santex-SVAR, а если я сделаю вход ТП вверху,

1. это первый этап переделки - делается очень легко и дешево - только сразу ставьте шаровый кран на резьбе. (а лучше сразу оба)

2. затем 2-3 суток диагностика : на прогрев помещения, стен.

3. возможно потребуется 2 этап : увеличение диаметра - я бы сразу 32 поставил (между 25 и 32 небольшая разница по закупочной)

    зато явно не потребуется 3 этап : насос !

и меньше шансов что бракованные запаянные стыки сильно заузят диаметр

(возможно в каждом паечном стыке - суммарно хорошо влияет)

все таки лучше сразу делать оба этапа (хотя бы на 25 диаметре)

И мне тут посоветовали поставить циркуляционный насос,говорят что должно помочь...

насос поможет - но на мелком диаметре трубы - возможно шум возникнет . /не забывем о бакованных , зауженных пайках/

надо сравнить цены : больший диаметр трубы и стоимость насоса. (что дешевле и быстрее) 

Изменено пользователем santex-SVAR
1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

А не может ли насос как нибудь навредить котлу?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

А не может ли насос как нибудь навредить котлу?

конечно нет.

подключение  3 разных котлов через гидрострелку .

разные материалы труб : медь, полипропилен, металопласт, сталь + 4 насоса.

и ничего друг-друга не портит

post-96356-0-34274600-1413990746_thumb.jpg

post-96356-0-52145300-1413990756_thumb.jpg

post-96356-0-37393100-1413990765_thumb.jpg

post-96356-0-43122000-1413990777_thumb.jpg

Изменено пользователем santex-SVAR
1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

@leksus37, посылайте всех, кто рекомендует вам ставить насос, лесом. Этим писателям не мешало бы обратить внимание на наличие такового в котле.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
@Manul, что вы имеете ввиду? Что навредит? Или что дополнительный, более мощный насос не поможет нагреть всю систему равномерно?
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
более мощный насос не поможет нагреть всю систему равномерно?

как раз наоборот : при слабом насосе - минимальном расходе теплоносителя : увеличивается разница между Т 1 радиатора и последнего : неравномерность прогрева помещений.

обогрев помещения зависит только от мощности котла ,

мощный насос помогает котлу быстрее нагреть холодное помещение (быстрее и больше переносит тепло от источника к потребителям-радиаторам)

больше расход ТН - меньше остывает в 1 радиаторе - почти та же  Т поступает во 2 радиатор. - более равномерное распределение Т.

затем возникают 2 ситуации :

начинается баня.

или Т обратки приближается к значению терморегулятора на котле - котел начинает тактовать : работать прерывисто , интервалами.

Изменено пользователем santex-SVAR
1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
,но сейчас котел и так работает интервалами. Получается что ничего нового для него не произойдет?
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

возможно на вашу площадь квартиры хватает насоса в самом котле.

если и будете дополнительный покупать - ставить , то только как последний вариант , после всех других исправлений.


Получается что ничего нового для него не произойдет?

новое произойдет : интервалы простоя , работы изменятся : немного другое соотношение тактов будет .

Изменено пользователем santex-SVAR
1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Насос в котле рассчитан на объем теплоносителя, и в состоянии "обслужить" систему емкостью 100-120 литров. У вас же там меньше 30 л. 24 кВт - это завышенная мощность, которая в основном нужна для нагрева воды, а не отопления. Котел пытается регулировать нагрев теплоносителя модуляцией пламени горелок. При невысоких температурах теплоносителя модуляции недостаточно, поэтому тактовать он будет.

Подключите к нему комнатный термостат и пусть работает только при необходимости поддержать температуру в помещении.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Manul, я немного непонял,термостат это решение моей проблемы или дополнение к какому то решению?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Это возможное улучшение :)

Если радикально решать вопрос, то я бы по своей естественной ленивости переделал бы систему таким образом:

post-73269-0-99138200-1413997446_thumb.jpg

Разводка 25-й, подключение 20-й трубой.

Трубы спрятал бы под полом. Добавил бы еще одну батарею в ванную комнату. И теплее, и в качестве сушилки пригодится.

О временном решении я уже сказал. Да, сопротивление системы увеличится. Да, будет не отрегулированная система. Но холодно быть не должно. Не знаю, на сколько это правильно. На непогрешимость не претендую :)

1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Еще раз попрошу уточнить,как лучше будет делать ввод ТН, снизу или сверху?

И ещё,обратку тоже делать из двух диаметров?

P.S.В ванной висит полотенцосушитель,я забыл его указать на схеме

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
как лучше будет делать ввод ТН, снизу или сверху?
Простите, но монопенисуально. Смотрите на эстетику. При разводке по предложенной схеме работать будет по любому. Диагональное подключение (ввод вверху, выход снизу) предпочтительнее для радиаторов длиной больше метра. Но у меня дома прекрасно работают на нижнем подключении радиаторы 1.40 м.
братку тоже делать из двух диаметров?
В смысле? Подача и обратка подключаются к котлу 25-й трубой. Радиаторы к этим трубам подсоединяются 20-й трубой через редукционный тройник.

Оставляйте полипропиленовые краны. У них прекрасный проход и служат они не меньше самого пролипропилена. Тем более, что нужны они вам только "на всякий пожарный случай" - вдруг понадобиться батарею снять. Сама система регулировок не требует.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Всё понял)

На этот зиму попробую поставить краны между входом и выходом, если не поможет будем думать о переделке системы.

Спасибо всем за помощь!!!

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе. Это очень просто!


Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.


Войти

  • Google рекомендует