Hager EU100 и замена ввода в квартиру

В теме 135 сообщений

А какое тут мнение? Зануление - да,возможно.Но нужно помнить чем чревато зануление при отгорании нуля.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

@Evgenik,

Я так понимаю реле контроля напряжения Hager EU100 от в этом случае не спасет

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

нет не спасёт

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Есть три варинта:1. ZUВR D32T2. РН-1133. УЗМ-51МПомогите определиться. Установка контактора не пугает.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

да любое из них - почти одинаковые характеристики

от зануления отказался или червь гложет? :)

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Первый без контактора уже третий год работает.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

от зануления отказался или червь гложет?

Рекомендует ЖЕКовский електрик, путем соединения третьего провода на корпус этажного щита.

Думаю все-таки УЗО . Или как? 

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Предлагаю проголосовать. :)

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

землить не надо, до лучших времён

а вот узо лишним не будет

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

dimp, +1

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

С учетом всех Ваших замечаний (Всем благодарен) внес изменения в схему:
post-71642-0-37975400-1390845219_thumb.jpg

 
Какие ошибки?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

пока вижу одну - картинка очень мала, остальные ошибки не рассмотреть :)

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Кстати, Сано, вон у Хэгера есть двух полюсный автомат на 1 поз.

кстати у АВВ тоже и мне предложили но я по цене не сошёлся

да и поздно уже :)

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

пока вижу одну - картинка очень мала, остальные ошибки не рассмотреть

А так нормально?

02.pdf

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

@gorik, я бы всё же ВН и вводной автомат взял на 32А, поскольку формально у вас так и было, но дело ваше...

Хотел бы уточнить, 2А автомат на реле напряжения откуда взяли: по схеме подключения или сами придумали?

В остальном приемлемо, хоть я бы на "существующую проводку" ещё одно УЗО 30мА поставил (зависит от состояния проводки и отношения к безопасности).

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Ну и если по мелочам нудить,то от контактора до УЗО и автоматов провод на 4 квадратика лучше кинуть,к чему там эти 2,5.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединюсь к вышесказанному с одним но, если предупредили о не превышении выделенной то правильно стоит автомат на 25А, не надо 32

и я бы выкинул контактор, нафига он нужен? в узм свой есть в 2,5 раза мощнее не надо его менять на 25

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

@bagayama,
 
 

gorik, я бы всё же ВН и вводной автомат взял на 32А, поскольку формально у вас так и было, но дело ваше...
Согласен, а контактор тоже менять на 32А?
 
Хотел бы уточнить, 2А автомат на реле напряжения откуда взяли: по схеме подключения или сами придумали?
Просматривал анаплогичные варианты, будет защитой УЗМ-51М
 
 остальном приемлемо, хоть я бы на "существующую проводку" ещё одно УЗО 30мА поставил (зависит от состояния проводки и отношения к безопасности).

Существующая проводка "не очень".

Присоединюсь к вышесказанному с одним но, если предупредили о не превышении выделенной то правильно стоит автомат на 25А, не надо 32
и я бы выкинул контактор, нафига он нужен? в узм свой есть в 2,5 раза мощнее не надо его менять на 25

"Предупредили" указанием в договоре - выделенная мощность 3 кВт, но после счетчика стоят два АВ на 16А каждый.
Контактор для размыкания как фазы так и ноля.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
после счетчика стоят два АВ на 16А каждый
Включены они как?

32 А на квартиру - это еще основательно подсуетиться нужно, и отдельно кабель на квартиру от щита бросить заставят. 25 А - потолок.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе. Это очень просто!


Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.


Войти

  • Google рекомендует