Реле напряжения, УЗО новая проводка в квартире

проводка узо реле напряжения

Сообщений в теме: 82

#61   fomins

fomins
  • Offline
  • Прорабы
  • Тут надо технически
  • PipPipPipPip
  • 29-Март 10
  • 5 851 сообщений
  • 1409 спасибо
  • Черноземье
  • 227

Отправлено 01 Июль 2015 - 22:26

Сказка про то, как я сегодня ночью бодался с электриками аварийной службы и городских электросетей.
Случилось так, что после каких то манипуляций нашей Липецкой Электро Сбытовой Компании, о которых было официально оповещено всё население нашего дома, путём вывешивания обявлений на дверях подъездов, напряжение перестало быть пониженным, а стало скрыто-повышенным. О чём видимо знаю только я, потому что у меня на входе стоит долбаное УЗМ и я по ночам не сплю.
Короче, вот уже больше недели с 01:00 до 07:00 напряжение повышается до 245-247В, потом несколько понижается и находится в подвижном состоянии в пределах 238-243В. УЗМ срабатывает на пределе 240В и не включает напругу в квартире до семи утра. Холодильники и морозильники не работают, кондиционеры тоже. От первого приходят в негодность продукты, от второго я. Мне всё это надоело и я вызвал вчера ночью аварийку и тут началась комедия.
Половина второго ночи звонок в дверь.
Открываю,
Аварийку вызывали, что тут у вас, лампочки мигают?
Нет не мигают, УЗМ срабатывает и напругу отрубает
УЗМ? Это чё такое?
Пять минут объясняю что это такое, на кой оно нужно и как оно работает
Интересная штука, говорит и начинает тыкать у меня в шитке щупами прибора, пытаясь найти напряжение. Ничего не находит и идёт открывать шкаф в подъезде. Пытается открыть, нихрена не получается, матерится, ломает ключ, матерится ещё больше. Монтировкой вскрывает шкаф, пытается починить замок, замок рассыпается, нервно закуривает. Наконец то замеряет напряжение.Прибор показывает 245В
Да...повышенное, а где у вас сдесь сборка?
В следующем подъезде.
Уходит. Я сижу как дурак и жду. Через час выключается свет вообще. Думаю, наконец то нашёл. Жду, сижу без света ещё минут сорок. Потом свет включают, я с мыслью, что всё сделали иду смотреть на напряжение. Хрена лысого, всё как было.
Слышу громкие разговоры на площадке, открываю дверь. Какой то новый персонаж возмущается по поводу что всё тут нормально. Увидел меня и возмущённо
Ты что ли вызывал по поводу повышенного напряжения? Вот смотри 228В. Где тут у тебя повышенное? Замеряет у меня в щитке. Вот 233В, в пределах нормы. А это что за хрень (это проУЗМ), она ограничивает по мощности. Если будет больше 5кВт, то отключит. К этому времени я уже начал приходить в себя от напора этого мастера. Говорю стоп погоди. Приношу свой прибор, замеряю-242В. Говорю первому архаровцу, чтобы померил своим. Замеряет 242В. Показываю на счётчике электроэнергии-242В и говорю, плюс к этому УЗМ сработало по пределу 240В. Он замеряет своим, у него 232В. Этот второй продолжает упираться  Говорит не может быть такого, с подстанции 235В выходит по одной фазе, как сюда может 242 приходить. Охренеть аргумент. Говорю а чем ты замерял, своим прибором? Так у тебя  и сюда по нему 228 пришло
Вообщем потом пришлось сходить в сборке померить напряжение, после чего он всё таки сказал, что наверное его прибор сбился и его надо на калибровку отнести. Попросил меня пойти и поговорить по рации с диспетчером. Вообщем с ним был такой же разговор на повышеных тонах и я ушёл домой. Через десять минут звонок в дверь. Открываю, стоят пять человек, двое из аварийки и трое из горсети. Привезли ещё один прибор (эл.клещи) Опять тот же разговор всё тут нормально, понаставили всякой хрени, на фиг она нужна. У нас офигеть какие американские приборы, мы их каждый месяц проверяем, калибруем, а у вас китай голимый. Я выслушал этот поток эмоций, принёс удлинитель с четырьмя розетками. Говорю втыкайте свои клещи, замеряйте. Воткнули показывают у одного 232В у второго 237В . Я им замечаю, что это к вопросу о калибровке. Втыкаю свой прибор и прибор аварийщика. Показывает 242В у меня и 242В у него. Показываю напряжение на дисплее счётчика, тоже 242В и показываю на УЗМ, который сработал по пределу 240В.
А теперь самое главное.
Ты же один на это жалуешся, больше ведь ни у кого жалоб нет. А если мы сейчас понизим напряжение и вдруг у других всё будет хреново, что тогда. Корочен мы сейчас ничего крутить не будем. И ушли.

