Схемы монтажа радиаторов отопления. Неформат и нестандарт

чугунная батарея замена радиатора с трубогибом монтаж отопления на сварке сварка труб нижняя подача фото биметал радиатор не греет

Сообщений в теме: 143

#121   KGB

KGB
  • Online
  • Admin
  • Админ, просто админ
  • PipPipPipPip
  • 17-Ноябрь 04
  • 7 132 сообщений
  • Санкт-Петербург
  • 1 836

Отправлено 18 Апрель 2016 - 21:58

santex-SVAR, прям Вам вопрос: Чем лучше cваривать стояк отопления 


  • 0

#122   santex-SVAR

santex-SVAR
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 19 Апрель 2016 - 06:45

santex-SVAR, прям Вам вопрос: Чем лучше cваривать стояк отопления 

для вашего душевного спокойствия - мне лучше там ничего не писать.

1. там проблема не техническая - а больше социальная (ржака-обассака). образно напоминает ситуацию :

в центре пустыни Каракумы или Сахара решается вопрос :

  1. где найти и какого бренда напиться бутилированной воды ?
  2. или поискать колодец - но там антисанитария !
  3. или войти в образ верблюда - и за месяц дойдем до края пустыни.
по воле судьбы прикупил квартиру в глубинке, 15 тыс. населения и полное отсутствие профессионалов.

если нет исполнителей, ресурсов - зачем лезть в такие тонкости технологии ? еще бы альпинисты на восхождении требовали джакузи и обед в ресторане.

 

2. предполагаю : старая батарея не протекает - отлично греет, на стояках еще ни одного свища.

никакой технической мотивации замены отопительного прибора.

но очень сильно хочется просто по капризу (для пАнтов перед гостями) поставить новый радиатор - наверно биметалл, а иначе семейная жизнь рухнет.

Но если сильно так приспичило : на машину и в радиусе 100 км найдется какая нибудь организация эксплуатирующая трубы : топливная база - АЗС, котельная, газораспределительная станция, пищевой цех (пиво, молоко, минвода).

 

3. и как я понял : для суда необходимы письменные гарантии, договор - обожаю таких фанатов этих фантиков.

лицензия - Размер 113,91К, Загружен: 117

Официальная гарантия на бумажке - документ очень интересный !
Очень наивные заказчики - но уже махровые бюрократы (обычно это малолетки до 30 лет).

svjataja_vera_v_bumazhki - Размер 85К, Загружен: 116

можно сразу начинать медленно под стол сползать от лошадиной ржачки.
перед вызовом шабашника - монтажника необходимо :

    посетить ТАТУ - салон.
    все углы опрыскивать святой водой.
    и сделать крестный ход со свечками.

u_allaha_ne_drognet_ruka - Размер 71,19К, Загружен: 115

А. Буйнов "У Аллаха не дрогнет рука" :


и все эти нервы, время, телодвижения для чего ???  чтоб новый радиатор стоял закрытый шторами ?

чел явно сам на свою задницу приключений ищет - ему нечем заняться ! скучно по-жизни ! хоть такая развлекалочка - симуляция активной деятельности.

Поэтому приходится изучать тему самому чтобы жестко контролировать процесс.

блондинки из новосибирского серпентария, где обитают отмороженные самые кобры и гюрзачки точно знают : стоя над душой - увеличивается качество монтажа.

пару размашистых взмахов горелкой газосварки - и такой контроллер ОТК с запахом шашлыка отскакивает на безопасное расстояние - и начисто пропадает желание все контролировать.

правда иногда еще лезут пальчиком проверять на герметичность свеже сваренный еще оранжевый шов.

 

стоя рядом : никогда визуально не проверишь на герметичность подмотку резьбы или сварочный шов - только под давлением !


  • 0

#123   timur1974

timur1974
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 03-Апрель 10
  • 380 сообщений
  • Енакиево
  • 23

Отправлено 22 Апрель 2016 - 20:46

Посоветуйте как лучше сделать слив системы отопления прямиком в канализацию,чтобы при необходимости открыть кран и система сольется.Конкретно как водяную трубу завести в канализацию,чтобы в месте соединения была 100% герметичность хоть в бетон замуровывай.Пока крутится только ревизия 50мм и отдельно недалеко от нее кран с каким-нибудь шлангом,но для слива прийдется открутить крышку ревизии,вставить в нее шланг и открыть кран.


