Отправлено 21 Октябрь 2014 - 10:17

Здравствуйте. Новая квартира. Проводки нет. На лестничной площадке есть автомат на 50А и счетчик. Дальше буду делать сам. В квартиру заходит кабель 3*10. По мере готовности нарисую схему. Будет электроплита и духовка. Будет розетка в ванной. Будет свет на балконе. Начальный вопрос. Сколько узо ставить в щит? Что посоветуете?


Не хочу ставить много автоматов и УЗО. Считаю что должно быть необходимое количество, но не перебор.


  • 0

Не нашли ответа? Посмотрите еще здесь Скрыть

#2   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 935 сообщений
  • 891 спасибо
  • Пермь
  • 150

Отправлено 21 Октябрь 2014 - 10:45

Забавный Вы... План ВАШЕЙ квартиры с размещением основной техники (ТП, водонагреватели, духовки/плиты, стиралки/посудомойки, аудио-видео, место под комп) + свет. Также нужно выяснить ваше отношение к комфорту в пользовании техникой (безопасность соблюдается однозначно, а удобство измеряется в частности в количестве защитной аппаратуры, что отражается естественно на цене).
  • 0

#3   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 935 сообщений
  • 891 спасибо
  • Пермь
  • 150

Отправлено 21 Октябрь 2014 - 10:45

По Вашему ответу судя, одного УЗО 30 мА Вам хватит.
  • 0

#4   Evgenik

Evgenik
  • Offline
  • Модераторы
  • Самоделкин-любитель
  • PipPipPipPip
  • 16-Декабрь 07
  • 7 040 сообщений
  • 1036 спасибо
  • Сибирь
  • 197

Отправлено 21 Октябрь 2014 - 13:56

bagayama,ну дай человеку подумать :D
olegpim,попробуй что-нибудь изобразить,руководствуясь этой темой,а там уже будет что обсуждать. ;)


  • 0

#5   olegpim

olegpim
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 23-Август 14
  • 20 сообщений
  • Сыктывкар
  • 0

Отправлено 21 Октябрь 2014 - 19:20

Спасибо за ответы. Еще информация: у меня есть (ранее куплены) диф. автомат 40А 30мА, автоматы 50А, 25А, 6А. Задействовав их набросал такую схему (дальше нарисую в цвете, если все нормально):

/этажный щит/ Автомат 50А - счётчик - ВВГ 3*10 - /квартирный щит/ - далее делится на группы

Группа 1 - ДА 40A/30mA -Электроплита на кухне/ ВВГ 3*6

Группа2 - УЗО (25А/30мА) - Автомат 6А - Свет кухня + ванная + туалет / ВВГ 3*1,5

                                       - Автомат 16А - Эл. духовка на кухне /3*2,5

                                       - Автомат 16А - Стиральная машина на кухне /3*2,5

                                        - Автомат 16А - Розетки кухни и розетка в ванной. На кухне холодильник, электрочайник, микроволновка /3*2,5

 

Группа3 - УЗО (25А/30мА) - Автомат 10А- Свет (прихожая + спальня + зал + балкон) / 3*1,5

                         - Автомат 16А - Розетки спальня + прихожая/ 3*2,5

                         - Автомат 16А - Розетки зал /3*2,5


  • 0

#6   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 935 сообщений
  • 891 спасибо
  • Пермь
  • 150

Отправлено 21 Октябрь 2014 - 21:04

В принципе приемлемо, с поправкой что УЗО групп 2,3 должны быть 50А минимум.

Разбиение на группы мне не очень нравится, но это относится к удобству эксплуатации.


  • 0

Поблагодарили 1 :

#7   olegpim

olegpim
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 23-Август 14
  • 20 сообщений
  • Сыктывкар
  • 0

Отправлено 28 Октябрь 2014 - 23:09

Можно ли к автомату снизу подключить 2 провода? Т.е. например автомат, который отвечает за розетки спальни и прихожей. Пойдет 2 провода - один в спальню, один в прихожую. На выходе автомата могу подключить 2 провода, это не противоречит правилам? Мне кажется это лучше. чем скрутку делать.


  • 0

#8   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 935 сообщений
  • 891 спасибо
  • Пермь
  • 150

Отправлено 28 Октябрь 2014 - 23:24

Можно ли к автомату снизу подключить 2 провода?
В смысле - "можно ли зажать в одной клемме автомата две жилы"? Да, конечно. 
  • 0

Поблагодарили 1 :

#9   Evgenik

Evgenik
  • Offline
  • Модераторы
  • Самоделкин-любитель
  • PipPipPipPip
  • 16-Декабрь 07
  • 7 040 сообщений
  • 1036 спасибо
  • Сибирь
  • 197

Отправлено 29 Октябрь 2014 - 16:35

Можно только добавить что желательно,чтобы эти провода были одинакового сечения.


  • 0

Поблагодарили 1 :

#10   iv-sema-5586

iv-sema-5586
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 26-Октябрь 14
  • 19 сообщений
  • 3 спасибо
  • москва
  • 0

Отправлено 29 Октябрь 2014 - 18:07

УЗО (25А
узо должно быть защищено автоматом(таким же или меньшим номинальным током), стоящим перед узо.
  • 0

#11   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 935 сообщений
  • 891 спасибо
  • Пермь
  • 150

Отправлено 29 Октябрь 2014 - 19:22

узо должно быть защищено автоматом

Уже было:

УЗО групп 2,3 должны быть 50А минимум


  • 0

#12   iv-sema-5586

iv-sema-5586
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 26-Октябрь 14
  • 19 сообщений
  • 3 спасибо
  • москва
  • 0

Отправлено 29 Октябрь 2014 - 19:56

bagayama, вы написали один из путей решения, я написал проблему. это близкие вещи, но не одно и тоже.


