В 5-ти точечных светильниках, подключенных переходным выкл. стояла 1 диодная лампа такая -LED-JCDR-5W/WW/GU5.3/FR/DIM ALP01WH . Позже купил и вставил лампы Икея такие - GU 5.3 MR16 24°, 20 W/12 V . Все лампы Икея при первом включении взорвались! И теперь свет в комнате не включается с любыми лампами. Подскажите, в чем м быть дело?


  • 0

Не нашли ответа? Посмотрите еще здесь Скрыть

#2   Manul

Manul
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 15-Август 11
  • 3 676 сообщений
  • 717 спасибо
  • Украина
  • 134

Отправлено 28 Октябрь 2014 - 11:28

В том, что смотреть на какое напряжение расчитаны лампочки. У вас 220, а поставили на 12.


  • 0

#3   gorukhov

gorukhov
  • Топикстартер
  • Offline
  • Новички
  • Стажер
  • Pip
  • 28-Октябрь 14
  • 4 сообщений
  • Moscow
  • 0

Отправлено 28 Октябрь 2014 - 11:54

Спасибо! Подскажите пожалуйста, что теперь в проводке нужно смотреть и менять - что в первую очередь могло пострадать? При этом автоматы не выбило.. Просто теперь не включается свет, но диод на димере горит.. В остальных комнатах питание есть..  


  • 0

#4   dimp

dimp
  • Online
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 178 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 28 Октябрь 2014 - 12:07

диммер сгорел

заменить его


  • 0

#5   Manul

Manul
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 15-Август 11
  • 3 676 сообщений
  • 717 спасибо
  • Украина
  • 134

Отправлено 28 Октябрь 2014 - 12:27

диммер сгорел
Или пиредохранитель внутри (есть и такие) :)
  • 0

Поблагодарили 1 :

#6   gorukhov

gorukhov
  • Топикстартер
  • Offline
  • Новички
  • Стажер
  • Pip
  • 28-Октябрь 14
  • 4 сообщений
  • Moscow
  • 0

Отправлено 28 Октябрь 2014 - 13:10

А переходной выключатель не может пострадать?


  • 0

#7   Lee

Lee
  • Offline
  • Прорабы
  • PipPipPipPip
  • 06-Апрель 07
  • 2 095 сообщений
  • 533 спасибо
  • Юг Руси
  • 151

Отправлено 28 Октябрь 2014 - 13:16

автоматы не выбило
если 10А и меньше, выключатель не должен пострадать. 
  • 0

#8   gorukhov

gorukhov
  • Топикстартер
  • Offline
  • Новички
  • Стажер
  • Pip
  • 28-Октябрь 14
  • 4 сообщений
  • Moscow
  • 0

Отправлено 28 Октябрь 2014 - 14:53

Диммер такой - Makel Defne (тип зажима - винтовой; - напряжение - 250 В; - максимальная мощность - 600Вт; - минимальная мощность - 60Вт; - степень защиты - IP 20),

Проходной выключатель такой - Makel Defne проходной 2 кл. (Напряжение 220V-250V; Сила тока 10A; Степень защиты IP 20)

 

Ровно 10А


  • 0

#9   iv-sema-5586

iv-sema-5586
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 26-Октябрь 14
  • 19 сообщений
  • 3 спасибо
  • москва
  • 0

Отправлено 28 Октябрь 2014 - 17:47

максимальная мощность - 600Вт
это <3А

наиболее вероятно диммер здох(для проверки(я вам этого не говорил, если что) можно закоротить вход на выход, соблюдая ТБ).


  • 0

#10   220volt220

220volt220
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 21-Апрель 15
  • 5 сообщений
  • Киев
  • 0

Отправлено 21 Апрель 2015 - 13:38

В том, что смотреть на какое напряжение расчитаны лампочки. У вас 220, а поставили на 12.

я тоже так думаю, но лучше проконсультироваться со специалистом!


  • 0




Google рекомендует

Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных

Рейтинг@Mail.ru