Отправлено 10 Март 2014 - 22:46

Здравствуйте! Прошу объективного мнения профессионалов. Живем на последнем этаже, 4 года назад совместили санузел, поменяли на полипропилен и сместили стояки. 3 месяца назад в трубе ГВС появилась трещина, заменили, перепояли (на 2 фото внизу, там где черточка), неделю назад опять, теперь верхний фитинг потек, вырезали (см. 1 фото внутри будто разорвало) , перепояли всю трубу (фото №3). Боюсь повторения и хочу все стояки поставить на место (официально, в УК оцинкованные), при этом придется ломать короб, двигать подвесной унитаз и искать плитку, которая снята с производства. Муж сказал, что вообще придется менять всю разводку (из металлопласта) расковыривать все стены. Действительно ли нужно менять всю разводку? Почему вообще эта труба и фитинги трещат, нас уверяли, что они надежные(. И стоит того, что бы все вернуть как было?

Прикрепленные изображения

  • IMAG1061 - Размер 95,37К, Загружен: 94
  • IMAG1051 - Размер 86,19К, Загружен: 86
  • IMAG1064 - Размер 388,27К, Загружен: 75

  • 0

Не нашли ответа? Посмотрите еще здесь Скрыть

#2   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 939 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 151

Отправлено 11 Март 2014 - 05:18

Мне вообще не понятно что это на фото 1. На ПП трубу не похоже - такой толщины она не бывает, слишком тонкая. Даже если предположить что это ПП, то сварена она безобразно (при сварке фитинг и труба должны представлять собой единое целое).

То что видим на фото 2 и 3 тоже вызывает вопросы, что это за странные сборки на "американке"?

Скорее всего просто делал неграмотный человек и накосячил.

Трубы ПП, при правильной с ними работе, надёжны, рвёт либо некачественную трубу, либо не правильно эксплуатируемую (скажем, на стояк нужно брать армированную, она лучше держит механические нагрузки, сами трубы стояка должны фиксироваться на каждом этаже, а не висеть единой конструкцией по всем этажам).


  • 0

Поблагодарили 1 :

#3   Игорь И.

Игорь И.
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 29-Декабрь 12
  • 277 сообщений
  • 84 спасибо
  • Москва
  • 60

Отправлено 11 Март 2014 - 05:51

На фото 1 армированный полипропилен,с армировкой посередине. Тонкой она кажется потому,потому что внутренний слой трубы расслоился(отделился от внешнего). То есть яркий пример того что происходит с этим видом трубы. Многие не знают что при сварке такой трубы надо зачищать стык. В процессе кромка полипропилена заплавляется и не получается контакт с водой. Есть специальные шаберы для этого. Если вся конструкция сварена без зачистки стыков,течи ещё будут,столько сколько стыков. Такой тип труб для сварки неудобных стыков не рекомендуется. Из-за внутреннего слоя металла происходит быстрое остывание. То есть когда ты вытаскиваешь стык из аппарата и подносишь к фитингу,зазевался на секунду стык уже не той температуры,произошла не сварка а спайка. Естественно это потечет в будущем. Я могу много ещё написать про эту трубу,времени нет. По поводу высказывания "нас уверяли они надёжные". Ни один сантехник устанавливая трубы не скажет: я вам ставлю фигню. Естественно он будет бить себя в грудь и утверждать что он подарок судьбы. С первого взгляда видно: ваш монтаж собран низкоквалифицированным сотрудником. Наверное и цена не очень завышенная была?
  • 0

Поблагодарили 1 :

#4   volkodav

volkodav
  • Offline
  • Прорабы
  • Мы все учились понемногу Чему-нибудь и как-нибудь
  • PipPipPipPip
  • 17-Февраль 11
  • 3 248 сообщений
  • 963 спасибо
  • Москва
  • 137

Отправлено 11 Март 2014 - 06:36

что это за странные сборки на "американке"?

Похоже это "хитросделанное" заужение между отводами на полотенчик :) Недопустимо.


  • 0

#5   А-на

А-на
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 07-Март 14
  • 12 сообщений
  • Москва
  • 0

Отправлено 11 Март 2014 - 06:51

Да, для полотенчика(
  • 0

#6   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 939 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 151

Отправлено 11 Март 2014 - 06:57

На фото 1 армированный полипропилен,с армировкой посередине. Тонкой она кажется потому,потому что внутренний слой трубы расслоился
Ага, понятно. :) Армировка алюминиевая. Ещё такой дикости, со сваркой без зачистки, не видел.  :huh:

Последнее время пользовался трубами с пластиковой армировкой, есть какие-то нюансы работы с ними?


