Перейти к содержимому

  • Форум о ремонте и строительстве
Фотография
- - - - -

Шпаклевка ПВХ окна?


Сообщений в теме: 13

#1   motya

motya
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 03-Июнь 14
  • 18 сообщений
  • пгт.Морозова
  • 0

Отправлено 07 Июнь 2014 - 22:09

Установили окна ПВХ,установку делали по ГОСТУ,псул на лицевой стороне и пароизоляционной лентой на внутренней!Штукатурщик нам предложили его удалить (Псул) и заделать так шпаклевкой,на вопрос зачем,сказал толку от него не много,а за шпаклевать надежнее!Стоит ли доверять такому работнику или оставить как есть?
И как правильно заделываются откосы если установленна пароизоляционная лента?
Заранее Спасибо.

  • 0

Не нашли ответа? Посмотрите еще здесь Скрыть

#2   KGB

KGB
  • Offline
  • Admin
  • Админ, просто админ
  • PipPipPipPip
  • 17-Ноябрь 04
  • 6 675 сообщений
  • 1414 спасибо
  • Санкт-Петербург
  • 265

Отправлено 08 Июнь 2014 - 10:40

Я че та не понял, откосы наружные? И чем ему ПСУЛ мешает?


  • 0

#3   motya

motya
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 03-Июнь 14
  • 18 сообщений
  • пгт.Морозова
  • 0

Отправлено 08 Июнь 2014 - 12:25

Откосы из квартиры,внутренние.

Возможно руководствуется красотой окна с улицы :)!Хотя третий этаж и особо не видно,а нас это не смущает.   


  • 0

#4   KGB

KGB
  • Offline
  • Admin
  • Админ, просто админ
  • PipPipPipPip
  • 17-Ноябрь 04
  • 6 675 сообщений
  • 1414 спасибо
  • Санкт-Петербург
  • 265

Отправлено 08 Июнь 2014 - 13:45

Ну мне не понятно, что ему мешает


  • 0

#5   Sano

Sano
  • Offline
  • Администрация
  • Обычный отделочник :)
  • PipPipPipPip
  • 18-Ноябрь 04
  • 17 710 сообщений
  • 4047 спасибо
  • Россия
  • 539

Отправлено 09 Июнь 2014 - 06:03

псул на лицевой стороне и пароизоляционной лентой на внутренней!Штукатурщик нам предложили его удалить (Псул) и заделать так шпаклевкой,на вопрос зачем,сказал толку от него не много,а за шпаклевать надежнее!Стоит ли доверять такому работнику или оставить как есть?

не стоит ему доверять,  ПСУЛ там по делу стоит


  • 0

Поблагодарили 1 :

#6   Проворов Дмитрий

Проворов Дмитрий
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 26-Декабрь 13
  • 194 сообщений
  • 49 спасибо
  • Москва
  • 17

Отправлено 09 Июнь 2014 - 10:19

А товарищ поди и денег хочет за манипуляции со штукатуркой? Тогда все встанет на свои места) Лучше Псула пока еще ничего не придумали для монтажа окна в проем с четвертью. 


  • 0

Поблагодарили 1 :

#7   motya

motya
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 03-Июнь 14
  • 18 сообщений
  • пгт.Морозова
  • 0

Отправлено 10 Июнь 2014 - 21:25

Проворов Дмитрий, Естественно не за просто так  :)!Только монтажники мне сказали,что не каких манипуляций производить с ним не надо,вот и решил поинтересоваться,тем более 3 этаж не заметно,нас это не смущает,не где не торчит сделано аккуратно!  


  • 0

#8   FugenFührer

FugenFührer
  • Offline
  • Супермодератор
  • Просто отделочник
  • PipPipPipPip
  • 27-Август 06
  • 7 266 сообщений
  • 1730 спасибо
  • Новочеркасск
  • 179

Отправлено 10 Июнь 2014 - 22:55

Если стоит задача декоративно оформить наружный откос, то ПСУЛ перекрывается слоем штукатурки. Приходится иногда подрезать немного края, когда монтажники криво налепили, но полностью удалять не стоит. Если внешний вид окна снаружи не заботит, то незачем париться. Пусть стоит как стоит. ПСУЛ свою функцию выполняет.
  • 0

