Посмотрите, пожалуйста, все ли правильно учел? Схема во вложении

Стоит ли автоматы вместо C10/16 ставить B10/16?

УЗО ставить оба одинаковые? Какие лучше?

 

Спасибо!

Прикрепленные изображения

  • 111 - Размер 9,01К, Загружен: 475

  • 0

Не нашли ответа? Посмотрите еще здесь Скрыть

#2   bagayama

bagayama
  • Online
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 940 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 151

Отправлено 16 Август 2014 - 20:41

Так всё вроде правильно (потребителя алюм не догнал :)). Группировка на вашей совести.

УЗО берите или 32А или 40А, в зависимости от производителя.

"В" можно ставить (для пущей селективности), но они есть в продаже не всегда и при мощности потребителя близкой к номиналу автомата и его реактивной сути (двигатель напр.) "В" будут срабатывать при пуске нагрузки (но для квартиры такое соотношение номиналов "автомат/нагрузка" не характерная ситуация).


  • 0

#3   hz7979

hz7979
  • Топикстартер
  • Offline
  • Новички
  • Стажер
  • Pip
  • 09-Март 14
  • 5 сообщений
  • 0

Отправлено 18 Август 2014 - 06:45

"Алюм" - это дотянуть 3х2.5 до распаячной где старый алюминий на свет идет - решил не менять в комнатах алюминий на свет - геморно и особого смысла нету - напруга не большая.

Розетка в ванной - туда тяну 3х4, т.к. планирую использовать проточный водогрей на 5 кВт. Автомат наверное нужен на 25А, 16А мало?

УЗО тогда надо тоже не менее 25А, так? и вот тут момент - можно ли его его использовать на другие линии где АВ на 10/16? 


  • 0

#4   bagayama

bagayama
  • Online
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 940 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 151

Отправлено 18 Август 2014 - 09:21

Розетка в ванной - туда тяну 3х4, т.к. планирую использовать проточный водогрей на 5 кВт

Пардон, вы его в розетку не включите (если говорить про обычную розетку).
 
 

Автомат наверное нужен на 25А, 16А мало?

25А минимум.
 
 

УЗО тогда надо тоже не менее 25А, так?

УЗО берите или 32А или 40А

 

можно ли его его использовать на другие линии где АВ на 10/16?

Почему нет? Больше не меньше.
  • 0

#5   hz7979

hz7979
  • Топикстартер
  • Offline
  • Новички
  • Стажер
  • Pip
  • 09-Март 14
  • 5 сообщений
  • 0

Отправлено 19 Август 2014 - 06:09

Пардон, вы его в розетку не включите (если говорить про обычную розетку)

можно подробнее? то что я видел включается в обычную 2К+З, или имеете ввиду что они как правило 16А и будет грется? Тогда какой выход? 


  • 0

#6   bagayama

bagayama
  • Online
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 940 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 151

Отправлено 19 Август 2014 - 07:14

Обычная розетка расчитана максимум на 16А (3,5кВт), 5кВт она не выдержит.
Потому водогрей такой мощности подключается кабелем прямо к входным клеммам.
  • 0

#7   hz7979

hz7979
  • Топикстартер
  • Offline
  • Новички
  • Стажер
  • Pip
  • 09-Март 14
  • 5 сообщений
  • 0

Отправлено 19 Август 2014 - 08:51

Хочется съемный водогрей т.к. нужен по сути 2 недели в году. Что можете посоветовать тогда вместо розетки (но не прямое соединение), может бывают усиленные?


  • 0

#8   bagayama

bagayama
  • Online
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 940 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 151

Отправлено 19 Август 2014 - 09:42

вместо розетки (но не прямое соединение), может бывают усиленные?

Да пожалуйста: например на 32А

http://on-off-group....2fe3d4406f51b66
+
http://on-off-group....ae943c4d0ba690c

или

http://www.corumtrad...ovye-razemy-iek

ССИ-023 + ССИ-423

;)
  • 0