  • 0

#124   santex-SVAR

santex-SVAR
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 23 Апрель 2016 - 06:04

... слив системы отопления прямиком в канализацию,чтобы при необходимости открыть кран и система сольется.

Конкретно как водяную трубу завести в канализацию,чтобы в месте соединения была 100% герметичность хоть в бетон замуровывай.

Пока крутится только ревизия 50мм и отдельно недалеко от нее кран с каким-нибудь шлангом.

для слива прийдется открутить крышку ревизии,вставить в нее шланг.

лучше не ревизию с откручивающейся крышкой - а тройник с вставленной заглушкой (крышкой).

в эту крышку вкрутить штуцер елочку.

елочка : с одной стороны резьба для гайки, с другой насечки, нарезки для шланга.

  • 1. прорезать отверстие в крышке тройника.
  • 2. вставить в это отверстие штуцер-елочку.
  • 3. с внутренней стороны подтянуть гайкой.
  • 4. с наружней стороны резиновый шланг на елочку.
  • 5. затянуть хомутом.

это хорошо видно на фотках коллекторного водоснабжения : сброс от фильтров с обратной промывкой.


вместо резинового шланга можно использовать гофро-трубу из нержавейки или металопластиковую


  • 0

#125   timur1974

timur1974
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 03-Апрель 10
  • 380 сообщений
  • Енакиево
  • 23

Отправлено 23 Апрель 2016 - 07:53

лучше не ревизию с откручивающейся крышкой - а тройник с вставленной заглушкой (крышкой).

в эту крышку вкрутить штуцер елочку.

 


вместо резинового шланга можно использовать гофро-трубу из нержавейки или металопластиковую

Ну точно же!Подзабыл про заглушки,только вместо елочки-ершика все же резьбу под упомянутую гофро-трубу.А,сняв ,при необходимости заглушку,можно тройник пользовать как ревизию.


  • 0

#126   santex-SVAR

santex-SVAR
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 23 Апрель 2016 - 08:45

только вместо елочки-ершика все же резьбу под упомянутую гофро-трубу.

ну да - фитинг с наружней резьбой.


  • 0

#127   santex-SVAR

santex-SVAR
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 30 Апрель 2016 - 08:33

в пятницу после рабочей недели :


  • 0

#128   baton88

baton88
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 20-Декабрь 15
  • 354 сообщений
  • Екатеринбург
  • 57

Отправлено 07 Май 2016 - 09:18

santex-SVAR, день добрый!

 

Вот смотри, когда я "ваял", а по другому эту работу не назовёшь, себе в дом систему отопления, руководствовался только инструкцией на котёл и кой какими знаниями полученными в результате общения, с типа специалистом. Площадь дома 150 кв.м, первый этаж грубо 90 кв.м, а второй 60. На первый и второй этаж планировал сделать свой котёл. На первый поставил Proterm на 12 кВт, на второй хотел что-то около 6. На первом этаже схема в одну ПП трубу, 32 мм, с подключенными на ней радиаторами  через ПП 25 мм , вроде Ленинградский проект называется? Подача и обратка по низу. По второму этажу кинул подачу и обратку параллельно, ПП 32 мм, радиаторы  подключал через ПП 25 мм, сверху с подачи, а выход снизу в обратку. И тот и другой контур, между собой связаны как бы в послед. Сначала по первому этажу, а потом второй. Первую зиму в доме не жил, поэтому решил, что хватит и одного котла. Включил, заработало, тепло пошло. Прошлым летом справил новоселье и снова зиму прожил с одним котлом. Пока греет хорошо. Вопрос. Вообще эти схемы совместимы и не ждёт ли меня в будущем какой-то "сюрприз"?


  • 0

#129   santex-SVAR

santex-SVAR
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 08 Май 2016 - 17:43

На первый и второй этаж планировал сделать свой котёл. На первый поставил Proterm на 12 кВт, на второй хотел что-то около 6.

 

И тот и другой контур, между собой связаны как бы в послед.

интересная схема - очень редкая. раньше на форумах такую не встречал!

такая последовательность : котел 1 этажа - радиаторы - котел 2 этажа - радиаторы - и обратка опять в 1 котел.