  • 0

#7   А-на

А-на
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 07-Март 14
  • 12 сообщений
  • Москва
  • 0

Отправлено 11 Март 2014 - 07:23

С первого взгляда видно: ваш монтаж собран низкоквалифицированным сотрудником. Наверное и цена не очень завышенная была?

Незнаю, завышена или нет, ремонтом квартиры занимался муж. Последний мастер тоже удивился такой конструкции, но собрал также, пояли ночью экстренно, видимо здесь нужно всё менять(((.
  • 0

#8   Lee

Lee
  • Offline
  • Прорабы
  • PipPipPipPip
  • 06-Апрель 07
  • 2 084 сообщений
  • 529 спасибо
  • Юг Руси
  • 143

Отправлено 11 Март 2014 - 07:38

под трубы с внутренней армировкой  фитинги должны применяться другие. сваривается не только наружный, но и внутренний слой на таком фитинге. см. каталоги производителей.

вообще любой материал г., если применять не туда и не так, да ещё и криворуко.

вернуть оцинковку и усё гуд.


  • 0

Поблагодарили 1 :

#9   А-на

А-на
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 07-Март 14
  • 12 сообщений
  • Москва
  • 0

Отправлено 11 Март 2014 - 08:02

Lee, вернуть оцинковку и усё гуд. Необходимо будет разбомбить всё комнату для замены всей проводки?
  • 0

#10   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 939 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 151

Отправлено 11 Март 2014 - 08:15

вернуть оцинковку и усё гуд

накручивать клуппом резьбы, гнуть трубогибом, варить газом...   :noddle: И надеяться что попадётся не кривороукий сварщик?

ИМХО проще правильно собрать на новых технологиях.


  • 0

#11   А-на

А-на
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 07-Март 14
  • 12 сообщений
  • Москва
  • 0

Отправлено 11 Март 2014 - 13:40

Я вообще в тихом шоке, боюсь соседей затопить. Плюс ко всему обнаружила, что одна из разводок идет на унитаз и стиралку(стоит переходник-тройник). Это нормально?
  • 0

#12   Evgenik

Evgenik
  • Offline
  • Модераторы
  • Самоделкин-любитель
  • PipPipPipPip
  • 16-Декабрь 07
  • 7 042 сообщений
  • 1036 спасибо
  • Сибирь
  • 198

Отправлено 11 Март 2014 - 14:39

 одна из разводок идет на унитаз и стиралку(стоит переходник-тройник). Это нормально?

Нормально.

 

Необходимо будет разбомбить всё комнату

Совсем не обязательно,надо только разбомбить эту подводку и сделать по-человечески. ;)

И покажите еще фото,чтобы был общий план всего этого хозяйства.


  • 0

Поблагодарили 1 :

#13   А-на

А-на
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 07-Март 14
  • 12 сообщений
  • Москва
  • 0

Отправлено 11 Март 2014 - 19:38

Вот наше хозяйство

Прикрепленные изображения

  • IMAG1102 - Размер 334,52К, Загружен: 78
  • IMAG1109 - Размер 61,31К, Загружен: 74
  • IMAG1110 - Размер 316,66К, Загружен: 74
  • IMAG1103 - Размер 104,44К, Загружен: 86

  • 0

#14   Игорь И.

Игорь И.
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 29-Декабрь 12
  • 277 сообщений
  • 84 спасибо
  • Москва
  • 60

Отправлено 11 Март 2014 - 19:45

Почему у вас после счетчика ещё один фильтр,только в обратную сторону повернут?
  • 0

#15   А-на

А-на
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 07-Март 14
  • 12 сообщений
  • Москва
  • 0

Отправлено 11 Март 2014 - 19:57

раньше трубы проходили аккурат под стенкой лючка, т.е. надо будет ломать. Вообще возможно сдвинуть унитаз?

Почему у вас после счетчика ещё один фильтр,только в обратную сторону повернут?

Я так понимаю это Вы про белую трубку, которая как бы треугольником идет, то там заменили металлопласт, который треснул на полипропилен, кажется так было

или синий кранчик, это я перекрывала стиралку и почему-то кранчик теперь в обратную сторону открывается)))


  • 0

#16   Игорь И.

