не могу найти ввод провода на розетки из щитка в квартиру


Сообщений в теме: 13

#1   BECHA

BECHA
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 16 Июнь 2007 - 20:19

ищу где в квартиру входят кабели с щитка на лестничной клетке. с щитка уходят два кабеля (см фото щитка) на свет и на розетки. "Световой" нашел быстро - по распаячной коробке под потолком (отмечено цифрой 1 на плане квартиры). Прямо над ней было отверстие в плите перекрытия, откуда и идет провод. С розетками дело осложняется тем, что проводка к ним сделана под полом, от любой розетки провод идет вниз, все розетки соединены шлейфом (распаячных коробок нет) и К КАЖДОЙ РОЗЕТКЕ ПОДХОДИТ ДВА КАБЕЛЯ (это меня немного удивило).Насколько я понял, раз оба кабеля с щитка уходят вместе, то значит кабель на розетки выходит на тойже линии (из тойже полости плиты перекрытия) что и кабель на свет и в стене опускается вниз. И чтобы найти эту точку надо разлдолбить стык стены и потолка по синей линии на плане квартиры. Насколько я прав в своем предположении? как еще может быть сделана проводка на розетки от щитка?З.Ы. дом - панельная пятиэтажка, квартира угловая на 2м этаже.план квартирыsw2

Прикрепленные изображения

  • sw1

  • 0

Не нашли ответа? Посмотрите еще здесь Скрыть

#2   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 143 сообщений
  • 1410 спасибо
  • Калуга
  • 45

Отправлено 18 Июнь 2007 - 11:24

ищу где в квартиру входят кабели с щитка на лестничной клетке. с щитка уходят два кабеля (см фото щитка) на свет и на розетки. "Световой" нашел быстро - по распаячной коробке под потолком (отмечено цифрой 1 на плане квартиры). Прямо над ней было отверстие в плите перекрытия, откуда и идет провод. С розетками дело осложняется тем, что проводка к ним сделана под полом, от любой розетки провод идет вниз, все розетки соединены шлейфом (распаячных коробок нет) и К КАЖДОЙ РОЗЕТКЕ ПОДХОДИТ ДВА КАБЕЛЯ (это меня немного удивило). Насколько я понял, раз оба кабеля с щитка уходят вместе, то значит кабель на розетки выходит на тойже линии (из тойже полости плиты перекрытия) что и кабель на свет и в стене опускается вниз. И чтобы найти эту точку надо разлдолбить стык стены и потолка по синей линии на плане квартиры. Насколько я прав в своем предположении? как еще может быть сделана проводка на розетки от щитка? З.Ы. дом - панельная пятиэтажка, квартира угловая на 2м этаже. план квартиры sw2

картинки обнови - у меня не открываються у тебя скорее всего вся проводка сделана под полом, только твой свет под полом у верхних соседей, а у тебя под полом световая разводка нижних соседей. если это так то у нас в подобной квартире ввод розеток был в распаечной коробке под розеткой в коридоре, а по два кабеля - так они у тебя шлейфом и идут, ты же себе так же планировал сделать
  • 0

#3   BECHA

BECHA
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 19 Июнь 2007 - 20:17

Добавляю фоты.фото щитка sw3 - Размер 64,01К, Загружен: 348 оказывается провода света сделаны сверху (в полостях плит перекрытия), а на розетки провода проложены под полом (все равно не понимаю почему ко ВСЕМ розеткам подходит по два двухпроводных кабеля). на фото щитка видно провода идущие вверх и вниз из щитка.я вскрыл трассу провода освещения от щитка common - Размер 57,63К, Загружен: 296 цифрами обозначнены:1. распаячная коробка освещения под потолком2. трасса кабеля от щитка до распаячной коробки (кругами показаны места, где провода входят/выходят из потолочной плиты.3. место установки квартирного щитка как я понял мне очень повезло с расположением квартиры относительно щитка - кабель идет ко мне без изгибов - прямо из плиты в щиток (мерил расстояние до стены от щитка и от полости в потолочной плите). но кабель из щитка выходит в трубке, которая заканчивается в районе санузла. новый кабель ВВГп 3х4 в эту трубку не влезет, поэтому возник вопрос - с какой стороны по опыту удобнее тянуть (от щитка или из квартиры) новый провод и оставить ли трубку (хотя ВВГп 3х4 в нее помоему не влезет, может стоит взять гофрошланг?). Опишите вобщем технологию перетяжки.
  • 0

