Hager EU100 и замена ввода в квартиру

Оценить эту тему:

В теме 135 сообщений

Наверное внутренности с востока?
Может и от китайских братьев, но официально производитель "ДС Электроникс" (Донецк). Если я не запамятовал, то производитель дает гарантию 5 лет (так что сохраняйте чек и все бумаги :)). Как-то давно отсылал им одну релюху. Они за недельку справились. Действительно ремонтировали, а не делали замену. Дружелюбная фирма :)
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Наверное внутренности с востока? 

Гы-гы,вскрой любую электронную технику и что там увидишь?  ;)

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Что можете подсказать по подбору накладного щитка для даной схемы (12 модулей)

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Что визуально понравится, из того что есть в магазине, то и брать :) 

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Мне нравятся щитки Viko, но это дело в основном дизайна. Можно ABB-шные напр. взять, или Легран. Есть Рувинил топорный и легко колющийся. Вариантов много и на кошелёк и на дизайн.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

а мне хагер больше нравиться

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

А мне из накладных - АВВ :blush:

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Подскажите, пожалуйста. Хочу заменить вводной кабель в квартиру от подЪездного щитка. Проведено алюминием. Планирую заменить на ВВГ 3х10. Розетка с заземлением была только на кухне. Куда подключался этот провод заземления неизвестно. Можно ли заземляющий провод подключить к нулевой шине в подЪездном щитке? Выполнить, так называемое, "зануление".

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Можно ли заземляющий провод подключить к нулевой шине в подЪездном щитке
Нет. Если у Вас электроплита, то заземление по идее должно быть. И вообще, вводный кабель должны местные электрики тянуть, кстати, они же и справку дают для эгнергоснаюжающей организации, иначе Вам счетчик не опломбируют
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Плита не электро. Духовка, да - 3,1 кВт. + Водогрей 1,5 кВт (включен постоянно), посудомойка 2,2 кВт, чайник 2,2 кВт, кофеварка 1,5 кВт... В общем одновременно работающей техники много. Провод заземления был подведен к отдельностоящей розетке 2,5 мм2. Был ли он к чему то подключен не известно. Во время ремонта его замуровали в стену. Видя результаты работы месных электриков, лучше протяну кабель сам, а они уже подключат к счетчику и от счетчика к  подводящему кабелю. Счетчик один на 3 квартиры находится в подЪездном щитке. Он электронный с 2-мя табло на 9 этажей.

Где тогда взять заземление или зануление?

Кабель от квартиры до щита на площадке платирую провести в металлорукаве по потолку, крепя скобами. На сколько больше диаметр металлорукава чем диаметр кабеля надо взять, чтобы легко его затянуть внутрь?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Видя результаты работы месных электриков, лучше протяну кабель сам, а они уже подключат к счетчику и от счетчика к  подводящему кабелю.

Сам не сам. Я тянул сам и подключал , но предворительно договорился за пузырь с электриками, что они дадут мне справку.

Где тогда взять заземление или зануление?

если заземления нет, то нигде не взять. Копайте в сторону узо.

На сколько больше диаметр металлорукава чем диаметр кабеля надо взять, чтобы легко его затянуть внутрь

дык сразу с кабелем и прокладывайте

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

если заземления нет, то нигде не взять. Копайте в сторону узо.

УЗО есть, не хватает только противопожарного. Не подскажите какое брать на 100мА или на 300мА? Чем продиктован запрет зануления в щитке, кроме возможного случая отгорания нуля?

дык сразу с кабелем и прокладывайте

так и планирую, только какой диаметр металлорукава взять для кабеля ВВГ 3х10?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Не подскажите какое брать на 100мА или на 300мА

300 . По узо здесь полно тем. Про заземление, кстати тоже. Тогоже отгорания нуля мало?

только какой диаметр металлорукава взять для кабеля ВВГ 3х10

я не знаю какой толщины там кабель , не подскажу

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Не подскажите какое брать на 100мА или на 300мА?
 Для квартиры хватит и 100мА.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Для квартиры хватит и 100мА.

У меня уже стоят 3 шт. на группах 40А/0,03мА. 100мА точно пойдет? Какие, вообще, критерии выбора противопожарного УЗО?

я не знаю какой толщины там кабель , не подскажу

Диаметр кабеля 15мм. Если брать металлорукав внутренним диаметром 25мм, то хватит по 5мм на сторону или лучше взять с внутренним диаметром 32мм?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

300 .

а не раскажет ли нам великий джин - нахрена???

100мА больше не надо

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
100мА больше не надо

Не можете подсказать по методике рассчета, зависит от величины нагрузки или от общей длины кабелей или может от тока утечки узо на группах? Может есть какие-то конкретные цифры?

И не подскажите по выбору диаметра металлорукава: кабель ВВГ 3х10, 

Диаметр кабеля 15мм. Если брать металлорукав внутренним диаметром 25мм, то хватит по 5мм на сторону или лучше взять с внутренним диаметром 32мм?
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

УЗО на 100мА еще обзывается противопожарным,особых методик расчета,зависимости от длины кабелей и величины нагрузки не имеет. Ставь на 100 и не заморачивайся. ;)

Металлорукава на 25 хватит за глаза,если не планируется еще чего-нибудь туда пихать. Чем меньше диаметр рукава,тем меньше глубину штрабы нужно делать.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Ставь на 100 и не заморачивайся.

