Повышение мощности подключения - подготовка

В теме 49 сообщений

товарищи, можно ли по этим фотографиям определить, есть ли в этом ящике нормальная земля или все же надо будет землить новый дом отдельно?

post-59909-0-22076000-1395524563_thumb.jpgpost-59909-0-02587100-1395524574_thumb.jpg

то есть я и сама вижу что земля и ноль соединены, но может быть по схеме видно где они заземлены - прямо здесь или на подстанции?

сегодня еще обнаружили сюрприз - от ящика к дому уже протянут кабель 4х16, копать не надо будет пока

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
есть ли в этом ящике нормальная земля или все же надо будет землить новый дом отдельно?

По схеме в щите есть дополнительное заземление PEN, и судя по колодке заземления - тоже.

Но это не отменяет заземляющее устройство для дома - делать нужно.

По щиту: вижу что схема по факту не соответствует (на счётчик идут 3 фазы, а с автомата, что по схеме стоит до счётчика, уходит лишь одна), потому надо в деталях разбираться на месте.

к дому уже протянут кабель 4х16
Прекрасно
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Но это не отменяет заземляющее устройство для дома - делать нужно.

это потому что эта земля соединена с нулем?

полагаю, что остальные 2 фазы просто не подключены к автомату, а к счетчику подключены на будущее. получается вся их переделка заключается вообще только в замене автомата

а провода черный серый и коричневый, которые идут от этого ящика к дому и выходят из блока справа от земли (что это за блок - клеммники для меди-алюминия?) они алюминиевые (белые по крайней мере) и с тонкой оболочкой - это нормально, по нормам проходит? делано официально фирмой, в 2011 году, там даже есть бирка с фамилией монтажника

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Да, это клеммы. Клеммы нормальные, переживать не стоит.

П.С. Когда электрик придёт переподключать, попроси его проверить затяжку всех клемм. Не повредит.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
это потому что эта земля соединена с нулем?

Дополнительное заземление PEN линии электропередачи и заземление здания подключенного к этой ЛЭП не одно и тоже.

До дома у вас проложено электропитание по типу ТN-C (три фазы и нейтраль, совмещённая с защитным заземляющим проводом - PEN). По современным нормам у потребителя проводка должна быть сделана с защитным заземляющим проводником PE отдельно от нейтрали N, для обеспечения надлежащей электробезопасности.

В вашем случае это будет называться TN-C-S.

Вам нужно будет сделать заземляющее устройство, отвечающее определённым требованиям. Жилу от него завести на мощный контакт (пластину) называемый ГЗШ (главная шина заземления). На этот же контакт завести нейтраль от вводного кабеля. Возможно у вас будет громоотвод - он тоже должен быть соединён с ГШЗ (но это отдельная песня, у него должно быть свое отдельное заземляющее устройство). Далее от ГЗШ в сторону потребителя пойдёт уже два отдельных провода: PE и N.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
провода черный серый и коричневый, которые идут от этого ящика к дому и выходят из блока справа от земли ... они алюминиевые
т.е. один кабель, что идёт к дому и заходит справа в клеммники на дин-рее, имеет 4 моножилы алюминия, расцветку коричневый/чёрный/голубой/жёлто-зелёный?

Вводной кабель снизу и налево - три чёрных жилы + синий? Там ещё идёт толстая медь ж-зел с центральной шины - она отдельно или в вводном кабеле, если нет - куда вниз идёт?

Последняя не упомянутая ж-зел жила, что заходит сверху в центр клеммник - куда идёт, видно? Возможно под болт на корпус щита.

Видно ли отделную ж-зел жилу, уходящую в землю, возможно с переходом на металл стержень под болт?

Сделайте крупные фото самого счётчика, вводного автомата, низа щитка (чтоб было видно как уходят кабеля).

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

т.е. один кабель, что идёт к дому и заходит справа в клеммники на дин-рее, имеет 4 моножилы алюминия, расцветку коричневый/чёрный/голубой/жёлто-зелёный?

 почти, все так кроме расцветки - коричневый/черный/серый/желто-зеленый. вот его второй конецpost-59909-0-93818300-1395618490_thumb.jpg

Вводной кабель снизу и налево - три чёрных жилы + синий?

да 

Последняя не упомянутая ж-зел жила, что заходит сверху в центр клеммник - куда идёт, видно? Возможно под болт на корпус щита.

да, именно на корпусвводной автоматpost-59909-0-80319700-1395618830_thumb.jpgостальное сфотаю Изменено пользователем kvaky
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

сфотала как кабеля идут вниз. это самый лучший возможный ракурс :(

post-59909-0-99284600-1396212614_thumb.jpg

ноль идет вместе с кабелем к дому вправо, а фазы влево

а счетчик крупно забыла. а он влияет на заземление?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

подскажите еще вот что: если пока будет работать одна фаза из трех,

как лучше ставить УЗО - трехфазное, или 3 отдельных на каждую фазу или все равно?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Если заведена одна фаза, то и УЗО однофазное. При включении всех фаз обязательно 3-фазное, чтобы при срабатывании отключались все фазы.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Всё равно.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

заведено 3 фазы, но нагрузка в доме подключена на одну. остальные фазы возможно будут использоваться для улицы (стройки)

а какое лучше 30 mA или 100?

по цене конечно выгоднее одно 3-фазное, тогда его и поставим. а по номиналу, если оно будет после автомата на 40 А и перед автоматами на 20А?

еще приятное: обошлось без сертифицированного электрика, рассказала в ЛЭ что к дому подвод менять не надо и у  меня так приняли подписанный акт, без согласований в СТ. осталось только посадить нерабочие фазы на автоматы чтобы не болтались и оплатить счет.

Изменено пользователем kvaky
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Зависит от мощности инструмента. Надо 30мА, но при большой или сильно реактивной мощности могут быть ложные срабатывания.

По уличному щитку: что нибудь снаружи него из земли ж-зелёное торчит (или отдельный металл штырь)?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
а какое лучше 30 mA или 100?
А это с какой стороны посмотреть :) Если боишься именно поражения током личного состава, то 30, если только от того чтоб что-нибудь не загорелось, то 100. Ампераж 40 и выше.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
при большой или сильно реактивной мощности могут быть ложные срабатывания

а насколько большой - сколько примерно киловатт? или может примеры что это за приборы могут быть? из тех что на стройке используются и в домашнем хозяйстве?

@Bagis, направь где можно купить 3-фазные УЗО вообще и на 30 mA в частности? в строймагах я находила только на 100 mA, а 3-фазные нагуглились только в одном магазине, где написано "нет на складе"

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Прямо за забором от "Блошиного рынка" есть сеть магазинов LASD. У них там всякой разной хрени полно, в том числе и узошки. Я тебе завтра, если не забуду, контактный телефон толкового продавца скину. 

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
что это за приборы могут быть?
Бывает от перфоратора срабатывает, но там скорее неисправный, изношенный инструмент. Сам замечал, если идёт искра при работе или выключении напр. выключателем света, УЗО может отработать. Бетономешалка может, но там скорее плохая изоляции, т.е. срабатывание по делу.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

ой, а алюминиевые провода можно засовывать в обычные автоматы или для них есть специальные?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Можно, клеммы автоматов НЕ медные (как максимум, с покрытием третьим металлом).

1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
По уличному щитку: что нибудь снаружи него из земли ж-зелёное торчит (или отдельный металл штырь)?

кабели из него уходят вниз в другой шкаф, который мне не доступен, а в землю уже из этого второго шкафа. так снаружи ничего не видно

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты