#121   gorik

gorik
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Мастер
  • PipPip
  • 11-Июль 11
  • 52 сообщений
  • Vinnytsia
  • 0

Отправлено 06 Март 2017 - 22:19

А РН как?

Я тоже об этом 


  • 0

#122   Bagis

Bagis
  • Offline
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 945 сообщений
  • Рига (Латвия)
  • 1 757

Отправлено 06 Март 2017 - 22:38

На лестнице отключишь) 

Можно без рубильника, но, как логично заметил Манул, для удобства можно поставить.


  • 0

#123   gorik

gorik
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Мастер
  • PipPip
  • 11-Июль 11
  • 52 сообщений
  • Vinnytsia
  • 0

Отправлено 06 Март 2017 - 22:45

Проверьте пожалуйста правильность подбора АВ. В квартире заложена новая проводка:

от будущего квартирного щита до монтажных коробок в комнатах и других помещениях 3х2,5(2х2,5)мм2,

от монтажных коробок: на розетки 2х2,5 на свет 2х1,5;


  • 0

#124   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 308 сообщений
  • Калуга
  • 1 501

Отправлено 07 Март 2017 - 00:20

Уточню.

1. это ваша задумка, просто могут и работать, никому не мешая

2. это ни на что не влияет (изначально видно что он после счетчика стоит) :)

3. нет ни какого смысла, ты же указал что ограниченный бюджет

4. зачем? есть автоматы и узо, да и выключатель нагрузки перед счетчиком как я понял остаётся?


если проводка 1,5мм2 уже проложена автоматы на неё ставь в 10А, вот как вы читаете советы? весь инет пестрит что на розетки провод идёт 2,5мм2 и автомат 16А, на свет провод 1,5мм2 и 10А автомат,  заложив после распред коробки меньший провод тут же закладывай меньший автомат


  • 0

#125   gorik

gorik
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Мастер
  • PipPip
  • 11-Июль 11
  • 52 сообщений
  • Vinnytsia
  • 0

Отправлено 07 Март 2017 - 21:27

если проводка 1,5мм2 уже проложена автоматы на неё ставь в 10А, вот как вы читаете советы? весь инет пестрит что на розетки провод идёт 2,5мм2 и автомат 16А, на свет провод 1,5мм2 и 10А автомат,  заложив после распред коробки меньший провод тут же закладывай меньший автомат

Хороший человек подсказал следущие: 

ПУЭ   пункт 3.1.19 п.п.  2 и 3.

 

2017-03-07_212853 - Размер 7,53К, Загружен: 0

 

Хотелось бы услышать Ваше мнение. Возможно все-таки оставить АВ 16А?


  • 0

#126   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 308 сообщений
  • Калуга
  • 1 501

Отправлено 08 Март 2017 - 02:55

а к чему ссылка на пуэ? про установить автомат в распред коробке, ни кто не предлагал

а возможно или нет? найди микрометр и измерь диаметр провода который 3*1,5 после этого будет ясно


  • 0

#127   gorik

gorik
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Мастер
  • PipPip
  • 11-Июль 11
  • 52 сообщений
  • Vinnytsia
  • 0

Отправлено 08 Март 2017 - 19:58

а к чему ссылка на пуэ? про установить автомат в распред коробке, ни кто не предлагал

а возможно или нет? найди микрометр и измерь диаметр провода который 3*1,5 после этого будет ясно

Cсылка на ПУЭ к тому, что это есть в некоторой мере объяснение того, что в моем случае   

2017-03-08_193639 - Размер 21,73К, Загружен: 0

по пп.2 (п.3.1.19) 

Копия 2017-03-07_212853 - Размер 5,37К, Загружен: 0  

АВ на 16А вполне соответствует и нет необходимости менять его на 10А

проверил микрометром диаметры и просчитал сечение:

диаметр - 1,38 мм, сечение 1,494954 м2

диаметр - 1,77 мм, сечение 2,4593265 м2

то есть защита (16А) предыдущего участка линии (2,4593265 мм2) защищает участок со сниженным сечением (1,494954 мм2) или если незащищенные участки линии или ответвления от нее выполнены проводниками, выбранными с сечением не менее половины (2,4593265 : 2 = 1,22966325 реально имеем 1,494954 мм2) сечения проводников защищенного участка линии.

 

К сожалению АВ в распред. коробку никак не влезает.


  • 0

#128   Bagis

Bagis
  • Offline
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 945 сообщений
  • Рига (Латвия)
  • 1 757

Отправлено 08 Март 2017 - 20:30

gorik, поставь на 13А, если найдёшь, будет и вашим, и  нашим)


  • 0

#129   gorik

gorik
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Мастер
  • PipPip
  • 11-Июль 11
  • 52 сообщений
  • Vinnytsia
  • 0

Отправлено 08 Март 2017 - 20:56

gorik, поставь на 13А, если найдёшь, будет и вашим, и  нашим)

Реально найти 13А? 


  • 0

#130   Bagis

Bagis
  • Offline
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 945 сообщений
  • Рига (Латвия)
  • 1 757

Отправлено 08 Март 2017 - 21:06

У нас бы я, наверное, нашёл бы, а про ваши края не в курсе.


  • 0

#131   Manul

Manul
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 15-Август 11
  • 3 809 сообщений
  • Украина
  • 899

Отправлено 08 Март 2017 - 21:16

Hager на 13 А - реально. Во всяком разе в интернет-магазинах имеются.


  • 0

#132   gorik

gorik
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Мастер
  • PipPip
  • 11-Июль 11
  • 52 сообщений
  • Vinnytsia
  • 0

Отправлено 08 Март 2017 - 21:26

2017-03-08_212518 - Размер 141,51К, Загружен: 0

Вроде - бы нашел


  • 0

#133   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 308 сообщений
  • Калуга
  • 1 501

Отправлено 08 Март 2017 - 21:28

диаметр - 1,38 мм, сечение 1,494954 м2

 если на проводе не экономил - значит оставляй 16А :)


  • 0

#134   gorik

gorik
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Мастер
  • PipPip
  • 11-Июль 11
  • 52 сообщений
  • Vinnytsia
  • 0

Отправлено 08 Март 2017 - 21:34

если на проводе не экономил -
 

В смысле?


  • 0

#135   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 308 сообщений
  • Калуга
  • 1 501

Отправлено 08 Март 2017 - 21:45

в том смысле что натуральный провод 1,5мм2 спокойно держит  17А , до 2016г наблюдалась тенденция занижения сечения провод с маркировкой 1,5мм2 в натуре имел 1,1 - 1,3мм2  


  • 0