Игорь И.
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 29-Декабрь 12
  • 277 сообщений
  • 84 спасибо
  • Москва
  • 60

Отправлено 11 Март 2014 - 20:03

Водосчетчик холодной воды. Посмотрите на него внимательно. До него и после одинаковые детали. Только одна деталь в одну сторону,другая в обратную. Они похоже на бочонки с отросками.
  • 0

#17   А-на

А-на
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 07-Март 14
  • 12 сообщений
  • Москва
  • 0

Отправлено 11 Март 2014 - 20:22

Сверху бочонок вниз смотрит, а снизу вверх? Ещё косяк?
  • 0

#18   KGB

KGB
  • Offline
  • Admin
  • Админ, просто админ
  • PipPipPipPip
  • 17-Ноябрь 04
  • 6 668 сообщений
  • 1414 спасибо
  • Санкт-Петербург
  • 265

Отправлено 11 Март 2014 - 20:35

Сверху бочонок вниз смотрит, а снизу вверх? Ещё косяк?

post-92657-0-44159300-1394555829 copy - Размер 51,16К, Загружен: 99

Вот то что отмечено, либо вообще не нужно, либо, если уж поставили, то должно стоять наоборот


  • 0

Поблагодарили 1 :

#19   А-на

А-на
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 07-Март 14
  • 12 сообщений
  • Москва
  • 0

Отправлено 11 Март 2014 - 20:39

Это очень плохо? Что может произойти?o_O
  • 0

#20   KGB

KGB
  • Offline
  • Admin
  • Админ, просто админ
  • PipPipPipPip
  • 17-Ноябрь 04
  • 6 668 сообщений
  • 1414 спасибо
  • Санкт-Петербург
  • 265

Отправлено 11 Март 2014 - 20:51

Это очень плохо? Что может произойти?o_O

да вообщем то ничего не произойдет, не знаю почему Игорь И., так акцентировал на этом внимание, но о квалификации того, кто ставил говорит 


  • 0

#21   А-на

А-на
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 07-Март 14
  • 12 сообщений
  • Москва
  • 0

Отправлено 11 Март 2014 - 21:03

Спасибо всем отвечающим. Дело в том, что муж считает, что меня замкнуло, а с трубами у нас всё окей. Мне нужно объективное мнение ломать все, частично или есть альтернатива. Я хочу вернуть как было, снять с себя отвественность за протечку стояка (если не дай Бог), а также поставить защиту от протечек.
  • 0

#22   Lee

Lee
  • Offline
  • Прорабы
  • PipPipPipPip
  • 06-Апрель 07
  • 2 084 сообщений
  • 529 спасибо
  • Юг Руси
  • 143

Отправлено 11 Март 2014 - 21:48

ИМХО проще правильно собрать на новых технологиях.

так это и есть новые технологии. материал и пр. стояка рассчитываются-проектируется не от фонаря. учитываются конкретные условия что за вода, оборудование подогрева и прочая. а вот менять-сносить-выбрасывать самовольно общедомовые инженерные системы натуральный колхоз. пусть сантехники подскажут, подозреваю есть прямой запрет в нормах-правилах изменять материал стояка в отдельно взятой конуре.

может что и придется заменить в отделке, ничего страшного, рубль помогает в голову думать.


  • 0

Поблагодарили 1 :

#23   volkodav

volkodav
  • Offline
  • Прорабы
  • Мы все учились понемногу Чему-нибудь и как-нибудь
  • PipPipPipPip
  • 17-Февраль 11
  • 3 248 сообщений
  • 963 спасибо
  • Москва
  • 137

Отправлено 11 Март 2014 - 22:12

Почему у вас после счетчика ещё один фильтр,только в обратную сторону повернут?

Предполагаю, что его использовали в роли муфты, а не по прямому назначению, вот клоуны :)


  • 0

#24   Potter

Potter
  • Offline
  • Новички
  • Стажер
  • Pip
  • 19-Апрель 14
  • 1 сообщений
  • 0

Отправлено 19 Апрель 2014 - 11:46

[font="'times new roman', serif;"]Очень похоже на некачественный полипропилен, а в сочетании с непрофессиональной установкой – это кошмар. Попробуйте ещё раз заменить фитинги, если не хотите затопить соседей. Когда поменяете, установите для спокойствия беспроводную систему «Аквасторож»  за вводными вентилями. Датчики на пол, и в случае попадания влаги подача воды блокируется. Если вам интересно, подробности здесь[/font]


  • 0

#25   KGB

KGB
  • Offline
  • Admin
  • Админ, просто админ
  • PipPipPipPip
  • 17-Ноябрь 04
  • 6 668 сообщений
  • 1414 спасибо
  • Санкт-Петербург
  • 265

Отправлено 19 Апрель 2014 - 12:35

подробности здесь

нахрена нам ваши подробности, если они и у нас есть?  https://homemasters....a-instruktsiya/


  • 0





Google рекомендует

Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных

Рейтинг@Mail.ru