Перейти к содержимому

  • Форум о ремонте и строительстве
REHAU
Фотография
- - - - -

Расположение обратных клапанов


Лучший Ответ Tehnik-san, 14 Март 2014 - 23:41

 у[font="calibri, sans-serif;"]становка ОК перед редуктором приведет к запиранию пиков давления после ОК[/font]

 

До определенных пределов по давлению РД (регулятор давления) сам "запирает " поток за собой

 

 

Перейти к сообщению


Сообщений в теме: 2

#1   welder80

welder80
  • Топикстартер
  • Offline
  • Новички
  • Стажер
  • Pip
  • 17-Февраль 14
  • 1 сообщений
  • Санкт-Петербург
  • 0

Отправлено 14 Март 2014 - 16:13

Здравствуйте! Уважаемые специалисты ответьте пожалуйста на вопрос: Есть ли принципиальная разница где ставить обратный клапан до или после редуктора давления, если у меня в квартире не стоят приборы учета (они расположены в специальном щитке на этаже многоквартирного дома)?

 

Уважаемый Tehniksan приводит следующую последовательность для узла ввода:

 

1. Шар.кран - для отключения воды
2. Фильтр-грязевик - для защиты водомера от крупных абразивных частиц
3. Счетчик-водомер - для учета показаний потребления воды
4. Обратный клапан - для защиты общих магистралей ГВС и ХВС от перетока (подмеса) при разнице подающих давлений в одной из них
5. Фильтр тонкой очистки - для защиты керамических картриджей смесителей и иного оборудования от абразива
6. Рег.давления - для уравнивания и регулировки показаний входящего давления и защиты от гидроудара.

 

Вот еще заметка Tehniksan: У меня тоже вопрос по расположению обратного клапана. Согласно паспортам на счетчик - только после водомеров.

 

Если разницы нет, то лично я бы поставил обратные клапана перед коллекторами, т.к. это после 100мк фильтров и после Аквафоров Викинг, и реже придется чистить от загрязнений клапана.

 

И еще на одном из форумов прочитал, что у[font="calibri, sans-serif;"]становка ОК перед редуктором приведет к запиранию пиков давления после ОК, своеобразному «запоминанию» максимумов давления в питающей системе узлом учета в отсутствие потребления, могущего быть сколь угодно продолжительным. [/font]Верно ли последнее утверждение?


  • 0

Не нашли ответа? Посмотрите еще здесь Скрыть

#2   62santehnik

62santehnik
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 02-Сентябрь 12
  • 201 сообщений
  • 60 спасибо
  • Москва
  • 16

Отправлено 14 Март 2014 - 18:36

Верно ли последнее утверждение?

ОК (исправный) пропускает воду только в одну сторону, в другую вообще не пропускает. Не трудно сделать вывод.

 

В соответствии СП/СНиП обратный клапан ставится после счётчика. Обратный клапан как правило не требует обслуживания (обычные тарелочные). После редуктора ОК ставить не следует.


  • 0

Поблагодарили 1 :

#3   Tehnik-san

Tehnik-san
  • Offline
  • Прорабы
  • Техник - сан
  • PipPipPipPip
  • 13-Ноябрь 06
  • 2 177 сообщений
  • 1610 спасибо
  • Москва
  • 52

Отправлено 14 Март 2014 - 23:41   Лучший Ответ

 у[font="calibri, sans-serif;"]становка ОК перед редуктором приведет к запиранию пиков давления после ОК[/font]

 

До определенных пределов по давлению РД (регулятор давления) сам "запирает " поток за собой

 

 


  • 2

Поблагодарили 3 :
, ,



Google рекомендует