Вопросы к уважаемым экспертам:
1. Если брать ВВГ/NYM, то надо ли при прокладке его в сухом полу (читай в керамзите) дополнительно брать в гофру? Если да, то для чего? Керамзит может перетереть кабель?
2. Дом панельный, не очень хочется да и тяжело это - штробить под проводку, а под розетки мне кажется вообще анриал дырки в арматурной плите делать. Вопрос в том, нормально ли сделать розетки в полу вдоль стены. Удобство не рассматриваем, исключительно с точки зрения приемлемости и безопасности.
3. При замене труб стояка до железной ванны протянули провод, видимо это земля, других объяснений не вижу. Есть ли смысл дотянуть этот провод до будущего щитка в квартире и использовать потом для третьей жилы кабеля уже по всей квартире?
4. Если по аналогии можно последовательно соединять соседние розетки в группе, то можно ли также соединить отдельно стоящие розетки в комнате или надо до каждой группы тянуть из щитка?

  • 0

Не нашли ответа? Посмотрите еще здесь Скрыть

#2   KGB

KGB
  • Online
  • Admin
  • Админ, просто админ
  • PipPipPipPip
  • 17-Ноябрь 04
  • 6 668 сообщений
  • 1414 спасибо
  • Санкт-Петербург
  • 265

Отправлено 23 Июль 2014 - 18:57

1. Если брать ВВГ/NYM, то надо ли при прокладке его в сухом полу (читай в керамзите) дополнительно брать в гофру
хотя бы чтоб во время ремонта не повредить. Да и стоит она копейки.

Вопрос в том, нормально ли сделать розетки в полу вдоль стены

Полы мыть будете, КЗ обеспечено. Плюсьб пыль и грязь забъет розетки. Вообще то розеткы щас принято делать на высоте см-ов 20 от пола, неужели не проштробить?

При замене труб стояка до железной ванны протянули провод, видимо это земля, других объяснений не вижу

Это СУП (система уравнивания потенциалов). К "земле не имеет никакого отношения.

Если по аналогии можно последовательно соединять соседние розетки в группе, то можно ли также соединить отдельно стоящие розетки в комнате или надо до каждой группы тянуть из щитка
 

Лучший вариант - от щитка, но накладный. Более приемлемый и чаще встречющийся. - щиток -> распредкоробка - > розетки. 