 

теоретические недоработки вроде есть (но с другой стороны - явно творческая, не стандарная схема) :

  • 1. при работающем только вернем котле и всех радиаторов на обеих этажах - получается радиаторы на 1 этаже находятся ниже котла на втором. при естественной циркуляции может не продавить, при насосной без разницы.
  • 2. разные диаметры по большому кольцу. (1+2 этаж последовательно).

насколько эти косяки они на практике проявятся - не знаю.


  • 0

#130   baton88

baton88
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 20-Декабрь 15
  • 354 сообщений
  • Екатеринбург
  • 57

Отправлено 08 Май 2016 - 20:48

при насосной без разницы
конечно же с насосом. система прогревается сразу вся равномерно и быстро, даже при небольшой мощности и не завоздушивается. 
  • 0

#131   santex-SVAR

santex-SVAR
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 28 Май 2016 - 04:22

Монтаж отопления угловой квартиры.
монтаж второго радиатора в углу комнаты.
ракурсы крупно :

радиатор в угол комнаты - Размер 584,09К, Загружен: 100

установка радиатора на нижнюю подачу - Размер 494,04К, Загружен: 98 замена радиатора отопления в квартире на сварке - Размер 548,55К, Загружен: 111

нижняя подача по стояку отопления - диагональная схема подключения батареи.
радиатор установлен через 2 угловых крана.
нестандартный байпас - перемычка изогнутая.
алюминиевый радиатор BRIXIS base 500/100.

угловая квартира замена радиатора на сварке - Размер 540,91К, Загружен: 94

установка радиатора отопления в новосибирске - Размер 580,32К, Загружен: 92

оба стояка на нижней подачи.
слева схема диагональ, справа перехлест.

на радиаторе в углу комнаты - схема подключения с 4 (четыре) технологических - проектировочных наворота.

в этой квартире клиент разрешил любой формат шаманства (зря сам не участвовал !)

сознательно избежал ЖЭК и даже не намекал (не спрашивал) о договоре, гарантии на бумажке.
короче - на такой прикол его не поймаешь :

жэковское качество - Размер 106,48К, Загружен: 95


  • 0

#132   Alice Tracy

Alice Tracy
  • Online
  • Модераторы
  • Спроси меня "как" и сделай наоборот!
  • PipPipPipPip
  • 07-Июнь 09
  • 7 278 сообщений
  • Москва
  • 1 453

Отправлено 30 Май 2016 - 00:43

Байпас такого же диаметра, как и трубы? Вода в таком случае не будет уходить по пути наименьшего сопротивления? 

И меня давно интересовало - как и кем облагораживаются места сварки? Ты сам эти стыки как-то зачищаешь и красишь трубы или твое дело хорошо сварить, а дальнейшее декорирование - на усмотрения заказчика? 


  • 0

#133   santex-SVAR

santex-SVAR
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 17 Июнь 2016 - 09:56

Байпас такого же диаметра, как и трубы? Вода в таком случае не будет уходить по пути наименьшего сопротивления? 

1. на левом радиаторе в углу стояк пол дюймовый - можешь скажешь где продаются трубы водогазопроводные на 1/4 дюйма ?

ты не те диаметры сравниваешь !

2. сравни лучше диаметр вертикальной трубы в каждой секции и перемычки.

радиатор БРИКСИС - вертикалка совпадает с горизонтальными коллекторами - то есть 1 дюйм.

радиатор бриксис - Размер 392,76К, Загружен: 98

мастерсити - Размер 342,99К, Загружен: 78

108425969 - Размер 275,64К, Загружен: 69

107821682 - Размер 153,71К, Загружен: 76

108510834 - Размер 496,8К, Загружен: 74

 

сравнение диаметра вертикальных трубок в биметалле и алюминии :

 

радиатор биметалл - алюминий в - Размер 289,76К, Загружен: 88

биметалл алюминий какой радиатор лучше в - Размер 860,24К, Загружен: 78

сравнение радиаторов в - Размер 202,28К, Загружен: 82

циркуляция теплоносителя в радиаторе в - Размер 507,94К, Загружен: 89

 

все секции внутри радиатора подключены параллельно - и байпас так же паралл. батарее

то есть можно перемычки принять за дополнительную секции радиатора.

вопрос : зачем теплоносителю течь в более мелкую перемычку - когда есть более широкие секции ???


