Перейти к содержимому

  • Форум о ремонте и строительстве
Фотография
- - - - -

Подскажите, хватил ли мощности автомата.


Сообщений в теме: 12

#1   vovanfun

vovanfun
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 14-Август 09
  • 416 сообщений
  • 21 спасибо
  • Украина - Киев
  • 5

Отправлено 01 Июнь 2014 - 12:29

Всем доброго дня, у меня идет ремонт и утепление балкона. 

В одной комнате в процессе прошлого ремонта под штукатуркой провел до кондиционера автомат moeller xpole b16/1

он только для кондиционера предполагался... НО решили сделать балкон, добавил сразу в вторую комнату кондиционер + будет теплый пол, Devi или Nexans мощность пока не знаю на 4м2 + освещение или экономки или светодиодные лампы для освещения (к-во пока не знаю какое) + немного розеток, ну мало ли для пылесосов, зарядок и прочей мелочи... 

Так вот вопросики

1) хватит ли 16Амперного автомата на все это или лучше вести отдельной линией на 25А?

2) если надо вести отдельной линией то посоветуйте какой провод и какое сечение брать?

3) если слишком много неизвестных, скажите как рассчитать мощность автомата и проводов, от щитка, от распред коробки до потребителей.

Проблема в том что провести будет сложно т.к. стены оштукатурены и багеты наклеены ... 

Спасибо!


  • 0

Не нашли ответа? Посмотрите еще здесь Скрыть

#2   Bagis

Bagis
  • Offline
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 812 сообщений
  • 1586 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 131

Отправлено 01 Июнь 2014 - 13:27

3) если слишком много неизвестных, скажите как рассчитать мощность автомата и проводов, от щитка, от распред коробки до потребителей.
Рассчитывается всё очень и очень просто - все бытовые однофазные розетки рассчитаны, максимум, на 16А. Отсюда и пляшем. Значит на розетки автомат максимум 16, кабель, минимум, 2.5 :)

Рез планируется куча дополнений, то, правильнее, добавить линий. И, не забываем, что ТП подключается через диф или узо на 30мА. 


  • 0

Поблагодарили 1 :

#3   vovanfun

vovanfun
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 14-Август 09
  • 416 сообщений
  • 21 спасибо
  • Украина - Киев
  • 5

Отправлено 01 Июнь 2014 - 19:43

Спасибо.... так так так... что такое диф? 

Обязательно подключать через УЗО отдельной линией ТП или на эту же можно навесить и освещение? 

Брать наверное лучше 2,5мм х 3, цельный а не многожильный?


  • 0

#4   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 179 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 01 Июнь 2014 - 22:54

И, не забываем, что ТП подключается через диф или узо на 30мА. 

Серёг это вторично

ПУЭ 7.1.88

". Нагревательные элементы, замоноличенные в пол, должны быть покрыты заземленной металлической сеткой или заземленной металлической оболочкой, подсоединенными к системе уравнивания потенциалов. В качестве дополнительной защиты для нагревательных элементов рекомендуется использовать УЗО на ток 30 мА."


не обязательно отдельный, можно совмещённый, да и если единственное тоже можно - только при отключении всё будет отключатся

да цельный лучше


  • 0

Поблагодарили 1 :

#5   vovanfun

vovanfun
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 14-Август 09
  • 416 сообщений
  • 21 спасибо
  • Украина - Киев
  • 5

Отправлено 01 Июнь 2014 - 23:09

спасибо, кстати пол будет не монолит а в ГКЛ сделаю змейкой, залью ровнителем по дереву... сверху ламинат!

Тут в видео есть как вариант такое решение - 


  • 0

#6   Bagis

Bagis
  • Offline
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 812 сообщений
  • 1586 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 131

Отправлено 02 Июнь 2014 - 23:14

dimp, когда это писали, пленочных полов ещё не было :) Да и там где кабель, сетку тоже далеко не всегда укладывают. А вот узо ставят чаще.
В данном варианте, как я понимаю, сетки тоже не будет. Так что только узо.
vovanfun, диф - дифференциальный автомат. Проще говоря, сразу и узо, и автомат в одном флаконе. Стоит, правда, дороже чем связка узо и автомата. Поэтому используется реже.
  • 0

Поблагодарили 1 :

#7   Sano

Sano
  • Offline
  • Администрация
  • Обычный отделочник :)
  • PipPipPipPip
  • 18-Ноябрь 04
  • 17 725 сообщений
  • 4049 спасибо
  • Россия
  • 546

Отправлено 03 Июнь 2014 - 06:54

а в ГКЛ сделаю змейкой,

в этом видео гкл больше всего не нравится, хотя есть гкл для полов, но у нас в продаже не встречал

лично я бы   остановился на гвлв  в таком случае  и то под сомнением


  • 0

Поблагодарили 1 :

#8   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 179 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 03 Июнь 2014 - 10:31

dimp, когда это писали, пленочных полов ещё не было :)

ну батенька вас понесло :D  и devi и nexans имениты именно жилами 

а во вторых - закон он и в африке закон

узо предотвращает поражение - а ПУЭ даже намек на него :D


  • 0

Поблагодарили 1 :

#9   Bagis

Bagis
  • Offline
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 812 сообщений
  • 1586 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 131

Отправлено 03 Июнь 2014 - 15:47

а во вторых - закон он и в африке закон
Да ради бога. Вот только я, на проспектах деви, даже на российском оф.сайте, что-то не видел мет. сетки.

И потом, ты чего ко мне приматылялся?  :) Я всего лишь напомнил о необходимости узо. Или ты рекомендуешь его не ставить?  ;)


  • 0

#10   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 179 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 03 Июнь 2014 - 22:20

ну ни фига се - это я там прима..... чего то??? а чем тебя ПУЭ не устраивает?


  • 0

#11   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 944 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 153

Отправлено 04 Июнь 2014 - 00:07

Компилируем: если сетки нет (ТN-C), УЗО обязательно.


  • 0

#12   Bagis

Bagis
  • Offline
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 812 сообщений
  • 1586 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 131

Отправлено 04 Июнь 2014 - 07:13

а чем тебя ПУЭ не устраивает?

Лично меня всем устраивает. Проблема лишь в том, что далеко не все, и далеко не всегда исполняют что этот, что другие законы. Или для тебя и это новость? :)
Ну и главное, я что, где‐то писал о том что сетка не нужна?
  • 0

#13   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 179 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 04 Июнь 2014 - 09:29

да нарушают и часто люди называющие себя "электриками" - так я всегда с этим и пытаюсь бороться :huh:


  • 0

Поблагодарили 1 :