Hager EU100 и замена ввода в квартиру

Рекомендуемые сообщения

rosst

Сейчас пока так
post-14527-0-86374800-1399537511_thumb.jpg
В зале и оставшихся прихожих пока по старой алюминиевой проводке. Автомат на вводе в этажном щитке 16А, т.к. одна линия алюминий 2,5мм. То, что уже есть, собрано во временном щитке в зале. Новый щиток будет стоять внутри квартиры возле входных дверей.

Планирую сделать так

post-14527-0-85984000-1399537497_thumb.jpg

Изменено пользователем rosst

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Bagis

Так при такой схеме противопожарное - деньги на ветер! Тут и так уже все линии групповыми узо перекрыты. Противопожарное есть смысл ставить когда имеются не "закрытые" автоматы.

Дело, конечно, не моё, но зачем для освещения ванной и остальных помещений на этом автомате, автомат на 16 и кабель 2.5? Хватило бы 10 и 1.5 соответственно.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
rosst
зачем для освещения ванной и остальных помещений на этом автомате, автомат на 16 и кабель 2.5? Хватило бы 10 и 1.5 соответственно.

На одном стиралка, свет ванная и туалет, вентилятор; второй: розетка ванная (фен), розетка туалет (водогрей - работает постоянно); третий: основной свет в кухне, свет прихожая и розетка в прихожей, от которой очень часто запитан пылесос 2кВт и парогенератор 1,8кВт. Выключатели ванная, туалет, прихожая, кухня - все в одном месте между туалетом и ванной.

Смысла городить еще одну линию отдельно на свет я не видел. Проводка меняется частями, где делается ремонт: сначала туалет, ванная, прихожая рядом; потом спальни (линии в спальни идут через кухню); потом кухня. Теперь планирую зал, через который идут все линии к будущему щитку возле входной двери, и оставшиеся прихожие.

В общем, пока я смотрю что с чем включать, чтобы не выбило, а когда включаю духовку - больше ничего не включаю, даже выключаю водогрей, кроме света и телевизоров - выбивает.

Так при такой схеме противопожарное - деньги на ветер! Тут и так уже все линии групповыми узо перекрыты. Противопожарное есть смысл ставить когда имеются не "закрытые" автоматы.

Для чего тогда, вообще, ставят противопожарные узо, если узо на линиях сработают гораздо раньше? Или оно на случай если узо на линиях не стаботало и утечка продолжается, разогревая при этом проводник?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Evgenik

Если первое УЗО на 63А на второй схеме не подразумевается как противопожарное,то оно вообще бессмысленно.
Что гласит по поводу пожарного УЗО ПУЭ: 7.1.84. Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части, когда величина тока недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты, на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т.п. рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 300 мА.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Bagis

Для чего тогда, вообще, ставят противопожарные узо, если узо на линиях сработают гораздо раньше?

Наверное я невнятно объяснил. Не все ставят так много узо на 30мА как у тебя. У тебя на схеме все линии уже закрыты узошками. Смысла в ещё одном общем сугубо противопожарном нет. С этой противопожарной функцией справятся те три что уже стоят. А отдельное противопожарное ставится там где есть линии не защищённые другими, ниже стоящими, узо. Так яснее?  :)

Если первое УЗО на 63А на второй схеме не подразумевается как противопожарное,то оно вообще бессмысленно.

Оно как раз и подразумевается как противопожарное, только, на мой взгляд, в данном случае оно и как противопожарное тут нафиг не надо :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Evgenik
на мой взгляд, в данном случае оно и как противопожарное тут нафиг не надо

И на мой тоже :) 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

Серега прозревать начал :lol:  не прошло и полтора года, УЗО противопожарное, ставится когда после него есть провода не защищенные (узо или дифавтоматами) к примеру до щитка квартирного, до ламп освещения

но ИМХО зачем защищать провод на лампы в бетонной плите - деньги на ветер, если будет повреждение - влажность повысится, автомат сработает

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Bagis

Это чавойто ты на меня батон крошишь? :D Да, я всегда за противопожарное, но только там где оно действительно надо :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
rosst

Так яснее? 

Теперь понял  :)

Оно как раз и подразумевается как противопожарное, только, на мой взгляд, в данном случае оно и как противопожарное тут нафиг не надо

И на мой тоже

УЗО противопожарное, ставится когда после него есть провода не защищенные (узо или дифавтоматами) к примеру до щитка квартирного, до ламп освещения

Все, убедили  :)

Теперь будет так

post-14527-0-23179900-1399613255_thumb.jpg

Спасибо всем!  :D

Изменено пользователем rosst

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Evgenik

Не,мы не убеждаем,мы только разъясняем и растолковываем. :D

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
gorik

После вынужденный паузы возвращаюсь к затронутой теме но немного  в другом ракурсе. Цель: 1. Замена проводки от этажного щита до квартиры (4 метра); 2. Установка квартирного щитка с входным 2-х полюсным автоматом 25А "С", реле напряжение РН-104 (40А) "Новатек-Электро" и 2 автоматических выключателя 16А "С".
В этажном щитке остается пакетный переключатель и сам счетчик. Кабель использую ВВГ 3х4. На даном этапе не рассматриваю установку УЗО  - его установка будет после полного ремонта квартиры. Прошу беспощадной оценки и указания ошибок.

post-71642-0-80370700-1442156616_thumb.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Bagis
Прошу беспощадной оценки и указания ошибок.
Да тут особо и оценавать то нечего) Ошибок тоже нет.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Manul

В настоящий момент что находится в этажном щитке?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
gorik
В настоящий момент что находится в этажном щитке?

Щит 1987-1988 гг. По договору на квартиру 3кВт. Вот схема: post-71642-0-63289100-1442267549_thumb.gif


Да тут особо и оценавать то нечего) Ошибок тоже нет.

Автоматы "С"  или "В"?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

"c" найти проще, зачем заморачиваться?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Bagis
Автоматы "С"  или "В"?
Если есть возможность, то лучше В, но и, как верно заметил Димп, С тоже можно.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
gorik
Если есть возможность, то лучше В, но и, как верно заметил Димп, С тоже можно.
 

Hager MC225A In=25А,2п,С,6kA - 1 шт.;
Hager MB116A In=16А,1п,В,6kA, - 2 шт.

Или заменить МС225А на МВ225А?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Bagis

@gorik, неверно поняли друг друга. 25 как раз хорошо что С, а линейные, как раз, хорошо что В) Короче, всё пучком))

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
gorik

Еще вопросы:

1. Есть ли смысл устанавливать отдельный АВ: входной звонок + модем, или может "зацепить" это на коридорную линию розеток?

2. Обясните по характеристике предельного тока короткого замыкания: что лучше 4,5 кА или 6 кА?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Bagis

Еще вопросы:

1. Есть ли смысл устанавливать отдельный АВ: входной звонок + модем, или может "зацепить" это на коридорную линию розеток?

Я так понял это пока времянка? Тогда можно и на коридорную линию.

2. Обясните по характеристике предельного тока короткого замыкания: что лучше 4,5 кА или 6 кА?

Скажу так, в Европе на 4.5 запрещены и не используются.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе. Это очень просто!

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из этих сервисов



  • Google рекомендует

  • Наши рекомендации

×