КОНЕЦ (пипец)


  • 0

#62   Sano

Sano
  • Online
  • Администрация
  • Обычный отделочник :)
  • PipPipPipPip
  • 18-Ноябрь 04
  • 17 725 сообщений
  • 4049 спасибо
  • Россия
  • 547

Отправлено 01 Июль 2015 - 22:34

полный пипец

люди подземелья , такие могут и ноль в щитке откусить  ибо это какой то левый провод


  • 0

#63   fomins

fomins
  • Offline
  • Прорабы
  • Тут надо технически
  • PipPipPipPip
  • 29-Март 10
  • 5 851 сообщений
  • 1409 спасибо
  • Черноземье
  • 227

Отправлено 01 Июль 2015 - 22:46

Вопрос как с этим бороться, у них ведь приборы откалиброванные и верят они только им?

Может плюнуть и поставить УЗМ на предел срабатывания 245В? Чем мне это может грозить? Режим работы холодильников и морозильников 220-240В (по паспорту)


  • 0

#64   Sano

Sano
  • Online
  • Администрация
  • Обычный отделочник :)
  • PipPipPipPip
  • 18-Ноябрь 04
  • 17 725 сообщений
  • 4049 спасибо
  • Россия
  • 547

Отправлено 01 Июль 2015 - 23:32

чем грозит,  повышенной износом,  хотя насколько я понимаю  пониженное куда хуже  чем турбо режим

 

у них ведь приборы откалиброванные и верят они только им?

пока не докажете обратное  хрен что им можно поперёк сказать


  • 0

#65   Manul

Manul
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 15-Август 11
  • 3 678 сообщений
  • 717 спасибо
  • Украина
  • 135

Отправлено 02 Июль 2015 - 08:45

Вариантов два.

1. Набраться терпения и, регулярно попивая пустырник, забрасывать поставщика электроэнергии жалобами.

2. "Полюбовно" договориться с аварийщиками, чтобы за некую мзду понизили напряжение.

ЗЫ. Не уверен, но очень может быть, что в ТП перемычки на трансе стоЯт в зимнем положении.


  • 0

#66   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 179 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 02 Июль 2015 - 12:00

ну "перемычки" в тп называются анцапфами, зимнего положения как такого го нет, есть повышенное напряжение нормальное и пониженное (путем прибавления - вычитания витков обмотки) но не суть

ну что же как дети - любые звонки это фигня, бумага с заявлением - проверяется не тестером, а ставят на сутки самописец, вот он откалиброван - и результат тоже на бумаге


самописец ставят на тп 


  • 0

Поблагодарили 1 :

#67   fomins

fomins
  • Offline
  • Прорабы
  • Тут надо технически
  • PipPipPipPip
  • 29-Март 10
  • 5 851 сообщений
  • 1409 спасибо
  • Черноземье
  • 227

Отправлено 02 Июль 2015 - 16:12

Понятно, заяву накатаю

Мне на пока уяснить, в качестве совета.

Завышать мне порог срабатывания на УЗМ до 245В или стОит?

 

П.С. Особенно интересует мнение наших гуру от электрики.


  • 0

#68   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 944 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 153

Отправлено 02 Июль 2015 - 22:34

Поскольку

Холодильники и морозильники не работают, кондиционеры тоже. От первого приходят в негодность продукты, от второго я
, и пока это система, то порог повысить стоит. Нервы дороже теоретического гробления техники. Потом вынесешь мозг руководству эл снабжающей организации, понизят напряжение и снова можно страховаться по максимуму.
  • 0

Поблагодарили 1 :

#69   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 179 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 03 Июль 2015 - 09:51

повышай - ты же технику подстраховал, вызов был, заяву напишешь (учить не надо, что копия у тебя должна остаться с отметкой входящего)


  • 0

Поблагодарили 1 :

#70   Mastak

Mastak
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 14-Сентябрь 15
  • 7 сообщений
  • Saint Petersburg
  • 0

Отправлено 14 Сентябрь 2015 - 19:50

Завышать мне порог срабатывания на УЗМ до 245В или стОит?

Не парьтесь.

С 01.10.2015 года вводится новая редакция ГОСТа на стандартные напряжения.
Вместо ГОСТ 29322-92 вводится новый ГОСТ 29322-2014 "Стандартные напряжения".
Принципиальные отличия; вместо допуска на колебания сетевого напряжения +/-5% длительно и +/-10% кратковременно, вводится один допуск +/-10%.
Теперь совершенно нормальным напряжением в розетке считается напряжение от 207В до 253В.

+3...5% запас. Итого имеем; - верхний порог 253+3%=261В.

И ничего у Вас не сгорит, а ложных отключений не будет.


