Уважаю ремс, у самого есть аккумуляторный пресс для нержавейки/меди + всякие труборезы/клупы.

Но не был бы родной Рехау A-light более удобен?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

У Рехау хорошие трубы с фитингами. А инструмент у них дубовый. У Ремса за счёт длинных насадок легкий доступ к водорозеткам. Если обратили внимание, на концах насадок заострения. Если длинная водорозетка, можно инструмент поставить боком. Это заострение не задевает монтажную пластину. А у Рехау такой фокус не канает, упираются рога в планку. Полотенцесушители милое дело отпрессовать, когда они уже установленны. А про аккумулятор я промолчу, такое ощущение что это мини-ядерный реактор(нескончаемый). У Рехау это всё отсутствует.

Забыл добавить. Эти машины подходят ко всем трубам с натяжной гильзой, только насадки менять на другие надо.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Способ установки инсталляции в непонятном месте. Часть стены из гипса, потом провал, далее кирпич. Кирпич и гипс не в одной плоскости! 

Который раз из таких ситуаций меня выручает монтажная система хилти. Если бы её не было, пришлось бы выдумывать такую ф-гню. Которая занимает уйму времени, и не факт что это было бы прочно. А так, и технически грамотно, и быстро.

post-83660-0-60834600-1425669286_thumb.jpg post-83660-0-22728800-1425669304_thumb.jpg post-83660-0-43500500-1425669345_thumb.jpg

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Новым инструментом уже собрал четыре санузла. Впечатления УХ!!! Не работа а сказка. Долго я подбирал себе замену ручному. Хотел потратиться один раз и не жалеть об этом. Я не жалею.

Покажу один из санузлов, ну и далее буду выкладывать остальные. Два дня объезжал будущие заказы, сейчас печатаю файлы на материалы. Появилось немного времени на показ материала. Не могу долго переносить однообразную работу(печатанье сметы). Поэтому самая лучшая разрядка: обновить страницу.

Это не реклама своих работ! Я всё равно прием заказов прекратил на неопределённый срок. Я так просто отдыхаю  :)

post-83660-0-51708900-1426447348_thumb.jpg post-83660-0-09037300-1426447366_thumb.jpg post-83660-0-27349100-1426447380_thumb.jpg

У Геберита новая модель трапа

post-83660-0-60785200-1426447396_thumb.jpg

И в монтаже она намного проще, чем старые модели.

И хотел показать один приём с раковиной

post-83660-0-97087600-1426447412_thumb.jpg post-83660-0-96245600-1426447428_thumb.jpg

Догадались почему я заранее смонтировал шпильки для раковины?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Видимо стенка тонкая и даже под стандартный 10x60 дюбель не пробурить, не выбив с другой стороны кусок стены?

Пластина рехау для раковины - тип о - 100? Удобно. У нас такие только под заказ, из Москвы  :) 

Манометр редуктора забавно приютился между стояками.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Видимо стенка тонкая

там пустотелый шлакоблок. Две стенки-одна пустотелось. Раковина без тумбы и очень тяжелая. Есть подозрения, когда придется её устанавливать не выдержит ни один крепеж. Лучше сразу сделать так, чем потом придумывать как раковину приклеить к стене.

Манометр я специально туда загнал. У меня второй коллектор не умещался перед стояками(стояки чем выше, тем больше на себя наклон), вылазила конструкция из-за зоны люка. Поэтому только за стояками. Влево тоже не уведешь, он так же уходил с зоны доступа. А смотреть на него надо  :) .

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Ещё один санузел.

post-83660-0-49301900-1426479510_thumb.jpg

Тут такая же история с стояками. Инженер управляющей компании, объявил фантастическую сумму, за разрешение переварки стояков с выносом к стене. Поэтому второй коллектор за стояками.

post-83660-0-49417100-1426479525_thumb.jpg

И способ крепежа для выводов стиральной машины.

post-83660-0-99151000-1426479537_thumb.jpg

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Ещё раз всем здравствуйте. Продолжаю показывать санузлы. Эта квартира должна была делаться по проекту Алексея Земскова. Я не знаю что точно произошло, сам Алексей проект не делал, документы делал кто-то из его людей. Я как понял у него есть свой штат. Но я свой нос в подробности не совал. Но делал по проекту, с небольшими своими изменениями.