#9   Проворов Дмитрий

Проворов Дмитрий
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 26-Декабрь 13
  • 194 сообщений
  • 49 спасибо
  • Москва
  • 17

Отправлено 11 Июнь 2014 - 14:18

Тут еще один момент: со стороны улицы монтажный шов должен быть обработан материалом паропроницаемым. Если взять псул, то его паропроницаемость 0,15. Если взять паропроницаемую фасадную штукатурку, то у неё уже от силы 0,11. Гост на монтажные швы в предыдущей редакции требовал паропроницаемость наружного слоя монтажного шва не менее 0,15. В текущем госте - не помню. Но, думаю, суть ясна. Обеспечение диффузии молекул воды - одна из основных функций наружного слоя. Так что лучше не штукатурить. А для эстетики можно и нащельнички использовать)


  • 0

#10   FugenFührer

FugenFührer
  • Offline
  • Супермодератор
  • Просто отделочник
  • PipPipPipPip
  • 27-Август 06
  • 7 266 сообщений
  • 1730 спасибо
  • Новочеркасск
  • 179

Отправлено 12 Июнь 2014 - 21:44

Тут еще один момент: со стороны улицы монтажный шов должен быть обработан материалом паропроницаемым.
Зачем? Аргументируй.

Единственная польза от этого поролона на липучке (ПСУЛ) - защищает монтажную пену от воздействия солнечных лучей. 


  • 0

#11   Проворов Дмитрий

Проворов Дмитрий
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 26-Декабрь 13
  • 194 сообщений
  • 49 спасибо
  • Москва
  • 17

Отправлено 16 Июнь 2014 - 10:10

Зачем? Аргументируй.

 

Придумано не мной. Прописано в действующем ГОСТ 30971-2012 Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам.

5.1.3 Конструкция монтажного шва включает в себя 3 или 4 слоя, имеющих различное функциональное назначение:

...

- Наружный слой герметизации - обеспечение диффузии влаги из монтажного шва и защиты от атмосферных воздействий (дождевой влаги, ультрафиолета, ветра).

 

А вот насколько необходима эта диффузия - тут я не в курсе. Бывает, что и просто заштукатуренный шов годами стоит без проблем. Но и в ГОСТе просто для красного словца не стали бы писать про диффузию. 


  • 0

#12   Александр Андреевич

Александр Андреевич
  • Offline
  • Прорабы
  • прораб
  • PipPipPipPip
  • 08-Февраль 13
  • 1 742 сообщений
  • 522 спасибо
  • Саратов
  • 213

Отправлено 20 Июль 2014 - 10:05

Тут еще один момент: со стороны улицы монтажный шов должен быть обработан материалом паропроницаемым. Зачем? Аргументируй.

Почему наружный шов должен быть проницаемым - понятно. По-русски говоря, чтоб не запревала пена. Сомнение вызывает лишь тот факт, что она тоже из уретана, как тогда она может противостоять УФ? за счёт пропиток? Меня интересует вопрос: каков срок годности ПСУЛ! Не думаю, что ситуацию координально изменит, если тонко зашпатлевать цементной паропроницаемой шпатлёвкой, а долговечности и эстетики прибавит. Ну или нащельником.


  • 0

#13   Проворов Дмитрий

Проворов Дмитрий
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 26-Декабрь 13
  • 194 сообщений
  • 49 спасибо
  • Москва
  • 17

Отправлено 21 Июль 2014 - 11:11

Тут всегда может быть не все слава богу. Псул бывает, что и через два года весь раскрошится (все зависит от производителя). Штукатурка от температурных расширений пластика 100% треснет. СТИЗ-А потемнеет и при очень сильных морозах тоже бывает трескается. Нащельник 100% пожелтеет...

Везде есть свои нюансы. Мой голос за псул хорошего качества, если четверть есть, и за стиз, если четверти нет. 


  • 0

#14   albinia

albinia
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 26 Сентябрь 2014 - 16:54

Я помню, мне так сделали ужасно, что там все раскрошилось.. 6 этаж и прохожим на головы.. Пришлось переделывать вообще окно почти заново(


  • 0




Google рекомендует

Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных

Рейтинг@Mail.ru