Несколько вопросов по соединению и прокладке


Сообщений в теме: 10

#1   vovanfun

vovanfun
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 14-Август 09
  • 416 сообщений
  • 21 спасибо
  • Украина - Киев
  • 5

Отправлено 21 Июль 2014 - 20:22

Всем добрый день!

У меня к вам ребята есть пару вопросов 

1) В "чешке" розетки метр от пола, хочу опустить, но уже кабель брать ВВГ медь или такой же алюминий, соединение сделать просто в виде скрутки? или как то сварить?

 

2) в комнате снял пол до ЖБ конструкции, думаю от щитка проложить провод для теплого пола на лоджии и на освещение лоджии, как правильно их проложить, я думал под стяжкой вдоль стены, в каком то может кабель канале или в гофре... 

 

3) слаботочку - антенна, интернет, там же залить, их можно в той же гофре или во избежание наводок на антенну в частности, уложить в отдельной гофре или кабель канале?

 

4) Для теплого пола буде УЗО, как то надо "правильно" уложить кабель, если в доме нет заземления? У меня бойдер и стиралка на щиток в коридоре "заземлены"... провод брать ВВГ как я понимаю?


  • 0

Не нашли ответа? Посмотрите еще здесь Скрыть

#2   Sano

Sano
  • Offline
  • Администрация
  • Обычный отделочник :)
  • PipPipPipPip
  • 18-Ноябрь 04
  • 17 715 сообщений
  • 4047 спасибо
  • Россия
  • 540

Отправлено 21 Июль 2014 - 20:56

если в доме нет заземления?

У меня бойдер и стиралка на щиток в коридоре "заземлены"...

земли нету и как тогда заземлили ?   занулили,  тогда надо разнуляться обратно

 

1) В "чешке" розетки метр от пола, хочу опустить, но уже кабель брать ВВГ медь или такой же алюминий, соединение сделать просто в виде скрутки? или как то сварить?

у вас кап ремонт, зачем вам старая проводка,   кидайте всё новое  по эппс  в гофре и закидывайте стяжкой


  • 0

#3   Бонис

Бонис
  • Offline
  • Прорабы
  • не прораб
  • PipPipPipPip
  • 08-Январь 10
  • 2 219 сообщений
  • 1061 спасибо
  • Киев-Смоленск
  • 77

Отправлено 21 Июль 2014 - 21:22

Зануление чревато при аварии большим напряжением. Но я понимаю, что, если поставить на входе реле защиты от перенапряжений, то можно зануление оставить. Как делать правильно - не знаю.

 

Провода в стяжке делают в трубах, но себе, думаю, можно и в гофре, если сделал и в скором времени залил, не топчась по этим гофрам. Гофра в моем понимании дает вокруг провода пространство, и при деформации стяжки с проводом ничего не случается.

 

Удлинить алюминий медью можно опрессовкой медно-алюминиевыми гильзами. Пресс-клещи могу дать. А вообще раз раздолбал всю хату, можно и электрику под шумок поменять.


  • 0

#4   Sano

Sano
  • Offline
  • Администрация
  • Обычный отделочник :)
  • PipPipPipPip
  • 18-Ноябрь 04
  • 17 715 сообщений
  • 4047 спасибо
  • Россия
  • 540

Отправлено 21 Июль 2014 - 21:41

Зануление чревато при аварии большим напряжением
это отгорание нуля

при зануление может появится опасное напряжение на корпусе заземленных приборов,  хвать за дверцу микроволновки  и бац,  или холодильник задел и привет 


  • 0

#5   vovanfun

vovanfun
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 14-Август 09
  • 416 сообщений
  • 21 спасибо
  • Украина - Киев
  • 5

Отправлено 21 Июль 2014 - 21:46

Ну у меня не совсем капремонт - так... комната и лоджия...

 


  • 0

#6   vovanfun

vovanfun
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 14-Август 09
  • 416 сообщений
  • 21 спасибо
  • Украина - Киев
  • 5

Отправлено 21 Июль 2014 - 22:09

Что то я без видео начал тему.... Не порядок... а поговорить :) 

(возможно еще не обработалось но это быстро - пару минут)


  • 0

#7   Sano

Sano
  • Offline
  • Администрация
  • Обычный отделочник :)
  • PipPipPipPip
  • 18-Ноябрь 04
  • 17 715 сообщений
  • 4047 спасибо
  • Россия
  • 540

Отправлено 21 Июль 2014 - 22:09

и что, это не мешает всё на разу сделать как надо,  потом  и другие помещения наверняка в ремонт пойдут


  • 0

#8   vovanfun

vovanfun
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 14-Август 09
  • 416 сообщений
  • 21 спасибо
  • Украина - Киев
  • 5

Отправлено 21 Июль 2014 - 22:12

Ванная и коридор уже сделаны.

Сейчас делаю комнату и лоджию и плавно перехожу на кухню... 

Вот с кухней конечно будет сложно, там проводка шла через сантех блок.... и я оставил ее там старой.

Если вести новую то как то уже буквой П, через лоджию  :no:


  • 1

#9   Бонис

Бонис
  • Offline
  • Прорабы
  • не прораб
  • PipPipPipPip
  • 08-Январь 10
  • 2 219 сообщений
  • 1061 спасибо
  • Киев-Смоленск
  • 77

Отправлено 22 Июль 2014 - 07:33

Что за бойлер зверский, какое сечение кабеля, что автомат 25 А стоит?

Потребителей много. Надо все подумать, чтобы если старая проводка и будет задействована, то чтобы она работала в нормальном режиме. Хочешь не хочешь, а подходить к проводке надо комплексно


  • 0

Поблагодарили 1 :

#10   vovanfun

vovanfun
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 14-Август 09
  • 416 сообщений
  • 21 спасибо
  • Украина - Киев
  • 5

Отправлено 22 Июль 2014 - 07:48

На автомате 25А у меня бойдер и стиралка - Electrolux EWL 80SL + Bosh Classixx5 - кабель для них укладывал с запасом Интеркабель Киев ПВС 2х2,5+1х2,5 от автомата до розетки 15 метров кабеля и только два потребителя.

На автомате 16А - кондиционер 7-ка, ну и вот добавлю к нему в соседней кондей 9-ку - ШВВП 3х2,5 Electraline 


Но по кондиционером еще подумаю... :)

У меня в щитке, места уже под автоматы нет... там УЗО еще как то впихнуть и все :( а я еще отдельно для балконного света хотел автоматец... 


  • 0

#11   Бонис

Бонис
  • Offline
  • Прорабы
  • не прораб
  • PipPipPipPip
  • 08-Январь 10
  • 2 219 сообщений
  • 1061 спасибо
  • Киев-Смоленск
  • 77

Отправлено 22 Июль 2014 - 18:50

Т.к. проводка 2,5 квадрата, то автомат должен быть 16 А. Автомат более-менее гарантированно  вырубится при токе, на 40% превышающем номинальный, т.е. 22,5 А и больше, и то не сразу - см характеристики отключения, они стандартные. И провод 2,5 квадрата выдерживает максимальный долговременный ток 25 А.

 

Есть мнение, и официальные документы тоже это гласят, что на 1,5 квадрата надо садить 16 А, а на 2,5 кв - 25 А, но я и многие другие в т.ч. профессиональные электрики,  придерживаемся мнения выше.