Это основной лист проекта (для меня)

post-83660-0-27012300-1426520348_thumb.jpg

Покажу сейчас кухонный узел.

post-83660-0-81648400-1426519887_thumb.jpg post-83660-0-50130100-1426519901_thumb.jpg

На этом месте будет шкаф купе. Чтобы не лазить в сам шкаф, приборы учета (счетчики) я развернул лицом в коридор. Далее там будет люк. Открыл его, снял показания, закрыл. И для всего остального люк в самом шкафу.

Но неудобно снимать показания с одного люка а делать промывку фильтров с другого. Поэтому я смонтировал так, что можно провести обратную промывку фильтров с удобного люка в коридоре.

Обратите внимание на фото.

post-83660-0-46078100-1426519921_thumb.jpg post-83660-0-85100100-1426519994_thumb.jpg

Кухонная мойка будет напротив окна. Там были свои сложности, поэтому я сделал так.

post-83660-0-23168100-1426520010_thumb.jpg post-83660-0-25175700-1426520025_thumb.jpg

Остальное покажу в следующий раз.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Мой лимит свободного времени исчерпан, дальше начинаются рабочие дни. Поэтому что-то показывать уже не будет времени.

Если обратили внимание на проект, там под вопросом проточный водонагреватель. Но оказалось что полки не будет, узел водоподготовки я переместил над инсталляцией, и вместо проточного установил накопительный(да ещё и на 80 литров). Такой жуткой прыти от меня наверное не ожидали. Но моё видение, правильности расположение водоузлов, немного отличается от основной массы мастеров.

post-83660-0-55631700-1426563564_thumb.jpg post-83660-0-39062800-1426563668_thumb.jpg

А так как у меня места на всё мало, я немного своеобразно его собираю.

post-83660-0-28785600-1426563689_thumb.jpg

Ну остальная ванна уже точно по проекту.

post-83660-0-92887000-1426563707_thumb.jpg

На ванной будет смеситель скрытого монтажа с соответствующей кучей водяных выводов.

post-83660-0-85272200-1426563722_thumb.jpg

и водяной полотенцесушитель

post-83660-0-37398700-1426563743_thumb.jpg

под ним стиральная машина

post-83660-0-07962800-1426563756_thumb.jpg

Ну вот как то так.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

post-83660-0-98617400-1426565529_thumb.jpg забыл это фото добавить. Просто по фото хорошо видно способ установки смесителя. Такой способ хорош для капитальной стены. Если был бы тонкий простенок, смонтировал  я его тогда по другому.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

не подскажите манометры для холодной и горячей воды взаимозаменяемы? или для горячей спец. нужны?

как можно проверить манометр?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Здравствуйте. Если вы про манометры на редукторах, они одинаковы. А проверяются просто. С завода редуктор ФАР настроен на три атмосферы. При включении воды, если стрелка стоит на тройке, значит всё в порядке. У меня всегда при первом запуске становится на тройку, по другому ещё не было. Так что если вас заинтересуют другие ситуации(если стрелка больше, что может быть поломано?) я ответить не смогу. Так как у меня ещё поломано ничего не было.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

нет, я про обычные маленькие манометры с круглым таблом и резьбой 1/4, вкручиваются в любую точку своей системы чтоб смотреть какое нонче давление. на входе из стояка  сразу после счетчиков я поставил регуляторы давления (они были без манометров) и настроил их на 2 атмосферы, глядя на манометры, но теперь на горячей воде давление стало больше, вот и думаю что не так. трубы пп, может из за них...

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Я не знаю что вам ответить. Может из-за манометров, может из-за редуктора. Однозначно дистанционно понять причину невозможно. Поменяйте манометр с горячей на холодную, и поймете: сломан или нет(если покажет другое давление).

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Способ крепления канализации при отсутствии других возможностей.

post-83660-0-39582900-1426734856_thumb.jpg post-83660-0-76569800-1426734873_thumb.jpg post-83660-0-47894300-1426734902_thumb.jpg post-83660-0-99060100-1426734916_thumb.jpg

Конечно это не постоянное крепление. Огрызки этих кирпичей развалят, поставят другую перегородку. Вот тогда можно сделать уже капитальное крепление.

