нагрузкой)


  • 0

#36   Sano

Sano
  • Offline
  • Администрация
  • Обычный отделочник :)
  • PipPipPipPip
  • 18-Ноябрь 04
  • 17 720 сообщений
  • 4049 спасибо
  • Россия
  • 544

Отправлено 25 Октябрь 2013 - 11:20

посчитать  можно, но более действенная защита  это правильно выбранная автоматика и кабели

 

приборы со временем будут меняться, дополняться,  лучше групп сделать побольше  тогда и нагрузки будут на каждую линию минимальны,  можно автоматики поставить ниже номиналом, узо-шки  в том числе


  • 0

Поблагодарили 1 :

#37   repon

repon
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 15-Октябрь 13
  • 30 сообщений
  • Saratov
  • 0

Отправлено 12 Декабрь 2013 - 15:11

а как распр коробки с регулировкой высоты крышки называются правильно? или производителя скажете?

не могу найти.


  • 0

#38   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 944 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 153

Отправлено 13 Декабрь 2013 - 13:11

repon, навскидку

http://mos-plast.ene...005-547523.html

http://mos-plast.ene...007-547525.html

Я вообще наши лысьвенские беру (U-plast), но как-то попадались и на сайте у Рувинил - сейчас найти не смог.

Там у них на коробке аббревиатура коробки выбита что-то типа Уктп-... , ладно - доберусь до экземпляра, посмотрю.

 

А,... вот 

УПрк 97/50.1.1. 103х50 400В Коробка распаячная для подштукатурного монтажа 

УПрк 97/50.1.2. 103х50 400В Коробка распаячная для полых стен с металлическими лапками и крышкой


  • 0

Поблагодарили 1 :

#39   repon

repon
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 15-Октябрь 13
  • 30 сообщений
  • Saratov
  • 0

Отправлено 13 Декабрь 2013 - 15:39

спасибо. а еще вопрос. не по теме только.

РК лучше делать ниже подвесного потолка? за обои прятать... или выше?

 

Вот переделал номиналы автоматов, правильно? хочу защиту от перенапряжения поставить еще туда.

0_bb475_cb237ea2_L.png

http://img-fotki.yan...5_cb237ea2_orig


  • 0

#40   Bagis

Bagis
  • Offline
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 812 сообщений
  • 1586 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 131

Отправлено 13 Декабрь 2013 - 18:24

правильно?

Терпимо. 16, не 25.

А в чём цимус кидать на розетки кабель на 1.5 и ставить автоматы 10-ки?

П.С. Вместо дифов можно поставить просто узо (выйдет дешевле), только тогда вместо сороковки взять поболее.


  • 0

#41   repon

repon
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 15-Октябрь 13
  • 30 сообщений
  • Saratov
  • 0

Отправлено 09 Январь 2014 - 20:23

 

правильно?

А в чём цимус кидать на розетки кабель на 1.5 и ставить автоматы 10-ки?

 

 

а как надо? 2,5 вместо 1,5?

нагрузка же не оч большая там, вроде, будет...


  • 0

#42   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 944 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 153

Отправлено 09 Январь 2014 - 20:48

РК лучше делать ниже подвесного потолка? за обои прятать... или выше?
Лучше ниже натяжного потолка, под обои.

нагрузка же не оч большая там, вроде, будет...
кто знает как с годами изменятся ваши аппетиты, а кабель уже не перебросишь...
  • 0

#43   Evgenik

Evgenik
  • Offline
  • Модераторы
  • Самоделкин-любитель
  • PipPipPipPip
  • 16-Декабрь 07
  • 7 050 сообщений
  • 1037 спасибо
  • Сибирь
  • 201

Отправлено 10 Январь 2014 - 00:54

Да и еще стОит учитывать что нынче производители грешат занижением сечения. ;)


  • 0

Поблагодарили 1 :

#44   repon

repon
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 15-Октябрь 13
  • 30 сообщений
  • Saratov
  • 0

Отправлено 13 Январь 2014 - 15:05

ext_ee5184254a9cceefaa1a8ce5c94b7b25.png

http://img-fotki.yan...0_c950e5d8_orig

 

поправил номиналы и кабеля , поставил еще реле напряжения после счетчика.


  • 0

#45   Bagis

Bagis
  • Offline
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 812 сообщений
  • 1586 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 131

Отправлено 13 Январь 2014 - 15:28

А чего главный вдруг распух до 80А? Это вводной или перед счётчиком есть ещё автомат? Если это вводной, и он правда будет на 80, то второе узо, на линии 7 - 13, лучше заменить на бОльшее. Или откидывать какие-то группы. Или делить это узо на два.


  • 0

Поблагодарили 1 :

#46   repon

repon
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 15-Октябрь 13
  • 30 сообщений
  • Saratov
  • 0

Отправлено 13 Январь 2014 - 15:42

1)перед счетчиком не знаю, нужен ли автомат? у меня нет. 80А после счетчика поставил.