  • 0

#71   fomins

fomins
  • Offline
  • Прорабы
  • Тут надо технически
  • PipPipPipPip
  • 29-Март 10
  • 5 851 сообщений
  • 1409 спасибо
  • Черноземье
  • 227

Отправлено 14 Сентябрь 2015 - 22:29

Что то непонятно как то с цифрами. 220 +\- 10% это будет 198 и 242


  • 0

#72   Mastak

Mastak
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 14-Сентябрь 15
  • 7 сообщений
  • Saint Petersburg
  • 0

Отправлено 15 Сентябрь 2015 - 01:23

Что то непонятно как то с цифрами. 220 +\- 10% это будет 198 и 242

Только не 220, а 230В давно уже (см. ГОСТ 29322-92)


  • 0

#73   fomins

fomins
  • Offline
  • Прорабы
  • Тут надо технически
  • PipPipPipPip
  • 29-Март 10
  • 5 851 сообщений
  • 1409 спасибо
  • Черноземье
  • 227

Отправлено 15 Сентябрь 2015 - 05:40

Ну тогда от 207В до 246В, но опять не то что вы написАли.

И никакого запаса в госте нет


  • 0

#74   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 179 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 15 Сентябрь 2015 - 07:02

Только не 220, а 230В давно уже (см. ГОСТ 29322-92)

а может всётаки 220? смотри ГОСТ 32144-2013 :)


  • 0

#75   Mastak

Mastak
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 14-Сентябрь 15
  • 7 сообщений
  • Saint Petersburg
  • 0

Отправлено 16 Сентябрь 2015 - 21:24

а может всётаки 220? смотри ГОСТ 32144-2013

Нет, не 220 а 230.

Напряжение в сети определяет единственный ГОСТ - ГОСТ 29322-2014 "Стандартные напряжения", заменивший ГОСТ 29322-92.

Первый-же ГОСТ на который ссылается Ваш ГОСТ - ГОСТ 29322-92 - "Стандартные напряжения", т.е. Вы бязаны им руководствоваться.

В остальных ГОСТах напряжение сети (220В) указывается в качестве примера или по недосмотру.

Ну тогда от 207В до 246В, но опять не то что вы написАли.

230В + 10% = 253В. А в минус допуск можно, пока ещё, считать от старого значения напряжения 220В; 220В - 10% = 198В.


  • 0

#76   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 179 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 16 Сентябрь 2015 - 23:40

так читай внимательнее приведённый гост, есть сноска под таблицей что 220В в некоторых странах используют :D  может РФ в их числе?


  • 0

#77   Mastak

Mastak
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 14-Сентябрь 15
  • 7 сообщений
  • Saint Petersburg
  • 0

Отправлено 17 Сентябрь 2015 - 00:27

...есть сноска под таблицей что 220В в некоторых странах используют :D может РФ в их числе?

Читаю; а в некоторых 240В???

ГОСТ принят в России. В России 230В номинал

 

 

...потому что у меня на входе стоит долбаное УЗМ и я по ночам не сплю.

Поставьте нормальные пороги и спите спокойно; 160В и 265В и задержку 6 минут.

И ничего никогда у Вас не сгорит.


  • 0

#78   fomins

fomins
  • Offline
  • Прорабы
  • Тут надо технически
  • PipPipPipPip
  • 29-Март 10
  • 5 851 сообщений
  • 1409 спасибо
  • Черноземье
  • 227

Отправлено 17 Сентябрь 2015 - 02:05

Поставьте нормальные пороги и спите спокойно; 160В и 265В

 

И это по вашему нормально?


  • 0

#79   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 179 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 17 Сентябрь 2015 - 09:40

он наверное из сетей - пытается всем тут лапши понавешать 

если гост один то с хрена ли нижний можно считать от 220?

в том то и дело что госта почему то на данный момент 2 и они чуть ли не противоречат друг другу


  • 0

#80   Manul

Manul
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 15-Август 11
  • 3 678 сообщений
  • 717 спасибо
  • Украина
  • 135

Отправлено 17 Сентябрь 2015 - 09:58

Напряжение в сети определяет единственный ГОСТ - ГОСТ 29322-2014 "Стандартные напряжения"
А ничего, что он вводится с 01.10.2015, и как бы пока не действует?
  • 0

#81   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 179 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 17 Сентябрь 2015 - 13:41

ну он почти не отличается от того, который 92 на конце


  • 0

#82   Mastak

Mastak
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 14-Сентябрь 15
  • 7 сообщений
  • Saint Petersburg
  • 0

Отправлено 17 Сентябрь 2015 - 20:12

А ничего, что он вводится с 01.10.2015, и как бы пока не действует?

Первый-же ГОСТ на который ссылается Ваш ГОСТ - ГОСТ 29322-92 - "Стандартные напряжения", т.е. Вы бязаны им руководствоваться.

И принят он в 1992 году. С 1992 года стандарт напряжения в розетке 230В.

Новый ГОСТ узаконил расширенные допуски в длительном режиме +/-10%.


  • 0

#83   Manul

Manul
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 15-Август 11
  • 3 678 сообщений
  • 717 спасибо
  • Украина
  • 135

Отправлено 17 Сентябрь 2015 - 20:59

С 1992 года стандарт напряжения в розетке 230В.
Если быть принципиальным :), то до 2003 г. допускалось 220/380, а 230/400 стало де-юре с 2003 ;). И +/-10% было изначально в стандарте от 92 года.
  • 0