Спасибо. Хотелось, так сказать, с научным подходом. Узо должно быть обязательно селективное?

Металлорукав планирую вести по потолку общего коридора на площадку в щиток. Там метров 10. Буду крепить скобами, чтобы не штробить - стены бетонные.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Узо должно быть обязательно селективное?

Да, иначе от него толку не будет, ведь оно ставится на входе перед всеми остальными автоматами/дифами/узо. И если оно будет так же на 30, то может отработает вместе с линейным узо, отключив всю квартиру.

300 же есть смысл ставить на большой дом или маленький заводик :) где куча оборудования. В квартире, обычно, и сотки за глаза.

П.С. А вообще, хорошо бы увидеть схемку того что уже сделано, и того что планируется. Так будет правильнее и всем удобнее.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Сейчас пока так
post-14527-0-86374800-1399537511_thumb.jpg
В зале и оставшихся прихожих пока по старой алюминиевой проводке. Автомат на вводе в этажном щитке 16А, т.к. одна линия алюминий 2,5мм. То, что уже есть, собрано во временном щитке в зале. Новый щиток будет стоять внутри квартиры возле входных дверей.

Планирую сделать так

post-14527-0-85984000-1399537497_thumb.jpg

Изменено пользователем rosst
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Так при такой схеме противопожарное - деньги на ветер! Тут и так уже все линии групповыми узо перекрыты. Противопожарное есть смысл ставить когда имеются не "закрытые" автоматы.

Дело, конечно, не моё, но зачем для освещения ванной и остальных помещений на этом автомате, автомат на 16 и кабель 2.5? Хватило бы 10 и 1.5 соответственно.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
зачем для освещения ванной и остальных помещений на этом автомате, автомат на 16 и кабель 2.5? Хватило бы 10 и 1.5 соответственно.

На одном стиралка, свет ванная и туалет, вентилятор; второй: розетка ванная (фен), розетка туалет (водогрей - работает постоянно); третий: основной свет в кухне, свет прихожая и розетка в прихожей, от которой очень часто запитан пылесос 2кВт и парогенератор 1,8кВт. Выключатели ванная, туалет, прихожая, кухня - все в одном месте между туалетом и ванной.

Смысла городить еще одну линию отдельно на свет я не видел. Проводка меняется частями, где делается ремонт: сначала туалет, ванная, прихожая рядом; потом спальни (линии в спальни идут через кухню); потом кухня. Теперь планирую зал, через который идут все линии к будущему щитку возле входной двери, и оставшиеся прихожие.

В общем, пока я смотрю что с чем включать, чтобы не выбило, а когда включаю духовку - больше ничего не включаю, даже выключаю водогрей, кроме света и телевизоров - выбивает.

Так при такой схеме противопожарное - деньги на ветер! Тут и так уже все линии групповыми узо перекрыты. Противопожарное есть смысл ставить когда имеются не "закрытые" автоматы.

Для чего тогда, вообще, ставят противопожарные узо, если узо на линиях сработают гораздо раньше? Или оно на случай если узо на линиях не стаботало и утечка продолжается, разогревая при этом проводник?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Если первое УЗО на 63А на второй схеме не подразумевается как противопожарное,то оно вообще бессмысленно.
Что гласит по поводу пожарного УЗО ПУЭ: 7.1.84. Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части, когда величина тока недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты, на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т.п. рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 300 мА.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для чего тогда, вообще, ставят противопожарные узо, если узо на линиях сработают гораздо раньше?

Наверное я невнятно объяснил. Не все ставят так много узо на 30мА как у тебя. У тебя на схеме все линии уже закрыты узошками. Смысла в ещё одном общем сугубо противопожарном нет. С этой противопожарной функцией справятся те три что уже стоят. А отдельное противопожарное ставится там где есть линии не защищённые другими, ниже стоящими, узо. Так яснее?  :)

Если первое УЗО на 63А на второй схеме не подразумевается как противопожарное,то оно вообще бессмысленно.

Оно как раз и подразумевается как противопожарное, только, на мой взгляд, в данном случае оно и как противопожарное тут нафиг не надо :)

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
на мой взгляд, в данном случае оно и как противопожарное тут нафиг не надо

И на мой тоже :) 

 

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Серега прозревать начал :lol:  не прошло и полтора года, УЗО противопожарное, ставится когда после него есть провода не защищенные (узо или дифавтоматами) к примеру до щитка квартирного, до ламп освещения

но ИМХО зачем защищать провод на лампы в бетонной плите - деньги на ветер, если будет повреждение - влажность повысится, автомат сработает

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Это чавойто ты на меня батон крошишь? :D Да, я всегда за противопожарное, но только там где оно действительно надо :)

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Так яснее? 

Теперь понял  :)

Оно как раз и подразумевается как противопожарное, только, на мой взгляд, в данном случае оно и как противопожарное тут нафиг не надо

И на мой тоже

УЗО противопожарное, ставится когда после него есть провода не защищенные (узо или дифавтоматами) к примеру до щитка квартирного, до ламп освещения

Все, убедили  :)

Теперь будет так

post-14527-0-23179900-1399613255_thumb.jpg

Спасибо всем!  :D

Изменено пользователем rosst
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Не,мы не убеждаем,мы только разъясняем и растолковываем. :D

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты