Перейти к содержанию
Форумы о ремонте и строительстве

точечные светильники выбивает автомат

Оценить эту тему:


Рекомендуемые сообщения

господа, хотел с вами посоветоваться. попробую объяснить суть проблемы правильно. а то не владею специальными терминами. я смонтировал три точечных светильника в подиуме. до подиума бросил провод 2х1,5 а на месте подключил все светильники параллельно (если не путаю название цепи) т.е. к фазе прикрутил три конца от светильников и к нолю тоже самое. второй конец провода подключил следующим образом: фазу взял с выключателя (он у меня трехклавишный, на три источника расчитан: 2 потолка и один пол), ноль взял у розетки рядом. надо еще наверное упомянуть что светильники небольшие точечные мебельные. лампочки чтобы не маяться с трансформатором купил светодиодные mr11 на 220 v на 3w. ну и как следует из названия когда все соединил щелкнул выключателем лампочки загораются на пару секунд и тут же щелчок автомата (причем автомата который отвечает за розетки). в розетку ничего включено в этот момент не было. отсоеденил ноль светильников от розетки, вернул автомат - розетка работает. полярность при подключении к источникам не перепутал. какие могут быть еще варианты? больше не возился пока с этими светильниками, в голове пока прокручиваю что может быть, пока рабочая версия - грешу на патроны. на светильниках было написано 12v. но мне почему то думалось что для патрона не имеет значения 220 или 12. по крайней мере до сих пор на одни и те же патроны  монтировал и тот и другой вариант и такой проблемы не возникало. заранее спасибо

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

А у вас на розетки точно стоит автомат, а не дифавтомат?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

прости, но я если чесно не знаю в чем разница:)

Вот какое описание  сейчас сын надиктовал по телефону: legranD 40 ампер 30 милиамп. кнопочка тест в правом нижнем углу. 6021 37 lm = 500 ампер l треугольник m = 1000 ампер. L треугольник N = 0,03 ампер. и надпись про какие-то 10000

сам он пошире чем остальные с серой ручкой

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Ну вот тебе и ответ.Ты берешь фазу с одной линии, а ноль - с другой. На этой второй линии стоит дифавтомат, то есть девайс, который срабатывает не только на короткое замыкание, но и на утечку (например, если ты схватишься за провода этой линии, тебя долго трясти не будет - сработает это устройство).С точки зрения дифавтомата то, что ты сделал сейчас - это именно утечка. Я не очень умею объяснять, погугли устройство и принцип действия УЗО или дифавтомата (УЗО+автомат в одном корпусе).Тебе нужно ноль взять с той же линии, откуда берется и фаза, то есть либо все от выключателя, чтобы не задействовать розеточную линию, либо все от розетки, чтобы токи по фазному и нулевому проводу были равны и дифференциальный автомат не находил дифферента токов :)

PS И не забывай регулярно, официально - раз в месяц, нажимать на кнопочку "тест" :)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

вот Макс и ответил

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

, погугли устройство и принцип действия УЗО

зачем гуглить? https://homemasters.ru/articles/cat...cheniya-uzo/

Не забываем установить аватар, заполнить профиль, и создать свой блог

https://homemasters.ru/

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

полярность при подключении к источникам не перепутал

У переменного тока нет понятия полярности :)

но мне почему то думалось что для патрона не имеет значения 220 или 12. по крайней мере до сих пор на одни и те же патроны  монтировал и тот и другой вариант и такой проблемы не возникало

А вот тут не уверен - токи-то разные (при одинаковой мощности чем больше напряжение, тем меньше ток, и наоборот).
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

 Я не очень умею объяснять, погугли устройство и принцип действия УЗО или дифавтомата (УЗО+автомат в одном корпусе).

в общем то я понял в чем моя ошибка. и похоже у меня там 2 таких дифавтомата стоит. один на свет другой на розетки.

и как сделать понятно только засада в том что я уже закончил отделку :( 

@Alice Tracy, еще один глупый вопрос напоследок, а тест зачем нажимать? что дает? 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Нажатие кнопки "Тест" имитирует утечку и соответственно проверяет, работоспособно ли устройство.

Если при нажатии на "Тест" дифавтомат отключается (отщелкивается, обесточивая линию), значит все в порядке. Если на нажатие кнопки не реагирует, значит как минимум дифференциальная защита (от утечек) не работает и максимум работает только защита от КЗ.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

спасибо! ну я уже так сказать проверил на утечки:)))) но на будущее учту. хотя в моем варианте уж лучше бы защита не работала:)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Ну если так радикально готов плюнуть на лишнюю защиту - замени дифавтомат на простой автомат, и будет тебе условное счастье. Автомат недорого стоит, существенно дешевле дифа.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

ну может я просто чего-то не понимаю. но по большому счету на самое неприятное , т.е. КЗ  и простой автомат сработает

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

При КЗ может сработать и общий автомат, который на весь стояк стоит.

