Схема щитка, однокомнатная квартира в кирпичном доме.

В теме 81 сообщение

Глядя на фотки, возникает мысль, что счетчик не больше, чем на 50 А, и АВ на 25 А (и это максимум) там в самый раз. 63 А для 4-х квадратов однако многовато будет. Наличие заземляющего проводника вызывает сомнения.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Из того что можно рассмотреть на фото мало похоже что в щиток заглядывала модернизация. И если это действительно так,то вся эта "доброта" жэковского электрика в раздаче мощности и заземлением от корпуса щитка чревата...

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

защитный проводник подключен к корпусу щитка на лестничной клетке, так сказал делать ЖЭКовский электрик.

 проводник отключить, электрику навешать люлей :)

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

А можно по подробнее про отключить проводник?) Заземляться об щиток категорически нельзя?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
ДА категорически нельзя изходя из 

Дом - кирпичная 9 этажка. Построен где-то в 70х - 80х, 

и

Плита газовая,

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Выкладываю скорректированную схему.

1) Вводной автомат заменил с 40А на 32А.

2) УЗО на сан. узел и балкон, а также кухонное УЗО заменил на 30мА (Почитал ПУЭ, если верить там написанному, то это вполне допустимо).

3) Исправил досадную ошибку с двухполюсными автоматами.

4) Заменил автоматы подсветки с 10А на 6А.

5) Сделал шрифт покрупнее.

post-96131-0-72326700-1412630541_thumb.png

Изменено пользователем basil147
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Вроде всё теперь пучком. Единственное, если придираться :), автомат холодильника можно пустить мимо узо. Но это, разумеется, по желанию.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Вроде всё теперь пучком. Единственное, если придираться :), автомат холодильника можно пустить мимо узо. Но это, разумеется, по желанию.

А зачем? Чтобы если узо сработало холодильник продолжал работать и не потек?

По поводу подключения защитного проводника к корпусу щитка на лестничной клетке: я правильно понимаю, что как только будет пробой на корпус у какого-нибудь электроприбора и ток потечет по защитному проводнику, сразу сработает УЗО? Ведь если так, то ничего страшного не будет?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Нет, чтобы если вдруг холодильник загорится (что всё-таки иногда бывает), был максимальный эффект. ;)

Есть разные взгляды на ситуации, смотря чего ты больше опасаешься или что считаешь более вероятным - это касается не только холодильника, есть много неоднозначных позиций где решение не очевидно вцелом (но вполне может быть обязательным в ваших конкретных условиях).

Ставить УЗО перед холодильником не запрещено.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
я правильно понимаю, что как только будет пробой на корпус у какого-нибудь электроприбора и ток потечет по защитному проводнику, сразу сработает УЗО?
Защитный проводник не контролируется УЗО, а только фазный и нулевой. Как только величины токов в фазном и нулевом проводнике перестанут совпадать и станут разными (появится ток утечки), так УЗО и сработает. В Вашем случае защитный проводник бесполезен и расчитан, скорее всего, на будущую модернизацию общедомовой сети.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Защитный проводник не контролируется УЗО, а только фазный и нулевой. Как только величины токов в фазном и нулевом проводнике перестанут совпадать и станут разными (появится ток утечки), так УЗО и сработает. В Вашем случае защитный проводник бесполезен и расчитан, скорее всего, на будущую модернизацию общедомовой сети.

Это я и имел ввиду ) Как только ток потечет по защитному проводнику на корпус подъездного щитка, с точки зрения УЗО - это утечка и он отрубится и по идее ничего страшного быть не должно, так?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
По поводу подключения защитного проводника к корпусу щитка на лестничной клетке:
не редки случаи отгорания "рабочего нуля" в щите. После этого на корпусе Вашего холодильника, компьютера и т.д. очень прочно размещается 220В.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

ну маниакальное стремление всунуть столько автоматов тут не хочет никто обсуждать:) 

про автоматы чуть не так понял, на примере комнаты - если бы был оставлен 1автомат хватило бы 10А, а вот зачем по 10А на шкаф, на одну лампочку  которая свет комнаты? хватило бы 1-2А но они дорогие поэтому 6А оптимально на любые ответвления с корнем свет

и вопрос по внешним узо которые на стиралке, духовке и посудомойке - а где они будут стоять, как нормальный человек я бы засунул куда нить где не видно, но тогда как их раз в месяц (ну хотябы в пол года) проверять???

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

А зачем? Чтобы если узо сработало холодильник продолжал работать и не потек?

Именно.

Нет, чтобы если вдруг холодильник загорится (что всё-таки иногда бывает), был максимальный эффект. ;)

Ну вообще, если присмотреться  :P, у него на входе стоит Диф на 100мА, как раз в качестве противопожарного устройства  ;)

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
хватило бы 1-2А но они дорогие поэтому 6А оптимально на любые ответвления с корнем свет
А все потому, что перепуталось в голове теплое с мягким. Отсюда и такое безумное их количество. АВ ставятся для защиты линии, а не потребителя. Поэтому просто смешно на кабель 1,5 квадрата ставить АВ 2 А. О неоправданных затратах на все это я уже и не говорю.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

ну не только линии, а всей системы ты людей то не путай

из ПУЭ 

7.1.25. На вводе питающих линий в ВУ, ВРУ, ГРЩ должны устанавливаться аппараты управления. На отходящих линиях аппараты управления могут быть установлены либо на каждой линии, либо быть общими для нескольких линий.

Автоматический выключатель следует рассматривать как аппарат защиты и управления.


а не смешно на лампу (ну в десяток ламп) по 8Вт (которые светодиодные) ставить 1,5мм2 но это норматив , поэтому будем смеяться в тихаря 

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
ну маниакальное стремление всунуть столько автоматов тут не хочет никто обсуждать

А чего обсуждать? Ну хочет человек столько автоматов... :)   Только страшно представить если бы квартира была 3- или 4-комнатная... 

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

@dimp, а что есть "вся система"? ПУЭ говорит о питающих линиях и молчит о потребителях, подключенных к линиям. Наверное поэтому большая часть девайсов имеет свою защиту ;)

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Я такой логикой руководствовался: если на свет идет 1.5мм2 кабель, то на эту линию я ставлю автомат на 10А (или 6А если это подсветка), иначе зачем туда вести кабель на 1.5мм2?)


Допустим я хочу оставить такое разделение по автоматам и соответственно это же кол-во автоматов. Есть еще какие-нибудь рекомендации по улучшению схемы? Или можно приступать к закупке комплектующих?  :)

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Есть еще какие-нибудь рекомендации по улучшению схемы?
 

Разве только сделать еще один автомат на 6А, вдруг сигнализация появится в квартире или захочется звонок дверной подцепить.

Делай уже такую. Остальные рекомендации будут на тему "вариации об оптимизации" ;)  

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе. Это очень просто!


Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.


Войти

  • Google рекомендует