Неправильно подключена батарея.

В теме 52 сообщения

Интересна формулировка - "небольшие отверстия".

У меня небольшие бывают 0,6-0,8 мм, 1,5-3 мм и 8-10 мм в зависимости от изделия. Вот интересно, а в сантехнике "небольшие" какому диаметру соответствуют? :noddle:

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

@Manul, уже писал чуть ранее - около 5 мм, так теплоноситель будет постепенно выходить из подающего удлинителя на всём его протяжении. Но конечно стоит уточнить один момент. Нижняя раздача это уже нестандарт, поэтому единственно верного решения нет.

Придётся выбирать из разных вариантов, но у каждого из них есть недостатки.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Здравствуйте, точно такая же проблема, греются 2-3 первые секции, нижняя подача. Как лучше всего переделать? 

1.Переделать подачу на противоположную сторону вниз, а обратка вверху останется.

2.Переделать обратку на низ, а подачу на противоположную сторону на верх

3.Забить и смастерить удлиннитель потока.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
1.Переделать подачу на противоположную сторону вниз, а обратка вверху останется.

Этот вариант будет однозначно лучше удлинителя потока.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

А ничего, что вход получится снизу а обратка сверху?  м.б. лучше наоборот всё таки переделать? Или разницы нет?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Разница есть, греть по-прежнему не будет.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Три примера вменяемого подключения биметалла для однотрубной СО с нижней подачей нарисовал:

Самая эффективная, но требующая только нижней подачи (байпас вполне может быть незауженным):

post-96285-0-77741000-1413058668_thumb.png

Универсальная, но менее эффективная (минус 15-20 процентов ):

post-96285-0-65142700-1413058669_thumb.png

Универсальная, скорее всего ещё менее эффективная, чем предыдущая (затрудняюсь с точной оценкой насколько именно):

post-96285-0-81484700-1413058667_thumb.png

Изменено пользователем Mazayac
1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
 Вот, я к 1му рисунку склоняюсь тоже.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

По третьей схеме у меня сейчас работают 4 радиатора. Но однозначно рекомендовать её смогу только после начала суровых холодов :)

Изменено пользователем Mazayac
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Да, подключение неправильное. Но почему греется только верхняя часть?

Потому что при нижней подаче теплоносителя в биметалл у радиатора греется только верхняя часть и 1-3 секции, ближние к патрубку подачи:

post-96285-0-68221600-1413122982_thumb.jpg

1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Универсальная, скорее всего ещё менее эффективная, чем предыдущая (затрудняюсь с точной оценкой насколько именно):

Видел такие схемы в старых домах. Батареи грели хорошо. Иногда так подключаю полотенцесушители.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

В силу того, что радиатор при этом работает чисто на гравитационной составляющей - такое подключение уступает схеме с зауженным и смещённым байпасом.

Мне и так жарко, а для кого-то могут оказаться критичными лишние пара-тройка сотен ватт с радиатора.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Самая эффективная, но требующая только нижней подачи (байпас вполне может быть незауженным):
Mazayac, За первый рисунок однозначно +1

Задам вопрос на засыпку,если кто не работал в эксплуатации - каким образом,при профилактических работах летом, когда идет промывка всей отопительной системы, будут вымывать шлам, собравшийся за отопительный сезон из-за"перевернутой" подачи в радиаторе-отстойнике ? Кстати не вымытый шлам - это источник подшламовой коррозии, а значит и свищей в отопительных приборах. Вот при наличии удлинителя протока в верхнем коллекторе это как раз сделать возможно и сей девайс , по моему мнению, как раз и является универсальным методом решения для нижней подачи при кол-ве секций выше 10

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Я правильно понял, что при промывке подают давление в обратку и сливают из подачи?

И к чему Ваше примечание про кол-во секций больше десяти? А владельцы 4...10-секционных радиаторов, у которых при нижней подаче так же греют пара-тройка секций, чем провинились? :)

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Мы же не в Одессе, где отвечают вопросом на вопрос. Поэтому хотелось бы услышать "мнение начальников транспортного цеха" (с) ... а потом продолжим. Не думаю, что мой вопрос был сложным, что ОП при нижней подаче и "перевернутом" подключении, будет являтся шламосборником и весь шлам из системы, в отопительный период будет собираться именно в нём, а не в фильтре-грязевике в подвале.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Возьмём два варианта с нижней подачей в стояке.
Первый - "классический для чугуна", т.е. боковое подключение.
Второй - "спасение для биметалла": диагональ с подачей в верхний противоположный от стояка угол и обраткой из нижнего ближнего к стояку угла.
Пусть в теплоносителе ужасно много шлама.
В первой схеме его забросит снизу батареи в дальний от стояка угол. Где он и останется - с чего бы это ему всплывать к верхнему отводу?
Во второй схеме его точно так же забросит в дальний от стояка угол. Только шансов уплыть дальше в стояк через нижний отвод уже больше.

Так что вряд ли Ваши предположения верны.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Во второй схеме его точно так же забросит в дальний от стояка угол. Только шансов уплыть дальше в стояк через нижний отвод уже больше.

Через нижний выход и при нижней подаче куда Вы говорите шлам погонит ? 

post-3123-0-20046600-1413219769_thumb.jpg

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
каким образом,при профилактических работах летом, когда идет промывка всей отопительной системы, будут вымывать шлам

Если есть такое утверждение, то хотелось бы услышать на чём оно основано.

А то:

http://youtu.be/5Ze-g1YvH_0

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
... хотелось бы услышать на чём оно основано.

9.2.9.Промывка систем проводится ежегодно после окончания отопительного периода, а так же после монтажа, капитального ремонта, текущего ремонта с заменой труб (в открытых системах до ввода в эксплуатацию системы должны быть также подвергнуты дезинфекции).

Системы промываются водой в количествах, превышающих расчетный расход теплоносителя в 3-5 раз, ежегодно после отопительного периода, при этом достигается полное осветление воды. При проведении гидро-пневматической промывки расход водо-воздушной смеси не должен превышать 3-5-кратного расчетного расхода теплоносителя.

Для промывки систем используется водопроводная или техническая вода. В открытых системах теплоснабжения окончательно промывка после дезинфекции производится водой,соответствующей требованиям действующего стандарта на питьевую воду, до достижения показателей сбрасываемой воды до требуемых санитарными нормами на питьевую воду, для конденсатопроводов качество сбрасываемой воды должно соответствовать требованиям в зависимости от схемы использования конденсата.

Дезинфекция систем теплопотребления производится в соответствии с требованиями,установленными санитарными нормами и правилами.

9.2.10. Подключение систем, не прошедших промывку, а в открытых системах промывку и дезинфекцию, не допускается.

9.2.11. Для защиты от внутренней коррозии системы должны быть постоянно заполнены деаэрированной, химически очищенной водой или конденсатом.

А вот по поводу выполнения или невыполнения  Правил - это уже в службу эксплуатации ... а не на ютуб

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты