Hager EU100 и замена ввода в квартиру

Рекомендуемые сообщения

Evgenik

А какое тут мнение? Зануление - да,возможно.Но нужно помнить чем чревато зануление при отгорании нуля.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
gorik

@Evgenik,

Я так понимаю реле контроля напряжения Hager EU100 от в этом случае не спасет

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

нет не спасёт

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
gorik

Есть три варинта:1. ZUВR D32T2. РН-1133. УЗМ-51МПомогите определиться. Установка контактора не пугает.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

да любое из них - почти одинаковые характеристики

от зануления отказался или червь гложет? :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Manul

Первый без контактора уже третий год работает.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
gorik

от зануления отказался или червь гложет?

Рекомендует ЖЕКовский електрик, путем соединения третьего провода на корпус этажного щита.

Думаю все-таки УЗО . Или как? 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Evgenik

Предлагаю проголосовать. :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

землить не надо, до лучших времён

а вот узо лишним не будет

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
gorik

С учетом всех Ваших замечаний (Всем благодарен) внес изменения в схему:
post-71642-0-37975400-1390845219_thumb.jpg

 
Какие ошибки?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

пока вижу одну - картинка очень мала, остальные ошибки не рассмотреть :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Sano
Кстати, Сано, вон у Хэгера есть двух полюсный автомат на 1 поз.

кстати у АВВ тоже и мне предложили но я по цене не сошёлся

да и поздно уже :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
gorik

пока вижу одну - картинка очень мала, остальные ошибки не рассмотреть

А так нормально?

02.pdf

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
bagayama

@gorik, я бы всё же ВН и вводной автомат взял на 32А, поскольку формально у вас так и было, но дело ваше...

Хотел бы уточнить, 2А автомат на реле напряжения откуда взяли: по схеме подключения или сами придумали?

В остальном приемлемо, хоть я бы на "существующую проводку" ещё одно УЗО 30мА поставил (зависит от состояния проводки и отношения к безопасности).

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Evgenik

Ну и если по мелочам нудить,то от контактора до УЗО и автоматов провод на 4 квадратика лучше кинуть,к чему там эти 2,5.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

Присоединюсь к вышесказанному с одним но, если предупредили о не превышении выделенной то правильно стоит автомат на 25А, не надо 32

и я бы выкинул контактор, нафига он нужен? в узм свой есть в 2,5 раза мощнее не надо его менять на 25

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
gorik

@bagayama,
 
 

gorik, я бы всё же ВН и вводной автомат взял на 32А, поскольку формально у вас так и было, но дело ваше...
Согласен, а контактор тоже менять на 32А?
 
Хотел бы уточнить, 2А автомат на реле напряжения откуда взяли: по схеме подключения или сами придумали?
Просматривал анаплогичные варианты, будет защитой УЗМ-51М
 
 остальном приемлемо, хоть я бы на "существующую проводку" ещё одно УЗО 30мА поставил (зависит от состояния проводки и отношения к безопасности).

Существующая проводка "не очень".

Присоединюсь к вышесказанному с одним но, если предупредили о не превышении выделенной то правильно стоит автомат на 25А, не надо 32
и я бы выкинул контактор, нафига он нужен? в узм свой есть в 2,5 раза мощнее не надо его менять на 25

"Предупредили" указанием в договоре - выделенная мощность 3 кВт, но после счетчика стоят два АВ на 16А каждый.
Контактор для размыкания как фазы так и ноля.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Manul
после счетчика стоят два АВ на 16А каждый
Включены они как?

32 А на квартиру - это еще основательно подсуетиться нужно, и отдельно кабель на квартиру от щита бросить заставят. 25 А - потолок.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе. Это очень просто!

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из этих сервисов



  • Google рекомендует

  • Наши рекомендации

×