Перейти к содержанию
Форумы о ремонте и строительстве

внешний болк ТН - не работает разморозка

Оценить эту тему:


Рекомендуемые сообщения

товарищи, помогите пожалуйста чем можете. есть ТН водух-вода, наружный блок как у обычного кондиционера, с тем лишь отличием что работает и на охлаждение, и на обогрев.

и вот с началом зимы (началом морозика) стало ему тяжело работать, очень долго нагревается и т.д.

я сначала не обратила внимания что паузы-то для разморозки он делает, а сама разморозка по индикации видно что не происходит. подумала, ну мало ли пропустила. а сегодня в свете дня впервые на него посмотрела - батюшки, а на теплообменнике слой снега намерз и таять не собирается. по прежнему паузы делаются, но во время них ничего не происходит. раньше разморозка была видна и по индикации, и по тому что пар от теплообменника валил.

в общем-то вопрос вот в чем, до вызова спецдядек мы можем сами как-то проверить, что случилось а может и починить?

может где-то контакт отошел, а может тэн надо поменять (если бы тэн - индикация была бы?)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Кондиционерщики более грамотный совет, дадут, я уверен, но я думаю, что давление фреона упало, или с теплообменником "фреон-вода" что... По-любому, надо вызывать "спецов"... 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

спасибо что заглянул! вот приехал кондиционерщик в первую очередь стал добавлять фреона.

но ведь обмерзание наружного теплообменника - для ТН обычное дело и штатная ситуация, когда около 0 и ниже и на улице влажно, т.к. температура фреона при этом ниже 0. только раньше включалась разморозка, а теперь нет.

он посоветовался с коллегами, заключили что 90% не работает датчик инея, щас надо ждать когда освободится человек у которого они есть и который этим занимается. повезло что щас не обмерзает, т.к. относительно сухо

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

мы зашли в тупик со своим ТН. единственная фирма, которая занимается этой маркой, занята до середины января.

пара найденных кондиционерщиков ничего толкового не то что сделать, а сказать даже не может.

один говорит датчик инея полетел, второй тоже говорит датчик температуры нужно попробовать поменять, а потом уже смотреть.

я им обоим не верю, т.к.

1) в инструкции написано что при низкой температуре на улице разморозка будет включаться каждый час. и ТН делает паузы в работе для разморозки, из чего следует что датчик мороза таки работает.

2) я (и первый кондиционерщик) предполагали что размораживанием занимается некий тэн, но один из мастеров, с которым я говорила по телефону, объяснил, что для разморозки контур фреона переходит в обратный режим - режим охлаждения, и получается что в наружном теплообменнике фреон теплый и он и размораживает лед.

так вот, дело в том что в режиме охлаждения мой агрегат не запускается вообще. я не знаю, работал ли этот режим раньше, т.к. никогда не запускала, но теперь не работает точно. и совершенно очевидно, что эти 2 проблемы связаны между собой и искать первую нужно во второй.

посоветуйте, что делать?

попробовать поменять датчик температуры?

дождаться середины января?

попробовать уговорить приехать (на мой взгляд самого смышленого) телефонного спеца, который растолковал про механизм разморозки? навскидку он отказался, сказал что вряд ли сможет помочь

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Сударыня! У меня есть одна гадалка знакомая - лечит "порчу" и "сглаз" по фотографии. Выкладывайте фотку Вашего ТН, я ей покажу... А если серьезно: ну какие тут могут быть советы... ну, может, акромя одного - "дождаться середины июля... ))))))))))))) (черт, опять не удержался! Пойду, перечитаю анекдоты про блондинок, мож, настроюсь на серьезный лад...) ПыСы: а насчет "телефонного спеца" - это мысль!.. Если, конечно, "удастся его уговорить"... 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 2 недели спустя...

спасибо что заглянул! вот приехал кондиционерщик в первую очередь стал добавлять фреона.

но ведь обмерзание наружного теплообменника - для ТН обычное дело и штатная ситуация, когда около 0 и ниже и на улице влажно, т.к. температура фреона при этом ниже 0. только раньше включалась разморозка, а теперь нет.

он посоветовался с коллегами, заключили что 90% не работает датчик инея, щас надо ждать когда освободится человек у которого они есть и который этим занимается. повезло что щас не обмерзает, т.к. относительно сухо

Приехал делетант надо было гнать в шею. 