Это просто подсказка, как можно выкрутиться в данной ситуации.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Игорь, с твоего позволения :)  в твоей теме, пока речь о креплении канализации. Как закрепить канализационный стояк, если он установлен, а креплений нет и разобрать для установки креплений нет возможности и желания. Берем хомут, убираем заднюю шпильку, рассверливаем боковые ушки, например, под 8ми мм шпильку, свелим по краям трубы отверстия под анкер напротив ушек. Вобщем так: по красным линиям должны стоять отрезные шпильки, подребуется 4 гайки-2 снизу ушек и 2 сверху ушек. Установка чуток геморная, но это лучше чем остаться без крепежа или разбирать стояк, чтобы за ним забурить одну дырку для центральной шпильки.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Здравствуйте. На сколько удалён стояк от стены, и из чего(чугун или пластик)?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Читал сообщение с телефона в метро. Не совсем понял. Сейчас дома на компьютере лучше разобрал. Иногда от усталости тормоз включается  :noddle:

Если я креплю тяжелую трубу, тогда так

post-83660-0-08248000-1426793520_thumb.jpg

если конструкция не требует особого усиления, тогда так

post-83660-0-46877700-1426793741_thumb.jpg

а если и консоль впихнуть некуда

post-83660-0-71779700-1426794005_thumb.jpg

все эти три примера без разборки стояка

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

До того работа на автопилоте, что успеваю один объект - за один день.

post-83660-0-79847500-1426795632_thumb.jpg post-83660-0-77302700-1426795647_thumb.jpg

 post-83660-0-03336200-1426795667_thumb.jpg post-83660-0-84798700-1426795683_thumb.jpg

 post-83660-0-41396800-1426795706_thumb.jpg  :)

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Игорь приедте ко мне в Иваново разведите мне сантехнику :) нету у нас тут таких рукастых что бы глаз радовал

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Переделка отопления (с плохих труб на Рехау). Заказчик пошел на вариант с меньшими потерями, участок стяжки с старыми трубами вскрылся, новые трубы(вместе с радиаторами) уложились. Остался вариант с последовательным подключением(через тройники).

post-83660-0-78078600-1427256298_thumb.jpg post-83660-0-91240300-1427256310_thumb.jpg post-83660-0-96214400-1427256324_thumb.jpg

На радиаторы смонтировал запорно-регулирующие вентиля ФАР. Но смысл не в этом. Хотел показать компактность арматуры.

post-83660-0-69781500-1427256338_thumb.jpg post-83660-0-53793300-1427256360_thumb.jpg 

То есть, они занавескам точно мешать не будут.

post-83660-0-39199400-1427256398_thumb.jpg post-83660-0-15870300-1427256418_thumb.jpg

Удобно работать когда подоконники ещё не менялись  :) .

В такой раскладке отопления есть минус. Надо выставлять балансировочными вентилями одинаковую температуру(чтобы первые радиаторы не забирали всё тепло).

post-83660-0-19123600-1427256744_thumb.jpg post-83660-0-35385800-1427256758_thumb.jpg

Блин, два часа по квартире бегал, пока эти краники накрутил как надо  :noddle: .

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Блин, два часа по квартире бегал, пока эти краники накрутил как надо
А если шаловливые хозяйские ручки будут прикладываться? ;)  
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Чтобы изменить что-то в балансировочном вентиле надо: снала выкрутить колпачок, потом найти соответствующий шестигранник, потом что-то накрутить. Вряд ли хозяева это будут делать. Они могут только регулирующий кран прижать(это тот что с белым барашком), если жарко будет.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Ещё один объект. Подключение сантехники. Покажу первый санузел. Второй в следующий раз.

post-83660-0-80747600-1427646023_thumb.jpg post-83660-0-37767700-1427646044_thumb.jpg

Но это так, общий вид. Далее пару фишек подключения.

post-83660-0-36115700-1427646070_thumb.jpg post-83660-0-07826900-1427646087_thumb.jpg тут раковина. Раковина и раковина. Прикольный смеситель. Но вот сифон ещё прикольней.

post-83660-0-63714000-1427646100_thumb.jpg

Преимущества надеюсь видно сразу. Когда туда-суда двигаешь выдвижной ящик, сифон не мешает наложенным туда цацкам(порошки, салфетки, зубные пасты, тряпки, губки, и что туда ещё можно положить).

post-83660-0-58556700-1427646150_thumb.jpg post-83660-0-58590600-1427646167_thumb.jpg

Далее полотенцесушитель. Тут просто, полотенец и полотенец. Вот только показать я хочу правильное подключение.

post-83660-0-67324200-1427646180_thumb.jpg post-83660-0-31768100-1427646190_thumb.jpg