  • 0

#13   olegpim

olegpim
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 23-Август 14
  • 20 сообщений
  • Сыктывкар
  • 0

Отправлено 29 Октябрь 2014 - 21:09

УЗО поменяю на 63А. Если больше - хуже ведь не будет.


Еще хочу сделать теплый пол на балконе. Нормально, если во 2 группу добавлю автомат на 16A и выведу провод на балкон. На балконе будет розетка и теплый пол. Схема:

Группа3 - УЗО (63А/30мА) - Автомат 10А- Свет (прихожая + спальня + зал + балкон) / 3*1,5

                         - Автомат 16А - Розетки спальня + прихожая/ 3*2,5

                         - Автомат 16А - Розетки зал /3*2,5

                         - Автомат 16А - Балкон теплый пол + розетка /3*2,5

 

Нормально?


  • 0

#14   iv-sema-5586

iv-sema-5586
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 26-Октябрь 14
  • 19 сообщений
  • 3 спасибо
  • москва
  • 0

Отправлено 29 Октябрь 2014 - 21:34

16А
это примерно 3,5кВт, считая 190Вт на квадрат получаем 18м^2 это больше площади обычного балкона.
  • 0

#15   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 935 сообщений
  • 891 спасибо
  • Пермь
  • 150

Отправлено 29 Октябрь 2014 - 22:38

УЗО поменяю на 63А.

Нормально.

- Автомат 16А - Балкон теплый пол + розетка /3*2,5

Балкон, я так понимаю, застёклённый.
В принципе можно, но лучше тогда розетку на балконе присоединить к группе розетки зала (розетки зала и балкона), а ТП сделать на отдельный двухполюсный автомат.
  • 0

#16   olegpim

olegpim
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 23-Август 14
  • 20 сообщений
  • Сыктывкар
  • 0

Отправлено 29 Октябрь 2014 - 23:41

Возникли 2 вопроса:

1. У меня вводной автомат только на лестничной площадке. В квартирном щитке сразу идет разводка по УЗО. Нет основного автомата в квартирном щите. Это нормально?

2. У меня в квартиру приходит кабель 3*10. Соответственно чтобы делать перемычки на УЗО тоже придется использовать 3*10. Не многовато ли? Ничего страшного?


  • 0

#17   iv-sema-5586

iv-sema-5586
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 26-Октябрь 14
  • 19 сообщений
  • 3 спасибо
  • москва
  • 0

Отправлено 29 Октябрь 2014 - 23:58

Соответственно чтобы делать перемычки на УЗО тоже придется использовать 3*10.
да потому что сечение кабеля определяется номинальному току воможному в системе(для 50А при скрытой проводке 10мм^2).
  • 0

#18   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 935 сообщений
  • 891 спасибо
  • Пермь
  • 150

Отправлено 30 Октябрь 2014 - 00:45

Нет основного автомата в квартирном щите. Это нормально?

Нормально, но не удобно.
 

делать перемычки на УЗО тоже придется использовать 3*10. Не многовато ли?

Ну, не сахар конечно если короткие делать, но осуществимо.

Можно использовать гребёнку на 60А, но это зависит от компановки щита.

Если поставить в квартирный щит общий автомат, можно перейти на 6мм2 жилу.
 

для 50А при скрытой проводке 10мм^2

Не совсем так (или "совсем не так" :)): "при прокладке в трубе". Разница есть и существенная.


  • 0

#19   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 141 сообщений
  • 1409 спасибо
  • Калуга
  • 45

Отправлено 30 Октябрь 2014 - 11:19

узо должно быть защищено автоматом(таким же или меньшим номинальным током), стоящим перед узо.

Ну это утверждение не правильно (я именно про подчеркнутое)
УЗО должно быть защищено (номинал автомата перед узо зависит от провода до узо- считаем что узо это отдельный электропотребитель) а что бы защитить контакты узо, пусть оно на 25А во тогда либо до либо после него должен быть автомат (автоматы) суммарным током не больше тока узо 25А
как то так - сижу у телефона, сумбурно получилось но думаю понятно
  • 0

#20   olegpim

olegpim
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 23-Август 14
  • 20 сообщений
  • Сыктывкар
  • 0

Отправлено 18 Ноябрь 2014 - 22:25

Проводку заканчиваю. Схема щита в конечном варианте будет такой. Есть что-то криминальное?

 

Прикрепленные изображения

  • Схема2 - Размер 145,36К, Загружен: 308

  • 0

#21   Sano

Sano
  • Offline
  • Администрация
  • Обычный отделочник :)
  • PipPipPipPip
  • 18-Ноябрь 04
  • 17 703 сообщений
  • 4045 спасибо
  • Россия
  • 538

Отправлено 18 Ноябрь 2014 - 22:32

на балкон бы отдельное узо  на 10ма  всё таки влажное помещение  и особо если не застеклён

я ещё рекомендую на холодильник   сигнализацию если таковая будет   ставить отдельные автоматы, тогда уезжая в отпуск на дачу на время,  можно всё отключить   но  отдельные приборы будут работать,   

затрат на это не много  к тому же


  • 0

Поблагодарили 1 :

#22   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 935 сообщений
  • 891 спасибо
  • Пермь
  • 150

Отправлено 18 Ноябрь 2014 - 22:55

Технически правильно.
Разбиение на группы - ваш выбор, ваше удобство.

Единственно, не берите щит точно на количество автоматов, лучше с запасом. В процессе монтажа у вас могут измениться пожелания. Жилы кабелей тоже оставляйте с запасом.
  • 0

Поблагодарили 1 :