Напишите мне точную марку. Попробую разобраться. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 2 недели спустя...

Посмотрел, вопрос такой. Теплообменники наружного и внутреннего блока точно чистые?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

визуально наружный чистый, внутренний обмотан чем-то черным, так не видно что там внутри. на фотографии он в шкафчике

еще вот что новое: я говорила, что он делает паузы в работе для разморозки. это было когда теплообменник обмерзал. тогда он работал постоянно на пределе. сейчас легкий мороз и сухо, ничего не обмерзает, работает налегке и пауз нету.

а вообще датчик который срабатывает или должен срабатывать для разморозки - он реагирует на лед именно или на минусовую температуру? если на минуса - возможно он и правда не работает, а паузы были по другой причине?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе.

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из сервисов



  • Наши рекомендации

    • Дома из сруба: идеальное сочетание уюта и прочности.
      Строительство собственного дома является важной вехой в жизни любого человека, поскольку оно знаменует собой важное событие. Выбор строительных материалов имеет огромное значение для создания теплого и функционального жилища. На протяжении всей древней истории древесина была распространенным материалом для строительства домов, что отразилось на различных культурах мира.

      • 0 ответов
    • Газовые котлы: эффективное, экономичное и экологичное решение для отопления вашего дома
      В современном мире, где комфорт и устойчивость стали ключевыми аспектами повседневной жизни, выбор правильного источника отопления дома становится особенно актуальным. Газовые котлы, сочетая в себе преимущества эффективности, экономичности и экологичности, представляют собой одно из наиболее популярных решений для обеспечения комфортной температуры в жилых и коммерческих помещениях.

      • 0 ответов
    • Аккумуляторные пилы  SCW и  SCM  22-A
      После того как провёл тесты, приступил к самому главному. Поменять диски местами, и проверить, как инструмент на это отреагирует, ведь они внешнее и походу внутренне практически одинаковые, пила по дереву конечно более навороченее, есть настройки угла наклона и можно на шину посадить через адаптер.

      • 4 ответа
    • Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки
      Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки

        • Нравится
      • 16 ответов
    • Вторая жизнь дивана: искусство ремонта мягкой мебели своими руками
      В эпоху беспрерывного потребления и стремления к новизне, ремонт старой мягкой мебели своими руками приобретает не просто практическое, но и глубоко философское значение. Это действие как знак уважения к труду мастеров, которые вложили свое мастерство в создание диванов, кресел и пуфов, и как воплощение идеи устойчивого потребления. С каждым возвращенным к жизни предметом мебели, мы не только сохраняем историю и уникальность каждого изделия, но и противостоим бездумному обновлению интерьера за счет экологии и рационального использования ресурсов.

        • Нравится
      • 0 ответов
    • Подходы к ремонту старых домов в России
      В России сотни тысяч старых домов, многие из которых являются не только свидетельством исторического наследия, но и отражением уникальной культуры и традиций страны. Эти дома, будь то деревянные избы или старинные каменные постройки, сохраняют в себе дух времени и рассказывают историю поколений.

      • 0 ответов
    • Люк для кошек своими руками
      Разумеется давно придуманы и продаются специальные лючки для кошек, которые можно врезать в дверь, но мы ведь не ищем легких путей . Да и по зоомагазинам я не хожу, а "гугление" показало, что такие люки для кошек стоят относительно не дешево. В то же время под рукой были два "копеечных" сантехнических пластиковых лючка для ГКЛ. Все что оставалось, так это обломать фиксаторы крышек, что бы они открывались в обе стороны, ровно выпилить отверстие в двери, да вклеить симметрично эти лючки.

      То, что получилось видно на фото. Разумеется это не для тех, у кого "дизайнерский ремонт", но для обыкновенной квартиры вполне подходит. Недостатков не замечено, животных и людей всё устраивает .


      Реакцию форумчан на этот люк можно узнать в этой теме https://homemasters.ru/...me/?p=330637

        • Ого
      • 5 ответов
    • Потолки инь и янь
      Одна из первых наших работподдержали восточную тематику веткой сакуры

       

       

      • 32 ответа
×
×
  • Создать...

Важная информация

Мы разместили cookie-файлы на ваше устройство, чтобы помочь сделать этот сайт лучше. Вы можете изменить свои настройки cookie-файлов, или продолжить без изменения настроек.