еще 3 пункт : внутри радиатора при протекании ТН по вертикальной трубке в каждой секции из-за большой поверхности теплосъема  (развитая избыточная оребренная поверхность) происходит остывания теплоносителя - тяжелеет и вниз падает.

начинается естественный гравитационный насос - хорошо прокачивающий ТН через радиатор (при верхней подаче).

у байпаса нет дополнительной избыточной поверхности для охлаждения - тн внутри перемычки охлаждается значительно меньше - насос естеств гравитации значительно меньше.


  • 0

#134   santex-SVAR

santex-SVAR
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 17 Июнь 2016 - 15:20

Deleted

Продолжишь в том же духе - начну предупреждать. И это не подействует - предмодерация. Оно тебе правда надо?

мне лично до лампочки - "до мокрой и мохнатой" : если все вопросы и темы по отоплению на этом форуме будут подвисать или в них будут только дилетанские ответы.

тебе это надо : обделять пользователей в достоверной инфе ? в формате Доктор Быков , Полицейский с Рублевки, Шнур ?

ты видно от жизни отстал - не прочухал современные тренды ...


  • 0

#135   KGB

KGB
  • Online
  • Admin
  • Админ, просто админ
  • PipPipPipPip
  • 17-Ноябрь 04
  • 7 132 сообщений
  • Санкт-Петербург
  • 1 836

Отправлено 17 Июнь 2016 - 16:14

в формате Доктор Быков , Полицейский с Рублевки, Шнур ?
Ты путаешь, пусть и пошлый, но все таки юмор,с откровенным хамством, которое ты пытаешься выдать за "современные тренды".  "Гопник  с раёна" - это ужедавно не современно.
  • 0

#136   Alice Tracy

Alice Tracy
  • Online
  • Модераторы
  • Спроси меня "как" и сделай наоборот!
  • PipPipPipPip
  • 07-Июнь 09
  • 7 278 сообщений
  • Москва
  • 1 453

Отправлено 18 Июнь 2016 - 22:00

мне лично до лампочки - "до мокрой и мохнатой" : если все вопросы и темы по отоплению на этом форуме будут подвисать или в них будут только дилетанские ответы.

Ты всерьез считаешь, что кому-то твое хамство и однообразные скатывания на одни и те же тему кому-то помогут больше дилетантских ответов? Ну удиви меня, скажи, что ты так не думаешь.
По поводу предыдущего коммента - к чему было это сравнение алюминия и биметалла без уточняющих сносок? Этим сравнением ты как раз можешь ввести в заблуждение человека из новостройки-многоэтажки - о, у алюминия внутренний диаметр больше, будет меньше засоряться и больше прогреваться, ставлю себе алюминий, а не биметалл и не чугун.
И я уже опасаюсь тебя о чем-то спращивать, но тем не менее - когда ты варишь отводы, после себя ты оставляешь все так, как есть на фотографиях, и сношайтесь с этой красотой как хотите? Или зачистка и облагораживание швов и покраска швов и батарей тоже за тобой?
  • 0

#137   Sercam

Sercam
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 13-Август 07
  • 684 сообщений
  • Воронеж
  • 39

Отправлено 29 Сентябрь 2016 - 19:16

Парни, можно дилетантский вопрос?

Радиатор собрался ставить, а трубы от стены на 5см дальше, чем мне хотелось бы, что по крепежу, что по вылету под подоконником.

Какие переходники типа эксцентриков бывают для радиаторов? Мне на 5см надо сместить ось трубы 3/4". Есть такие?


  • 0

#138   Tehnik-san

Tehnik-san
  • Offline
  • Прорабы
  • Техник - сан
  • PipPipPipPip
  • 13-Ноябрь 06
  • 2 234 сообщений
  • Москва
  • 1 703

Отправлено 29 Сентябрь 2016 - 22:58

Sercam,
 
https://yandex.ru/im...ксцентрики 3/4"


  • 0

#139   santex-SVAR

santex-SVAR
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 29 Ноябрь 2016 - 14:48

Отопление ментально - интеллект карты в программе ХMind 8

Нижняя подача - радиатор холодный 1 - Размер 1,49МБ, Загружен: 45


  • 0

#140   santex-SVAR

santex-SVAR
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 29 Ноябрь 2016 - 15:37

Или зачистка и облагораживание швов и покраска швов и батарей тоже за тобой?