распух - на всякий случай) номиналы же увеличил автоматов.

 

2)ставить еще третий УЗО на 63А и раскидать второе УЗО на третий?

 

3)по реле напряжения правильно поставил? или переместить его куда-нибудь?


  • 0

#47   Bagis

Bagis
  • Offline
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 812 сообщений
  • 1586 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 131

Отправлено 13 Январь 2014 - 15:53

распух - на всякий случай) 

Нормальный ход :) А чё не 250 тогда :) Мне интересно что на это скажет начальник транспортного цеха (читать как энергокомпания)?

Если серьёзно, то с выделенной мощностью на квартиру нужно разбираться. Или открывать щиток на лестнице, или узнавать в управляющей компании. Потом можно и про узо продолжить.

 

 

по реле напряжения правильно поставил?

Обычно оно идёт после вводного. Тут пока не ясно есть он на лестнице или нет... 


  • 0

Поблагодарили 1 :

#48   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 178 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 13 Январь 2014 - 21:24

да аппетиты у народа растут :)  люди спокойно обходятся 5ю киловаттами, вводной 40А больше нахрен не нужен (электроплиты нет?)


  • 0

#49   Evgenik

Evgenik
  • Offline
  • Модераторы
  • Самоделкин-любитель
  • PipPipPipPip
  • 16-Декабрь 07
  • 7 050 сообщений
  • 1037 спасибо
  • Сибирь
  • 201

Отправлено 14 Январь 2014 - 00:55

А что то я на схеме освещения не вижу :huh:  Или на на него отдельный вводной автомат будет,тоже так ампер на 40? ;)


  • 0

Поблагодарили 1 :

#50   repon

repon
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 15-Октябрь 13
  • 30 сообщений
  • Saratov
  • 0

Отправлено 14 Январь 2014 - 06:43

ну нет) вводный один  будет)

просто план-схема по свету отдельно от электропроводки силовой. чтобы не путаться


  • 0

#51   Evgenik

Evgenik
  • Offline
  • Модераторы
  • Самоделкин-любитель
  • PipPipPipPip
  • 16-Декабрь 07
  • 7 050 сообщений
  • 1037 спасибо
  • Сибирь
  • 201

Отправлено 14 Январь 2014 - 14:04

Ага,тут бы с этим разобраться.))

Вопщим,из того что сразу попалось в глаз соображения такие,тезисно:

- розетки на ванную и туалет желательно запитать через УЗО на 10мА;

- водогрей смотря какой мощности,может надо будет кабель 3х4 кидать.И водогреи бывают с встроенным УЗО,тогда нет смысла его от общего запитывать;

- кондиционер вполне обойдется без УЗО,ИМХО;

- дверной звонок - нахрена на него кабель на 2,5 и автомат на 16А,если это не сирена оповещателя ГО;

- и для чего розетки на открытой лоджии?? :noddle:


  • 0

#52   repon

repon
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 15-Октябрь 13
  • 30 сообщений
  • Saratov
  • 0

Отправлено 14 Январь 2014 - 14:34

- водогрей смотря какой мощности,может надо будет кабель 3х4 кидать.И водогреи бывают с встроенным УЗО,тогда нет смысла его от общего запитывать;
- кондиционер вполне обойдется без УЗО,ИМХО;

про кондиц и водогрей понял

[background=#f7f7f7]- и для чего розетки на открытой лоджии?? [/font]

:noddle:
я хотел хотя-бы под крышей вывести их, или коробку, на будущее пригодится, если и ее застеклять будем
 

- дверной звонок - нахрена на него кабель на 2,5 и автомат на 16А,если это не сирена оповещателя ГО;

я сначала и делал 2*1,5 и автомат или 6А или 10А был. - критиковали 1,5 толщину)
  • 0

#53   Bagis

Bagis
  • Offline
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 812 сообщений
  • 1586 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 131

Отправлено 14 Январь 2014 - 15:03

я сначала и делал 2*1,5 и автомат или 6А или 10А был. - критиковали 1,5 толщину)
Э, нет. Критиковали полторашку на розетки! Потому как розетка есть розетка. Сегодня там звонок, завтра пылесос или ещё что. А звонки разные бывают. Есть такие в которые можно кабель напрямую завести. Тогда туда и жила может быть тоньше, и автомат меньше... 
  • 0

#54   Evgenik

Evgenik
  • Offline
  • Модераторы
  • Самоделкин-любитель
  • PipPipPipPip
  • 16-Декабрь 07
  • 7 050 сообщений
  • 1037 спасибо
  • Сибирь
  • 201

Отправлено 14 Январь 2014 - 15:32

На дворе 21-ый век,а мы всё на звонки 220 тянем.Не современно это,не продвинуто... :no:


  • 0

#55   Bagis

Bagis
  • Offline
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 812 сообщений
  • 1586 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 131

Отправлено 14 Январь 2014 - 16:22

Ты за всех то не говори :) У меня он в комнате просто в розетку воткнут :)
  • 0