Обратили внимание, как должны подсоединяться гайки? Плотно, без видимой резьбы эксцентрика.

post-83660-0-09680000-1427646220_thumb.jpg post-83660-0-59849100-1427646236_thumb.jpg

Смеситель это не исключение. Гайки должны быть такими же.

post-83660-0-43428600-1427646250_thumb.jpg

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Хотел добавить к теме. Многие мне пишут(дозвонится бесполезно, общаюсь только через почту), думают что достаточно сделать заказ и я приеду  :no: . Хочу разочаровать. У меня очередь, и очередь не на пару дней. Но, прежде чем мне написать, посетите мой сайт и ознакомьтесь с ценами и условиями предмонтажной подготовки. Смотришь, и писать заявку перехочется   :) .

Почему я пишу. Меня просто завалили письмами. И я трачу драгоценное время на ненужную переписку(много времени). А в конце оказывается что писавшие думали: ну вот у тех СНГэвцев 10 рублей за работу, ну сколько у него может быть, ну 12 рублей. А тут совсем другая сумма. Сначала, прежде чем ко мне обращаться, изучите тему. Обязательно поймите: что вы хотите получить? Если вам достаточно общестроя, то это сразу к ним.

Прошу понять мои высказывания. Я столько убил время на ненужные переписывания. А у меня есть чем заниматься.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Игорь, с гайками понятно. Но вот как угадать какой смесак тебе преподнесут и какой длины будут эксцентрики, какие будут отражатели.

У меня просто в запасе три комплекта эксцентриков и иногда заменяю отражатели, если это бюджетные смесители. Приходилось даже стачивать эксцентрики и отражатели. Ты как выходишь из этой ситуации? Понятно, что можно воткнуть воспользоваться переходными бочонками 1/2-3/4 Просто не всегда можно поменяться с заказчиком эксцентриками, типа я ему свои ставлю а его забираю :) , особенно последнее время стали распростроняться эксцентрики с резиновыми втулками, и кстати насколько важны эти втулки?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

По смесителю всё очень просто. Допустим этот вариант Хансгрое. Он стоит на жесткой штанге. У них несколько размеров. Есть на метр десять модели, есть на метр сорок. Тарелка над головой должна быть на высоте 210-215 от дна ванны. Представляете что было-бы, если бы купили смеситель на 110? Лейка была бы по шею. Поэтому что самое главное? Знать модель смесителя до монтажа водорозеток. Ну а я знаю, на сколько надо выставлять эксцентрики на Хансгрое. 

Я ведь требую до монтажа не только техкарты на раковины  :), мне предоставляют бумажки на все приборы(ванны, смесителя и даже унитазы). Унитазы почему? У них есть два вида шпилек - 180 и 220. Закручиваю шпильки я. Если в конце после облицовки окажется что унитаз под шпильки 220, а я их закрутил на 180? Вот будет прикол.

А с этим смесителем мне пришлось повозиться. Это он:

post-83660-0-97824300-1427731640_thumb.jpg post-83660-0-18617100-1427731670_thumb.jpg

Стена кривая, не параллельная будущей стене. Поэтому одна консоль длиннее, другая короче, стоят не под 90 градусов. Ещё тот расчетик был.

Втулки в эксцентриках. Меня никогда они не подводили, но после одного случая я стал вынимать их. В основном ставлю брендовые смесителя. А тут попался Ам-Рм. Заказчики подумали что это не хуже Хансгроевского. Через неделю скукожилась втулка на горячей воде и перекрыла поток воды. Теперь даже на Хансах-гроях, просто гроях и вообще на всех я их вынимаю.

1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Игорь, здравствуйте! Хочу спросить,  что вы думаете по поводу крышки биде с подогревом, имели ли вы опыт пользования, и можно ли вас пригласить для установки такого девайса (планируем в мае приобрести корейскую Sato) Спасибо!

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Здравствуйте. Вам не нужен специальный специалист по установке. Крышку может установить любой непрофессионал(прочитав инструкцию по установке)

post-83660-0-93982300-1428119961_thumb.jpg post-83660-0-47530200-1428119971_thumb.jpg

Это пример установки, года три-четыре назад устанавливал. Унитаз должен быть соответствующий. Читайте соответствие унитазов к вашей крышке(должно быть на сайте или в инструкции).

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе. Это очень просто!


Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.


Войти

  • Google рекомендует