Сечение проводника и автомат защиты


Лучший Ответ Bagis, 11 Апрель 2014 - 19:51

Как выше уже сказал ДИМП, ставить надо автомат на 16А, потому как розетки, обычно, рассчитаны именно на эти самые 16А. 4-ку кинуть конечно можно, но, ИМХО, большого смысла в этом не будет.

Перейти к сообщению


Сообщений в теме: 9

#1   Dmitry Dnepr

Dmitry Dnepr
  • Топикстартер
  • Offline
  • Новички
  • Стажер
  • Pip
  • 18-Июль 13
  • 4 сообщений
  • Днепропетровск
  • 0

Отправлено 11 Апрель 2014 - 14:05

Доброго дня! Подскажите ответ на вопрос. Стоит ли от щитка на распредкоробку протягивать провод большего сечения (например 4 мм.кв.), а затем от распредкоробки на 4 розетки тянуть "звездой" провод меньшего сечения (например 2,5 мм.кв.). Получается, что при включении одновременно потребителей в эти 4 розетки ток на участке от щитка до распредкоробки будет равен сумме токов ветвей "звезды" и соответственно нужен провод с большим сечением. Но, с другой стороны,  автомат защиты на выходе из щитка должен выбираться по наименьшему сечению проводника (т.е. 2,5 мм.кв.) во всей цепи, т.е. 20А, и необходимость прокладки более толстого проводника (4,0 мм.кв.) на участке щиток-распредкоробка отпадает.

Проясните ситуацию. Заранее спасибо.


  • 0

Не нашли ответа? Посмотрите еще здесь Скрыть

#2   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 936 сообщений
  • 892 спасибо
  • Пермь
  • 150

Отправлено 11 Апрель 2014 - 14:11

Верно мыслите,

 

необходимость прокладки более толстого проводника (4,0 мм.кв.) на участке щиток-распредкоробка отпадает

  • 0

Поблагодарили 1 :

#3   KGB

KGB
  • Offline
  • Admin
  • Админ, просто админ
  • PipPipPipPip
  • 17-Ноябрь 04
  • 6 665 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Санкт-Петербург
  • 265

Отправлено 11 Апрель 2014 - 14:17

Проясните ситуацию

А я бы так сказал, запас карман не тянет, больше не меньше)))) Смысла нет, но если есть возможность, почему бы не сделать)


  • 0

Поблагодарили 1 :

#4   Evgenik

Evgenik
  • Offline
  • Модераторы
  • Самоделкин-любитель
  • PipPipPipPip
  • 16-Декабрь 07
  • 7 041 сообщений
  • 1036 спасибо
  • Сибирь
  • 197

Отправлено 11 Апрель 2014 - 14:56

автомат защиты на выходе из щитка должен выбираться по наименьшему сечению проводника
 

Не совсем так. Точнее - совсем не так.Автомат должен защищать от КЗ всю линию, в том числе и быть не менее номинального тока,который может пропустить кабель.

Поэтому,если кабель может провести ток больший,чем ток срабатывания автомата,то это хорошо и правильно.

ЗЫ. Прошу прощения за некоторую сумбурность изложения - пятничный коньяк дает о себе знать. :)


  • 0

Поблагодарили 1 :

#5   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 936 сообщений
  • 892 спасибо
  • Пермь
  • 150

Отправлено 11 Апрель 2014 - 15:57

это хорошо и правильно.
, но

Смысла нет
 :)
  • 0

#6   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 143 сообщений
  • 1410 спасибо
  • Калуга
  • 45

Отправлено 11 Апрель 2014 - 16:43

а автомат все равно надо поставить 16А самое слабое звено в вашей цепочке это розетки 


  • 1

#7   Dmitry Dnepr

Dmitry Dnepr
  • Топикстартер
  • Offline
  • Новички
  • Стажер
  • Pip
  • 18-Июль 13
  • 4 сообщений
  • Днепропетровск
  • 0

Отправлено 11 Апрель 2014 - 16:49

Спасибо за ответы!

Я понял так:

1. Запас по сечению провода - это хорошо.

2. Больше денег на провод большего сечения - это плохо. 

3. Какой толщины ни был бы провода в цепи, автомат подбирается и сработает на максимально допустимый ток в самом тонком проводнике, поэтому если нет лишних денег нудно ставить в линию провод одинакового сечения - и до распредкоробки, и после.

имеется в виду место цепи или сам прибор "розетка".


  • 0

#8   Bagis

Bagis
  • Offline
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 776 сообщений
  • 1583 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 127

Отправлено 11 Апрель 2014 - 19:51   Лучший Ответ

Как выше уже сказал ДИМП, ставить надо автомат на 16А, потому как розетки, обычно, рассчитаны именно на эти самые 16А. 4-ку кинуть конечно можно, но, ИМХО, большого смысла в этом не будет.


  • 1

#9   alex-bs

alex-bs
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 01-Сентябрь 07
  • 1 225 сообщений
  • 175 спасибо
  • Россия, Московская обл., г. Коломна
  • 21

Отправлено 11 Апрель 2014 - 20:24

Сережик, добавлю! Не только "нет смысла", но еще и "замучаешься пыль глотать", подключая провода 4 кв. мм к зажимам розетки, особенно винтовым... )))))))))))


  • 0

#10   Sano

Sano
  • Offline
  • Администрация
  • Обычный отделочник :)
  • PipPipPipPip
  • 18-Ноябрь 04
  • 17 704 сообщений
  • 4046 спасибо
  • Россия
  • 538

Отправлено 11 Апрель 2014 - 20:43

подключая провода 4 кв. мм к зажимам розетки, особенно винтовым... )))))))))))

а может это будет пвс или кг ,  где лишние проволочки откусят и таки зажмут винтами ))))