#4   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 143 сообщений
  • 1410 спасибо
  • Калуга
  • 45

Отправлено 20 Июнь 2007 - 11:41

Добавляю фоты.

по поводу розеток - чудес то не бывает, может есть где нить розетка которую похоронили :) или к соседу заходит на всякий случай :D а что за трубка идёт и нафига было брать ВВГп возми круглый тебе кусок не большой то и нужен он влезет а по поводу как тянуть - тут удобства на последнем месте, а в щитке напряжение - из квартиры!
  • 0

#5   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 143 сообщений
  • 1410 спасибо
  • Калуга
  • 45

Отправлено 20 Июнь 2007 - 13:21

Ну потому что шлейф, поэтому и по два двухжильных провода к каждой розетке...
Примерно вот так:

ты не до конца его вопрос понял у него (если по тексту) на каждую розетку приходят два двухжильника - но у концевой розетки он должен быть один или у него они закольцованы :)
  • 0

#6   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 143 сообщений
  • 1410 спасибо
  • Калуга
  • 45

Отправлено 20 Июнь 2007 - 17:02

Ну и чего я не понял? На картинках как раз и нарисовано то, что ты описал - снизу вверх - первая и вторая розетки имеют по 2 провода двухжильника, а верхняя - 1. Но может быть вариант, что шлейф закольцован, и тогда у него все розетки будут иметь по 2 провода Вобщем не суть важно - проверяется все элементарно. Не вижу проблемы.

во ты бодаться любитель да он и пишет у ВСЕХХХХХХ по 2 ДВУХЖИЛЬНЫХ а на твоей картинке как сам и пишешь - ( а верхняя - 1.) и каким же макаром ты так просто можешь проверить закольцована она или нет??? (если со щитка 2 конца всего уходят) открутив и проверив напряжение с однойц стороны и другой??? а если нет тогда что ?+
  • 0

#7   dag

dag
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 06-Февраль 06
  • 217 сообщений
  • 32 спасибо
  • 1

Отправлено 20 Июнь 2007 - 17:31

а зачем вам нужна конечная розетка?я бы сделал так:1 снял все розетки,развел все концы в разные стороны.2. включил автомат в щитке и атверткой-тестором прозвонил все провода.3. появившаяся фаза на одном из проводов покажет вход в квартиру.исключения!розеточная группа разведенна через коробку,тогда вход там.
  • 0

#8   BECHA

BECHA
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 20 Июнь 2007 - 19:19

господа, вы отходите от моего вопроса. сколько проводов подходит к розеткам мне честно говоря наплевать (просто удивило) все равно буду менять проводку ко всем розеткам. по поводу "обычного удобства" не соглашусь - к моим соседям трубка с проводом изгибается гораздо сильнее. кстати, не будет большим грехом вытянть и выкинуть существующую трубку а вместо нее оставить просто ВВГп3х4? В трубке был двойной одножильный, а у ВВГ как раз двойная изоляция.
  • 0

#9   BECHA

BECHA
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 21 Июнь 2007 - 10:06

А это смотря чего пересекает эта трубка... Ибо если она пересекает две плиты, то она там нужна по нормам, если канал идет в одной плите - смотри сам...