Просто автомат защищает аппаратуру, а УЗО - жизнь :)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

я просто чего-то не понимаю. но по большому счету на самое неприятное , т.е. КЗ  и простой автомат сработает
написали же
например, если ты схватишься за провода этой линии, тебя долго трясти не будет
а вот с простым автоматом трясти будет доооооолго, т.к. КЗ нету, вы для него что таже лампочка))))))))))))))

Не забываем установить аватар, заполнить профиль, и создать свой блог

https://homemasters.ru/

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

да это я понял. так вспомнилось что у многих (как и у меня раньше) вообще на лестнице в щитке все автоматы. а то и пробки. и никаких УЗО и Дифов. просто они не берутся за провода:))) а живал я в общаге так там вообще не было доступа к автоматам. так что менял необесточенные розетки:))) 

ну пока самый лучший дежурный вариант взять ноль с светильника в коридоре. у этого варианта один недостаток провод будет мозолить глаза до ремонта.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Ну, когда-то и автомобили были без подушек безопасности, и тоже ездили :)

А что мешает запитаться от розетки-то? Если есть возможность скрыто подвести к ней ноль, то почему нельзя подвести и фазу? Или эти отдельные жилы были заранее протянуты?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

 Или эти отдельные жилы были заранее протянуты?

в точку. заранее протянуты и замурованы. и обоями заклеены

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

заранее протянуты и замурованы

Сам себя перехитрил. ;)
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

не перехитрил а спроектировал:)))

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

не перехитрил а спроектировал))

спроектировал-это если бы проводка свободно лежала в гофрах вмурованных,оставляя свободу для "манёвров" .А тут всё же перехитрил :)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе.

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из сервисов



  • Наши рекомендации

    • Вторая жизнь дивана: искусство ремонта мягкой мебели своими руками
      В эпоху беспрерывного потребления и стремления к новизне, ремонт старой мягкой мебели своими руками приобретает не просто практическое, но и глубоко философское значение. Это действие как знак уважения к труду мастеров, которые вложили свое мастерство в создание диванов, кресел и пуфов, и как воплощение идеи устойчивого потребления. С каждым возвращенным к жизни предметом мебели, мы не только сохраняем историю и уникальность каждого изделия, но и противостоим бездумному обновлению интерьера за счет экологии и рационального использования ресурсов.

        • Нравится
      • 0 ответов
    • Подходы к ремонту старых домов в России
      В России сотни тысяч старых домов, многие из которых являются не только свидетельством исторического наследия, но и отражением уникальной культуры и традиций страны. Эти дома, будь то деревянные избы или старинные каменные постройки, сохраняют в себе дух времени и рассказывают историю поколений.

      • 0 ответов
    • Потолки инь и янь
      Одна из первых наших работподдержали восточную тематику веткой сакуры

       

       

      • 32 ответа
    • Дома из сруба: идеальное сочетание уюта и прочности.
      Строительство собственного дома является важной вехой в жизни любого человека, поскольку оно знаменует собой важное событие. Выбор строительных материалов имеет огромное значение для создания теплого и функционального жилища. На протяжении всей древней истории древесина была распространенным материалом для строительства домов, что отразилось на различных культурах мира.

      • 0 ответов
    • Газовые котлы: эффективное, экономичное и экологичное решение для отопления вашего дома
      В современном мире, где комфорт и устойчивость стали ключевыми аспектами повседневной жизни, выбор правильного источника отопления дома становится особенно актуальным. Газовые котлы, сочетая в себе преимущества эффективности, экономичности и экологичности, представляют собой одно из наиболее популярных решений для обеспечения комфортной температуры в жилых и коммерческих помещениях.

      • 0 ответов
    • Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки
      Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки

        • Нравится
      • 16 ответов
    • Аккумуляторные пилы  SCW и  SCM  22-A
      После того как провёл тесты, приступил к самому главному. Поменять диски местами, и проверить, как инструмент на это отреагирует, ведь они внешнее и походу внутренне практически одинаковые, пила по дереву конечно более навороченее, есть настройки угла наклона и можно на шину посадить через адаптер.

      • 4 ответа
    • Люк для кошек своими руками
      Разумеется давно придуманы и продаются специальные лючки для кошек, которые можно врезать в дверь, но мы ведь не ищем легких путей . Да и по зоомагазинам я не хожу, а "гугление" показало, что такие люки для кошек стоят относительно не дешево. В то же время под рукой были два "копеечных" сантехнических пластиковых лючка для ГКЛ. Все что оставалось, так это обломать фиксаторы крышек, что бы они открывались в обе стороны, ровно выпилить отверстие в двери, да вклеить симметрично эти лючки.

      То, что получилось видно на фото. Разумеется это не для тех, у кого "дизайнерский ремонт", но для обыкновенной квартиры вполне подходит. Недостатков не замечено, животных и людей всё устраивает .


      Реакцию форумчан на этот люк можно узнать в этой теме https://homemasters.ru/...me/?p=330637

        • Ого
      • 5 ответов
×
×
  • Создать...

Важная информация

Мы разместили cookie-файлы на ваше устройство, чтобы помочь сделать этот сайт лучше. Вы можете изменить свои настройки cookie-файлов, или продолжить без изменения настроек.