облагораживают швы на перилах из нержавейки - но никогда герметичные швы !

из сварщика - хотят сделать маляра ? заодно и стенку прошпаклевать, и обои на месте старого радиатора наклеить ?

это все из области гламурных столичных фантазий ...

а может еще и дальше - больше : полное обслуживание блондинок ?


  • 0

#141   Alice Tracy

Alice Tracy
  • Online
  • Модераторы
  • Спроси меня "как" и сделай наоборот!
  • PipPipPipPip
  • 07-Июнь 09
  • 7 278 сообщений
  • Москва
  • 1 453

Отправлено 29 Ноябрь 2016 - 16:07

В этот раз в бан ты отправляешь неестественно быстро, поскольку обиженным словесным поносом в этот раз ты начал эякулировать вообще без раскачки.


  • 0

#142   Firuz

Firuz
  • Offline
  • Новички
  • Стажер
  • Pip
  • 27-Декабрь 16
  • 1 сообщений
  • 0

Отправлено 27 Декабрь 2016 - 12:37

помогите решить задачку.

здание 9 этажей. живем на 7м. на 9 никого. на 8-м сосед заглушил стояк ибо поставил себе комби.

Во времена застоя был стояк и батареи номер 2 и 3.

Позвали мастера, укоторого было задание заменить 40-летние трубы и батареи на современные, чтобы жизнь удалась.

Ни о каком учете наклона труб разговора не было. общая вина.

Получилась такая схема. Горячая вода подавалась в каждую батарею сверху. Но ощущения циркуляции не было. Выпускал воздух везде. Сразу на минут 10 нагревались батареи 2 и 3. потом опять холод. 

Вдобавок, верхний сосед, до установки себе комби,  по моему подозрению накуролесил в подвале для своей выгоды. Трубы стояка стали греться наоборот как указано на рисунке. Я так понял что он хотел первым получать кипяток.

Хочу позвать мастера чтоб поменял в подвале подачу на трубы.

Но как быть с циркуляцией? даже теперь выпуская воздух сразу нагревается батарея 2 и 3 потом холод опять.   

Прикрепленные изображения

  • Zadacha - Размер 32,87К, Загружен: 40

  • 0

#143   baton88

baton88
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 20-Декабрь 15
  • 354 сообщений
  • Екатеринбург
  • 57

Отправлено 30 Декабрь 2016 - 09:32

Получилась такая схема. Горячая вода подавалась в каждую батарею сверху. Но ощущения циркуляции не было. Выпускал воздух везде. Сразу на минут 10 нагревались батареи 2 и 3. потом опять холод. 

но по рисунку видно, что подача от стояка на батареи снизу или нарисовано неправильно? а как обстоят дела у соседей с нижних этажей? какая у них схема? 

может фото сможете прикрепить к теме? 

А вообще эта "задача" со множеством неизвестных и решать ее должны, скорей всего в УК, если не в прокуратуре...(?) 


если и у соседей точно такая схема, то скорей всего, в процессе реконструкции системы отопления, могли перепутать, в подвале, подачу и обратку.


  • 0

#144   Tehnik-san

Tehnik-san
  • Offline
  • Прорабы
  • Техник - сан
  • PipPipPipPip
  • 13-Ноябрь 06
  • 2 234 сообщений
  • Москва
  • 1 703

Отправлено 01 Январь 2017 - 01:58

Трубы стояка стали греться наоборот как указано на рисунке. Я так понял что он хотел первым получать кипяток. Хочу позвать мастера чтоб поменял в подвале подачу на трубы.

По советским правилам времён постройки этого дома на двухтрубной системе левый стояк должен быть обраткой, а правый ВСЕГДА являлся подающим. Только исходя из этого, подключение радиаторов у вас правильное. В профиле желательно всегда указывать геолокацию, это помогает решать технические вопросы в зависимости от места нахождения пользователя. Поясню - Правила и Законы в различных регионах и странах СНГ могут кардинально отличаться.


  • 0




Темы с аналогичным тегами: чугунная батарея, замена радиатора с трубогибом, монтаж отопления на сварке, сварка труб, нижняя подача, фото, биметал радиатор не греет


Google рекомендует

Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных

Рейтинг@Mail.ru