выходит из потолочной плиты в стеновую (в которой щиток). кстати выход этогоже провода из потолочной в стеновую к распаяной коробке уже без трубки. можно заменить это трубку на обычную ПВХ гофру? жесткую ПВХ трубку с уголком мне туде не вставить
  • 0

#10   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 143 сообщений
  • 1410 спасибо
  • Калуга
  • 45

Отправлено 21 Июнь 2007 - 12:24

Мля... Я привел пример из имеющихся у меня схемок, там как минимум 2 розетки имеют по 2 провода... Не нравится - нарисуй и запости сюда кольцо. Именно так. А если нет - значит кольцо либо где-то оборвалось, либо его не стали закольцовывать на выходе. Т.е. схема была кольцевая, но подключена только с одной стороны, а вторая просто лежит и ждет своего часа(где-то в щите или в коробке... - вариантов море). Ты, вроде электрик, а вопросы как из первого класса...

у меня не вопросы в этих постах а только ответы тут мне советчики не нужны а есть кольцо или нет это должно волновать того кто вопросы задаёт тем более он сам хочет менять проводку

выходит из потолочной плиты в стеновую (в которой щиток). кстати выход этогоже провода из потолочной в стеновую к распаяной коробке уже без трубки. можно заменить это трубку на обычную ПВХ гофру? жесткую ПВХ трубку с уголком мне туде не вставить

на сайте да и в инете есть снипы и госты , а главная книга это ПУЭ 7 почитай и делай выводы
  • 0

#11   BECHA

BECHA
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 21 Июнь 2007 - 13:01

на сайте да и в инете есть снипы и госты , а главная книга это ПУЭ 7 почитай и делай выводы

а сразу написать нельзя? вашу фразу можно использовать как универсальную для ответа на любой пост в этой ветке форума
  • 0

#12   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 143 сообщений
  • 1410 спасибо
  • Калуга
  • 45

Отправлено 21 Июнь 2007 - 15:55

а сразу написать нельзя? вашу фразу можно использовать как универсальную для ответа на любой пост в этой ветке форума

когда человек чего то хочет (ну очень очень) то ему все советы бывают по барабану, тебе DMC ответил - Ибо если она пересекает две плиты, то она там нужна по нормам, если канал идет в одной плите - ты хочешь ещё что то выжать - всё что угодно - на твой страх и риск, да можно сделать - только есть куча НО, ПТЭ как и ПТБ по электрике - книги написанные на крови :angry: после каждого случая делали какие то выводы и вносили изменения, а в России самоделкиных хватает и на авось тоже многие делали.
  • 0

#13   BECHA

BECHA
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 22 Июнь 2007 - 11:55

тебе DMC ответил - Ибо если она пересекает две плиты, то она там нужна по нормам

так вот я и хочу спросить - обычная ПВХ гофра пойдет вместо той трубы, которую положили строители 40 лет тому назад? точно такуюже трубу я просто не найду, а новый провод большего сечения (там 2х2 а у меня 3х4) и в старую трубу просто не влезет!
  • 0

#14   BECHA

BECHA
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 22 Июнь 2007 - 19:27

спрашиваю еще раз:
ПВХ гофрой можно заменить ту трубу, что есть сейчас? Трубу я выкидывать совсем не собираюсь.

вторая страница ГОСТ Р 50571.15-97:
1 Изолированные провода допускается прокладывать только в трубах, коробах и на изоляторах. Не допускается прокладывать изолированные провода скрыто под штукатуркой, в бетоне, в кирпичной кладке, в пустотах строительных конструкций, а также открыто по поверхности стен и потолков, на лотках, на тросах и др. конструкциях. В этом случае должны применяться изолированные провода с защитной оболочкой или кабели.

т.е. получается что ВВГ можно даже без гофры [таблица 52G](раз он имеет защитную оболочку, если конечно я правильно понял этот пункт)? Вот описание ВВГ:
Кабель с медными однопроволочными (оп) и многопроволочными (мп) токопроводящими жилами, с изоляцией из ПВХ-пластиката, в оболочке из ПВХ-пластиката. Предназначен для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках.
  • 0