Перейти к содержимому

  • Форум о ремонте и строительстве
REHAU
Фотография
- - - - -

По одноуровнему ГКЛ потолку надо ли? забивать щель между потолком и стеной?


Сообщений в теме: 5

#1   Flanker

Flanker
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 28-Ноябрь 05
  • 133 сообщений
  • 4 спасибо
  • г. Воронеж
  • 0

Отправлено 31 Июль 2014 - 13:33

Просматривал тут тему про серпянку. Там давно шло обсуждение про то что ГКЛ сезонно "дышит" с последующими от этого неприятностями в виде трещин и лишний напряжений ГКЛ. Соответственно возник вопрос а НУЖНО? ли забивать фюгеном шель между ГКЛ и стеной одноуровневого потолка либо целесообразно оставлять щель в качестве "компенсационного зазора" как панацея от смещения стен, землятрясений и т.п. неприятностям? Применительно к укладке ламината от стен оставляют зазор именно на расширение ламината. Вот думаю насколько ЭТО целесообразно для одноуровневого потолка ГКЛ особенно если в дальнейшем на стоке будет использоваться потолочный плинтус?


может имело смысл не постить здесь новую тему а перенести её в шпаклевание гипсокартона?


  • 0

Не нашли ответа? Посмотрите еще здесь Скрыть

#2   KGB

KGB
  • Online
  • Admin
  • Админ, просто админ
  • PipPipPipPip
  • 17-Ноябрь 04
  • 6 664 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Санкт-Петербург
  • 265

Отправлено 31 Июль 2014 - 13:54

Трещины не от того, что дышит, а изза криво собранного каркаса и кривого монтажа. У меня гкл-потолок (причем многоуровневый) сделан в доме с деревянными перекрытиями. И уже под десяток лет ни одной трещины.
Забивать надо, но лучше не фугеном, а унифлотом


  • 0

Поблагодарили 1 :

#3   Lee

Lee
  • Offline
  • Прорабы
  • PipPipPipPip
  • 06-Апрель 07
  • 2 080 сообщений
  • 528 спасибо
  • Юг Руси
  • 143

Отправлено 31 Июль 2014 - 17:07

И фуген надо, и дихтунгсбанд надо для

компенсационного зазора
. щель не надо.
  • 0

#4   Александр Андреевич

Александр Андреевич
  • Offline
  • Прорабы
  • прораб
  • PipPipPipPip
  • 08-Февраль 13
  • 1 732 сообщений
  • 519 спасибо
  • Саратов
  • 212

Отправлено 31 Июль 2014 - 19:38

целесообразно оставлять щель в качестве "компенсационного зазора"
Именно так всегда иделаем.

У меня гкл-потолок (причем многоуровневый) сделан в доме с деревянными перекрытиями. И уже под десяток лет ни одной трещины.
Многоуровневый поотолок, например ввиде бордюра, это и есть развязка. По периметру обязательно нужно развязка, а в одноуровневом - тем более! По технологии  так и положено. Но сделана она должна быть правильно. Одной только щели по периметру, впоследствии закрытой плинтусом, может быть недостаточно, т.к. направляющий профиль прочно крепится к стене, и даже пенорезиновая лента "Дихтунгсбанд" не имеет смысла, т.к. работает только в одном направлении (на сжатие к стене), но на отрыв от стены жёстко держит шуруп. По логике его шляпка тоже должна была бы прижиматься через резиновую прокладку, дабы периметр из профиля мог бы немного двигаться +/- пару-тройку мм. Тогда выход другой: как и описано в конструкции П113 листы гипсокартона не прикручиваются к направляющим. Вместо этого на расстоянии 100 мм от стены располагается профиль 60*27, листы засверливаются в него, а эти 10 см висят свободно. Нет-нет, они не отвиснут. Метод действительно эффективный. Один мой знакомый бугор гипсокартонщиков-элитников ( ребята вот уже почти двадцать лет занимаются исключительно гипсокартонными работами любой сложности) говорил, что так развязывать стоит потолки относительно большие, более 10-15 м2, на меньших, пожалуй не имеет смысла.
  • 0

Поблагодарили 1 :

#5   fomins

fomins
  • Offline
  • Прорабы
  • Тут надо технически
  • PipPipPipPip
  • 29-Март 10
  • 5 851 сообщений
  • 1409 спасибо
  • Черноземье
  • 227

Отправлено 31 Июль 2014 - 20:22

Гипсокартонщики - элитники  :) и такие в природе оказывается есть


  • 0

#6   Александр Андреевич

Александр Андреевич
  • Offline
  • Прорабы
  • прораб
  • PipPipPipPip
  • 08-Февраль 13
  • 1 732 сообщений
  • 519 спасибо
  • Саратов
  • 212

Отправлено 08 Август 2014 - 21:43

и такие в природе оказывается есть
А то! Вот мы, к примеру, разного уровня отделкой занимаемся: и элитной и обычной, и бабулькам, бывало, белили и поликлиники шабашили... А Пашкина бригада всю жизнь по банкирам, делопутам, марку держат короче говоря. :bis:
  • 0